GBO-Aku lze s hybridním střídačem provozovat ve dvou režimech: Wattrouter nebo Vytěžovač; ty se liší nejen použitým firmwarem, ale i zapojením.
Přitom podle docu je režim Wattrouter určen pro "1) Elektrárna smí dodávat elektřinu do sítě", zatímco režim Vytěžovač je určen pro "2) Elektrárna nesmí dodávat elektřinu do sítě". Viz https://www.yorix.cz/cz/greenbono/gbo-aku.htm
Dnes je ovšem dost časté, že FVE dostane připojení s podmínkou polovičního rezervovaného výkonu (tj. povolený přetok je polovina maximálního výkonu střídače).
Chci se ujistit, že pro tento případ (rezervovaný výkon je menší než maximální výkon střídače) je třeba použít režim Vytěžovač.
Přitom střídač bude nastaven tak, aby omezoval výkon (měřený pomocí CT na rozhraní s DS) na stanovený rezervovaný (pomocí MPPT), zatímco GBO-Aku bude v případě přebytku postupně zvyšovat spotřebu až do ev. 0.
Při dostatku slunce a volné kapacity pro vytěžování tak střídač může dosáhnout i plného výkonu, pokud lze jeho nadbytek (nad hodnotu rezervovaného) využít lokálně.
Nebo se pletu?
GBO-Aku a FVE se sníženým rezervovaným výkonem
Re: GBO-Aku a FVE se sníženým rezervovaným výkonem
Pro tento případ (rezervovaný výkon je nižší než maximální, ale není nulový, například je poloviční) mi Ing. Trochta doporučil použít (modifikovaný) mód "wattrouter", tedy umístění CT jako pro "vytěžovač" (tj. oba CT "vedle sebe") a použití FW "wattrouter" (např. GBo3014_3PI_wallbox_upg.hex) s nastavením odloženého startu regulace. Navíc nebude třeba měření akumulátoru.
Ing. Trochta: "Popis chování, který tam uvádíte je přesný, ale pro mód "wattrouter" a měnič s nastaveným nenulovým omezením přetoků. Podmínkou ovšem je, aby snímač proudu Greenbona měřil totéž, co smartmetr, čili aby spotřebiče ovládané greenbonem byly z pohledu obou těchto měřičů uvnitř objektu. V takovém zapojení však dříve docházelo k nežádoucímu vybíjení baterie v noci, to je dnes už ošetřeno-od firmwaru verze 3.014 lze nastavit "odložený start regulace" v rozsahu od 0 do 120sec. Odložený start umožní Greenbonu ignorovat krátkodobé přetoky, které dříve iniciovaly proces vybití baterky."
Ing. Trochta: "Popis chování, který tam uvádíte je přesný, ale pro mód "wattrouter" a měnič s nastaveným nenulovým omezením přetoků. Podmínkou ovšem je, aby snímač proudu Greenbona měřil totéž, co smartmetr, čili aby spotřebiče ovládané greenbonem byly z pohledu obou těchto měřičů uvnitř objektu. V takovém zapojení však dříve docházelo k nežádoucímu vybíjení baterie v noci, to je dnes už ošetřeno-od firmwaru verze 3.014 lze nastavit "odložený start regulace" v rozsahu od 0 do 120sec. Odložený start umožní Greenbonu ignorovat krátkodobé přetoky, které dříve iniciovaly proces vybití baterky."