pt3
Příspěvky: 36
Registrován: pát dub 17, 2026 2:37 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 14170

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od pt3 »

Ano, z ono je to rozdelene uz v tom elektromerovom rozvadazci (vlavo dole).

To N teda bude v podstate vsade spojene ako jeden drot az do domoveho rozvadazaca? V menici (Multiplus II)je to tiez vodibo spojene - N na ACin a N na ACout1?
Jirka77
Příspěvky: 964
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od Jirka77 »

jasne je to porad nula jen se po novu taha 2 draty jako N a PE, pouze je vhodne si uvedomit ze pokud do ty instalace das proudovych chanic, mel bys ho dat az pred vystupy do domu ne pred elektrarnu a N za chranicem nesmis spojit s tim N pred chranicem ani s PE.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
pt3
Příspěvky: 36
Registrován: pát dub 17, 2026 2:37 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 14170

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od pt3 »

Jirka77 píše: stř črc 15, 2026 1:18 pm jasne je to porad nula jen se po novu taha 2 draty jako N a PE, pouze je vhodne si uvedomit ze pokud do ty instalace das proudovych chanic, mel bys ho dat az pred vystupy do domu ne pred elektrarnu a N za chranicem nesmis spojit s tim N pred chranicem ani s PE.
To je mi jasne. Chranice mam az v dome. Ide mi len o to ci je v Multiplusoch N spojene v ACin a ACout
Jirka77
Příspěvky: 964
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od Jirka77 »

Neni je vyvedeno na svorky, ACout jsou defakto draty z trasformatoru L a N s tim ze je tam prizemnovaci rele pro ostrovni provoz bez site ktere spoji vystupni N s kostrou/uzemnenim aby mohl fungovast proudovy chranic. Ja pouzivam TNC sit takze ja mam proste zeleny mustek kam vedou z gridu 2x6mm2 paralelne je tam pripojeny ACin N a ACout N i PE to je jasny. Chranic je az dale v domovnim rozvadeci kde za nim vznika N pro dum. Ale je to jedno klidne to muze byt rozdvojene uz od elektromeru, ja tam take mam 2 draty tj bych z toho mohl udelat TNC-S ale nepotrebuji to jen tam mam zdojenej prurez a pres 2 svorky vedle sebe takze z hlediska bezpecnosti je to uplne stejne. Kdyz se multiplus prifazuje na sit pouze se internim rele propoji ACin L a vystupni L invertoru ktere je pevne spojene s ACout
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
Diablo1st
Příspěvky: 1266
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od Diablo1st »

pt3 píše: stř črc 15, 2026 1:26 pm To je mi jasne. Chranice mam az v dome. Ide mi len o to ci je v Multiplusoch N spojene v ACin a ACout
áno aj nie, lebo je tam 2x relé. Pozri si schému, ktorú máš vyobrazenú na MP2. T.z. ak si pripojený do DS tak je Nin Nout spojené. Ak si v ostrove tak priamo v meniči spojené nie je.

Osobne v 3F inštaláciách považujem prepínanie N za rizikové, preto nedporúčam prepínať N a proste všetky N spojiť na svorkovnici a až z tejto hlavnej svorkovnice ísť na jednotlivé chrániče aj napriek tomu, že Victron má Nin a Nout oddelené.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Jirka77
Příspěvky: 964
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od Jirka77 »

vsak jasne k cemu take prepinat N to se musi delat pouze pokud prepinas zateze za chranicem prepinacem siti preba na grid kde mas jiny chranic, tj musis prepnout L i N ale u normalni elektrarny - pred kterou neni chranic, protoze ten ma byt az pred spotrebici ne pred elektrarnou idealni jak bylo receno Nka na 1 mustek PE na dalsi. Slo by to dat i na jeden jako to mam ja v pripade TNC zapojeni. ACin - out Nko podle me propojene neni, ale nejsem si tim uplne jisty, nicmene je stejne spojene na mustku.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
eduard22
Příspěvky: 1651
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od eduard22 »

Jirka77 píše: stř črc 15, 2026 4:10 pm vsak jasne k cemu take prepinat N to se musi delat pouze pokud prepinas zateze za chranicem prepinacem siti preba na grid kde mas jiny chranic, tj musis prepnout L i N ale u normalni elektrarny - pred kterou neni chranic, protoze ten ma byt az pred spotrebici ne pred elektrarnou idealni jak bylo receno Nka na 1 mustek PE na dalsi. Slo by to dat i na jeden jako to mam ja v pripade TNC zapojeni. ACin - out Nko podle me propojene neni, ale nejsem si tim uplne jisty, nicmene je stejne spojene na mustku.
Vas Ist Das: normalny???... :lol: Normální je dle mě ostrov! 8-) Vše ostatní, mi přijde, naopak nenormální :evil: ...

Ještě že mám elektrárnu "nenormální"! :D A přepínám i N! Neb FVE má na výstupu svoje jištění, zejména DC resistentní Fíčko! (tedy vlastně nic ani nepřepínám, jen ručně a jen při údržbě, nebo poruše FVE)
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.