Nalezeny 3 výsledky hledání

od menion
úte črc 18, 2023 10:43 pm
Fórum: Elektroporadna
Téma: nesoulad údajů střídač a elektroměr
Odpovědi: 37
Zobrazení: 15584

Re: nesoulad údajů střídač a elektroměr

Jorgos, máme stejný výkon a stejného skvělého dodavatele. Myslím, že si můžeme gratulovat že to vůbec funguje :D

Nicméně výkon mám velmi podobný, někdy v červnu byl pro mých též 5.5kWp rekord kolem 36kWh. Porovnání se sousedy ukazuje adekvátní výsledek. Aktuální vedra výkon naopak degradují, tak ...
od menion
pon črc 17, 2023 7:43 pm
Fórum: Elektroporadna
Téma: nesoulad údajů střídač a elektroměr
Odpovědi: 37
Zobrazení: 15584

Re: nesoulad údajů střídač a elektroměr

Díky pánové. Vypnul jsem nakonec spínač stejnosměrného napětí, pak baterii, změnil na "asymetrický" a "SUCCESS". Poté nahodil vše zpět a zdá se že funguje. Budu sledovat co na to elektroměr nicméně zdá se že hlavně tím bude těch krásných 160kWh. Díky díky.
od menion
ned črc 16, 2023 8:59 pm
Fórum: Elektroporadna
Téma: nesoulad údajů střídač a elektroměr
Odpovědi: 37
Zobrazení: 15584

Re: nesoulad údajů střídač a elektroměr

Zdravím pánové,
přesně na stejný problém jsem narazil též, tedy Sofar Solar HYD 6KTL-3PH a z PRE přišla krásná faktura za červen na cca 160kWh.

Stejně jako @Jorgos, objevil jsem že střídač je opravdu nastaven na symetrický. U dodavatele (firma Schlieger, varuju!) se pomoci nedopomůžu, tedy ...