Zkusil bych požádat distributora o jednorázové prominutí pokuty.
Možná to nevyjde, ale pokud to nezkusíš, tak to nezjistíš.
Pokud rozumně popíšeš situaci a důvody, tak by to možná mohli vzít. Nebo aspoň pokutu snížit.
Sice jsi překročil nařízení, ale zřejmě k nějaké faktické škodě u distributora ...
od Keram7
sob říj 12, 2024 9:16 pm
Fórum: Victron komunita
Téma: Problém s přetoky do DS
Odpovědi: 58
Zobrazení: 50426

Re: Problém s přetoky do DS


Tak na Tvém místě bych se zkusil hojit na instalační firmě - info o nutnosti bezpřetokového nastavení jistě měli. A nastavení systému je na instalátorovi, od uživatele se to čekat nedá.

To, že instalační firmy (byť dělají Victron) netuší víc než základ, je bohužel smutnou skutečností. Ta moje ...
od Keram7
čtv říj 10, 2024 10:11 pm
Fórum: Victron komunita
Téma: Problém s přetoky do DS
Odpovědi: 58
Zobrazení: 50426

Re: Problém s přetoky do DS

Mají to celkem dobře spracované... a podle všeho přijde ještě jeden "flastr" za říjen, za prvních pár dní přetok 1,17kW... :pissedoff2:

to se mi ta elektrárna letos vyplatila... ach jo :(
od Keram7
čtv říj 10, 2024 9:57 pm
Fórum: Victron komunita
Téma: Problém s přetoky do DS
Odpovědi: 58
Zobrazení: 50426

Re: Problém s přetoky do DS




2) Nastavení / ESS / Hodnota síťového odběru - tam máš asi 0 W. Kladné hodnoty jsou trvalý odběr, záporné hodnoty trvalá dodávka. Nějaká hodnota je tolerována, tak bych tam asi nechal 0 W. Systém je pak automaticky udržovaný tak, aby balancoval kolem té nastavené hodnoty.


Pokud nemá být ...
od Keram7
čtv říj 10, 2024 9:46 pm
Fórum: Victron komunita
Téma: Problém s přetoky do DS
Odpovědi: 58
Zobrazení: 50426

Re: Problém s přetoky do DS



2) Nastavení / ESS / Hodnota síťového odběru - tam máš asi 0 W. Kladné hodnoty jsou trvalý odběr, záporné hodnoty trvalá dodávka. Nějaká hodnota je tolerována, tak bych tam asi nechal 0 W. Systém je pak automaticky udržovaný tak, aby balancoval kolem té nastavené hodnoty.


Pokud nemá být žádný ...
od Keram7
čtv říj 10, 2024 9:45 pm
Fórum: Victron komunita
Téma: Problém s přetoky do DS
Odpovědi: 58
Zobrazení: 50426

Re: Problém s přetoky do DS


V Remote Console je nastavení pro ESS:
1) Nastavení / ESS / Vícefázová regulace - Měření po fázích, tohle už tam máš
2) Nastavení / ESS / Hodnota síťového odběru - tam máš asi 0 W. Kladné hodnoty jsou trvalý odběr, záporné hodnoty trvalá dodávka. Nějaká hodnota je tolerována, tak bych tam asi ...
od Keram7
úte říj 08, 2024 11:31 pm
Fórum: Victron komunita
Téma: Problém s přetoky do DS
Odpovědi: 58
Zobrazení: 50426

Re: Problém s přetoky do DS



... jestli mě nechtějí jen "nakrmit" nějakou informací...

Buď si jistý, že když ti to naměří a pošlou, že s tím nic nenaděláš.

... rád bych totiž znal pravdu a věděl aspoň trochu jak systém funguje abych věděl na co dát případně pozor a co kontrolovat, aby se to do budocna nestalo...
Možná ...
od Keram7
úte říj 08, 2024 11:15 pm
Fórum: Victron komunita
Téma: Problém s přetoky do DS
Odpovědi: 58
Zobrazení: 50426

Re: Problém s přetoky do DS



Vše fungovalo bez problému až do vyúčtování z posledního měsíce, kdy byl zaznamenán přetok. 1,33kW a tím pádem i celkem slušná "pokuta" několik tisíc za nesjednaný výkon..

Ve druhém fóru řešíme přetoky, ale praktické poznatky chybí. Můžeš k té částce napsat podrobnosti? Elektroměr ...
od Keram7
úte říj 08, 2024 11:08 pm
Fórum: Victron komunita
Téma: Problém s přetoky do DS
Odpovědi: 58
Zobrazení: 50426

Re: Problém s přetoky do DS


Největší škoda je, že máš MPII 3000 a ne 5000.
To by ses mohl vykašlat na DS a většinu roku jet v ostrovu. A hybrid zapínat jenom v temných dnech nebo v zimě.


"Bohužel" sestava mi byla navržena s MPII 3000 .. mít trochu víc baterií tak jedu skoro celý rok kromě zimy v ostrovním režimu :)
Nikde ...
od Keram7
úte říj 08, 2024 11:06 pm
Fórum: Victron komunita
Téma: Problém s přetoky do DS
Odpovědi: 58
Zobrazení: 50426

Re: Problém s přetoky do DS


Tak ono jet setrvale v ostrovu má taky svoje - myslím že Victronům se trošku potí nožičky, je tam maličko vyšší spotřeba (cca 33wh/1 MP2, co jsem vypozoroval) a síť není tak stabilní (mé serverové UPS moc nechutnala).

Já teda u tazatele nevidím ty vobrázky vůbec, máš Kerame například zapnutý taky ...
od Keram7
pon říj 07, 2024 10:38 pm
Fórum: Victron komunita
Téma: Problém s přetoky do DS
Odpovědi: 58
Zobrazení: 50426

Problém s přetoky do DS

Dobrý den, Zdravím, Ahoj,

cca. rok mám v provozu FVE elektrárnu od Victronu MultiPlus-II 48/3000/35-32, Cerbo GX 3.42, s Pylontech bateriemi. Bohužel nesmím vzhledem ke stavu distribuční sítě do ní nic dodávat a všechnu vyrobenou energii musím spotřebovat / uskladnit - tedy nulový přetok.