Off-grid 1F měnič: připojení měniče k PE

Uživatelský avatar
Youda
Příspěvky: 295
Registrován: čtv zář 09, 2021 4:46 pm

Re: Off-grid 1F měnič: připojení měniče k PE

Příspěvek od Youda »

eduard22 píše: ned črc 06, 2025 11:44 am Z trafa nevede N, jen 3 dráty tří fází. A zpětný proud (do sbernice N a pak dále do PEN) při zatížení jediné fáze pak teče do dtrafačky skutečně zemí - PEN :-/
Edo pozor, tohle je častý omyl. Bohužel už byl zopakován tolikrát, že se stal skoro pravdou.

Od vesnického trafa vedou jak tři fáze, tak i PEN vodič.
  • VN strana (22kV) distribučního trafa je zapojeno do trojúhelníka. Tam PEN skutečně nevede. K přenosu energie zde PEN ani není potřeba.
  • NN strana (400V) distribučního trafa je zapojena do hvězdy. Střed hvězdy je vyveden jako PEN a vede až k jednotlivým odběrným místům.
  • PEN vedoucí z NN strany musí být každých X desítek metrů znovu uzemněn. Část zpětného proudu z 1f spotřebičů tedy poteče zemí, ale primární zpětnou cestou je skutečný celistvý vodič.
vedeni_na vesnici.jpg
To průběžné uzemňování PEN viz video níže:
- u vedení vzduchem každých 500m
- u vedení kabelem každých 200m

Ano, virtuální N lze na třífázové síti vytvořit jako plovoucí, ale to je vlastně poruchový stav. A chová se to přesně ja píšeš, hoří pak tepelná čerpadla, televize, žárovky.

PS:
Komu nestačí text výše, ten nechť se podívá na krásné video od našeho oblíbeného pana profesora Ing. Richarda Poula níže.
Video je sice o metodách měření odporu zemní smyčky, ale popisuje tam mimo jiné právě to, jak se provádí vedení od vesnického transformátoru směrem k odběratelům.

https://www.youtube.com/watch?v=rMgCQoPZShQ
poul zem.png
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Cmrnda
Příspěvky: 1042
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Off-grid 1F měnič: připojení měniče k PE

Příspěvek od Cmrnda »

Youda píše: ned črc 06, 2025 12:45 pm To víme všichni ty šašku. Proto to asi píšu.
jo tááák, ty to píšeš schválně špatně tak, protože všichni vědí jak to má být. :lol: :lol: :lol:
Youda píše: pát črc 04, 2025 3:57 pm U mne je to jednoduché:
- N z DS tedy má u mne stále ten samý potenciál jako N z FVE a úplně ten stejný potenciál jako PE.
To bys měl jít radit do Kocourkova... :lol: :lol: :lol:
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 5kWp
Panely západ: 3kWp
Panely východ: 0,6kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Regulátor: MůjSystém 2024
Baterie: 8 x Lifepo4 280Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MůjSystém 2024
eduard22
Příspěvky: 1362
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Off-grid 1F měnič: připojení měniče k PE

Příspěvek od eduard22 »

Youda píše: ned črc 06, 2025 1:10 pm
eduard22 píše: ned črc 06, 2025 11:44 am Z trafa nevede N, jen 3 dráty tří fází. A zpětný proud (do sbernice N a pak dále do PEN) při zatížení jediné fáze pak teče do dtrafačky skutečně zemí - PEN :-/
Edo pozor, tohle je častý omyl. Bohužel už byl zopakován tolikrát, že se stal skoro pravdou.

Od vesnického trafa vedou jak tři fáze, tak i PEN vodič.
  • VN strana (22kV) distribučního trafa je zapojeno do trojúhelníka. Tam PEN skutečně nevede. K přenosu energie zde PEN ani není potřeba.
  • NN strana (400V) distribučního trafa je zapojena do hvězdy. Střed hvězdy je vyveden jako PEN a vede až k jednotlivým odběrným místům.
  • PEN vedoucí z NN strany musí být každých X desítek metrů znovu uzemněn. Část zpětného proudu z 1f spotřebičů tedy poteče zemí, ale primární zpětnou cestou je skutečný celistvý vodič.
......
Dík za poopravení! :)
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Odpovědět

Zpět na „Měniče“