Příspěvek od pt3 »

Kodl69 píše: čtv dub 23, 2026 11:35 am max. jištění máš v datasheetu od panelu. A pořád mi přijde, že se dostáváš s Voc max nad 120V, viz předchozí diskuze, příp ČSN 33 2000-712/ed.2. Tím pádem 250/100 je zbytečná investice.
Ještě k té obloukové ochraně: už před desíti lety jsem koupil mppt Midnitesolar clasic 150 , a ten měl "arc fault" zatržítko v nastavení. Jak moc to fungovalo nebo ne nemůžu posoudit, nikde mi nic nevyhořelo. Když to v nějakým mppt bude, jistě se s tím výrobce pochlubí, a victron se nechlubí, nebo jsem to přehlídl.
Nechapem preco je 250/100 zbytocna investicia. na 3s4p s tymito panelmi podla klakulacky na Victron strankach nemozem pouzit 150/100. Max Voc je 161V pri -10°C...
Jirka77
Příspěvky: 780
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od Jirka77 »

s 250/100 muzes udelat 4s3p a nebo 3s4p mas sirsi napetovy rozsah coz je vyhodne.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
pt3
Příspěvky: 17
Registrován: pát dub 17, 2026 2:37 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 14170

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od pt3 »

Ano, toto viem. Otazka je co ziskam, ked by som to dal ako 4s3p (spajat to budem az pri menicoch).
Jirka77
Příspěvky: 780
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od Jirka77 »

moc neziskas o neco mensi proudy a o nejake desetinky % vyssi ucinnost mppt, mensi ztraty i na kabelazi. Ale je to pomerne o malo rozdil mezi konfiguraci 4s3p a 3s4p je velmi maly, nicmene 250/100 ti dava mnohem vic rezery nez 150/100 tam pri 3s uz jsi omezen na panely se 108 clanky tj nizsim napetim, pokud ti takove panely rozmerove vyhovuji vice muzes klidne jit do 150/100 a udelat 2s nebo 3s x paralel to uz je na tobe co ti vice vyhovuje.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
Diablo1st
Příspěvky: 1245
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od Diablo1st »

Ohľadom stále omielaných max 120V DC - toto v SR zatiaľ nie je!
Zisťoval som to u požiarnikov a aj u revíznych technikov, čo robia FVE. Tí by to teoreticky vyžadovať mohli (resp. by odmietli dať revíznu správu), ale zatiaľ sa s tým nikto nestretol.
Tým nevravím, že človek má bezhlavo montovať HV stringy, ale nie je treba sa v SR striktne držať max. 120V DC.

Je možné, že v budúcnosti táto požiadavka pribudne, keďže vychádza z EU legislatívy, ale ešte tam nie sme :lol:
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Diablo1st
Příspěvky: 1245
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od Diablo1st »

pt3 píše: čtv dub 23, 2026 12:36 pm Tu prepatovku staci jedno na vsetky strechy?
Prepäťovku dávaš kvôli mppt, t.z. koľko máš mppt toľko prepäťoviek.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
pt3
Příspěvky: 17
Registrován: pát dub 17, 2026 2:37 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 14170

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od pt3 »

Diablo1st píše: čtv dub 23, 2026 1:11 pm
pt3 píše: čtv dub 23, 2026 12:36 pm Tu prepatovku staci jedno na vsetky strechy?
Prepäťovku dávaš kvôli mppt, t.z. koľko máš mppt toľko prepäťoviek.
Jasne, ono by ma to napadlo pri zapajani :stupidme:
Humux
Příspěvky: 385
Registrován: čtv říj 02, 2025 10:50 pm

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od Humux »

Kodl69 píše: čtv dub 23, 2026 11:35 am Když to v nějakým mppt bude, jistě se s tím výrobce pochlubí, a victron se nechlubí, nebo jsem to přehlídl.
Chlubit se nemusí, ale jakmile má rychlé odpojení od stringu pod kontrolou, chvíli počká, oblouk zasne a string se zase připojí. Bude-li to takhle fungovat, jističe a poruchové svorky plamenem hořet nebudou, akorát se sníží výkon.
Tak tohle mi funguje i na odvodech k baterce. U těch starejch né, ale tam žádný vyhodnocování není, krom pracovních stylů nabíjení.
Odpovědět