kekita: Myslím, že ne.
Pokud je to tedy jen jeden nastavitelný parametr... Zatím to beru jako vlastnost GW při minimálním požadavku na výrobu (spotřeba 50-60W). Pro zajímavost přikládám obrázek...

Tam je hezky vidět, jak před 4tou zaplo TČ, před 7mou naběhl střídač a před 8mou už bylo dost světla, aby TČ utáhl. Jenže je tam jen ten jeden peak a pak se drží s výrobou těsně nad nulou, jakoby žádná spotřeba nebyla (přetoky nastavené na -70). Chvíli před 10tou byly přetoky přenastaveny na 0, střídač se vzpamatoval a chvíli tu spotřebu vykryl, než v ca. 10.15 TČ vyplo (bylo natopeno). Pak je tam chvíli vidět ta problematická doba (stan-by odběr 40-60W, nastavené přetoky 0, ale do sítě jde stále kolem 100-110Wh, což za dalších 9-10h provozu udělá i přes 1kW denně). Pokud je spotřeba TČ vyšší než ca. 100W, potom se ty technické přetoky drží mezi 40-80 Wh, jak je vidět kolem 10h. Po půl 12 byl povolený přetok změněn na -90, z čehož výsledek je dobrý pro nepovolené přetoky, ale nejsem si jistý, zda je to balancování kolem nuly dobré pro zdraví střídače...
Možná může dělat neplechu s většími přetoky i to TČ. Co myslíte? Je totiž jen jednofázové... Obvykle je na té zatížené fázi vidět import a na zbylých dvou mírný export...
FVE na bytovém domě (4 byty) - atyp. řešení (FVE vlastní jeden z bytů)
Goodwe GW10KN-ET, 9,89 kWp FVE (23 panelů IBC Monosol 430 MS10-HC-N GEN2), sklon 30°
8 ks skorojih (-11°), 15 ks skorozápad (79°)
zatím bez baterie, primárně připraveno pro sdílení...