Teď s tím otravuji realizační firmu.
Total charge: 2 821,5 kWh
Total discharge: 1 563,6 kWh
Ta účinnost mi příjde tragická. Nepříjde mi to normální... Kontaktoval jsem i Goodwe, zda mohu udělat nějaký self test.
Nalezeny 3 výsledky hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- úte zář 17, 2024 11:25 am
- Fórum: Ostatní
- Téma: Goodwe a Pylontech Force H2 - Total Battery Charge
- Odpovědi: 25
- Zobrazení: 21140
- čtv říj 05, 2023 3:44 pm
- Fórum: Home Assistant
- Téma: homeassistant - goodwe a mereni po fazich
- Odpovědi: 13
- Zobrazení: 19848
Re: homeassistant - goodwe a mereni po fazich
Jestli to dobře chápu tak tento součet by měl ukazovat cca skutečný odběr nebo výkup tzn. být blíže k hodnotám elektroměru než sensor total energy import/export přímo ze střídače kvůli "problému" s asymetrií? Je to tak prosím?
- čtv říj 05, 2023 3:37 pm
- Fórum: Montážní poradna
- Téma: rozdíl měření Goodwe a EON
- Odpovědi: 9
- Zobrazení: 6491
Re: rozdíl měření Goodwe a EON
Asymetrické zátěže (konvice, trouba, sauna, atd.) má asi každá domácnost.
Samozřejmě že to má každá domácnost, ale jen v ČR (+ Slovensko) ta nesymtrie hraje roli při měření odběru a ten SEMS s tím zkrátka nepočítá.
Jak pustíš varnou konvici a troubu společně na jedné fázi ( např. 2+2 kW) tak ...