Nalezeno 6 výsledků hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- čtv črc 06, 2023 7:06 pm
- Fórum: Montážní poradna
- Téma: Spatne zapojeni mericich civek smart meteru?
- Odpovědi: 9
- Zobrazení: 8501
Re: Spatne zapojeni mericich civek smart meteru?
Ahoj nemohu jinak než souhlasit, protože je spousta těch co odvedou praci a bohužel špatně .
- sob čer 24, 2023 2:16 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?
- Odpovědi: 55
- Zobrazení: 20860
Re: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?
Tak jestli slezli ze střechy aniž si to změřili tak jsou to telata. Jednoduše tam není napětí zůstalo na střeše .
Šel bych po konektorech ať na panelech nebo na případných propojich. Někde to tam bude a jestli na tohle nepřijdou tak to je ostuda.
Fotony fšem .
Šel bych po konektorech ať na panelech nebo na případných propojich. Někde to tam bude a jestli na tohle nepřijdou tak to je ostuda.
Fotony fšem .
- pát čer 23, 2023 8:32 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Dražice - fotovoltaika
- Odpovědi: 3
- Zobrazení: 4040
Re: Dražice - fotovoltaika
Ahoj tuším ze Solax umí suchý kontakt pro spínání vykonoveho prvku a pak asi ten wrouter netřeba .
To si ještě prověř a mrkni na dodavatele pro Solax to jsou GBC Solino .
Fotony fšem
To si ještě prověř a mrkni na dodavatele pro Solax to jsou GBC Solino .
Fotony fšem
- pát čer 23, 2023 8:25 pm
- Fórum: Měniče
- Téma: DRAŽICE IN.Hybrid Compact (Solax X3 Hybrid G4?) + HA integrace
- Odpovědi: 2
- Zobrazení: 3292
Re: DRAŽICE IN.Hybrid Compact (Solax X3 Hybrid G4?) + HA integrace
Ahoj mrkni na GBC Solino , to jsou dodavatelé pro Solax.
Fotony fšem.
Fotony fšem.
- čtv čer 15, 2023 7:29 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Domovní rozvaděč - chránič typu B
- Odpovědi: 42
- Zobrazení: 21053
Re: Domovní rozvaděč - chránič typu B
To už řeší selektivita chráničů a popravdě si nejsem jistý ale 100 mA typ A na vstupu bude čekat na součet vybavovaciho proudu jenomže ten typ AC na okruzích té neuchrání před pulzujícím ss napětím proto bych volil typ A 30 mA na okruhy. POKUD MÁ STŘÍDAČ DETEKCI 6mA DC proudu. Jinak musíš použit ...
- čtv čer 15, 2023 10:56 am
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Domovní rozvaděč - chránič typu B
- Odpovědi: 42
- Zobrazení: 21053
Re: Domovní rozvaděč - chránič typu B
Ahoj všem.
Pokud je střídač vybaven detekcí unikajících DC proudů lze použít typ A , ale 30mA vybavovací proud. 100mA a 300 mA jsou na ochranu majetku atd.
Pokud je střídač vybaven detekcí unikajících DC proudů lze použít typ A , ale 30mA vybavovací proud. 100mA a 300 mA jsou na ochranu majetku atd.