Nalezeno 9 výsledků hledání

od jtrefil
stř úno 01, 2023 6:40 pm
Fórum: Ostatní
Téma: Solax G4 + Adapter box
Odpovědi: 27
Zobrazení: 29593

Re: Solax G4 + Adapter box


Mě má přijít měnič každou chvília tak nat tímto boxem také uvažuji. Podle všeho je uvnitř jen relé s konektory, možná nějaká ochranná dioda. Neudělal by někdo fotku vnitřku?

Mnohem lepší by bylo toto: https://gbc-solino.cz/headpage/e-prislusenstvi/regulatory-pretoku/nord/?utm_source=GBC+Solino ...
od jtrefil
úte říj 04, 2022 7:43 pm
Fórum: Ostatní
Téma: Solax G4 + Adapter box
Odpovědi: 27
Zobrazení: 29593

Re: Solax G4 + Adapter box




Zdravím.
Tak jsem vyzkoušel zde naznačené zapojení (pan Trefil, za což děkuji) a:
na manuál funguje, při nastavení smart modu sice při přetoku sepne, ale drze a zcela nezodpovědně drží sepnuto bez ohledu na nastavení, že má vypnout při překročení domácí spotřeby nebo úrovně SoC baterie. Toto ...
od jtrefil
pon říj 03, 2022 6:54 pm
Fórum: Ostatní
Téma: Solax G4 + Adapter box
Odpovědi: 27
Zobrazení: 29593

Re: Solax G4 + Adapter box


Zdravím.
Tak jsem vyzkoušel zde naznačené zapojení (pan Trefil, za což děkuji) a:
na manuál funguje, při nastavení smart modu sice při přetoku sepne, ale drze a zcela nezodpovědně drží sepnuto bez ohledu na nastavení, že má vypnout při překročení domácí spotřeby nebo úrovně SoC baterie. Toto ...
od jtrefil
pon srp 29, 2022 11:32 am
Fórum: Ostatní
Téma: Solax G4 + Adapter box
Odpovědi: 27
Zobrazení: 29593

Re: Solax G4 + Adapter box


Také bych rád využíval přebytky pro ohřev TUV, ale nejsem si jistý, jestli spínání dry kontaktu případně i použití solax adapter boxu je funkční při vypnutých přetocích. Pozná střídač, že nechává energii "na střeše" a ideálně kolik jí tam nechává?? Nevím, jestli není stejný problém i při použití ...
od jtrefil
sob čer 25, 2022 10:01 pm
Fórum: Ostatní
Téma: Solax G4 + Adapter box
Odpovědi: 27
Zobrazení: 29593

Re: Solax G4 + Adapter box




ano kontakty 3-6 jsem se uklep... ;)
a ano v podstatě jde o galvanické oddělení kontaktů 7-8 a K3-K4 .... je otázlou co TČ pouští pro spínání K3-K4 pokud cca nízké napětí rovnou by šlo spínat 7-8, ale asi bych nerad tahal cizí systém přímo přes měnič... tedy ideál relé ...


OK, tak už je mi ...
od jtrefil
pát čer 24, 2022 8:01 pm
Fórum: Ostatní
Téma: Solax G4 + Adapter box
Odpovědi: 27
Zobrazení: 29593

Re: Solax G4 + Adapter box



Takže pak už není potřeba Adapter box, paráda, díky. Pouze alternativa...
Ty kontakty 6(GND) a 7(Drycontact_A(out)) je také nutné propojit v případě využití pro bojler? 7-8 jsou kontakty, 4,6 13V + GND, pokud chcete přivést vlastní zdroj je na Vás, ale proč nevyužít co nabízí port... jinak je ...
od jtrefil
čtv čer 23, 2022 10:25 pm
Fórum: Ostatní
Téma: Solax G4 + Adapter box
Odpovědi: 27
Zobrazení: 29593

Re: Solax G4 + Adapter box




Dobrý den,
dry kontakt je pouze spinaný kontakt v měniči, pro sebe jsem si udělal schématko na skycák, tedy nic profesionálního.. 8-) ale pro princip myslím pochopitelné. image2022-06-15-041726 (5).pdf
Momentálně jsem ve fázi testování..


Takže pak už není potřeba Adapter box, paráda, díky ...
od jtrefil
čtv čer 23, 2022 7:17 am
Fórum: Ostatní
Téma: Solax G4 + Adapter box
Odpovědi: 27
Zobrazení: 29593

Re: Solax G4 + Adapter box


Zdravím,

zřejmě budu brzo řešit stejný případ a prosím o radu.
V infomacích jsem našel možnost připojení pouze k tepelnému čerpadlu s funkcí "Smart Grid Ready".
Jak máte fyzicky zapojený bojler k tomu Adapter boxu?
Co je potřeba dokoupit a jak zapojit?
Díky moc


Dobrý den,
dry kontakt je pouze ...
od jtrefil
úte čer 21, 2022 8:21 pm
Fórum: Ostatní
Téma: Solax G4 + Adapter box
Odpovědi: 27
Zobrazení: 29593

Re: Solax G4 + Adapter box


Mám oživenou FVE 6.5 KW se Solaxem Hybrid +17KWh a original adapterem SOLAX pro "vytěžování" přebytků do 200 bojleru. V bojleru je 2,2kw 1F spirála. Původně jsem uvažoval o instalaci Greenbono nebo WattrouterECO , ale po konzultacích tady to zatím nechám v tomto stavu a později se uvidí.
Za tímto ...