Nalezeno 6 výsledků hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- čtv bře 24, 2022 9:54 am
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Pomoc s výběrem regulátoru/měniče
- Odpovědi: 22
- Zobrazení: 8076
Re: Pomoc s výběrem regulátoru/měniče
Technické řešení to určitě má, spíš jde o to za jakou cenu. Co jsem se zběžně díval, hlídače izolačního stavu se normálně prodávají - je to ale primárně určeno pro IT sítě, takže je to drahý. Samozřejmě nabízí se možnost to koupit na aliexpresu, ale to zas nebude mít asi CE, takže to stejně revizák ...
- čtv bře 24, 2022 8:39 am
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Pomoc s výběrem regulátoru/měniče
- Odpovědi: 22
- Zobrazení: 8076
Re: Pomoc s výběrem regulátoru/měniče
To je zajímavý postřeh, to mi nedošlo (panely mám Leapton LP182*182-M-54-MH)
při konfiguraci 3s3p mi to vychází:
Battery Charging Current @ 57.6 V 62.5 Amps
Array ISC 40.95 Amps
Array VMP 93.06 Volts
Array VOC 110.82 Volts
Array VMP (Temp Compensated) 96.0 Volts
Array VOC (Temp Compensated) 130.4 ...
při konfiguraci 3s3p mi to vychází:
Battery Charging Current @ 57.6 V 62.5 Amps
Array ISC 40.95 Amps
Array VMP 93.06 Volts
Array VOC 110.82 Volts
Array VMP (Temp Compensated) 96.0 Volts
Array VOC (Temp Compensated) 130.4 ...
- stř bře 23, 2022 10:42 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Pomoc s výběrem regulátoru/měniče
- Odpovědi: 22
- Zobrazení: 8076
Re: Pomoc s výběrem regulátoru/měniče
tak teď jsem trochu zmatený - mě tam na panelech vychází Voc 111V. to je na regl moc?
- stř bře 23, 2022 10:20 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Pomoc s výběrem regulátoru/měniče
- Odpovědi: 22
- Zobrazení: 8076
Re: Pomoc s výběrem regulátoru/měniče
Ano, je mi jasné, že s Kingem nemusím řešit to přepínání, ale jak jsem psal, trochu mě odrazuje ta spotřeba... proto jsem začal uvažovat i o variantě regulátor a měnič zvlášť... Dalším faktorem taky je, že ať hledám jak hledám, tak nemůžu žádného Kinga ani PIP najít - všichni se zdají být vyprodaní ...
- úte bře 22, 2022 8:09 am
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Pomoc s výběrem regulátoru/měniče
- Odpovědi: 22
- Zobrazení: 8076
Re: Pomoc s výběrem regulátoru/měniče
Díky za postřehy,
s tím přepínačem sítí se výpadku jako takového moc nebojím (na YT jsou videa kde jim to funguje do 20 ms i ve variantě dva vzájemně blokované stykače). V nejhorším se to dá vyřešit starou UPSkou pro ty počítače. Spíš mám obavu z toho, že se to přepnutí trefí do momentu, kdy budou ...
s tím přepínačem sítí se výpadku jako takového moc nebojím (na YT jsou videa kde jim to funguje do 20 ms i ve variantě dva vzájemně blokované stykače). V nejhorším se to dá vyřešit starou UPSkou pro ty počítače. Spíš mám obavu z toho, že se to přepnutí trefí do momentu, kdy budou ...
- pon bře 21, 2022 11:06 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Pomoc s výběrem regulátoru/měniče
- Odpovědi: 22
- Zobrazení: 8076
Pomoc s výběrem regulátoru/měniče
Ahoj,
jsem na začátku stavby malé ostrovní FV (3,6kWp) v Brně a rád bych se zeptal zdejších zkušených solárníků především na řešení samotného regulátoru a měniče. Elektro vzdělání sice mám, ale FV jsem zatím nestavěl :-)
Základním předpokladem je, že elektrárna by měla mít možnost v případě ...
jsem na začátku stavby malé ostrovní FV (3,6kWp) v Brně a rád bych se zeptal zdejších zkušených solárníků především na řešení samotného regulátoru a měniče. Elektro vzdělání sice mám, ale FV jsem zatím nestavěl :-)
Základním předpokladem je, že elektrárna by měla mít možnost v případě ...