Nalezeno 6 výsledků hledání

od Filiman
sob úno 22, 2025 2:15 pm
Fórum: Elektroporadna
Téma: Problém s připojením FVE do DS
Odpovědi: 8
Zobrazení: 5343

Re: Problém s připojením FVE do DS


Pokud máš ve smlouvě s ČEZ distribuce povolené přetoky, tak se impedance smyčky neřeší, resp. v revizi je pouze pro potřeby stanovení zkratového proudu, aby v případě poruchy vybavily jističe. Takže bych se tím vůbec nezatěžoval.


Ano, ve smlouvě s čez mám povolené přetoky, respektive ...
od Filiman
pát úno 21, 2025 1:56 pm
Fórum: Elektroporadna
Téma: Problém s připojením FVE do DS
Odpovědi: 8
Zobrazení: 5343

Problém s připojením FVE do DS

Zdravím, v lednu mi firma dodělala instalaci FVE 10kWp s 11,52 kWh baterie a teprve včera u mě byl revizní technik na revizi FVE.
Vše bylo v pořádku, ale naměřil vyšší hodnotu impedance proudové smyčky na což řekl, že by mohl být problém, že mě možná ČEZ nepřipojí FVE do DS, že nebudu moci posílat ...
od Filiman
čtv led 23, 2025 7:55 am
Fórum: Automatizace, řízení
Téma: SunnyMap sdílení dat
Odpovědi: 4
Zobrazení: 7638

SunnyMap sdílení dat

Zdravím, chtěl jsem se zeptat, jestli by se tady náhodou nenašel někdo, kdo posílá data ze své FVE do sunnymap.net ?
Mám střídač značky Wattsonic, takže podle návodu přes aplikaci SunnyHome já posílat nemohu.
Zkoušel jsem nějak dát sám dohromady nějaký script, aby to automaticky posílalo, ale nebyl ...
od Filiman
úte led 21, 2025 1:30 pm
Fórum: Elektroporadna
Téma: Nefunkční HDO po spuštění FVE
Odpovědi: 7
Zobrazení: 3397

Re: Nefunkční HDO po spuštění FVE

Tak problém byl vyřešen. Elektrikář se stavil a jestli to chápu správně, tak byl buď špatně zapojený jeden modrý kabel nebo nebyl zapojen vůbec. Teď už to spíná.
Všem díky za tipy a rady!
od Filiman
úte led 21, 2025 6:40 am
Fórum: Elektroporadna
Téma: Nefunkční HDO po spuštění FVE
Odpovědi: 7
Zobrazení: 3397

Re: Nefunkční HDO po spuštění FVE

Rozumím. Ještě se doptám, jak píšete, že pokud nikdo při montáži FVE neupravoval elmerovy rozvadec, tak měl tohle správně udělat právě elektrikář, který to zapojoval nebo bych si tohle měl správně nechat udělat na nějaké svoje vlastní náklady, nebo mi to udělají z čez (distribuční společnost), až ...
od Filiman
pon led 20, 2025 10:33 pm
Fórum: Elektroporadna
Téma: Nefunkční HDO po spuštění FVE
Odpovědi: 7
Zobrazení: 3397

Nefunkční HDO po spuštění FVE

Zdravím, omlouvám se, jestli sem tento dotaz nepatří, ale částečně s fotovoltaikou souvisí.
Dnes mi firma dokončila instalaci na klíč, vše zapojili, ale zjistili jsme, že mi přestalo spínat HDO, nízký/vysoký tarif. Všechny zásuvky, které normálně 20h jeli a 4h nešli (D57d), tak teď nejdou vůbec ...

Přejít na rozšířené vyhledávání