Nalezeny 4 výsledky hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- úte kvě 24, 2022 6:48 am
- Fórum: Ostatní
- Téma: Solax x3 g4 10kw
- Odpovědi: 29
- Zobrazení: 17849
Re: Solax x3 g4 10kw
Závada je už vyřešena a měnič reguluje výkony na jednotlivých fázích podstatně líp. Problém byl v tom, že montážní firma přehodila omylem první a druhou fázi od měniče.. tím pádem při odběru na té první měnič tlačil proud do té druhé.
- sob kvě 21, 2022 12:41 pm
- Fórum: Ostatní
- Téma: Solax x3 g4 10kw
- Odpovědi: 29
- Zobrazení: 17849
Re: Solax x3 g4 10kw
Ještě další poznatek ze zkušebního provozu... pokud je některá fáze vytížena znatelně více než zbylé dvě(že to bralo asi 2kw i ze sítě), tak jsou momentální přetoky dost vysoké i při jejich zakázání v měniči.(klidně i 1kw na fázi) Je toto standardní jev u tohoto střídače a elektroměru (solax x3 g4 a ...
- pon kvě 16, 2022 11:24 am
- Fórum: Ostatní
- Téma: Solax x3 g4 10kw
- Odpovědi: 29
- Zobrazení: 17849
Re: Solax x3 g4 10kw
Na internet tam chybí ještě nějaký modul, který ještě není namontován, poněvadž ho dodavatel nemá. Ono to s tím může mít nějakou souvislost? Děkuji
- pon kvě 16, 2022 8:55 am
- Fórum: Ostatní
- Téma: Solax x3 g4 10kw
- Odpovědi: 29
- Zobrazení: 17849
Solax x3 g4 10kw
Dobrý den, mám krátce v provozu tento měnič, ale jelikož stále není vyřízena legislativa, tak není ještě možné legálně dodávat přetoky do sítě. V nastavení měniče na parametru Export control tudíž musím mít nastaveno 0W. Pokud to tak nastavím, tak do sítě uniká jen nepatrné množství, které je dáno ...