Zdravím uživatele. Je možné třífázový GoodWe Smart Meter GM3000 použít i pro jiné výrobce střídačů, např. Solax, Deye
Komunikace Smart Meter - střídač, na rozhraní RS485 je stejná/použitelná i pro jiné výrobce. Hledám zamezení přetoků do rozvodné sítě.
Bez nutnosti smlouvy s dodavatelem energií ČEZ. Díky za radu
GoodWe Smart Meter GM3000
Re: GoodWe Smart Meter GM3000
A zase darmo pokus. Pokud nebude omezovač přetoků součástí měniče, nebude dostatečně rychlý. A ČEZ bude s radostí inkasovat.
Myši umírají v pastích, protože nechápou, že ten sýr není zdarma. (mnou upravené motto jednoho z webů)
Re: GoodWe Smart Meter GM3000
rozhodne protoze externi smartmetry maji v nejlepsim pripade refresh 10x za vterinu a nez to vyhodnoti a skoriguje menic tak tam rozhodne bude mnohem vic pretoku nez kdyz je mereni i regulace soucasti menice, treba takovy multiplus kdyz meri i reguluje sam je velmi rychly tam bych rekl ze vzorokovani jede nejaky treba na 10khz mozna i vic a PWM reaguje okamzite a ale i proste nejake regulacni prekmity tam budou ona ta rychlost regulace nesmi byt zas tak vysoka protoze by to melo tendence k rozkmitani. Nicmene ten samy menic pokud je rizen GX ktera dostava 10x za vterinu data ze smartmetru tak to je mnohem pomalejsi a ty prekmity jsou nasobne vetsi. To je reseni pro systemy kde je pretok byt technicky povoleny.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
Re: GoodWe Smart Meter GM3000
A to se ptáš nebo to konstatuješ?Míla63 píše: ↑pát kvě 15, 2026 12:17 pm Zdravím uživatele. Je možné třífázový GoodWe Smart Meter GM3000 použít i pro jiné výrobce střídačů, např. Solax, Deye
Komunikace Smart Meter - střídač, na rozhraní RS485 je stejná/použitelná i pro jiné výrobce. Hledám zamezení přetoků do rozvodné sítě.
Bez nutnosti smlouvy s dodavatelem energií ČEZ. Díky za radu
Protože za otázkou se píše otazník. Vypadá to takhle: ?
Pokud to byla otázka, tak je zvláštní, že píšeš o více měničích. To jich máš víc? Nebo teprve uvažuješ co si koupíš?
Smartmetry komunikují s měničem většinou po Modbusu. A jde o to, jestli měnič bude umět používat takovou mapu registrů, jako poskytuje smartmetr. Je možné, že ano. Ale stejně tak je možné, že ne.
Takže to chce si vzít dokumentaci ke konkrétnímu smartmetru a konkrétnímu měniči a zkusit to v té dokumentaci najít.
Pokud by si to navzájem nerozumělo, tak je možnost si mezi to zařadit nějaký mezikus (třeba nějaké ESP32 se dvěma interface RS485) a udělat na něm překlad té komunikace.
Stejně tak většina měničů umí používat proudová trafa. Tak další možnost je nepoužít smartmetr, ale jen proudová trafa.
Píšeš, že chceš zamezit přetokům. Ale zrovna Solax i Deye asi myslíš hybridní měniče. A ty potřebují to měření obecně ke své funkci. Nejen k zamezení přetokům. Bez měření nepojedou vůbec, resp. musely by jen pořád naplno.
K tomu, co psali předřečníci: pokud nebudeš mít FVE vůbec oficiálně připojenou, tak i kdybys měl průběhový elektroměr, budeš mít měřeni typu C1. Které měří jen směr energie směrem z gridu.
Nulového přetoku v praxi prakticky není možné dosáhnout. Proto je stanovená "technická nula", tedy drobný přetok, který je tolerovaný. Ten je 75Wh během měřené čtvrthodiny (tj. odpovídá to trvalému průměrnému přetoku o výkonu 300W) a další podmínka je maximální sumární přetok během měsíce do výše 30kWh.
Jsou to celkem slušné a tolerantní podmínky.
Rozhodně to platí pokud máš oficiální FVE, ale bez povolení přetoků. Jak je to když nemáš FVE povolenou vůbec nevím.
Ale čekal bych, že je to stejné.
I když tam je to šedá zóna, protože teoreticky bys to bez povolení vůbec neměl k síti připojit v režimu, kdy i jen teoreticky může téct energie směrem ven.