Pojistky pro solární panely

Odpovědět
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 859
Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
Bydliště: Jizerky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
Kapacita baterie [kWh]: 36

Pojistky pro solární panely

Příspěvek od redcrown »

Ahoj,
koupil jsem na Ali pojistky s gPV charakteristikou. https://www.aliexpress.com/item/3286959 ... 4c4dorm1gJ
Je to 10x38g PV Solar Pv Fuse a rád bych ověřil, jestli jistí jak má. U této charakteristiky a ceny je to pro 22 stringů poměrně velký rozdíl oproti ceně OEZ. Poradíte někdo, jak otestovat, aby jim člověk mohl věřit?
EDIT:
Protože mám k dispozici termokameru, tak na ně samozřejmě kouknu kamerou. Jde mi ale spíš o vybavení pojistky při zvýšeném proudu se zohledněním charakteristiky.
EDIT2: když o tom tak přemýšlím, o to víc tomu nevěřím. Co je na charakteristice gPV tak spešl, že u OEZ stojí takový kotel? Přeci to je ten stejný písek, keramika, čepička, možná jiný drátek.....
díky
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
mobilik
Příspěvky: 918
Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 12
Kontaktovat uživatele:

Re: Pojistky pro solární panely

Příspěvek od mobilik »

Mal som doma a testoval som 10A a 15A. Dosť sa hrali, ale tak to bude asi normálne. Hlavne pri stringu 3S2P kde som dal 15A. A radšej som ju vymenil za OEZ 16A ktorá sa výrazne menej hriala. Ale to bolo asi normálne keďže bola poddimenzovana poistka.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 859
Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
Bydliště: Jizerky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
Kapacita baterie [kWh]: 36

Re: Pojistky pro solární panely

Příspěvek od redcrown »

takže když jsi dal 15A čína a 16A OEZ ve stejné charakteristice, tak se čína víc hřála? Nebo to byly jiné provozní podmínky?
To že se hřeje víc, to se dá naštěstí nedestruktivně zjistit poměrně snadno.
Jaký Impp proud měly ty panely, že se tak hřála?
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 859
Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
Bydliště: Jizerky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
Kapacita baterie [kWh]: 36

Re: Pojistky pro solární panely

Příspěvek od redcrown »

Určitě koupím stejnou pojistku gPV od OEZ pro termokamerový pokus. Jsem zvědavý....
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
mobilik
Příspěvky: 918
Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 12
Kontaktovat uživatele:

Re: Pojistky pro solární panely

Příspěvek od mobilik »

Presne Impp ti nepoviem. Si to 6 ročne 250Wp panely tak typujem do 8A Max...

Takže nech tam tieklo maximálne 15A a hrialo sa to statočne. Odhadom 50°C mala. V rukách som ju síce podrzal, ale bola dosť horúca.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Kodl69
Příspěvky: 1302
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: Pojistky pro solární panely

Příspěvek od Kodl69 »

pro 3s stringy nemají gPV pojistky žádný význam - jsou určeny pro odpojení DC napětí až 1000V, takže jinej plíšek i písek, co vyvine plyn, kterej zhasne oblouk... podle katalogu má PC10 10A gPV od oez jmen. ztrátu 2.21W, takže je na ní úbytek 0.221V , má tím pádem odpor 0.0221Ohmu při jmen. proudu, kamera není potřeba. stačí shlídnout tohle:
https://www.oez.cz/zbozi-prilohy/116536 ... _CZ_SK.pdf pro 3s string tj napětí naprázdno do 150V s jistotou stačí PV10, což je obyč pojistka gG, má menší ztrátu :10A gG 1.58W, tj 0.158W a odpovídající odpor 0.0158Ohm viz : https://www.oez.cz/zbozi-prilohy/116578 ... _CZ_SK.pdf
Ono je jednodušíí tlachat, vymejšlet složitý měření k ničemu a kupovat blbiny, než se podívat do katalogu, dokonce v češtině.
gPV má význam pro stringy nad 200V Voc, jinde fakt ne. gG je navíc o něco rychlejší, ale to je asi jedno, dokud nedojde ke zkratu na jednom z víc než tří stringů, tak 16A pojistka nikdy nevybaví, ostatně měla by být dimenzovaná dle datasheetu panelů, ne podle odvahy...
Ještě k zamyšlení: OPVP10 má při jmen. proudu (32A)tep. ztrátu 4.5W, tj má přechodový odpor 4.5W/(32A*32A)=0.0044Ohm, což je skoro čtvrtina odporu pojistky 10A gG... Jakpak jsou na tom asi čínský varianty OPVP...
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. Samodomo měnič, osvětlení na DC, MPPT od Victronu, nic od Studeru...
NESKOM
Příspěvky: 264
Registrován: stř bře 31, 2021 9:39 am

Re: Pojistky pro solární panely

Příspěvek od NESKOM »

Muže to byt i horší. Tohle jsem nameril na jednom ongridu.
CAAA7A5B-5F12-4A0E-861E-5E5BE21D3597.jpeg
CAAA7A5B-5F12-4A0E-861E-5E5BE21D3597.jpeg (304.36 KiB) Zobrazeno 3464 x
Pojistka má 119C
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 859
Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
Bydliště: Jizerky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
Kapacita baterie [kWh]: 36

Re: Pojistky pro solární panely

Příspěvek od redcrown »

To by asi nevadilo, pokud by byla v keramickem spodku, ne?
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
mobilik
Příspěvky: 918
Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 12
Kontaktovat uživatele:

Re: Pojistky pro solární panely

Příspěvek od mobilik »

Podla mna 119°C nieje normalny stav. Asi by som menil kompletne poistkove puzdra aj s poistkamy...
Radsej skor, ako to ma vyhoriet.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 859
Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
Bydliště: Jizerky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
Kapacita baterie [kWh]: 36

Re: Pojistky pro solární panely

Příspěvek od redcrown »

Já jsem myslel, že je to dobře a že bych to tak nechal. Jen jsem myslel, že pro keramickou pojistku v tom obecně nevidím problém. Nevím co říká výrobce, ale použité materiály by snad měly vydržet i podstatně víc. Samozřejmě jde i o konstrukci spodku. Upozorňuji, jde o můj laický názor!
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Pojistky pro solární panely

Příspěvek od Diablo007 »

redcrown píše: úte srp 03, 2021 3:43 pm Já jsem myslel, že je to dobře a že bych to tak nechal. Jen jsem myslel, že pro keramickou pojistku v tom obecně nevidím problém. Nevím co říká výrobce, ale použité materiály by snad měly vydržet i podstatně víc. Samozřejmě jde i o konstrukci spodku. Upozorňuji, jde o můj laický názor!
Tato teplota není normální provozní stav jen to ukazuje na problém . To že to pojistka konstrukčně snese je možné ale nemůže to takto zůstat jelikož je to někde špatně a většinou to bývá kontaktem
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 859
Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
Bydliště: Jizerky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
Kapacita baterie [kWh]: 36

Re: Pojistky pro solární panely

Příspěvek od redcrown »

omlouvám se, překlep. Chtěl jsem napsat
Já jsem NEmyslel, že je to dobře a že bych to tak nechal.
Tady, protože to ale není jen jedna, tak bude špatně něco systémově.
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
brumlaj
Příspěvky: 1482
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: Pojistky pro solární panely

Příspěvek od brumlaj »

Tam je systémově špatně že je jich taková nepřerušovaná řada. Něco jiného je rozvaděč doma kde je předjištění 25A jističem před elektroměrem a toto, kdy každou pojistkou půl dne teče téměř jmenovitý proud.
Ty pojistky jsou těsně před přetavením se nikoli nadproudem, ale kumulovanou teplotou. Třeba OEZ určuje, že v rozvaděči nesmí být teplota prostředí nad 60°C. Tady bych o tom dost pochyboval. Ta spojovací kolejnice nad těmi odpojovači v kontrastu se samostatnými vodiči dole taky nic z tepla neodvede. Prostě zfušovaný rozvaděč. Buď projektantem, nebo realizační firmou.
Uživatelský avatar
vk_1
Příspěvky: 337
Registrován: stř říj 27, 2021 1:24 am
Bydliště: Liberec

Re: Pojistky pro solární panely

Příspěvek od vk_1 »

redcrown píše: pon čer 07, 2021 8:20 pm Určitě koupím stejnou pojistku gPV od OEZ pro termokamerový pokus. Jsem zvědavý....
Povedlo se ti to vyzkoušet? A co vlastně říkají normy, je ta gPV charakteristika povinná?
Jestli to chápu správně jako laik, tak tady jde o jištění solárního kabelu, aby nezačal hořet, takže gG charakteristika by měla být odpovídající?
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Pojistky pro solární panely

Příspěvek od Diablo007 »

Rozdíl který je gg a gpv je v DC napětí gg je do 250vdc takže kdokoliv má vn stringy potřebuje gpv to bych viděl jako dostačující rozdělení
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Kodl69
Příspěvky: 1302
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: Pojistky pro solární panely

Příspěvek od Kodl69 »

u některých přístrojů je vyžadovaná mezera, když jich je víc vedle sebe, typicky stykače pro osvětlení ve fabrikách. Těch už vyhořelo. Když ono se to tak pěkně skládá jeden vedle druhýho... O těch OPVP (OPVF) nevím, nemám zrovna potřebu to zkoumat. Na druhou stranu kus mědi nahoře by měl nějaký teplo odvést, pokud nejsou povolený šroubky na kontaktech...
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. Samodomo měnič, osvětlení na DC, MPPT od Victronu, nic od Studeru...
Odpovědět

Zpět na „Elektroporadna“