Re: Axpert VM IV 24V 3600W nefunguje bypass
Mel by umet jet bez baterie, pokud je pripojen k DS. Ja mam pripojenou baterii 7s Li-ion 780Ah.
- úte čer 07, 2022 5:54 pm
- Fórum: Axpert
- Téma: Axpert VM IV 24V 3600W nefunguje bypass
- Odpovědi: 8
- Zobrazení: 3109
Re: Axpert VM IV 24V 3600W nefunguje bypass
Axpert VM IV 24V 3600W ma povoleny bypass do 200%, tj. 7200W, predradny jistic ma predepsany 32 A ja mam 25A jistic, napeti DS 240V. Takze jsem parametry stridace ani zdaleka neprekrocil.Diablo007 píše: úte čer 07, 2022 1:23 pm 6kw přetížení? Co máš za jističe že ntomi dáváš takové saze.
Ani to interní relé na to nebude stavěné
- úte čer 07, 2022 3:06 pm
- Fórum: Axpert
- Téma: Axpert VM IV 24V 3600W nefunguje bypass
- Odpovědi: 8
- Zobrazení: 3109
Re: Axpert VM IV 24V 3600W nefunguje bypass
Parametr 23 povolen. Kdyby nebyl poveleny bypass, tak by se neprepnul i pri tom vetsim pretizeni, ne?
- úte čer 07, 2022 12:55 pm
- Fórum: Axpert
- Téma: Axpert VM IV 24V 3600W nefunguje bypass
- Odpovědi: 8
- Zobrazení: 3109
Axpert VM IV 24V 3600W nefunguje bypass