- úte čer 25, 2024 10:42 am
- Fórum: Automatizace, řízení
- Téma: GoodWe - jak dočasně vypnout dobíjení baterií?
- Odpovědi: 15
- Zobrazení: 18521
Re: GoodWe - jak dočasně vypnout dobíjení baterií?
gw.png
Jsou k tomu tato dvě nastavení:
Eco mode power říká, jakým výkonem se má nabíjet/vybíjet.
Eco mod SoC říká, do jaké úrovně se dá vybít/nabít.
Vtip je v tom, že nastavíš ECO_DISCHARGE a k tomu Eco mode power 1 %. Do sítě se vybíjí z baterie cca 100 W.
Ahoj, když to nastavíš takhle ...
- čtv lis 23, 2023 4:09 pm
- Fórum: Aktuality ze světa FVE
- Téma: Yello - Férová baterie vs Virtuání baterie od ČEZ
- Odpovědi: 11
- Zobrazení: 13614
Re: Yello - Férová baterie vs Virtuání baterie od ČEZ
Ahoj,
no nevím, tady mi to přijde nějak jinak, než píšou https://www.yello.cz/files/dokumenty-ke ... a-prehled/
no nevím, tady mi to přijde nějak jinak, než píšou https://www.yello.cz/files/dokumenty-ke ... a-prehled/
- stř kvě 03, 2023 10:49 am
- Fórum: Ostatní
- Téma: Solax G4 + Adapter box
- Odpovědi: 27
- Zobrazení: 30778
Re: Solax G4 + Adapter box
Ahoj,
jen dotaz:
bojler přes stykač máte připojený mezi invertor a smartmetr nebo mezi smartmetr a hlavní jistič?
Dík
jen dotaz:
bojler přes stykač máte připojený mezi invertor a smartmetr nebo mezi smartmetr a hlavní jistič?
Dík
- stř kvě 03, 2023 10:47 am
- Fórum: Automatizace, řízení
- Téma: Adapter box Solax - zatizitelnost kontaktu…
- Odpovědi: 1
- Zobrazení: 3001
Re: Adapter box Solax - zatizitelnost kontaktu…
Ahoj,
to není otázka zatížitelnosti, ale napětí. nemůžeš po UTP kabelu a RJ45 konektoru posílat 230VAC.
Nehledě na to, že tvoje relé má cívku na 24VAC.
Buďto použij zdroj 24VAC přes kontakt invertoru, nebo sežeň relé na 12VDC a použij zapojení, co tu někdo už dával (použiješ napětí z invertoru).
to není otázka zatížitelnosti, ale napětí. nemůžeš po UTP kabelu a RJ45 konektoru posílat 230VAC.
Nehledě na to, že tvoje relé má cívku na 24VAC.
Buďto použij zdroj 24VAC přes kontakt invertoru, nebo sežeň relé na 12VDC a použij zapojení, co tu někdo už dával (použiješ napětí z invertoru).
- pon led 09, 2023 6:38 pm
- Fórum: Aktuality ze světa FVE
- Téma: Virtuální baterie - komu se skutečně vyplatí?
- Odpovědi: 1638
- Zobrazení: 1231324
Re: Virtuální baterie - komu se skutečně vyplatí?
Já hledám ten jediný, jestli skutečně bude k 31.12. nebo 15.3. nebo 1.9.
To mě zajímá, ke kterému datu mám směrovat "vynulování".
- ned led 08, 2023 7:29 pm
- Fórum: Aktuality ze světa FVE
- Téma: Virtuální baterie - komu se skutečně vyplatí?
- Odpovědi: 1638
- Zobrazení: 1231324
Re: Virtuální baterie - komu se skutečně vyplatí?
Také by mě zajímalo, kdy dojde k "vynulování". Původní informaci jsem dostal, že k datu pravidelného vyúčtování, pak k 31.12.
Tak jsem zvědavý. Pravidelné roční vyúčtování bych měl mít v březnu, ale elektřinu pro soláry mám od září.
Tak jsem zvědavý. Pravidelné roční vyúčtování bych měl mít v březnu, ale elektřinu pro soláry mám od září.
- sob led 07, 2023 9:39 pm
- Fórum: Home Assistant
- Téma: Home asistant
- Odpovědi: 78
- Zobrazení: 49636
Re: Home asistant
Pro výpočet energie odebrané nebo dodané do sítě jsem zkusil vytvořit senzory proudů ve třech fázích a senzor napětí v první fázi.
sensor:
- platform: template
sensors:
# Template sensor for values of power sold
energy_sell:
unique_id: energy_sell
friendly_name: "Energy Sell"
unit_of ...
sensor:
- platform: template
sensors:
# Template sensor for values of power sold
energy_sell:
unique_id: energy_sell
friendly_name: "Energy Sell"
unit_of ...
- stř lis 02, 2022 8:56 pm
- Fórum: Home Assistant
- Téma: Home asistant
- Odpovědi: 78
- Zobrazení: 49636
Re: Home asistant
Tak jsem to přepsal podle toho linku co jsi dával a chodí to přepínání OnGrid/OffGrid.
Ještě vyzkouším to nabíjení/vybíjení.
Ještě vyzkouším to nabíjení/vybíjení.
- stř lis 02, 2022 8:50 pm
- Fórum: Home Assistant
- Téma: Home Assistant - Greenbono Aku jako elektroměr
- Odpovědi: 28
- Zobrazení: 32513
- úte lis 01, 2022 6:41 pm
- Fórum: Home Assistant
- Téma: Home Assistant - Greenbono Aku jako elektroměr
- Odpovědi: 28
- Zobrazení: 32513
Re: Home Assistant - Greenbono Aku jako elektroměr
RS485/tcp wifi, mam ho objednaný z Číny.
- úte lis 01, 2022 4:14 pm
- Fórum: Home Assistant
- Téma: Home Assistant - Greenbono Aku jako elektroměr
- Odpovědi: 28
- Zobrazení: 32513
Re: Home Assistant - Greenbono Aku jako elektroměr
Čekám na nový převodník, HLK-RM04 dle sdělení Ing. Trochty posílá data rozsekané po částech takže je potřeba zase složit zpět, což HA neumí.
- úte lis 01, 2022 1:46 pm
- Fórum: Home Assistant
- Téma: Home asistant
- Odpovědi: 78
- Zobrazení: 49636
Re: Home asistant
To ruční přepínání, co je na obrázku mi chodí také, jen bez těch eco módů, mám ofiko integraci.
Ale v automatizaci mi to nechodí a nechodí. Ještě musím polaborovat.
To eco charge a discharge mode dělá přesně co? V ecomodu začne okamžitě nabíjet nebo vybíjet baterii na stanovený DoD?
Potřeboval bych ...
Ale v automatizaci mi to nechodí a nechodí. Ještě musím polaborovat.
To eco charge a discharge mode dělá přesně co? V ecomodu začne okamžitě nabíjet nebo vybíjet baterii na stanovený DoD?
Potřeboval bych ...
- pon říj 31, 2022 8:44 am
- Fórum: Home Assistant
- Téma: Home asistant
- Odpovědi: 78
- Zobrazení: 49636
Re: Home asistant
Dík za nakopnutí, tu automatizaci vyzkouším večer.
Mohl by's mi ještě sem hodit yaml toho comboboxu? Asi používám jinou entitu nebo co. Žiju v tom, že Inverter operatin mode je jen ukazatel stavu.
Dík
Mohl by's mi ještě sem hodit yaml toho comboboxu? Asi používám jinou entitu nebo co. Žiju v tom, že Inverter operatin mode je jen ukazatel stavu.
Dík
- úte říj 25, 2022 6:45 pm
- Fórum: Home Assistant
- Téma: Home asistant
- Odpovědi: 78
- Zobrazení: 49636
Re: Home asistant
Dotaz na ty, co mají nainstalovanou integraci Goodwe:
chodí vám někomu přepínání pracovních módů?
Mě to nechodí ani v automatizaci ani jako button na hlavním panelu.
Takhle to mám v automatizaci:
- if:
- condition: numeric_state
entity_id: sensor.battery_state_of_charge
below: 90
- condition ...
chodí vám někomu přepínání pracovních módů?
Mě to nechodí ani v automatizaci ani jako button na hlavním panelu.
Takhle to mám v automatizaci:
- if:
- condition: numeric_state
entity_id: sensor.battery_state_of_charge
below: 90
- condition ...
- ned říj 02, 2022 4:50 pm
- Fórum: Home Assistant
- Téma: Home Assistant - Greenbono Aku jako elektroměr
- Odpovědi: 28
- Zobrazení: 32513
Re: Home Assistant - Greenbono Aku jako elektroměr
Toto je log z HMI:
w: 01 03 00 14 00 33 45 DB
r: 01 03 00 14 00 33 45 DB 01 03 66 23 DC 00 98 01 19 01 19 01 19 0E 0A 00 01 0B BD 06 00 12 00 15 00 15 00 00 00 06 05 11 00 18 00 00 00 00 00 13 00 15 00 B0 D0 FF 01 15 15 00 00 FF FF 03 89 03 02 F9 01 96 90 3C 1B 66 33 FF 18 FF FF FF FF 01 01 00 00 ...
w: 01 03 00 14 00 33 45 DB
r: 01 03 00 14 00 33 45 DB 01 03 66 23 DC 00 98 01 19 01 19 01 19 0E 0A 00 01 0B BD 06 00 12 00 15 00 15 00 00 00 06 05 11 00 18 00 00 00 00 00 13 00 15 00 B0 D0 FF 01 15 15 00 00 FF FF 03 89 03 02 F9 01 96 90 3C 1B 66 33 FF 18 FF FF FF FF 01 01 00 00 ...
- ned říj 02, 2022 3:36 pm
- Fórum: Home Assistant
- Téma: Home Assistant - Greenbono Aku jako elektroměr
- Odpovědi: 28
- Zobrazení: 32513
Re: Home Assistant - Greenbono Aku jako elektroměr
V CAS modbus scanneru (Chipkin) to ukazuje:
[15:26:19] Error - Modbus message invalid data length
[15:26:19] <= Response: 01 03 00 08 00 02 00 17 00 00 00 06 01 03 00 11 00 02 00 18 00 00 00 06 01 03 00 1A 00 01 14 5C 00 00 00 06 01 03 00 00 00 64
[15:26:18] => Poll: 01 03 00 00 00 64
Tak nevím ...
[15:26:19] Error - Modbus message invalid data length
[15:26:19] <= Response: 01 03 00 08 00 02 00 17 00 00 00 06 01 03 00 11 00 02 00 18 00 00 00 06 01 03 00 1A 00 01 14 5C 00 00 00 06 01 03 00 00 00 64
[15:26:18] => Poll: 01 03 00 00 00 64
Tak nevím ...
- ned říj 02, 2022 1:41 pm
- Fórum: Home Assistant
- Téma: Home Assistant - Greenbono Aku jako elektroměr
- Odpovědi: 28
- Zobrazení: 32513
Re: Home Assistant - Greenbono Aku jako elektroměr
Nic jiného jsem nezkoušel. Vzhledem k tomu, že nemám jak natáhnout kabely, toto řešení mi přišlo jako nejjednodušší.
Jenom nevím, jestli se vůbec připojuje GBO nebo mám špatně zápis pro čtení z registrů. Z toho logu jsem moc nevykoukal.
Není v HA jiná možnost logování?
Jenom nevím, jestli se vůbec připojuje GBO nebo mám špatně zápis pro čtení z registrů. Z toho logu jsem moc nevykoukal.
Není v HA jiná možnost logování?
- pát zář 30, 2022 10:25 pm
- Fórum: Home Assistant
- Téma: Home Assistant - Greenbono Aku jako elektroměr
- Odpovědi: 28
- Zobrazení: 32513
Re: Home Assistant - Greenbono Aku jako elektroměr
Jj, je to namíchané jak jsem zkoušel kde co :oops:
Pozměnil jsem zápis a vyházel senzory aby to bylo přehlednější a výsledek zase nic.
Zkusil jsem i změnit adresy o 1 větší, ale nic nepomáhá.
http://ho12.sweb.cz/1__LOG.PNG
# Data Wattrouter
modbus:
- name: wattrouter
type: tcp
host: 10.0.0 ...
Pozměnil jsem zápis a vyházel senzory aby to bylo přehlednější a výsledek zase nic.
Zkusil jsem i změnit adresy o 1 větší, ale nic nepomáhá.
http://ho12.sweb.cz/1__LOG.PNG
# Data Wattrouter
modbus:
- name: wattrouter
type: tcp
host: 10.0.0 ...
- pát zář 30, 2022 8:02 pm
- Fórum: Home Assistant
- Téma: Home Assistant - Greenbono Aku jako elektroměr
- Odpovědi: 28
- Zobrazení: 32513
Re: Home Assistant - Greenbono Aku jako elektroměr
Není tady někdo, kdo se vyzná v modbus komunikaci a kdo by se mi podíval na konfiguraci? Ani po usilovném laborování žádná data.
Dík
Dík
- čtv zář 29, 2022 8:58 pm
- Fórum: Home Assistant
- Téma: Home Assistant - Greenbono Aku jako elektroměr
- Odpovědi: 28
- Zobrazení: 32513
Home Assistant - Greenbono Aku jako elektroměr
Ahoj,
protože nemám už volné místo v rozváděči, pokusil jsem se o využití GBO Aku jako elektroměru.
Myšlenka je číst napětí 1. fáze a proudy fázemi a při zanedbání chyby způsobené rozdílem napětí v ostatních fázich vypočíst výkony a ty integrovat na dodávanou a odebíranou energii a mít tak alespoň ...
protože nemám už volné místo v rozváděči, pokusil jsem se o využití GBO Aku jako elektroměru.
Myšlenka je číst napětí 1. fáze a proudy fázemi a při zanedbání chyby způsobené rozdílem napětí v ostatních fázich vypočíst výkony a ty integrovat na dodávanou a odebíranou energii a mít tak alespoň ...
- úte zář 20, 2022 11:37 am
- Fórum: Home Assistant
- Téma: Home asistant
- Odpovědi: 78
- Zobrazení: 49636
Re: Home asistant
Dík
zkusím nainstalovat
zkusím nainstalovat
- pon zář 19, 2022 8:44 pm
- Fórum: Home Assistant
- Téma: Home asistant
- Odpovědi: 78
- Zobrazení: 49636
Re: Home asistant
Ještě se zeptám, šly by ty dvě hodnoty integrovat od 0:00 do 23:59 a vytvořit tak entitu Dnešní prodej ČEZ kWh a Dnešní nákup ČEZ kWh?
Dík
Dík
- stř zář 14, 2022 6:25 pm
- Fórum: Home Assistant
- Téma: Home asistant
- Odpovědi: 78
- Zobrazení: 49636
Re: Home asistant
Máš pravdu, Goodwe to sčítá, jak píšu by to nefungovalo.
Zase jsem se něco přiučil.
Zase jsem se něco přiučil.
- úte zář 13, 2022 7:13 pm
- Fórum: Home Assistant
- Téma: Home asistant
- Odpovědi: 78
- Zobrazení: 49636
Re: Home asistant
Verze FW 719. Ale je to asi tou jinou integrací.
Já mám ještě entitu Active power, která zobrazuje prakticky stejné hodnoty, jen mění znaménko podle dodávka odběr.
Myslím, že by to šlo udělat podobně: když je hodnota kladná pak = sell, když je záporná pak absolutní hodnota = buy. Ale protože jsem ...
Já mám ještě entitu Active power, která zobrazuje prakticky stejné hodnoty, jen mění znaménko podle dodávka odběr.
Myslím, že by to šlo udělat podobně: když je hodnota kladná pak = sell, když je záporná pak absolutní hodnota = buy. Ale protože jsem ...
- úte zář 13, 2022 3:03 pm
- Fórum: Home Assistant
- Téma: Home asistant
- Odpovědi: 78
- Zobrazení: 49636
Re: Home asistant
Tak já to mám nakonec takhle:
{% set p1 = [states('sensor.meter_active_power_l1')|float , 0]|max %}
{% set p2 = [states('sensor.meter_active_power_l2')|float , 0]|max %}
{% set p3 = [states('sensor.meter_active_power_l3')|float , 0]|max %}
{{ ( p1 + p2 + p3) | float | round(0)}}
{% set p1 = [states('sensor.meter_active_power_l1')|float , 0]|max %}
{% set p2 = [states('sensor.meter_active_power_l2')|float , 0]|max %}
{% set p3 = [states('sensor.meter_active_power_l3')|float , 0]|max %}
{{ ( p1 + p2 + p3) | float | round(0)}}