Nalezeno 40 výsledků hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- ned úno 02, 2025 11:27 pm
- Fórum: Studer
- Téma: Studer obecně
- Odpovědi: 309
- Zobrazení: 166245
Re: Studer obecně
Díky, zkusím tedy změnit údaje v jednotlivých CSV a poté obnovit a dám vědět.
- ned led 12, 2025 2:24 am
- Fórum: Studer
- Téma: Studer obecně
- Odpovědi: 309
- Zobrazení: 166245
Re: Studer obecně
ještě mě napadá , zkusil jsi reset XTM? par 1468.
potom zase hned vynutit 1467 floating XTM.
Už v základním výrobním nastavení je Smart-Boost aktivní . Musí to frčet... :worker:
Tak nakonec stejně jako u @redcrown, chyba byla v nestejné konfiguraci skrze mých 5 XTM. V jednom ze SecondSol byl ...
- pát lis 15, 2024 1:33 pm
- Fórum: Studer
- Téma: Studer obecně
- Odpovědi: 309
- Zobrazení: 166245
Re: Studer obecně
Ten parametr 1436 “Overrun AC source current limit without opening the transfer relay (Input limit)” který se v tom dokumentu zmiňuje mám aktuálně YES. Ale to je podle mne chtěné, neboť nechci, aby se při přetížení provedlo odfázování od sítě.
Možná by se dal ale využít k tomu, abych otestoval ...
Možná by se dal ale využít k tomu, abych otestoval ...
- pát lis 15, 2024 3:22 am
- Fórum: Studer
- Téma: Studer obecně
- Odpovědi: 309
- Zobrazení: 166245
Re: Studer obecně
Díky za další hint, ale ani nastavení těch 50Adc přes 1138 nepomohlo. Při zvyšování AC-IN nad 20A, z baterky stále nic neteče. :stupidme:
Shrnutí změněných parametrů:
aktuální hodnota volt. baterie=57,97:
01255 (Battery voltage to deactivate (AUX 1)) ->63 manuálně nastavuji na 63V, když chci ze sítě ...
Shrnutí změněných parametrů:
aktuální hodnota volt. baterie=57,97:
01255 (Battery voltage to deactivate (AUX 1)) ->63 manuálně nastavuji na 63V, když chci ze sítě ...
- stř lis 13, 2024 3:20 am
- Fórum: Studer
- Téma: Studer obecně
- Odpovědi: 309
- Zobrazení: 166245
Re: Studer obecně
moc díky,
bohužel ani přepnutí bat prio na YES nepomohlo. Max AC-In mám nastaveno na 20A, ale ani při překročení na 25A z baterky nic neteklo (ani více než po minutě). Zkoušel jsem jak s překročenou hodnotou 1297, tak i pod ní = nic se neměnilo. Nemůže být problém v mém paralelním zapojení (kdy na ...
bohužel ani přepnutí bat prio na YES nepomohlo. Max AC-In mám nastaveno na 20A, ale ani při překročení na 25A z baterky nic neteklo (ani více než po minutě). Zkoušel jsem jak s překročenou hodnotou 1297, tak i pod ní = nic se neměnilo. Nemůže být problém v mém paralelním zapojení (kdy na ...
- pon lis 11, 2024 12:54 am
- Fórum: Studer
- Téma: Studer obecně
- Odpovědi: 309
- Zobrazení: 166245
Re: Studer obecně
Ahoj,
nevěděl byste někdo poradit proč se mi nezapíná Smart-Boost při překročení max Amp z AC-IN?
Mám celkem 5XTM v konfiguraci 1-3-1, přifázování řídím napětím přes AUX1. Smart-Boost se mi ale nikdy nepodařilo zprovoznit a i při výrazném překročení 01107 vše bere ze sítě.
Konfigurák přikládám ...
nevěděl byste někdo poradit proč se mi nezapíná Smart-Boost při překročení max Amp z AC-IN?
Mám celkem 5XTM v konfiguraci 1-3-1, přifázování řídím napětím přes AUX1. Smart-Boost se mi ale nikdy nepodařilo zprovoznit a i při výrazném překročení 01107 vše bere ze sítě.
Konfigurák přikládám ...
- ned říj 27, 2024 6:01 pm
- Fórum: Elektromoto
- Téma: Nabíjecí redukce pro e-skůtr pro veřejné autonabíječky
- Odpovědi: 8
- Zobrazení: 12738
Re: Nabíjecí redukce pro e-skůtr pro veřejné autonabíječky
Ahoj,
tak hlásím že už nabíjíme. Zapojení je dle toho co jsme si zde řekli i s ručním přepínačem na stavy 2 "čekám na nabití" a stav 3 "nabíjej". To spustí nabíjecí proces, který na 32A AC nabíječkách vede k přifázování tedy sepnutí výkonového relé v nabíjecím stojanu.
U těch velkých DC nabíječek ...
tak hlásím že už nabíjíme. Zapojení je dle toho co jsme si zde řekli i s ručním přepínačem na stavy 2 "čekám na nabití" a stav 3 "nabíjej". To spustí nabíjecí proces, který na 32A AC nabíječkách vede k přifázování tedy sepnutí výkonového relé v nabíjecím stojanu.
U těch velkých DC nabíječek ...
- ned čer 16, 2024 1:44 pm
- Fórum: Elektromoto
- Téma: Nabíjecí redukce pro e-skůtr pro veřejné autonabíječky
- Odpovědi: 8
- Zobrazení: 12738
Re: Nabíjecí redukce pro e-skůtr pro veřejné autonabíječky
Ahoj,
bohužel ani se správnými odpory, přepínačem (2K7 + paralelně připinací 1K3), a 1K5 na proximity se nabíjení nepodařilo spustit.
Muj domácí EVSE korektně detekuje oba stavy (připojení auta tj. stav 2 i požadavek na nabíjení tj. stav 3).
Nabíjecí stojan ale napíše, že komunikace s autem navázána ...
bohužel ani se správnými odpory, přepínačem (2K7 + paralelně připinací 1K3), a 1K5 na proximity se nabíjení nepodařilo spustit.
Muj domácí EVSE korektně detekuje oba stavy (připojení auta tj. stav 2 i požadavek na nabíjení tj. stav 3).
Nabíjecí stojan ale napíše, že komunikace s autem navázána ...
- stř kvě 29, 2024 3:33 pm
- Fórum: Elektromoto
- Téma: Nabíjecí redukce pro e-skůtr pro veřejné autonabíječky
- Odpovědi: 8
- Zobrazení: 12738
Nabíjecí redukce pro e-skůtr pro veřejné autonabíječky
Ahoj,
vím že toto téma se tu již na fóru nakouslo, ale asi by zasloužilo probrat detailněji.
Zakoupil jsem tuto Mennekess->Schucco redukci: https://www.aliexpress.com/item/1005006348765196.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.6b261802TWXUKS (tu třetí s LED indikátorem).
Při prvním pokusu na ...
vím že toto téma se tu již na fóru nakouslo, ale asi by zasloužilo probrat detailněji.
Zakoupil jsem tuto Mennekess->Schucco redukci: https://www.aliexpress.com/item/1005006348765196.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.6b261802TWXUKS (tu třetí s LED indikátorem).
Při prvním pokusu na ...
- pon dub 01, 2024 3:15 pm
- Fórum: Victron
- Téma: 2x multiplus II - paralel nebo serial
- Odpovědi: 51
- Zobrazení: 27574
Re: 2x multiplus II - paralel nebo serial
Tak sériové zapojení funguje až překvapivě dobře, MPII dedikovaný jako generátor jede do nastavených ampér samostatně a nad toto nastavení mu v assist modu pomáhá primární MPII. Je samozřejmě potřeba brát v potaz max zatížitelnost generátoru, který může běžet na maximu dlouho dobu. Zatím to vypadá ...
- čtv bře 28, 2024 10:56 am
- Fórum: Victron
- Téma: 2x multiplus II - paralel nebo serial
- Odpovědi: 51
- Zobrazení: 27574
Re: 2x multiplus II - paralel nebo serial
Díky, zkusíme zapojit do série a pokud to nebude uspokojivě fungovat zkusíme koupit kompatibilní kus a nekompatibilní prodat.
Nebo se vám zdá ta 5000 jako lepší řešení?
Nebo se vám zdá ta 5000 jako lepší řešení?
- pon bře 25, 2024 10:47 am
- Fórum: Victron
- Téma: 2x multiplus II - paralel nebo serial
- Odpovědi: 51
- Zobrazení: 27574
Re: 2x multiplus II - paralel nebo serial
Díky moc, to nám ušetří spoustu dalšího trápení s pokusy to rozchodit
- pát bře 22, 2024 6:43 pm
- Fórum: Victron
- Téma: 2x multiplus II - paralel nebo serial
- Odpovědi: 51
- Zobrazení: 27574
Re: 2x multiplus II - paralel nebo serial
Ahoj, švára se v paralelu pokouší zprovoznit tyto dva Victron MultiPlus-II 48V/3000VA/35A-32A:
starší výr číslo HQ18129IXDT verze 2628 soft508
novější HQ2226VWYN2 verze 2629 soft508
Zatím je to bez úspěchu - zdájí se vám od pohledu ty dvě verze nekompatibilní, nebo je naděje, že je spolu dokážeme ...
starší výr číslo HQ18129IXDT verze 2628 soft508
novější HQ2226VWYN2 verze 2629 soft508
Zatím je to bez úspěchu - zdájí se vám od pohledu ty dvě verze nekompatibilní, nebo je naděje, že je spolu dokážeme ...
- ned led 28, 2024 10:26 pm
- Fórum: Home Assistant
- Téma: Home Assistant monitoring FVE a domácnosti, návod pre úplných začiatočníkov
- Odpovědi: 431
- Zobrazení: 276318
Re: Home Assistant monitoring FVE a domácnosti, návod pre úplných začiatočníkov
Ahoj,
můj problém nepramení z ošetřování výjimek, do skriptu (zatím jsem zkoušel jen načtení a zápis do csv) jsem si je doplnil.
U mne je velkým problémem chybovost xcom.getValue()
Zkusil jsem pár parametrů, kde největší úspěch jsem slavil s "xcom.getValue(param.BATT_SOC)", který se mi občas ...
- stř led 03, 2024 12:02 am
- Fórum: Home Assistant
- Téma: Home Assistant monitoring FVE a domácnosti, návod pre úplných začiatočníkov
- Odpovědi: 431
- Zobrazení: 276318
Re: Home Assistant monitoring FVE a domácnosti, návod pre úplných začiatočníkov
Ahoj,
můj problém nepramení z ošetřování výjimek, do skriptu (zatím jsem zkoušel jen načtení a zápis do csv) jsem si je doplnil.
U mne je velkým problémem chybovost xcom.getValue()
Zkusil jsem pár parametrů, kde největší úspěch jsem slavil s "xcom.getValue(param.BATT_SOC)", který se mi občas (zhruba ...
můj problém nepramení z ošetřování výjimek, do skriptu (zatím jsem zkoušel jen načtení a zápis do csv) jsem si je doplnil.
U mne je velkým problémem chybovost xcom.getValue()
Zkusil jsem pár parametrů, kde největší úspěch jsem slavil s "xcom.getValue(param.BATT_SOC)", který se mi občas (zhruba ...
- úte led 02, 2024 1:33 am
- Fórum: Home Assistant
- Téma: Home Assistant monitoring FVE a domácnosti, návod pre úplných začiatočníkov
- Odpovědi: 431
- Zobrazení: 276318
Re: Home Assistant monitoring FVE a domácnosti, návod pre úplných začiatočníkov
Dejte mi vědět, pokud provedete nějaké vylepšení, zejména pokud jde o zpracování výjimek, protože v současné době kontroluji pouze AssertionError.
Nevíte také, kdy portál Studer nahrává soubory s denní historií a jak dlouho to trvá? Měl jsem být vložit 20 sekund zpoždění ve smyčce skriptu mezi ...
- pon pro 18, 2023 11:09 pm
- Fórum: Studer
- Téma: Studer obecně
- Odpovědi: 309
- Zobrazení: 166245
Re: Studer obecně
Ahoj,
teď řeším menší nejasnost. V mé instalaci, 3f a paralelní provoz 4 XTM se se zmačknutím vypínacího tlačítka vypnou všechny měniče. Lze nějak nakonfigurovat, aby se vypnul jen jeden, třeba v paralelu nebo na konkrétní fázi? Integral mode bych měl mít vypnutý.
díky za rady.
Myslím že to ...
- ned pro 10, 2023 10:17 pm
- Fórum: Studer
- Téma: Fangpusun XTM-4000-48 chyba Fan error + Overload
- Odpovědi: 18
- Zobrazení: 109747
Re: Fangpusun XTM-4000-48 chyba Fan error + Overload
Ahoj,
Myslím že je vyřešeno. Poslali mě zase jiný typ ventilátorů, ale tento subjektivně daleko lépe chladí a při mém testu v pohodě ustál změny výkonů. Bohužel teplota okolí byla o pár stupňů nižší než při předchozích testech, ale Studer namísto 55st po 3/4 hodinové zátěži 4kW ukázal jen 37st, tak ...
Myslím že je vyřešeno. Poslali mě zase jiný typ ventilátorů, ale tento subjektivně daleko lépe chladí a při mém testu v pohodě ustál změny výkonů. Bohužel teplota okolí byla o pár stupňů nižší než při předchozích testech, ale Studer namísto 55st po 3/4 hodinové zátěži 4kW ukázal jen 37st, tak ...
- stř lis 01, 2023 9:39 am
- Fórum: Studer
- Téma: Fangpusun XTM-4000-48 chyba Fan error + Overload
- Odpovědi: 18
- Zobrazení: 109747
Re: Fangpusun XTM-4000-48 chyba Fan error + Overload
Tak číňani se k tomu postavili čelem a slíbili, že mě tři sady těch správných ventilátorů pošlou...
Dám zase vědět.
P.
Dám zase vědět.
P.
- úte říj 31, 2023 2:51 pm
- Fórum: Studer
- Téma: Fangpusun XTM-4000-48 chyba Fan error + Overload
- Odpovědi: 18
- Zobrazení: 109747
Re: Fangpusun XTM-4000-48 chyba Fan error + Overload
Ahoj,
tak potvrzuji, je to těma větrákama.
Dokončil jsem testování, kdy všechny 4 Fangpusun XTM fungují s tou větrékovou sadou z nejstaršího (červenobílé SongliAN 6025S) a zároveň žádný nefunguje s těmi modrými větráky z novějších XTM (6025H). Zkoušel jsem tři sady, takže myslím mohu vyloučit ...
- ned říj 29, 2023 8:03 pm
- Fórum: Studer
- Téma: Fangpusun XTM-4000-48 chyba Fan error + Overload
- Odpovědi: 18
- Zobrazení: 109747
Re: Fangpusun XTM-4000-48 chyba Fan error + Overload
Ahoj,
tak potvrzuji, je to těma větrákama.
Dokončil jsem testování, kdy všechny 4 Fangpusun XTM fungují s tou větrékovou sadou z nejstaršího (červenobílé SongliAN 6025S) a zároveň žádný nefunguje s těmi modrými větráky z novějších XTM (6025H). Zkoušel jsem tři sady, takže myslím mohu vyloučit vadný ...
tak potvrzuji, je to těma větrákama.
Dokončil jsem testování, kdy všechny 4 Fangpusun XTM fungují s tou větrékovou sadou z nejstaršího (červenobílé SongliAN 6025S) a zároveň žádný nefunguje s těmi modrými větráky z novějších XTM (6025H). Zkoušel jsem tři sady, takže myslím mohu vyloučit vadný ...
- úte říj 24, 2023 3:07 pm
- Fórum: Studer
- Téma: Fangpusun XTM-4000-48 chyba Fan error + Overload
- Odpovědi: 18
- Zobrazení: 109747
Re: Fangpusun XTM-4000-48 chyba Fan error + Overload
Takže by to mělo být naopak, lépe by měly fungovat ty nové? Protože mají větší flow i tlak?
Na max výkonu XTMka nemají problém - k troublům dochází ve chvíli, kdy se skokově sníží výkon XTMka a v podstatě okamžitě jdou dolů i otáčky ventilátorů. A mě se subjektivně zdá, že ty otáčky nových ...
Na max výkonu XTMka nemají problém - k troublům dochází ve chvíli, kdy se skokově sníží výkon XTMka a v podstatě okamžitě jdou dolů i otáčky ventilátorů. A mě se subjektivně zdá, že ty otáčky nových ...
- úte říj 24, 2023 12:40 pm
- Fórum: Studer
- Téma: Fangpusun XTM-4000-48 chyba Fan error + Overload
- Odpovědi: 18
- Zobrazení: 109747
Re: Fangpusun XTM-4000-48 chyba Fan error + Overload
Ahoj, tak jsem to asi rozlouskl.
Transplantace "zlobivé" desky do OK Fangpusunu vedla k fungujícímu řešení - žádný problém jsem nezaznamenal.
Zlom nastal ve chvíli, kdy jsem tam dal i čelo ze problematického XTMka. V tu chvíli to začalo házet chyby.
Příčinou tedy asi budou použité ventilátory, které ...
Transplantace "zlobivé" desky do OK Fangpusunu vedla k fungujícímu řešení - žádný problém jsem nezaznamenal.
Zlom nastal ve chvíli, kdy jsem tam dal i čelo ze problematického XTMka. V tu chvíli to začalo házet chyby.
Příčinou tedy asi budou použité ventilátory, které ...
- úte říj 17, 2023 12:21 am
- Fórum: Studer
- Téma: Fangpusun XTM-4000-48 chyba Fan error + Overload
- Odpovědi: 18
- Zobrazení: 109747
Re: Fangpusun XTM-4000-48 chyba Fan error + Overload
Díky oběma za komentáře.
Já samozřejmě nemám na to, abych něco opravil. Snažím se ale získat co nejvíce informací, abych se vyhnul tomu, že číňanům pošlu desky ze tří XTM a k ničemu to nebude, protože nic nezjistí, nebo mě pošlou nové a bude to dělat stejné kraviny právě proto, že je to třeba v tom ...
Já samozřejmě nemám na to, abych něco opravil. Snažím se ale získat co nejvíce informací, abych se vyhnul tomu, že číňanům pošlu desky ze tří XTM a k ničemu to nebude, protože nic nezjistí, nebo mě pošlou nové a bude to dělat stejné kraviny právě proto, že je to třeba v tom ...
- pon říj 16, 2023 11:01 am
- Fórum: Studer
- Téma: Fangpusun XTM-4000-48 chyba Fan error + Overload
- Odpovědi: 18
- Zobrazení: 109747
Re: Fangpusun XTM-4000-48 chyba Fan error + Overload
Je tam problem s tepelnou ochranou (FAN ERROR 41). Bud odpojeny konektor CN4 alebo vadny termistor.
Odpojis od vsetkeho, zhodis dekel, pozor na flat-ribbon kabel napajajuci display (treba extra opatrne na to, tzn. vyklopit a vysunut) a potom zhodit zvysok deklovania a skontrolovat konektor CN4 ...