Nalezeno 21 výsledků hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- stř dub 26, 2023 10:57 am
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?
- Odpovědi: 55
- Zobrazení: 20859
Re: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?
Jojo, máš naprostou pravdu. Ten audit stále vedu v patrnosti a možná se ještě ozvu, až bude vše dořešené s instalační firmou. Ono by asi nebylo od věci mít to vše překontrolované. Teď už mám přepojený bojler a zase se mi něco nezdá. Napíšu ti s dovolením SZ.
- pon dub 03, 2023 8:36 am
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?
- Odpovědi: 55
- Zobrazení: 20859
Re: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?
Hele, nevím. Vůbec tomu nerozumím. Ovšem byl tu technik od instalační firmy a prý je to špatně zapojené. Že je bojler napojený na back-up a přetahuje se azrouter se střídačem. S tím taky odjel a že sem pošle instalační partu k přezapojení. A zase se čeká :stupidme:
To člověk jenom žasne, co ...
To člověk jenom žasne, co ...
- sob bře 18, 2023 7:13 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?
- Odpovědi: 55
- Zobrazení: 20859
Re: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?
Podľa manuálu je to celkom jednoduché zapojenie takže sa to dá vcelku jednoducho skontrolovať.
Spravil by som to takto:
- pozrel by som sled fázy pripojených do AZ routera
- pozrel by som sled fázy pre prúdové sondy, či sonda pre L1 je fyzicky na L1 vodiči
- pozrel by som smer prúdových sond ...
- sob bře 18, 2023 6:13 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?
- Odpovědi: 55
- Zobrazení: 20859
Re: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?
Teď například už FVE nevyrábí a bojler se začal dohřívat z baterieDiablo1st píše: sob bře 18, 2023 4:46 pm Asi špatne nastavený AZ Router, lebo by mal zopnúť relé akonáhle detekuje pretok do DS.
- sob bře 18, 2023 6:11 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?
- Odpovědi: 55
- Zobrazení: 20859
Re: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?
Asi špatne nastavený AZ Router, lebo by mal zopnúť relé akonáhle detekuje pretok do DS.
Ahoj, já tak nějak tuším, že problém bude v AZ routeru. Kontrolovala jsem na nastavení podle manuálu, ale netrklo mě nic podezřelého. Netuším, na co se zaměřit.
A taky mě dost štve, že se mi nedaří spárovat ...
- sob bře 18, 2023 4:02 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?
- Odpovědi: 55
- Zobrazení: 20859
Re: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?
Tak já se vracím, abych poreferovala, co to u nás bylo. Opravdu nejel jeden string. Závada byla na střeše - vadný konektor. Po odstranění závady jsme vyrobili 24KWh.
Ovšem "zábava" ještě nekončí :stupidme: Konečně slušně vyrábíme a máme tedy přetoky do DS, ze kterých se nám má nahřívat voda v ...
Ovšem "zábava" ještě nekončí :stupidme: Konečně slušně vyrábíme a máme tedy přetoky do DS, ze kterých se nám má nahřívat voda v ...
- čtv úno 23, 2023 10:10 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?
- Odpovědi: 55
- Zobrazení: 20859
Re: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?
Ahoj všem,
tak jsme dostali termín pro příchod technika až za měsíc. :x A ráda bych se na jeho návštěvu aspoň připravila. Pokud bychom tu měli třeba ještě něco na...vené, abychom mu to ukázali při jednom.
Našla by se tu dobrá duše, co by koukla na PrintScreen z wattrouteru? Máme AZ router smart ...
tak jsme dostali termín pro příchod technika až za měsíc. :x A ráda bych se na jeho návštěvu aspoň připravila. Pokud bychom tu měli třeba ještě něco na...vené, abychom mu to ukázali při jednom.
Našla by se tu dobrá duše, co by koukla na PrintScreen z wattrouteru? Máme AZ router smart ...
- úte úno 21, 2023 9:12 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?
- Odpovědi: 55
- Zobrazení: 20859
Re: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?
Ahoj,
u nás máme panely v jednom stringu, druhý je zatím neobsazený. V tom, bu kde jsou panely mě Sems ukazuje něco přes 588V. U toho prázdného 64,2V.
A tu teplotu mě Sems ukazuje 3,2. V homeassistant už 32 stupňů. Tedy chyba zobrazení teploty bude na straně Sems.
H.
Ahoj, děkuju za příspěvek ...
- pon úno 20, 2023 6:44 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?
- Odpovědi: 55
- Zobrazení: 20859
Re: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?
To je v případě nízkého nabití baterie. Pokud je nabízí aspoň na 40%, tak se to zvedne na 22ADiablo007 píše: pon úno 20, 2023 6:41 pm Mě tam strašně do očí bije to že je omezení vybíjecího proud 9A to je straně málo
- pon úno 20, 2023 6:32 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?
- Odpovědi: 55
- Zobrazení: 20859
- pon úno 20, 2023 5:49 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?
- Odpovědi: 55
- Zobrazení: 20859
Re: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?
Do těch grafů, co dáváte, nejde dát i napětí baterie? Případně velikost přetoků? Takto je to takové blbě čitelné, co se může dít.
Evidentně ten string na MPPT2 nedává nic, buď nezapojeno, případně může být střelená přepěťovka, atd.
Když vidím, slyším, kdo to dnes montuje, tak je možné cokoliv. Ty ...
- pon úno 20, 2023 12:37 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?
- Odpovědi: 55
- Zobrazení: 20859
Re: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?
Já mám právě pocit, že je to tak od začátku. Máme to zapojené od začátku listopadu a od začátku volám na firmu, že to nějak málo vyrábí. A poslouchám, že se to srovná po připojení k DS. Těch divných hodnot jsem si všimla minimálně brzo po zapojení. Po dvou měsících jsem donutila revizáka, co ...
- pon úno 20, 2023 12:09 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?
- Odpovědi: 55
- Zobrazení: 20859
Re: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?
Já mám právě pocit, že je to tak od začátku. Máme to zapojené od začátku listopadu a od začátku volám na firmu, že to nějak málo vyrábí. A poslouchám, že se to srovná po připojení k DS. Těch divných hodnot jsem si všimla minimálně brzo po zapojení. Po dvou měsících jsem donutila revizáka, co ...
- pon úno 20, 2023 7:46 am
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?
- Odpovědi: 55
- Zobrazení: 20859
Re: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?
Tak je evientní, že ten jeden string funguje patrně jak mám. Ten druhý bude je úplně plochý a nikdy z toho nešel proud.
Co jsou ty přerušení na tom MPPT2 (V), kdy to napětí spadlo až na nulu, co se v té době dělo? Byly odepnuty pojistky od stringu?
Jo, teď jsem si to přečetla pozorněji. Hele ...
- pon úno 20, 2023 7:34 am
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?
- Odpovědi: 55
- Zobrazení: 20859
Re: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?
Tak je evientní, že ten jeden string funguje patrně jak mám. Ten druhý bude je úplně plochý a nikdy z toho nešel proud.
Co jsou ty přerušení na tom MPPT2 (V), kdy to napětí spadlo až na nulu, co se v té době dělo? Byly odepnuty pojistky od stringu?
Já mám právě pocit, že je to tak od začátku ...
- ned úno 19, 2023 10:13 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?
- Odpovědi: 55
- Zobrazení: 20859
Re: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?
Jj, 16.2. bylo slunečno a vyrobili jsme 5,5kWh, což je náš rekord.VITEK píše: ned úno 19, 2023 10:06 pm A bylo jeden den z poslednich 7 cely den slunko aby bylo videt ze vykon za slunka to da??? Tohle je jak z Vestecke koule
- ned úno 19, 2023 10:04 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?
- Odpovědi: 55
- Zobrazení: 20859
Re: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?
ještě vložím můj report pro porovnání, tam to opravdu rozdílné je :(
Snímek obrazovky 2023-02-19 210536.png
Ahoj, ale ty máš tedy rozdílný počet panelů na těch stringách,ne? Není to tím? Aspoň se ti to v průběhu dne mění, něco to dělá. Já ještě vygenerovala report za několik dnů zpět a hele na ...
- ned úno 19, 2023 5:26 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?
- Odpovědi: 55
- Zobrazení: 20859
Re: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?
Také nízke napätie tam môže byť veľmi skoro ráno alebo neskoro večer, ale nie cez deň a určite nie jedna stála hodnota. Ja by som to videl skôr na chybu meniča, resp. jedného mppt. Skús večer po zotmení prehodiť PV vstupy medzi sebou, či bude zajtra znova ukazovať rovnakú hodnotu na PV2 vstupe ...
- ned úno 19, 2023 2:53 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?
- Odpovědi: 55
- Zobrazení: 20859
Re: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?
Určite hodnota 61V na 8ks paneloch v sérii nie je normálna počas dňa.
Ako prvé by som vyskúšal reštart meniča, či náhodou niečo nezamrzlo.
Ak nepomôže tak treba zobrať multimeter a premerať napätie pri poistkách, či tam tých 61V aj reálne je. A podľa zistení informovať inštalačnú firmu, nech prídu ...
- ned úno 19, 2023 2:25 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?
- Odpovědi: 55
- Zobrazení: 20859
Re: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?
Ještě přidám výkon po dnech
- ned úno 19, 2023 2:22 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?
- Odpovědi: 55
- Zobrazení: 20859
Nízký výkon FVE - špatné zapojení?
Dobrý den,
chci poprosit o názory na výkon naší FVE, který mi přijde poloviční oproti očekávanému výkonu dle statistik. Instalační firma do konce ledna tvrdila, že je to způsobeno tím, že jsme nebyli ještě napojení na DS. Od února tedy již napojení jsme a situace stejná.
Parametry FVE: 7,2 kWp, 16 ...
chci poprosit o názory na výkon naší FVE, který mi přijde poloviční oproti očekávanému výkonu dle statistik. Instalační firma do konce ledna tvrdila, že je to způsobeno tím, že jsme nebyli ještě napojení na DS. Od února tedy již napojení jsme a situace stejná.
Parametry FVE: 7,2 kWp, 16 ...