Nalezeny 3 výsledky hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- pon dub 17, 2023 10:15 am
- Fórum: Automatizace, řízení
- Téma: Plynula regulacia vykonu boilera
- Odpovědi: 53
- Zobrazení: 56848
Re: Plynula regulacia vykonu boilera
Ahoj, za mě zájem o více info určitě je.Jednak by pomohl soupis součástek, které jsi použil a potom bychom mohli více rozebrat proč nepoužívat SSR spínací v nule. Kdybys připojil spirálu před cívku od. střídače, apk by to střídač nezaznamenal. Reguloval bys výkon spirály adekvátně k přetokům, které ...
- ned dub 16, 2023 9:18 am
- Fórum: Automatizace, řízení
- Téma: Plynula regulacia vykonu boilera
- Odpovědi: 53
- Zobrazení: 56848
Re: Plynula regulacia vykonu boilera
Ahoj, já to budu řídit pomocí frekvenčního měniče A550 PLUS - ten má přímo vstup 0-10V pro řízení výkonu a netopí, shelly 3em a Home assistanta. Ale na můj vkus sem si vzal docela velké sousto. Ale výzva je výzva.
To vypadá, že na tomto by se to dalo dobře vystavět. Výhodu vidím v možnosti ...
- pát bře 17, 2023 7:30 pm
- Fórum: Automatizace, řízení
- Téma: Plynula regulacia vykonu boilera
- Odpovědi: 53
- Zobrazení: 56848
Re: Plynula regulacia vykonu boilera
Hola panove,
hodil by zde nekdo nejaky update, jak se to povedlo, pripadne foto plus tipy a triky? Mam v planu udelat to same reseni, ale na bojler 3F. Predpokladam, ze rizeni bude stejné až na to, že signál 0-10V půjde na 3 relé.
Dík T
hodil by zde nekdo nejaky update, jak se to povedlo, pripadne foto plus tipy a triky? Mam v planu udelat to same reseni, ale na bojler 3F. Predpokladam, ze rizeni bude stejné až na to, že signál 0-10V půjde na 3 relé.
Dík T