Nalezeno 17 výsledků hledání

od Kmet
pon zář 15, 2025 12:01 pm
Fórum: Elektroporadna
Téma: Sofar Solar HYD 10KTL-3PH
Odpovědi: 27
Zobrazení: 22798

Re: Sofar Solar HYD 10KTL-3PH

Apka Sofar wiev opět nefunguje. Chvílemi nejde vůbec, chvílemi má zpoždění půl hodiny...
od Kmet
úte dub 08, 2025 2:47 pm
Fórum: Elektroporadna
Téma: Sofar Solar HYD 10KTL-3PH
Odpovědi: 27
Zobrazení: 22798

Re: Sofar Solar HYD 10KTL-3PH


SofarSolar umí hodně rychle reportovat data. Umí dokonce i periodu 1 sekunda, což mnoho jiných střídačů neumožňuje (např. Solax to umí nejrychleji s periodou 2 sekundy).

Právě jsem dokončil hovor s technickou podporou instalační firmy, kde mi tvrdí, že neví, kde by se to v menu střídače dalo ...
od Kmet
pon bře 31, 2025 2:15 pm
Fórum: Elektroporadna
Téma: Sofar Solar HYD 10KTL-3PH
Odpovědi: 27
Zobrazení: 22798

Re: Sofar Solar HYD 10KTL-3PH


....
SofarSolar umí hodně rychle reportovat data. Umí dokonce i periodu 1 sekunda, což mnoho jiných střídačů neumožňuje (např. Solax to umí nejrychleji s periodou 2 sekundy).
Ale je třeba se připravit na to, že HA je sice hodně mocný a velmi populární nástroj, ale rozjet ho a pořádně si ho ...
od Kmet
pát bře 21, 2025 7:36 pm
Fórum: Elektroporadna
Téma: Sofar Solar HYD 10KTL-3PH
Odpovědi: 27
Zobrazení: 22798

Re: Sofar Solar

Ahoj, dnes mi od cca 10:00 nefungovala apka, nezobrazovala aktuální data. Pak to asi kolem druhé naskočilo, teď je to od cca 16 hodin mrtvé. Ještě někdo potíže nebo jsem sám?
od Kmet
čtv lis 07, 2024 8:50 am
Fórum: Domácí elektrospotřebiče
Téma: Přitápění v přechodných obdobích
Odpovědi: 59
Zobrazení: 154854

Re: Přitápění v přechodných obdobích

Včera poprvé tuto topnou sezonu, co jsem nezapnul ohřev bojlerů z FVE, protože pro vysokou a odpoledne i střední oblačnost se mi baterky ze 40 procent dobily pouze na 71 procent.
Tak jsem topení nechal na plynovém kotli, spotřeba plynu stoupla proti dnu předtím z 0,9 m3 na 1,5 m3.
Dnes chce ...
od Kmet
úte říj 01, 2024 2:10 pm
Fórum: Domácí elektrospotřebiče
Téma: Přitápění v přechodných obdobích
Odpovědi: 59
Zobrazení: 154854

Re: Přitápění v přechodných obdobích



Ahoj všem. Mám starší, rekonstruovaný RD, topení klasická etážovka s plynovým kotlem, který přes trojcestný ventil ovládá vodu do radiátorů i ohřev TUV do samostatného bojleru.
Po zprovoznění FVE jsou do sklepa přidány dva bojlery po 200 litrech, jeden je zásobník pro předohřev TUV, druhý je ...
od Kmet
pon zář 30, 2024 1:53 pm
Fórum: Domácí elektrospotřebiče
Téma: Přitápění v přechodných obdobích
Odpovědi: 59
Zobrazení: 154854

Re: Přitápění v přechodných obdobích

Ahoj všem. Mám starší, rekonstruovaný RD, topení klasická etážovka s plynovým kotlem, který přes trojcestný ventil ovládá vodu do radiátorů i ohřev TUV do samostatného bojleru.
Po zprovoznění FVE jsou do sklepa přidány dva bojlery po 200 litrech, jeden je zásobník pro předohřev TUV, druhý je ...
od Kmet
pon srp 19, 2024 9:26 am
Fórum: Aktuality ze světa FVE
Téma: výkup přetoků
Odpovědi: 875
Zobrazení: 1087497

Re: výkup přetoků

Dnes mi přišel e-mail od První česká energie a.s.,
kde oznamují razantní snížení výkupních cen a navýšení poplatků za fakturaci.
Cena 500,-- Kč/MWh a měsíční poplatek a poplatek 89,- Kč při měsíčním vyúčtování mi přijde docela velkou změnou k horšímu.
Máte někdo tip, kam by se dalo s přebytky ...
od Kmet
pon lis 13, 2023 4:37 pm
Fórum: Elektroporadna
Téma: Vytěžování FVE do bojleru - zatížení fazí
Odpovědi: 11
Zobrazení: 7470

Re: Vytěžování FVE do bojleru - zatížení fazí

Necítím se povolaný radit, protože jak to tu pročítám, jsou zde borci v jiném, vyšším levelu, kteří to řeší úplně jinak.
Proto jen popíši, jak jsem to vyřešil, relativně levně, u sebe doma:
Bojler na TUV, ohřívaný bivalentním teplotním zdrojem 3x220V /TJ 2" EHP 6 kW, DRAŽICE/, kaskádově spínaným po ...
od Kmet
sob lis 11, 2023 3:51 pm
Fórum: Aktuality ze světa FVE
Téma: výkup přetoků
Odpovědi: 875
Zobrazení: 1087497

Re: výkup přetoků


... Měnič neumí přesně určit nulovou okamžitou hodnotu odběru/dodávky a plave v nějakém rozmezí. Občas odebere a občas přeteče....

Ano, technik, který mi oživoval FVE to nazval hysterezí střídače a technickými přetoky kolem hodnoty blízké nule. Takže v podstatě použil jiná slova, ale i ty jsi to ...
od Kmet
sob lis 11, 2023 3:47 pm
Fórum: Aktuality ze světa FVE
Téma: výkup přetoků
Odpovědi: 875
Zobrazení: 1087497

Re: výkup přetoků

"To je nepřesné, dokonce by se dalo říct že milné. Gratis to není, protože máš ušlý zisk, který v má hodnotu, za jakou bys jinak tu energii prodal. Za cenu, kterou uvádíš.
Ano, rozdíl proti nákupu to je velký, ale fakta jsou fakta. Myšlence rozumím. Tuto chybu v úvaze dělá spousta vlastníků FVE ...
od Kmet
pát lis 10, 2023 10:29 am
Fórum: Aktuality ze světa FVE
Téma: výkup přetoků
Odpovědi: 875
Zobrazení: 1087497

Re: výkup přetoků

Ahoj všem,
byl jsem s přetoky u Entri, nyní První česká energie.
U Entri jsem měl od dubna spotovou cenu, praxe mi ukázala, že to pro mne nebylo to pravé ořechové. Celkově mi to přišlo po propočtu na 1,14 Kč za kWh /celkové vyúčtování/ a to bylo letní období.
Zřejmě i z toho důvodu, že vždy do cca ...
od Kmet
pát říj 13, 2023 9:42 am
Fórum: Baterie
Téma: Baterie a max a min nabití, vybití
Odpovědi: 11
Zobrazení: 16822

Re: Baterie a max a min nabití, vybití

Děkuji za názory,
beru to tak, že nabíjení baterek na 100 procent je pravděpodobně v pořádku, vybíjení mi zatím ukázalo kterési ráno hodnotu 16 procent, budu "hlídat" dál.
Servisní kód ke vstupu do nastavení střídače mám, ale zatím jsem tam nebyl, protože nemíním něco měnit bez toho, abych přesně ...
od Kmet
stř říj 11, 2023 10:43 am
Fórum: Baterie
Téma: Baterie a max a min nabití, vybití
Odpovědi: 11
Zobrazení: 16822

Re: Baterie a max a min nabití, vybití

Děkuji za názor a odpověď. Jaké mám nastavení střídače, vůbec nevím, protože montáž prováděli 3 "zahraniční" dělníci a oživení a vlastní spuštění sice český revizák, který sice makal, ale nemluvil a jediné, co mi řekl, že to mám všechno správně nastaveno.
Takže mám poznatky pouze ze sledování ...
od Kmet
úte říj 10, 2023 10:04 am
Fórum: Baterie
Téma: Baterie a max a min nabití, vybití
Odpovědi: 11
Zobrazení: 16822

Baterie a max a min nabití, vybití

Ahoj, prosím o názor k bateriím.
Jsem v oboru FVE absolutní začátečník, sbírám informace k provozu a postupně se snažím pochopit, jak FVE informačním panelem na střídači a v mobilu v aplikaci sděluje "nějaká" data.
Rád bych se zeptal, jestli je možné v mé případě /viz podpis/ nějak ovlivnit, jak FVE ...
od Kmet
čtv říj 05, 2023 12:05 pm
Fórum: Elektroporadna
Téma: Denní spotřeba a optimální počet panelů
Odpovědi: 19
Zobrazení: 10892

Re: Denní spotřeba a optimální počet panelů


Můj střídač dává jen 3.3 kWh na fázi a pokud jsem zapnul troubu a varnou konvici na stejné fázi, tak mi to vypnulo střídač. To je drobnost, kterou jsem zjistil až po vybudování FVE.

U mne se střídač /také 3,3 kW na každé fázi/ nevypne, jen si chybějící kW vezme ze sítě.
Mám v baráku 3F rozvod a ...
od Kmet
stř říj 04, 2023 11:06 am
Fórum: Aktuality ze světa FVE
Téma: výkup přetoků
Odpovědi: 875
Zobrazení: 1087497

Re: výkup přetoků

Ahoj všem,
jsem tu na fóru nový a také hledám jakékoli informace k provozu FVE /v provozu od dubna 2023, 6,15 kWp, bat. 10 kW, asym. střídač 3x3,3 kW, 5 panelů jihovýchod, 10 panelů jihozápad/.
K tematu, také jsem byl u Entri, po "převedení" pod nástupnickou organizaci První česká energie mi přišla ...

Přejít na rozšířené vyhledávání