Re: Paralelné pripojenie panelov rôznych výkonov


Menič bude dodávať z panelov len toľko koľko je schopný, t.z. 5,5kW. Spotreba si zoberie koľko je treba a zvyšok pôjde do batérie. Je jedno koľko bude energie na streche, menič viac nedokáže bobrať.


Dúfam, že je to takto, ako si popísal...lebo mal som nejaké komentáre na inom mieste, že mi ...
od pguty
úte led 09, 2024 8:18 pm
Fórum: Panely
Téma: Paralelné pripojenie panelov rôznych výkonov
Odpovědi: 25
Zobrazení: 25818

Re: Paralelné pripojenie panelov rôznych výkonov

Takto to teraz funguje aj mne, ak nie je dostatok výkonu pre spotrebiče z panelov, potiahne si z batérie, ak je prebytok, tak ide do batérie, keď je batéria na 100% nabitá, tak ťahá z panelov presne toľko, koľko je potrebné pre spotrebiče, ostatok zostáva "na streche". Mňa ale zaujíma prípad, keď ...
od pguty
úte led 09, 2024 1:52 pm
Fórum: Panely
Téma: Paralelné pripojenie panelov rôznych výkonov
Odpovědi: 25
Zobrazení: 25818

Re: Paralelné pripojenie panelov rôznych výkonov


Kup si panely, co mají 60článků v sérii (120 v panelu), jako ty původní. Ty další co mají jiné napětí vypadají jako 54 a 72článků. Pokud je na MPPT vstupu k dispozici větší špičkový výkon, než uvádí datasheet měniče, tak by to nemělo ničemu vadit, předpokládám, že regulátor si vezme, kolik ...
od pguty
úte led 09, 2024 9:38 am
Fórum: Panely
Téma: Paralelné pripojenie panelov rôznych výkonov
Odpovědi: 25
Zobrazení: 25818

Re: Paralelné pripojenie panelov rôznych výkonov

Zdravím všetkých. Nechcem zakladať nové vlákno, keďže by bola presne taká istá otázka, to trochu s inými podmienkami. Mám offgrid systém, postavený svojpomocne, striedač mám Powland 5,5kW [img][/https://ibb.co/nz3Cxp1], teraz zapojené panely 20 ks (po 10 ks v dvoch stringoch), panely sú tieto [url ...
od pguty
sob zář 16, 2023 1:15 pm
Fórum: Automatizace, řízení
Téma: Aplikácia SmartESS a SmartClient
Odpovědi: 1
Zobrazení: 3524

Re: Aplikácia SmartESS a SmartClient

Zistil som, že mi nekomunikuje datalogger s meničom. Nesvieti led dioda COM. Preblikne len pri resetovaní, potom sa rozsvietia všetky diody okrem COM. Vypol a zapol som menič asi 100x a bez zmeny.
od pguty
stř zář 13, 2023 7:38 pm
Fórum: Automatizace, řízení
Téma: Aplikácia SmartESS a SmartClient
Odpovědi: 1
Zobrazení: 3524

Aplikácia SmartESS a SmartClient

Zdravím, mám striedac Powland PCL III 5,5 kW wifi. V návode je odporúčaná aplikácia SmatESS, no nepodarilo sa mi ju rozchodiť tak, aby ukazovala nejaké dáta. Nenašiel som nikde nejaky podrobný navod ako nastaviť túto aplikáciu. Funguje niekomu aby som sa vedel poradiť? Alebo nejaká jednoduchšia apka ...
od pguty
úte zář 12, 2023 6:20 am
Fórum: Baterie
Téma: Priorita spotrebiče vs nabíjanie batérií
Odpovědi: 18
Zobrazení: 5344

Re: Priorita spotrebiče vs nabíjanie batérií



Toto mi je tiež jasné, ale nechápem súvis s mojimi otázkami...:)

Nj., n, ale já jsem to pochopil tak, že to může být příčina problému.


Aha, myslíš, že by som mohol mať nejaké olovené batérie....no pre istotu som kontaktoval predajcu, požiadal som ho nielen o parametre nabíjania, ale aj o to ...
od pguty
pon zář 11, 2023 9:08 pm
Fórum: Baterie
Téma: Priorita spotrebiče vs nabíjanie batérií
Odpovědi: 18
Zobrazení: 5344

Re: Priorita spotrebiče vs nabíjanie batérií



a to je ešte 30-40% kapacita batéri

Tohle odpovídá kapacitě a nabíjecímu systému olovnatých baterek. Aby olovo vydrželo kolem 5-ti let +/-, tak se nesmí baterky vybíjet pod hranicí cca 30%. Jinak bateka bude mít životnost kolem 150 cyklů, to není výdrž ani půl roku, a je k vyhození.

Pozn ...
od pguty
pon zář 11, 2023 9:06 pm
Fórum: Baterie
Téma: Priorita spotrebiče vs nabíjanie batérií
Odpovědi: 18
Zobrazení: 5344

Re: Priorita spotrebiče vs nabíjanie batérií

mirekcafa píše: pon zář 11, 2023 6:58 pm čínskej výrobce ti software neupraví......
To mi je jasné...
od pguty
pon zář 11, 2023 6:31 pm
Fórum: Baterie
Téma: Priorita spotrebiče vs nabíjanie batérií
Odpovědi: 18
Zobrazení: 5344

Re: Priorita spotrebiče vs nabíjanie batérií



POWLAND SML III 5,5 kW

Jaké to má napsané dovolené napětí baterie ze strany na štítku?

tady má k tomu manuál i parametrama....
https://drive.google.com/file/d/1lkRVmQnRVlaQO6BA4ZRX5zc08Cgs1ypQ/view


Manuál mám, podľa neho a pokynov predajcu batérií som nastavoval položky v menu ...
od pguty
pon zář 11, 2023 6:22 pm
Fórum: Baterie
Téma: Priorita spotrebiče vs nabíjanie batérií
Odpovědi: 18
Zobrazení: 5344

Re: Priorita spotrebiče vs nabíjanie batérií

josse píše: pon zář 11, 2023 11:54 am
pguty píše:POWLAND SML III 5,5 kW
Jaké to má napsané dovolené napětí baterie ze strany na štítku?
Invertor DC input 48 VDC
Charger DC output 54 VDC
od pguty
pon zář 11, 2023 6:20 pm
Fórum: Baterie
Téma: Priorita spotrebiče vs nabíjanie batérií
Odpovědi: 18
Zobrazení: 5344

Re: Priorita spotrebiče vs nabíjanie batérií


z manualu položka č1= SBU = zátěž bude z panelů, když nebude dostatek z panelů bude dobírat z baterií, když nebudou ani baterie přepne na síť (bypass)
položka 16 = dobíjení z baterie je povoleno pouze z panelů
otázka stále aktuální, jaké jsou parametry tvojí baterie
https://drive.google.com/file/d ...
od pguty
pon zář 11, 2023 6:17 am
Fórum: Baterie
Téma: Priorita spotrebiče vs nabíjanie batérií
Odpovědi: 18
Zobrazení: 5344

Re: Priorita spotrebiče vs nabíjanie batérií


Nevím zda má nějaký měnič v menu "prvé spotrebiče" Nastavení "SBU + OSO" je asi nejlepší řešení. Pak nastavit baterii do bypassu a z bypassu.
jaké máš baterie?


Axpert King má v nastavení menu položka č.16 "Spotřebiče budou prioritně napájeny solární energií a nabíjení baterie ze sítě je ...
od pguty
ned zář 10, 2023 7:35 pm
Fórum: Baterie
Téma: Priorita spotrebiče vs nabíjanie batérií
Odpovědi: 18
Zobrazení: 5344

Re: Priorita spotrebiče vs nabíjanie batérií


Co znamená: okleštěná?

Kdyby bylo dost panelů a baterek, vůbec by jste si toho nevšiml.


"Oklieštená"="minimálna konfigurácia"
Znamená to, že najprv som si chcel overiť na síce plne funkčnej (aj s pripojením takmer všetkých spotrebičov v dome), ale najlacnejšej verzii fotovoltiky reálne ...
od pguty
ned zář 10, 2023 4:06 pm
Fórum: Baterie
Téma: Priorita spotrebiče vs nabíjanie batérií
Odpovědi: 18
Zobrazení: 5344

Priorita spotrebiče vs nabíjanie batérií

Zdravím, mám pár dní svojpomocne zhotovenú fotovoltickú elektráreň, zatiaľ v "oklieštenej" verzii (6x410 Wp panely + batérie cca 6kWh + striedač POWLAND SML III 5,5 kW).
Situácia: Keď prestanú panely vyrábať energiu, spotrebiče sú napájané batériami, keď klesne napätie batérií pod nastavenú hodnotu ...
od pguty
ned zář 03, 2023 6:35 pm
Fórum: Elektroporadna
Téma: Spoločný pracovný nulák
Odpovědi: 47
Zobrazení: 16228

Re: Spoločný pracovný nulák


mám SMX, tam to může být jinak....Jak jsem psal výše, z rozvodnice za hodinama rozděluji PEN, na PE a N stím jdu do měniče L,N,PE. Na výstupu z měniče proklemovaný N a PE (tedy N)zpět do rozvodnice, a na spotřebiče, přes jističe a chrániče, N z měniče a na spotřebiče které jsou napájeny měničem ...
od pguty
ned zář 03, 2023 4:07 pm
Fórum: Elektroporadna
Téma: Spoločný pracovný nulák
Odpovědi: 47
Zobrazení: 16228

Re: Spoločný pracovný nulák

mirekcafa píše: ned zář 03, 2023 2:27 pm Jaký máš typ toho měniče?
POWLAND SML III -Wifi 5,5 kW
od pguty
ned zář 03, 2023 4:01 pm
Fórum: Montážní poradna
Téma: Väčší výkon panelov ako striedača
Odpovědi: 3
Zobrazení: 2025

Re: Väčší výkon panelov ako striedača


Nesmíš překročit povolené vstupní napětí MPPT, výkon panelů může být větší a běžně se to takto provozuje. Při ideálním oslunění si MPPT vezme jen tolik, co zvládne a nevyužije plný výkon panelů. Jsou uživatelé. kteří mají klidně 3xvětší výkon panelů, než zvládne MPPT a chodí jim to v pohodě ...
od pguty
ned zář 03, 2023 2:06 pm
Fórum: Elektroporadna
Téma: Spoločný pracovný nulák
Odpovědi: 47
Zobrazení: 16228

Re: Spoločný pracovný nulák

Ospravedlňujem sa, v mojom úvodnom príspevku som zle napísal, že mám, trojvodičovú sústavu, správne je, ako ma už vyššie opravili, že mám starú dvojvodičovú sústavu.
od pguty
ned zář 03, 2023 1:59 pm
Fórum: Montážní poradna
Téma: Väčší výkon panelov ako striedača
Odpovědi: 3
Zobrazení: 2025

Väčší výkon panelov ako striedača

Zdravím, môžem zapojiť na 5,5 kW striedač Powland panely o súhrnnom výkone 8,2 kWp?
Panely by mali byť 410 Wp, dva stringy po 10 ks. Všetky panely sú otočené jedným smerom-juh. Panely sú 35 V (max 45 V) a 11,7 A,
to znamená že ani napätie (350-450V) ani prúd (23,4 A) by nemal byť nad limity ...
od pguty
sob zář 02, 2023 8:25 pm
Fórum: Elektroporadna
Téma: Spoločný pracovný nulák
Odpovědi: 47
Zobrazení: 16228

Re: Spoločný pracovný nulák

Z rozváděče se přivede PEN, v případě že měnič nemá přívod na PEN, ale PE+N, tak NENÍ MOŽNO předpisově použít zásuvky v soustavě TNC!
A ještě jedna věc, výroba, přeměna, atd. musí mít uzemnění 2 Ohm vč.PEN. (jestli se to specificky na voltaiku nezměnilo)
[/quote]

Podľa nových predpisov to asi ...
od pguty
sob zář 02, 2023 6:54 pm
Fórum: Elektroporadna
Téma: Spoločný pracovný nulák
Odpovědi: 47
Zobrazení: 16228

Re: Spoločný pracovný nulák

Asi som to zle popísal. K zásuvkám v dome mám ťahané dva vodiče, fáza a nulák, nulák je zapojený podľa starých noriem, čiže najprv cez kolík a potom na pravú svorku zásuvky. Musel by som prerobiť celú elektriku, aby som oddelil nulák od zeme. Viem, že niektorí majú fotovoltiku aj v takejto sústave ...
od pguty
sob zář 02, 2023 2:52 pm
Fórum: Elektroporadna
Téma: Spoločný pracovný nulák
Odpovědi: 47
Zobrazení: 16228

Spoločný pracovný nulák

Akurát si montujem svoju fotovoltiku, no mám pár nedoriešených vecí. Neviem, či môžu byť nuláky na vstupe a výstupe meniča prepojené. Mám starú trojvodičovú sústavu v dome, čiže mám modrý a žltozelený v rozvádzači na jednej lište. Niekde som čítal, že na starších meničoch to nesmelo byť spojené ...