Ahoj,
mám měnič Goodwe 10 kW a po včerejším náhledu do vyúčtování za elektřinu mi ukazuje 3x menší odběry ze sítě a přetoky o 1/3 menší, než je realita. Je to normální?
Díky.
Goodwee podměřuje odběry ze sítě i přetoky
Re: Goodwee podměřuje odběry ze sítě i přetoky
Normální to není a označení 10kw goodwee je hodně široký pojem zkus napsat přímo model
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Goodwee podměřuje odběry ze sítě i přetoky
Jedná se o GW10K-ET
Re: Goodwee podměřuje odběry ze sítě i přetoky
Dneska sem na jednom byl po zhozeni přívodního jističe si klidně dál tvrdí že z ds odebírá 90w