minulý týden se mi stala nemilá věc. Z distribučního VN transformátoru 'létaly blesky' a můj Goodwe GW10K-ET nahodil tuto chybovou hlášku: Utility Loss, Vac Failure, Fac Failure
Střídač se regulérně odpojil od sítě a bral z baterek (prototože odpojil i panely). Nedalo mi to a tak jsem pátral po co to mohlo být. Výsledkem je, že se jendalo o regulérní podpětí, nejspíš odpojení jedné z fází a rozhozená frekvence AC na vstupu. Od distribuce samozřejmě ani slovo.
Střídač to ustál, a jeden z důvodů, který mě vede k tomuto závěru problémy s podpětím a frekvencí AC byl fakt, že na okruzích co nejsou na 'backupu' regulérně mžouraly žárovky (podpětí / výpadek fáze a následná indukce).
Pro ty z vás co již monitorují výpadky distribuční sítě plyne ponaučení, že se vyplatí monitorat i obsah sensoru errors (tak se to jmenuje na Goodwe ) a pak se podle toho zařídit pomocí nějaké automatizace.
V HA by to vypadalo nějak takto:
Kód: Vybrat vše
alias: Goodwe - nestabilní distrbuční síť
description: ""
trigger:
- platform: template
value_template: >-
{{ 'fac' in states('sensor.errors') | lower() or 'vac' in
states('sensor.errors') | lower() }}
condition: []
action:
- action: notify.xxx
metadata: {}
data:
message: Nestabilní síť, FAC nebo VAC detekovány!!
title: Detekována nestabilní distrbuční síť
target: xxx
mode: single