Nechapem preco je 250/100 zbytocna investicia. na 3s4p s tymito panelmi podla klakulacky na Victron strankach nemozem pouzit 150/100. Max Voc je 161V pri -10°C...Kodl69 píše: ↑čtv dub 23, 2026 11:35 am max. jištění máš v datasheetu od panelu. A pořád mi přijde, že se dostáváš s Voc max nad 120V, viz předchozí diskuze, příp ČSN 33 2000-712/ed.2. Tím pádem 250/100 je zbytečná investice.
Ještě k té obloukové ochraně: už před desíti lety jsem koupil mppt Midnitesolar clasic 150 , a ten měl "arc fault" zatržítko v nastavení. Jak moc to fungovalo nebo ne nemůžu posoudit, nikde mi nic nevyhořelo. Když to v nějakým mppt bude, jistě se s tím výrobce pochlubí, a victron se nechlubí, nebo jsem to přehlídl.
Rozvrhnutie panelov do stringov
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
s 250/100 muzes udelat 4s3p a nebo 3s4p mas sirsi napetovy rozsah coz je vyhodne.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Ano, toto viem. Otazka je co ziskam, ked by som to dal ako 4s3p (spajat to budem az pri menicoch).
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
moc neziskas o neco mensi proudy a o nejake desetinky % vyssi ucinnost mppt, mensi ztraty i na kabelazi. Ale je to pomerne o malo rozdil mezi konfiguraci 4s3p a 3s4p je velmi maly, nicmene 250/100 ti dava mnohem vic rezery nez 150/100 tam pri 3s uz jsi omezen na panely se 108 clanky tj nizsim napetim, pokud ti takove panely rozmerove vyhovuji vice muzes klidne jit do 150/100 a udelat 2s nebo 3s x paralel to uz je na tobe co ti vice vyhovuje.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
-
Diablo1st
- Příspěvky: 1249
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Ohľadom stále omielaných max 120V DC - toto v SR zatiaľ nie je!
Zisťoval som to u požiarnikov a aj u revíznych technikov, čo robia FVE. Tí by to teoreticky vyžadovať mohli (resp. by odmietli dať revíznu správu), ale zatiaľ sa s tým nikto nestretol.
Tým nevravím, že človek má bezhlavo montovať HV stringy, ale nie je treba sa v SR striktne držať max. 120V DC.
Je možné, že v budúcnosti táto požiadavka pribudne, keďže vychádza z EU legislatívy, ale ešte tam nie sme
Zisťoval som to u požiarnikov a aj u revíznych technikov, čo robia FVE. Tí by to teoreticky vyžadovať mohli (resp. by odmietli dať revíznu správu), ale zatiaľ sa s tým nikto nestretol.
Tým nevravím, že človek má bezhlavo montovať HV stringy, ale nie je treba sa v SR striktne držať max. 120V DC.
Je možné, že v budúcnosti táto požiadavka pribudne, keďže vychádza z EU legislatívy, ale ešte tam nie sme
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
-
Diablo1st
- Příspěvky: 1249
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Prepäťovku dávaš kvôli mppt, t.z. koľko máš mppt toľko prepäťoviek.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Chlubit se nemusí, ale jakmile má rychlé odpojení od stringu pod kontrolou, chvíli počká, oblouk zasne a string se zase připojí. Bude-li to takhle fungovat, jističe a poruchové svorky plamenem hořet nebudou, akorát se sníží výkon.
Tak tohle mi funguje i na odvodech k baterce. U těch starejch né, ale tam žádný vyhodnocování není, krom pracovních stylů nabíjení.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
OK, takze ked idem od panelov. Pole ma 12panelov v kombinacii 3s4p zvedene 6mm2 vodicmi do 2P poistkovych odpinacov (kazdy string 3s) istene 16A poistkou + 16mm2 od pospojovanych ramov panelov a kontrukcie, dalej prepatovka KIWA PO II 3 PH 600VDC/40kA (nedodrzana vzdialenost od bleskozvodu 0,5m, plechova strecha) a 2P DC 63A istic.
Toto iste aj pre druhe pole s 12-imi panelmi.
Poprosim o kontrolu, dakujem
-
Diablo1st
- Příspěvky: 1249
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Jj, takto je to správne.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Super, MPPT, vystupy MP2 a baterky pojdu na pripojnicu plus/minus. Plusova bude mat poistuku na kazdom kabli z MPPT, MP2 a baterky. Ako dimenzovat toto?
Nenasla by sa nejaka schema AC strany z konkretnej instalacie 3f systemu s Victron MP2 5000? Ide mi hlavne co vsetko by malo byt odistene a kde dam prepinac sieti. Dakujem
EDIT: nasiel som nieco taketo na inom fore (dufam, ze tym nikoho nenastvem). Otazkou ostava len, kde umiestnit prepinac sieti? Odpajat AC out na MP2?...
Nenasla by sa nejaka schema AC strany z konkretnej instalacie 3f systemu s Victron MP2 5000? Ide mi hlavne co vsetko by malo byt odistene a kde dam prepinac sieti. Dakujem
EDIT: nasiel som nieco taketo na inom fore (dufam, ze tym nikoho nenastvem). Otazkou ostava len, kde umiestnit prepinac sieti? Odpajat AC out na MP2?...
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Naposledy upravil(a) pt3 dne pát dub 24, 2026 1:28 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
ja mam pro MP 5000va 25mm2 kable, v pohode to staci, na jistotu dej 35mm2 a mas i rezervu, pojistky mam na 15kwh baterkach na kazde 200A na stridac 250A, mppt (150/100) 150A. od mppt kable 25mm2.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
-
Diablo1st
- Příspěvky: 1249
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Pozri si manuál od Victronu, pre MP2 5kVA predpisuje 70mm2, ja používam skôr 50mm2 na všetko, t.z. aj na baterky, mppt a meniče. Problém je, že 150V a 250V verzie majú svorky pre max. 35mm2 káble, takže buď použiješ 35mm2 alebo použiješ pripojovacie svorky.
Prepínač sietí treba mať v rozvádzači niekde pred okruhmi, rovnako ako AC out. Určite treba dať istič pred prepínač sietí.
Ja mám v jednej rade rovzádzača:
3P istič pre FVE ACout - prepínač sietí - 3P istič pre ACin z DS - svorkovnice pre pripojenie jednotlivých okruhov.
Prepínač sietí treba mať v rozvádzači niekde pred okruhmi, rovnako ako AC out. Určite treba dať istič pred prepínač sietí.
Ja mám v jednej rade rovzádzača:
3P istič pre FVE ACout - prepínač sietí - 3P istič pre ACin z DS - svorkovnice pre pripojenie jednotlivých okruhov.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
neblazni to je ale pro 12v verzi menice, 25mm vydrzi dlouhodobe 125A a kratkodobe - minuty az 250A takze 70mm2 to je ulet
Vsak tu 25mm2 doma mam a menic ma dost nalozeno a ted uz vetsinou jedu offgrid pres poledne tam jde az 150A nabijeni k baterce na lynx z menice a mppt jde tez jen 25mm2 a staci to, je to takove akorat, kdyz tam jde 150A je to takove lehce teple ubytek maly ztrata par watt pri tom vykonu naprosto neresim. Jako jo od menice na lynx by mohla byt 35mm2 to jo ale ja mam 2 100A mppt spojene na sinach v easysolaru az v nem je shunt a az od nej to jde na lynx ktery je u baterii. Ale klidne si tam muzes dat 70mm2 jestli chces ta unese s prstem v nose 350A a kratkodobe az 700A .. to me prijde trochu prilis predimenzovane.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Záleží taky na dýlce vedení, u mě 2x3m, 24V, 2x12x6mm, jistič 1x6x32A. Přetížitelnost x3, i přesto teplota kabelů nebude dosahovat 40st.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Samozrejme ze na delce zalezi, ja pocitam s tim ze to je do 2m rekneme proste baterka je u stridace nejsou tam zadne velke delky, pak by se logicky musel navysit prurez kvuli ubytkum.
Naposledy upravil(a) Jirka77 dne pát dub 24, 2026 4:28 pm, celkem upraveno 1 x.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
-
Diablo1st
- Příspěvky: 1249
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Jirko: ja vychádzam z manuálu od výrobcu pre Multiplus II:
Čo si tam kto dá, to je už jeho vec. 25mm2 pre 100A sa mi zdá trošku poddimenzované, už aj 50mm2 je dosť teplá pri 100A.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Ja tohle neresim proste mam prakticky vyzkouseno ze do 2-3m delky, proste 5A/mm2 dlouhodobe 10A/mm2 kratkodobe, pri 5A/mm2 volny vodic v dratovym zlabu ma tak kolem 30-35 C.. Takove veci mam velmi dobre odskousene takze nepotrebuju nejake doporuceni victronu ktere je znacne nadsazene. Ono pomerne dost zalezi na typu a ulozeni kabelu neco jineho je jeden vodic v dratenym zlabu kde se dobre chladi a neco jineho je svazek nejakych cyky kabelu ve zdi nebo jeste hure v plastove liste nebo hadici tak samozrejme musis pocitat mene A/mm2. Ja uz jsem psal 25mm2 pri 150A je takovy lehce teply a 150A uz je trochu moc, dlouhodobe 25mm2 je tak na 125A, ted jsem tam byl pres poledne kdyz tam slo 9kw ze solaru na kontrolu jestli nekde nehreji nejake nedotazene spoje atd tak jsem samozejme o na kabely sahal a bylo to max vlazne, je to naprosto dostacujici. Samozrejme pokud se bojis pouzij tlustsi, ale kdyz si spocitam vykonovou ztratu na 25mm2, na 35mm2 a treba 50mm2 tak to je proste naprosto zanedbatelna hodnota a otepleni je minimalni. Podle me ta tabulka je ulet, to je min o 100% predimenzovane spis jeste vic.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.