Edo pozor, tohle je častý omyl. Bohužel už byl zopakován tolikrát, že se stal skoro pravdou.
Od vesnického trafa vedou jak tři fáze, tak i PEN vodič.
- VN strana (22kV) distribučního trafa je zapojeno do trojúhelníka. Tam PEN skutečně nevede. K přenosu energie zde PEN ani není potřeba.
- NN strana (400V) distribučního trafa je zapojena do hvězdy. Střed hvězdy je vyveden jako PEN a vede až k jednotlivým odběrným místům.
- PEN vedoucí z NN strany musí být každých X desítek metrů znovu uzemněn. Část zpětného proudu z 1f spotřebičů tedy poteče zemí, ale primární zpětnou cestou je skutečný celistvý vodič.
- u vedení vzduchem každých 500m
- u vedení kabelem každých 200m
Ano, virtuální N lze na třífázové síti vytvořit jako plovoucí, ale to je vlastně poruchový stav. A chová se to přesně ja píšeš, hoří pak tepelná čerpadla, televize, žárovky.
PS:
Komu nestačí text výše, ten nechť se podívá na krásné video od našeho oblíbeného pana profesora Ing. Richarda Poula níže.
Video je sice o metodách měření odporu zemní smyčky, ale popisuje tam mimo jiné právě to, jak se provádí vedení od vesnického transformátoru směrem k odběratelům.
https://www.youtube.com/watch?v=rMgCQoPZShQ