Nalezeno 5 výsledků hledání

od Elw
stř kvě 28, 2025 10:43 pm
Fórum: Victron komunita
Téma: Využití přebytků z FVE Victron bez přetoků do DS
Odpovědi: 10
Zobrazení: 13180

Re: Využití přebytků z FVE Victron bez přetoků do DS

Dobrý den,
opět se vracím k tématu, abych Vás informoval jak jsem to cele vyřešil.

Ve finále jsem šel do Unipi Patron S207, 8 relátek na 8 stýkačů.

Vše je zavislé na SOC baterie, Takže když SOC baterie vystoupá na určité procento, sepne se jeden stýkač - jedna 1500w topná spirála v centrální 800l ...
od Elw
stř bře 19, 2025 10:49 am
Fórum: Victron komunita
Téma: Využití přebytků z FVE Victron bez přetoků do DS
Odpovědi: 10
Zobrazení: 13180

Re: Využití přebytků z FVE Victron bez přetoků do DS


500W klidová spotřeba je strašně moc. to je 12kWh/24h!! To mám normálně spotřebu domu se vším všudy, krom topení a ohřevu TUV. A ty to promrháš za NIC. Zkus si pohledat ty žrouty, u mě je to bez ledničky nějakejch 150W, a i to mi přijde hodně. V létě o nic nejde, ale v zimě, když je ta tma dlouho ...
od Elw
ned bře 09, 2025 9:44 am
Fórum: Victron komunita
Téma: Využití přebytků z FVE Victron bez přetoků do DS
Odpovědi: 10
Zobrazení: 13180

Re: Využití přebytků z FVE Victron bez přetoků do DS


Při idle spotřebě 1 kWh Ti moc zbýt nemůže. To je s pranim a tak cca 40 kWh za 24h...


To je právě spotřeba se vším, pohybuji se mezi 20 a 28 kWh denně, přávě záleží na použití spotřebiču, takže se omlouvám za výraz idle:)
Včera jsem vyrobil 29,6 kwh a 4 kwh jsem nacpal do auta. V noci když ...
od Elw
sob bře 08, 2025 10:26 pm
Fórum: Victron komunita
Téma: Využití přebytků z FVE Victron bez přetoků do DS
Odpovědi: 10
Zobrazení: 13180

Využití přebytků z FVE Victron bez přetoků do DS

Dobrý den,
mám nově FTV na komponentech Vitron
Jištění domu je 3x25A v sazbě D25d (spotřeba domu idle je cca 1kw)

Cerbo
3x Multiplus 2 5000
2x SmartSolar 250/100-Tr VE.Can
2x Bat. seplos 48V 300Ah
1x EV Charging station na AC out
16x huasun hjt 460 wp bifaciální 7,36 kwp.
Na jaře přidám ještě 6ks ...
od Elw
pon úno 26, 2024 10:15 pm
Fórum: Elektroporadna
Téma: Řízení ohřevu el. bojlerů (TUV)
Odpovědi: 35
Zobrazení: 11872

Re: Řízení ohřevu el. bojlerů (TUV)

Já bych na to šel analogově.

existuje teploměr, který má spínací relé. Konkrétně tento: https://obchod.teploty.info/wifi-termostat/ lze k němu připojit mnoho teplotních čidel, takže tím získáte mnoho údajů pokud připojíte mnoho čidel, ale duležité je to jedno relé.
Dal bych čidlo na větrák chlazení ...