SUN-20K střídač chyba F17 over current při vysokém výkonu

Jenda_praha
Příspěvky: 22
Registrován: pon črc 29, 2024 4:56 pm

Re: SUN-20K střídač chyba F17 over current při vysokém výkonu

Příspěvek od Jenda_praha »

misif píše: úte čer 17, 2025 7:09 pm
Jenda_praha píše: ned čer 15, 2025 3:03 pm ahoj, to co navrhuješ s tím zapojením stringu uz provedla montážní firma, problem se snížil výrazně nicméně zůstává, teď to dělá 2-10x denně.

Přístup do Tigo iCloud mám, níže je pár screenshotů. Já ten systém neznám tolik, že bych se v tom hrabal, nicméně to řeknu té montážní firmě.

Pokud se vyměnit ten střídač za 30kw vyřeší te tento problém?

Snímek obrazovky 2025-06-15 v 15.00.11.pngSnímek obrazovky 2025-06-15 v 14.59.19.pngSnímek obrazovky 2025-06-15 v 15.00.32.png
Na instalovaný výkon není potřeba výkonější střídač, zejména pro východ-západ instalaci, spíš tam bude nějaká blbost (osobně si myslím, že je tam nějaká chyba v instalaci, nebo nedodržení doporučení, samozřejmě pokud dáš větší střídač min. 30kW, ten má silnější MPPT, tak tuto blbost pravděpodobně eleminuješ).

Jak jsem psal výše, provozuj ideálně vždy celý den s jedním stringem odpojeným na pojistkách, zjistíš tím, jaký string/MPPT háže chybu a zjistíš, zda-li jsou v Tigu správně zadané optimizéry (aby nebyly zamýchané přes sebe), dej nám pak vědět, jak test dopadl. Bez toho nelze pokračovat.

Určitě není na nějakém stringu panel s jiným sklonem/orientací, opravdu má vždy všech 12 panelů stejné podmínky? (např. D11 vypadá podezřele) Toto je také zásadní informace.
to co píše, zní logicky, ale ono se to strašně blbě zkouší, já to objevil až po půl roce provozu, člověk se nato nekouká y nefunguje to vždy je chvílí.

Aktuálně je vyřazené to chytré řízení, tak to jede pořád na plný výkon. Ta závada se třeba dnes neprojevovala i při výkonech 18kW+, ale pak zase začala a jela dlouho nejvíc mezi 12-14hodinou, pak zase vůbec.

Aktuálně to je napojené na Deye cloud, že to prý pošlou na nějakou diagnostiku.

Na všech stringách jsou všechny panely stejně, zmíněný D11 je místo kde je poblíž komín.

S tím Tigem jim to ještě řeknu, moc děkuji
Uživatelský avatar
Youda
Příspěvky: 277
Registrován: čtv zář 09, 2021 4:46 pm

Re: SUN-20K střídač chyba F17 over current při vysokém výkonu

Příspěvek od Youda »

Jenda_praha píše: ned čer 15, 2025 3:03 pm Pokud se vyměnit ten střídač za 30kw vyřeší te tento problém?
Ahoj,

Výkon střídače s tím sice souvisí, ale není to tak jednoduché. To co reálně potřebuješ je střídač, který má proudově silnější MPPT vstupy.

Dalo by se říct, že silnější střídač bude mít proudově silnější MPPT vstup, ale není tomu tak. Střídače se totiž vyrábějí v sériích, kdy třeba 3 výkonové modely jdoucí v řadě po sobě mají na vstupu úplně stejný MPPT obvod.

Jestli koukám dobře, tak teď máš střídač DEYE SUN-20K-SG01-HP3-EU-AM2:
Deye 26.png
Na první pohled to vypadá, že řešením by mohl být střídač DEYE SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2:
Deye 36.png
Je ale potřeba ověřit, jestli bude fungovat s automatikou SOMI, je-li schválen v ČR, kompatibilitu s baterkama atd.

Na co narazíš ve chvíli, kdy budeš po SOMI chtít výměnu střídače za lepší model se silnějším MPPT vstupem:
  • Střídač s lepším MPPT vstupem bude o dost dražší, protože to bude skok do jiné modelové řady.
  • Jiná modelová řada už může chtít vysokonapěťové baterie, tedy nebude kompatibilní se stávajícími bateriemi.
  • SOMI nemusí mít odladěnou komunikaci a řízení s touto jinou modelovou řadou, byť stejného výrobce.
Pro SOMI je výměna střídače náklad jako prase, protože s tím už strávili X dní času. Další minimálně 2 dny stráví výměnou a laděním. Starý střídač budou muset prodat se slevou někomu jinému a ještě zaplatit rozdíl ceny za lepší model. To bude muset schválit nějaký manažer, kterému tento náklad půjde jako "negativní marže" do jeho KPI. Očekávej tedy, že se budou kroutit a dělat všechno jiné, než jen to, aby přiznali svoji chybu.

Jinak je to samozřejmě chyba návrhu řešení. Tenhle střídač má prostě slabý vstup, na to kolik proudu poskytují zvolené panely. Bohužel, nepomohlo by ani několik panelů odpojit, protože počet panelů v sérii má vliv na napětí, ale proud zůstává stejný.

Proč se to chová tak jak se to chová:
  • Nabíjení baterie probíhá ráno, kdy slunce ještě nemá plný výkon. Proto se "nadproud" neprojeví.
  • Bez AC zátěže nechává střídač panely naprázdno, proud z panelů si zvyšuje právě podle síly zátěže. Při velké AC zátěži se chyba bude projevovat, obzvláště je-li chladno a ostré slunce.
  • Jelikož zatím neposíláš přetoky do DS, chyba se neprojevuje. Po povolení přetoků bez omezení začne střídač tahat z panelů jejich maximální výkon po celý den. Chyba by se projevovala pravidelně každý den.
Mimochodem, kombinace s optimizéry ten problém s nadproudem ještě umocňuje. Tigo se totiž vždy snaží optimalizovat na maximální proud:
  • Individuálně hledá MPP každého panelu a vyždíme jeho maximální výkon.
  • Do stringu tento výkon posílá tak, že proud nastaví na stejnou hodnotu, jakou v tu chvíli dodává do stringu ten nejlepší panel a adekvátně tomu sníží napětí optimalizovaného panelu.
Stačí tedy, aby pár panelů ve stringu mělo o trochu vyšší proud než je jejich štítková hodnota a Tigo se bude snažit tento proud dodávat do stringu i z ostatních panelů, aby ty nejlepší panely nebrzdilo.

Existuje workaround zadarmo? Ano, jelikož vše je dnes řízeno softwarem, tak teoreticky je možné nastavit firmware střídače tak, aby se nikdy nesnažil tahat z panelů větší proud, než nějakou definovanou hodnotu, přesně tak, jak psal K3iVi. Podobně by bylo možné instruovat firmware optimizérů, pokud u Tiga taková možnost konfigurace je. I přes tyhle workaroundy by se ale stále občas stávalo, že chyba vyskočí, a to při neočekávané špičkové zátěži, kdy by se proud z panelů skokově zvedl rychleji, než by stačit CPU zareagovat.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Jenda_praha
Příspěvky: 22
Registrován: pon črc 29, 2024 4:56 pm

Re: SUN-20K střídač chyba F17 over current při vysokém výkonu

Příspěvek od Jenda_praha »

Youda píše: ned čer 22, 2025 12:13 pm
Jenda_praha píše: ned čer 15, 2025 3:03 pm Pokud se vyměnit ten střídač za 30kw vyřeší te tento problém?
Ahoj,

Výkon střídače s tím sice souvisí, ale není to tak jednoduché. To co reálně potřebuješ je střídač, který má proudově silnější MPPT vstupy.

Dalo by se říct, že silnější střídač bude mít proudově silnější MPPT vstup, ale není tomu tak. Střídače se totiž vyrábějí v sériích, kdy třeba 3 výkonové modely jdoucí v řadě po sobě mají na vstupu úplně stejný MPPT obvod.

Jestli koukám dobře, tak teď máš střídač DEYE SUN-20K-SG01-HP3-EU-AM2:
Deye 26.png

Na první pohled to vypadá, že řešením by mohl být střídač DEYE SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2:
Deye 36.png
Je ale potřeba ověřit, jestli bude fungovat s automatikou SOMI, je-li schválen v ČR, kompatibilitu s baterkama atd.

Na co narazíš ve chvíli, kdy budeš po SOMI chtít výměnu střídače za lepší model se silnějším MPPT vstupem:
  • Střídač s lepším MPPT vstupem bude o dost dražší, protože to bude skok do jiné modelové řady.
  • Jiná modelová řada už může chtít vysokonapěťové baterie, tedy nebude kompatibilní se stávajícími bateriemi.
  • SOMI nemusí mít odladěnou komunikaci a řízení s touto jinou modelovou řadou, byť stejného výrobce.
Pro SOMI je výměna střídače náklad jako prase, protože s tím už strávili X dní času. Další minimálně 2 dny stráví výměnou a laděním. Starý střídač budou muset prodat se slevou někomu jinému a ještě zaplatit rozdíl ceny za lepší model. To bude muset schválit nějaký manažer, kterému tento náklad půjde jako "negativní marže" do jeho KPI. Očekávej tedy, že se budou kroutit a dělat všechno jiné, než jen to, aby přiznali svoji chybu.

Jinak je to samozřejmě chyba návrhu řešení. Tenhle střídač má prostě slabý vstup, na to kolik proudu poskytují zvolené panely. Bohužel, nepomohlo by ani několik panelů odpojit, protože počet panelů v sérii má vliv na napětí, ale proud zůstává stejný.

Proč se to chová tak jak se to chová:
  • Nabíjení baterie probíhá ráno, kdy slunce ještě nemá plný výkon. Proto se "nadproud" neprojeví.
  • Bez AC zátěže nechává střídač panely naprázdno, proud z panelů si zvyšuje právě podle síly zátěže. Při velké AC zátěži se chyba bude projevovat, obzvláště je-li chladno a ostré slunce.
  • Jelikož zatím neposíláš přetoky do DS, chyba se neprojevuje. Po povolení přetoků bez omezení začne střídač tahat z panelů jejich maximální výkon po celý den. Chyba by se projevovala pravidelně každý den.
Mimochodem, kombinace s optimizéry ten problém s nadproudem ještě umocňuje. Tigo se totiž vždy snaží optimalizovat na maximální proud:
  • Individuálně hledá MPP každého panelu a vyždíme jeho maximální výkon.
  • Do stringu tento výkon posílá tak, že proud nastaví na stejnou hodnotu, jakou v tu chvíli dodává do stringu ten nejlepší panel a adekvátně tomu sníží napětí optimalizovaného panelu.
Stačí tedy, aby pár panelů ve stringu mělo o trochu vyšší proud než je jejich štítková hodnota a Tigo se bude snažit tento proud dodávat do stringu i z ostatních panelů, aby ty nejlepší panely nebrzdilo.

Existuje workaround zadarmo? Ano, jelikož vše je dnes řízeno softwarem, tak teoreticky je možné nastavit firmware střídače tak, aby se nikdy nesnažil tahat z panelů větší proud, než nějakou definovanou hodnotu, přesně tak, jak psal K3iVi. Podobně by bylo možné instruovat firmware optimizérů, pokud u Tiga taková možnost konfigurace je. I přes tyhle workaroundy by se ale stále občas stávalo, že chyba vyskočí, a to při neočekávané špičkové zátěži, kdy by se proud z panelů skokově zvedl rychleji, než by stačit CPU zareagovat.

Ahoj,

Děkuji moc za odpověď.

Ano, mám přesně střidač co píšeš a co píšeš absolutně dává smysl.

Akci s kompatibilitou střídačce jsem už zažil, protože jsme dostal střídač co nebyl odladěný se systémem řízení a řešilo se to dlouho.

K tomu co jsi psal jen pár doplnění:

Systém celou dobu prodává do sítě
Závada se začala projevovat až co se rozsvítilo, celou zimu se buď neprojevovala nebo minimálně nebo jsem si nevšiml
Opakovaně jsem viděl, že i přes vysoké výkony systém nepadá
Opakovaně jsem viděl, že systém nepadá i když se baterie nabijí naplno

Před 10dny byly přepojeny stringy, závada se zredukovala, že je cca. 10x denně.

Před týdnem se odpojilo chytré řízení FVE a je to napojené na Deye cloud kde to má někdo analyzovat.
FVE teď jede na 100% výkon bez ohledu na ceny, denně výroby okolo 150kW a ve špičce má ke 20kwh výkonu, co je nejparadoxnější, tak tři dny to už nespadlo

Údajně prvotním informace vypadá že je závada ve střídači.
Uživatelský avatar
Youda
Příspěvky: 277
Registrován: čtv zář 09, 2021 4:46 pm

Re: SUN-20K střídač chyba F17 over current při vysokém výkonu

Příspěvek od Youda »

Az bude svitit jako blazen, nekdy mezi 11-13h, tak se podivej do stridace, jaky proud tece do kazdeho MPPT. Jestli je to do 26A per MPPT nebo nad.

Uz to tam mas na jedne fotce, ale to zrovna v tu dobu moc nesvitilo a takze teklo jen 15A per MPPT.

PS: pokud jsi na spotu a valis vse do DS bez rizeni tak pozor na zaporne ceny. Abys jeste nedoplacel za dodavku v case zapornych cen. Ceny spot viz web OTE.
Jenda_praha
Příspěvky: 22
Registrován: pon črc 29, 2024 4:56 pm

Re: SUN-20K střídač chyba F17 over current při vysokém výkonu

Příspěvek od Jenda_praha »

Já vím to je zaple jenom pro potřeby testování.

15 tam je ted a je 18:00. Podívám se na to ve špičce
Jenda_praha
Příspěvky: 22
Registrován: pon črc 29, 2024 4:56 pm

Re: SUN-20K střídač chyba F17 over current při vysokém výkonu

Příspěvek od Jenda_praha »

Tady je vidět ten proud při vysokém výkonu
Jenda_praha
Příspěvky: 22
Registrován: pon črc 29, 2024 4:56 pm

Re: SUN-20K střídač chyba F17 over current při vysokém výkonu

Příspěvek od Jenda_praha »

foto pri vysokem výkonu
IMG_2682.jpg
IMG_2683.jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Uživatelský avatar
Youda
Příspěvky: 277
Registrován: čtv zář 09, 2021 4:46 pm

Re: SUN-20K střídač chyba F17 over current při vysokém výkonu

Příspěvek od Youda »

Jenda_praha píše: ned čer 29, 2025 8:27 pm foto pri vysokem výkonu

IMG_2682.jpgIMG_2683.jpg
15A per MPPT vstup neni vysoky vykon. To je pohoda.
Odpovědět

Zpět na „Měniče“