Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace

Odpovědět
Gear07
Příspěvky: 2
Registrován: ned lis 13, 2022 3:37 pm

Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace

Příspěvek od Gear07 »

Ahoj,

řešil zde někdo komunikaci mezi Dyness BMS a měničem Goodwe ET-10 ? Jediné, co mi měnič píše, tak je chyba komunikace 2, nevím jestli je tam nějaký speciální způsob jak BMS připojit. BMS bylo na zkoušku vyměněno za jiné a problém byl úplně stejný. Firmware v měniči mám 820.
kekita
Příspěvky: 55
Registrován: pon zář 05, 2022 12:59 pm

Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace

Příspěvek od kekita »

Musíš aktualizovat firmware střídače - tam kde jsi to koupil by ti měli dát návod, nebo ti pomoct. Někdo k tomu posílá program a komunikační kabel.
visis
Příspěvky: 223
Registrován: stř kvě 25, 2022 7:44 pm

Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace

Příspěvek od visis »

Potvrzuji, že mě taky přehrávali fw ve střídači, aby to komunikovalo s dyness bateriemi. Jinak to hlásilo chybu.
Solárník začátečník
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
Gear07
Příspěvky: 2
Registrován: ned lis 13, 2022 3:37 pm

Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace

Příspěvek od Gear07 »

Díky za info, FW se aktualizoval a baterky konečně komunikují. Každopádně je měnič s baterkama v provozu, ale zajímalo by mě za jak dlouho je měnič začne používat, dnes výkon se solaru pouze na spotřebu a zbytek do sítě. Setkali jste se s tím při spouštění elektrárny, nebo mám zase něco unikátního?
Uživatelský avatar
pave69
Příspěvky: 477
Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace

Příspěvek od pave69 »

Já mám k 10K-ET baterku Pylon a jde to do ní i z ní od první hodiny, co je to zapnuté.
schody@lukyplus.sk
Příspěvky: 7
Registrován: úte lis 22, 2022 12:58 pm
Bydliště: Budmerice
Výkon panelů v FVE [Wp]: 7960
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace

Příspěvek od schody@lukyplus.sk »

Zdravim mam tiez problem s komunikaciou Menic Goodwe 10 Et s bateriami Dyness .
Teraz na jesen mi ich vybija az na 10%, v PV master som nastavil “ hloubku vybiti” na 80, ak su to % tak bateria bysa mala vybit max na 20%, co mi cez leto aj fungovalo po tuto hranicu.
Skusal som v PV master zmenit hloubku vybiti na 60 ale po ulozeni a restarte menica sa hodnota vratila spat na 80
Jedna sa mi hlavne o ochranu baterie v zime, aby sa vybijala len do hodnoty kapacity 20% alebo vybitie na 10% nie je problem?
Dik za radu
Kiwalski
Příspěvky: 6
Registrován: úte dub 05, 2022 8:31 pm

Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace

Příspěvek od Kiwalski »

Gear07 píše: úte lis 15, 2022 7:36 pm Díky za info, FW se aktualizoval a baterky konečně komunikují. Každopádně je měnič s baterkama v provozu, ale zajímalo by mě za jak dlouho je měnič začne používat, dnes výkon se solaru pouze na spotřebu a zbytek do sítě. Setkali jste se s tím při spouštění elektrárny, nebo mám zase něco unikátního?
Jak mas menic nastaveny?
Pridej fotky s PVmastera.
schody@lukyplus.sk
Příspěvky: 7
Registrován: úte lis 22, 2022 12:58 pm
Bydliště: Budmerice
Výkon panelů v FVE [Wp]: 7960
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace

Příspěvek od schody@lukyplus.sk »

Nedavno mi podarilo na treti pokus prepisat hlbku vybitia baterie
Na 60
Zasielam snimly z PV master ako mam nastaveny rezim ( obecny)
Neviem presne co by som mal vsetko zapnut, vypnut
Prietoky do siete som zakazal, nemam zatial zmluvu zo ZSE
Nastaveni baterie
Nastaveni baterie
EC20C5D2-F240-4078-959C-34420E9A4CA6.png (874.57 KiB) Zobrazeno 8370 x
Příloha AA85A568-FDAE-432F-9C37-6A12B98C1664.png je dlouhodobě nedostupná.
Příloha EC20C5D2-F240-4078-959C-34420E9A4CA6.png je dlouhodobě nedostupná.
Příloha 222A5C83-37C8-4896-AE31-958C266D0478.png je dlouhodobě nedostupná.
Příloha 42D2F212-FD84-4C1D-B62E-12149979F8EC.png je dlouhodobě nedostupná.
Příloha 323E90B0-605E-4F77-96C8-EFE754EE119F.png je dlouhodobě nedostupná.
Příloha 3260842B-E101-4D6B-BBBC-CA24B0414737.png je dlouhodobě nedostupná.
Příloha 97438A2A-CF30-4D8A-A7B3-B3CD40642B8E.png je dlouhodobě nedostupná.
Ako som uz predtym spominal bateriu mi vybilo az na 10% a prero som hlbku vybitia zmenil z 80 na 60, zda sa mi to nelogicke ale teraz vybija bateriu max na 20%
schody@lukyplus.sk
Příspěvky: 7
Registrován: úte lis 22, 2022 12:58 pm
Bydliště: Budmerice
Výkon panelů v FVE [Wp]: 7960
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace

Příspěvek od schody@lukyplus.sk »

Hlbka vybitia baterie opat funguje podla nastavenia, po nastaveni hlbky vybitia ( cislo 60), dnes rano boli baterie na 40%
Takze predttym ked bola hlbka vybitia nastavena na 80) a baterie vybilo az na 10% tak to bola asi nejaka anomalia….
schody@lukyplus.sk
Příspěvky: 7
Registrován: úte lis 22, 2022 12:58 pm
Bydliště: Budmerice
Výkon panelů v FVE [Wp]: 7960
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace

Příspěvek od schody@lukyplus.sk »

zdravim; zasielam hlavne menu z Advanced setting z programu PV master; poradte ako ma byt nastavena polozka SOC ( discontinue); ja tam mam 0
ostatne nastavenia su OK.?
dik za radu
Advanced setting PV master
Advanced setting PV master
F64734D7-7915-41D5-802E-DD36059B082D.png (223.73 KiB) Zobrazeno 8031 x
Uživatelský avatar
pave69
Příspěvky: 477
Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace

Příspěvek od pave69 »

U mě se ten řádek jmenuje trochu jinak (asi jiná verze SW, taky jiná baterka), ale významově by se to mělo vázat k Fast Charge a udává to procenta výkonu střídače, kterými lze při fast charge nabíjet - tj. když se dá třeba 60 a střídač je 10 kW, tak se bude nabíjet 6 kW. Což ale tedy nedoporučuji, baterku je lepší nabíjet pomaleji, nechal bych Fast Charge vypnuté.
Uživatelský avatar
pave69
Příspěvky: 477
Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace

Příspěvek od pave69 »

schody@lukyplus.sk píše: pát lis 25, 2022 8:32 am Takze predttym ked bola hlbka vybitia nastavena na 80) a baterie vybilo az na 10% tak to bola asi nejaka anomalia….
To je normální, když je v zimě víc dnů hnusně a skoro nic se nevyrobí. Baterka jde pořád dolů. Já mám teĎ v zimě nastavené vybíjení jen o 40% - tj. do SOC 60%. Když je na střídači zapnutý backup, tak žere víc a baterka jde dolů rychleji (cca tak 3x). Doporučuji na zimu vypnout backup, protože stejně v baterce většinou nebude šťáva, aby měla v případě výpadku co dodávat. LiFEPO baterkám nedělá dobře být dlouho vybité.
Frantom
Příspěvky: 85
Registrován: čtv dub 07, 2022 9:37 pm

Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace

Příspěvek od Frantom »

Když vypnu v nastavení backup tak mi s tím automaticky deaktivuje i studený start.
Z toho mi vychází že v případě výpadku sítě už měnič nenahodím, leda bych nastartoval nějaký generátor.
To se mi moc v dnešní době nelíbí.
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace

Příspěvek od Diablo007 »

I backup by měl snad respektovat nastavení hloubky vybití baterie když je k dispozici síť nebo to tam takto nefunguje? To vážně až bude potřeba bude baterka prázdná v zimě
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Uživatelský avatar
pave69
Příspěvky: 477
Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace

Příspěvek od pave69 »

Tak jasně, pokud jsou výpadky častější, tak se backup vyplatí - ale bude to žrát ze sítě víc, možná víc než kolik se vyrobí. U nás výpadek nepamatuji, myslím k němu dojde jednou za několik let, tak spíš preferuji úsporu. Ale kdo preferuje jistotu, může dokrmovat ze sítě.
Frantom
Příspěvky: 85
Registrován: čtv dub 07, 2022 9:37 pm

Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace

Příspěvek od Frantom »

Diablo007 píše: pon pro 05, 2022 10:06 pm I backup by měl snad respektovat nastavení hloubky vybití baterie když je k dispozici síť nebo to tam takto nefunguje?
Ono je to takové zvláštní. Nastavení SOC to respektuje a není vidět že by aktivně z baterky něco cucal, ale přesto baterka postupně pomalu ztrácí kapacitu. Těžko říct jetli nějaký managment nebo balancování, ale po týdnu bez slunce je baterka i o 5% níž než nastavený SOC. Přitom na grafech ani v reálu není vidět že by se zní něco bralo.
Proto chápu to řešení s vypnutím backupu, případně s úplným vypnutím baterky.
Dave1
Příspěvky: 1
Registrován: čtv pro 08, 2022 10:45 am

Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace

Příspěvek od Dave1 »

Gear07 píše: úte lis 15, 2022 7:36 pm Díky za info, FW se aktualizoval a baterky konečně komunikují. Každopádně je měnič s baterkama v provozu, ale zajímalo by mě za jak dlouho je měnič začne používat, dnes výkon se solaru pouze na spotřebu a zbytek do sítě. Setkali jste se s tím při spouštění elektrárny, nebo mám zase něco unikátního?
Zdravím, bylo by možné prosím napsat, jaké číslo FW pomohlo k té komunikaci s T10? Nechal jsem to aktualizovat přes hotline G-W (asi před měsícem) a nepomohlo to. Dodavatel mi k tomu dal upravený konektor s odporem a rozdvojkou a jediné co s tím rozchodím v nastavení je Pylontech H1 a potom hlásí BMS Normální. Co mě ale překvapilo je proměnlivý nabíjecí i vybíjecí výkon, který se mění v řádu sekund, jakoby v impulsech a ve velkých rozmezích v 0 - max. V návodu o tom byla sice zmínka a solution bylo: 1. Zkontrolujte zda se jedná o proměnlivé nabíjení z gridu. 2. ..... z panelů. A nic víc k tomu. 1 i 2 je správně, protože, když shodím grid, tak lítá graf výroby z PV jak při zemětřesení, což je dané tím že to měnič do té baterie pulsuje. Zatím s GW tedy nejsem vůbec spokojený, při nastavování v PV masteru narazím každou chvíli na nějaké blbosti. A tím nemyslím "Teplé připomenutí" :-), ale nastavování parametrů. Třeba baterie self-define - továrně je tam 25A, když chci snížit na 22A, tak napíše zadejte hodnotu v rozmezí 150-180. To jako vážně u vysokonapěťové baterie? Další kravina, která mě pobavila - nastavení ochran - továrně zadané hodnoty s desetinnou čárkou, ale když to změníte, tak tam musíte dát místo desetinné čárky tečku, jinak neplatný znak.. atd. Ještě tomu dám šanci, snad se povede tahle kombinace nějak rozchodit.
Mezekien
Příspěvky: 25
Registrován: sob pro 10, 2022 8:28 am

Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace

Příspěvek od Mezekien »

Goodwe 10 kw ..Nabízím zdarma víkendový pobyt na jižní moravě pro dva..v novém penzionu v Zaječí tomu, kdo mi pomůže kompletně projít a správně nastavit střídač a poučí a naučí čist a nastavovat data v SEMS atd...
Instalační firma toho moc neví a mluví se mnou stylem : asi..mělo by ..atd
Jsem technik a některé věci které oni popisují jako normál, mi nedávají smysl.
Hledám profíka který mi věnuje nepravidelně čas a při různých světelných podmínkách mi udělá kontrolu a řešení. Přístup do sems dám také.
Elektrárna 17 panelů, 8,5 kw, střídač goodwe 10, baterie pylon 11,7 kw. Montáž teď prosinec 22 . Plus třeba řešení výkupu..komunitního přenosu atd..
senza@seznam.cz děkuji
m.manour
Příspěvky: 8
Registrován: úte lis 22, 2022 7:31 pm

Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace

Příspěvek od m.manour »

Zdravím všechny ochotné pomoci. Mám nainstalováno Goodwe 10 ET Plus + baterie Dyness T10. Po spuštění nekomunikovala BMS, tak jsem zažádal podporu Goodwe o aktualizaci FW ( původní 820 a nyní 1023 ). Přesto v PV Masteru když zvolím Dyness HV Tower, tak stále nic. Prosím o radu, dělám něco špatně nebo jak dál. FVE budována svépomocí. Díky za rady
Hrom
Příspěvky: 1
Registrován: pát úno 10, 2023 12:04 pm

Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace

Příspěvek od Hrom »

Mám podobný problém ohledně baterie, původně chyba komunikace baterie vůbec nenabíjela, po reklamaci u dodavatele mi tam dali zakonči odpor 120 ohmů komunikace sice začala fungovat baterie se začala nabíjet jenže když se nabila tak na PV materu mám na baterii 99% nabití celé odpoledne to tak zůstane a měnič pořád přebytečný výkon z PV posílá do baterie místo do sítě nikdy tam neskočí 100%, a v PV materu jsem nikde nenašel max nabití, máte někdo podobný problém, popřípadě jak to vyřešit? Dík
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace

Příspěvek od Diablo007 »

Měnič nemůže posílat energii do baterie kterou si ona nevezme tedy do ní možná něco posílá ale vše ostatní by mělo putovat do zátěže a sítě . Tedy buď je to nabiti jiné než se píše a baterie ochotně nabíjí nebo je tam chyba jinde
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Poll
Příspěvky: 1
Registrován: čtv bře 09, 2023 9:48 pm

Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace

Příspěvek od Poll »

A řešil někdo nabíjení jen do 80%, tedy provoz baterie 20-80?
Odpovědět

Zpět na „Měniče“