Nalezeno 5 výsledků hledání

od chmila
pon kvě 01, 2023 8:14 pm
Fórum: Elektroporadna
Téma: řízené vybijení baterií - GOODWE 10K-ET
Odpovědi: 2
Zobrazení: 1896

Re: řízené vybijení baterií - GOODWE 10K-ET

Super, díky za info …
Chtěl bych trošku experimentovat z vybijením do sítě v určitý čas, kdy by měl být výkup nejvýhodnější .. (SPOT).

Má s tím někdo zkušenost … přetoky do sítě ve 14:00 jsou za minimální cenu, za to ve 20:00 je cena mnohem vyšši …
od chmila
pon kvě 01, 2023 7:10 pm
Fórum: Elektroporadna
Téma: řízené vybijení baterií - GOODWE 10K-ET
Odpovědi: 2
Zobrazení: 1896

řízené vybijení baterií - GOODWE 10K-ET

GOODWE 10K-ET a PYLONTECH H48050

Ahoj, lze někde v aplikaci nastavit řízené vybijení baterie do sítě??
Vím, že lze nastavit časové okno na plánované nabijení.

Lze toto i pro vyijení. Něco jako .. vybij baterii na 50% přetokem do sítě v 20:00???

Díky
od chmila
čtv bře 30, 2023 10:07 am
Fórum: Elektroporadna
Téma: GW 10k ET - výpadek proudu ze sítě a zpětné naběh utí
Odpovědi: 8
Zobrazení: 3005

Re: GW 10k ET - výpadek proudu ze sítě a zpětné naběh utí

ahoj, díky za odpovědi….. jestli jsem to správně pochopil, tak řešení je vyměnit jistič (grid/backup) za stykač nebo ATS.

Jaký je rozdíl mezi stykač a ATS a jaká jsou rizika obou variant?

Díky
od chmila
pát bře 24, 2023 12:02 pm
Fórum: Elektroporadna
Téma: GW 10k ET - výpadek proudu ze sítě a zpětné naběh utí
Odpovědi: 8
Zobrazení: 3005

Re: GW 10k ET - výpadek proudu ze sítě a zpětné naběh utí

Mám udělaný backup na celý dům. Mála spotřeba a naddimenzovaný FVE systém, .... ale normálně v backup nejedu. Mám jistič v poloze síť a když vypadne proud, hodím do pozice backup a jede se dál. Ale jde mi o ten druhý krok, když síť opět naběhne, tak se mi GW restartuje a po dobu několika min nejde ...
od chmila
pát bře 24, 2023 11:51 am
Fórum: Elektroporadna
Téma: GW 10k ET - výpadek proudu ze sítě a zpětné naběh utí
Odpovědi: 8
Zobrazení: 3005

GW 10k ET - výpadek proudu ze sítě a zpětné naběh utí

Popis stavu - prosím o konzultaci, zda to tak má být..
(GW10kw ET & pylontech H48050 19.2kwh)

Dům je v backup mode s připojením na grid. Grid vypadne - střídač automaticky přepne na solar/baterky (slunce svítí, bat 100%) ....až sem vše normalní .....po nějaké době grid (čez) obnoví dodávku ...