- stř bře 22, 2023 9:52 am
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Přetoky do sítě
- Odpovědi: 15
- Zobrazení: 7579
Re: Přetoky do sítě
Jak říká kolega tohle se povoluje v měniči. Do prvního paralelního připojení by neměl měnič dodávat do sítě tedy jsou dvě verze buď je úplně vypnutý nebo se mu zakáží přetoky po tom co je vyměněný elektroměr je potřeba je povolit. Trochu mi uniká proč jsi vzal hybridní střídač bez baterie když ...
- stř bře 22, 2023 9:51 am
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Přetoky do sítě
- Odpovědi: 15
- Zobrazení: 7579
Re: Přetoky do sítě
Je to fakt smutný vidět něco takového.
Pro tvojí spotřebu bys k virtuální baterii potřeboval 10kWp elektrárnu, fyzickou baterii má smysl instalovat v podstatě vždy, dostaneš jí v podstatě zaplacenou z dotace. Spoléhat se na dlouhodobou existenci a výhodnost produktu virtuální baterie je blbost ...
- úte bře 21, 2023 12:45 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Přetoky do sítě
- Odpovědi: 15
- Zobrazení: 7579
Re: Přetoky do sítě
Jako od ČEZ Distribuce, připojení mikrozdroje mám schváleno s rezervovaným výkonem 5500kW, včetně změny měření, a výměny elektroměru. Tak kde by ty přetoky měli být zakázány?
- úte bře 21, 2023 12:17 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Přetoky do sítě
- Odpovědi: 15
- Zobrazení: 7579
Re: Přetoky do sítě
Spotřeba je vyšší než výroba a nemá co dodávat. Jinak virtuální baterie u tak malé instalace bude spíš prodělek než že by jsi ušetřil. Na tohle jsi měl.kit aspoň 10kwp aby to trochu fungovalo
No ono jde spíš o to, že ta elektrárna ve 12 hodin, kdy na ni svíti nejvíc slunce dává výkon, jako ...
- úte bře 21, 2023 12:10 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Přetoky do sítě
- Odpovědi: 15
- Zobrazení: 7579
Re: Přetoky do sítě
No ono jde spíš o to, že ta elektrárna ve 12 hodin, kdy na ni svíti nejvíc slunce dává výkon, jako je aktuální spotřeba, přitom by podle mě měla dodávat do sítě.
- úte bře 21, 2023 11:58 am
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Přetoky do sítě
- Odpovědi: 15
- Zobrazení: 7579
Přetoky do sítě
Mám dotaz, mám instalovanou fotovoltaiku o výkonu 4,9 kWp (celkem 12 panelů orientace na J, JZ, sklon střechy 33°), měnič Solax X3-hybrid-G4, povoleny přetoky do sítě, nový elektroměr mám od 28.12.2022.
Protože topím odporovými dráty v podlaze, a vodu ohřívám v el. bojleru tak jsem podlehl vábení E ...
Protože topím odporovými dráty v podlaze, a vodu ohřívám v el. bojleru tak jsem podlehl vábení E ...