Přepěťové ochrany

Odpovědět
dumi
Site Admin
Příspěvky: 795
Registrován: pon bře 29, 2021 11:47 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9850
Kapacita baterie [kWh]: 32

Přepěťové ochrany

Příspěvek od dumi »

Ahoj,

jake pouzivate prepetovky? Ja ted v systemu zadne nemam, uvazuji o nich, ale nevim jestli je to rozumne, jedine misto kam bych je mohl uzemnit, je PE svorka v hlavnim rozvadeci domu, coz nevim jeslti chci/je dobre.

Dale me zajima cop v nich vlastne je. Kamarad dlouho pracoval ve vyvoji u jednoho velkeho vyrobce prepetovek a rikal, ze je to jen sada serioparalelne zapojenych varistoru nebo neco v tom smyslu.

Nerozebiral ji nekdo nekdy?
9.6kWp, 32kWh, 2400W + 3000W
VITEK
Příspěvky: 420
Registrován: úte dub 06, 2021 5:37 pm

Re: Přepěťové ochrany

Příspěvek od VITEK »

Ahoj ja pouzivam prepetovky od saltek z usti nad labem. A to jak na AC 3f(4p) PE z prepetovky vede na HUP kde je jak kabel z DS tak mustni prizemneni do zeme...

Ve vfe pouzivam DC prepetovky saltek na 170V. To same ale uzemne i je na HUP ve stodole a tam je prizemnena rozvodna skrin na zemnici tyc.
A samozrejme propojeni mezi hupkama az do site.

Neni zo spravne ale mam to tak.

Nutno podotknout ze nemam bleskosvod a mit ho nechci. Konstrukce panelu zatim take nejsou uzemneny coz se taky nesmi..

Ze me si priklad neber ale na ten saltek minimalne v AC se podivej. Taktez premyslim ze nainstaluju prepetovku za stridace tu samou co mam na sitovem privodu.

Ale elektricky je to vsech o spatne.

Ahoj V.
Panely vsude.
Baterka volovo
Uživatelský avatar
Trubka
Příspěvky: 194
Registrován: úte bře 30, 2021 12:02 am

Re: Přepěťové ochrany

Příspěvek od Trubka »

Ahoj Dumi,

já mám přepěťovky CITEL do 1000V, ale ono je to všecko prašť jako uhoď. Přepěťovka je skutečně jen sada varistorů, u těch trvanlivějších na vyšší napětí je to doplněno o jiskřiště.

Pokud sáhneš po Citel, Saltek, Dehn tak neuděláš chybu. Přepěťovky z Ali jsou dobrý tak do popelnice a pozor i na jetý, můžou bejt proražený.

Jen pozor - přepěťovky jsou docela drahý špás, kompletní sada na domáci FVE vyjde na několik tisíc Kč! Spíše než výběr výrobce je potřeba ty přepěťovky osadit tak, aby to skutečně fungovalo. Při přímém zásahu blesku do panelů tě nezachrání, ale když blesk praští pár set metrů od baráku, tak ti přepěťovka pomůže od proudu, který se naindukuje v kabelech ze střechy.

Pro začátek doporučuju prostudovat pár instalačních letáků, tam je vysvětlené kolik těch přepěťovek budeš potřebovat a jaké typy.

- Pro soláry vol přepěťovky určené přímo pro fotovoltaiku - jsou na DC a mají napětí sladěná s nejčastějšími napětími co se používají u stringů (150-500-1000V).
- Napětí přepěťovky na PV vstupu měniče by mělo být mírně vyšší, než je maximální napětí, které poleze ze stringu. Bude-li přepěťovka na 1000V ale PV vstup měniče na 150V, tak taková přepěťovka měnič neochrání.
- Uzemnit se to musí pořádně a zemnící drát nesmí mít žádné ostré ohyby (ohyby způsobují odpor vůči sváděnému výboji).
- Když to dáš na ekvipotenciální svorkovnici v hlavním rozvaděči, tak to bude lepší než drátem do oka. Ta by měla být uzemněná dobře - spojená se základama domu.
Saltek-photovoltaic_systems.pdf
(600.57 KiB) Staženo 294 x
Citel-PV_application__EN.pdf
(1.88 MiB) Staženo 243 x
Citel DS50PVS-1000 manual.pdf
(564.78 KiB) Staženo 163 x
dumi
Site Admin
Příspěvky: 795
Registrován: pon bře 29, 2021 11:47 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9850
Kapacita baterie [kWh]: 32

Re: Přepěťové ochrany

Příspěvek od dumi »

mam dum z roku 1997, o zadne ekvipotencialni svorkovnici tu bohuzel nevim. jediny co bych mohl pouzit je klasickej PEN mustek vhlavni rozvadeci domu. ale jak je to uzemneno netusim, jediny co od rtoho vede pryc je cca 4x 10mm2 smerem k elektromeru.
9.6kWp, 32kWh, 2400W + 3000W
mobilik
Příspěvky: 918
Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 12
Kontaktovat uživatele:

Re: Přepěťové ochrany

Příspěvek od mobilik »

Zaujímavá informacia že prepatovky z Ali sú na nič. Otvoril niekto tu prepatovku, testoval ju niekto?
Lebo sú za fakt smiešne ceny, oproti tomu čo je normálne v obchodoch.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Přepěťové ochrany

Příspěvek od Diablo007 »

mobilik píše: stř srp 18, 2021 9:40 am Zaujímavá informacia že prepatovky z Ali sú na nič. Otvoril niekto tu prepatovku, testoval ju niekto?
Lebo sú za fakt smiešne ceny, oproti tomu čo je normálne v obchodoch.
Na srazu si noparasito dovezl nakoupené přepěťovky z Ali a já je testerem jak sem slíbil kontroloval jedná myslím splňovala štítek některé ani netukli některé byli hodně od štítků ale víc si snad pamatuje Jirka
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
mobilik
Příspěvky: 918
Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 12
Kontaktovat uživatele:

Re: Přepěťové ochrany

Příspěvek od mobilik »

Hmm, a ja som premýšľal že ich nákupim...
Za málo penez malo muziky...
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
josse
Příspěvky: 870
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: Přepěťové ochrany

Příspěvek od josse »

Co vím, tak: T2 je varistor, T1 je kombinace jiskřiště a varistor nebo jen jiskřiště to nevím tak dobře... Každopádně u obou je možné přepínací kontakt při poškození(pokud zareagovala)

T2 je možné i na 170V, i na menší, ale na vstupu do objektu do jiné LPz při nedodržení s musí být T1 a ty jsou jen 500 a 1000V... (Na DC)
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Beny
Příspěvky: 367
Registrován: čtv říj 21, 2021 9:17 pm

Re: Přepěťové ochrany

Příspěvek od Beny »

dumi píše: stř srp 18, 2021 9:19 am mam dum z roku 1997, o zadne ekvipotencialni svorkovnici tu bohuzel nevim. jediny co bych mohl pouzit je klasickej PEN mustek vhlavni rozvadeci domu. ale jak je to uzemneno netusim, jediny co od rtoho vede pryc je cca 4x 10mm2 smerem k elektromeru.
Došel jsi k nějakému řešení? Mám to obdobně, ale stavba z roku 43. Už jsem tu měl i hromosvodáře, ala dvě firmy mě vzdaly dodat dodatečné přizemnění tyčemi, protože jsou v blízkosti inženýrské sítě. Pásek zakopat je neřešitelnej, protože řadovka, respektive dva dvojdomky propojené garáží (délka jedné strany cca 30 metrů).
A jak píšeš na PEN můstek se mě to dávat nechce a stejně bych to od rozvaděče FVE tahal cca 10 metrů kolem součastné instalace a zase bych si ten bordel tam zatáhl.
SolarEdge 5000 HD, panely AEG JV a JZ, AEG SV, SolarEdge Optimizer P300 a P401, PLC Unipi Patron M527, elektroměry EM 340 a EM111 Modbus
http://www.pocasinakladne.cz/meteo/mervis.php
Kodl69
Příspěvky: 1302
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: Přepěťové ochrany

Příspěvek od Kodl69 »

Pošlete mi půdorysy a odkazy na mapy.cz, ať to vidím v reálu, a něco vám vymyslím, zatím mám jednoduchý konzultace zdarma :)
Oříšek bylo třeba tohle: https://mapy.cz/zakladni?x=16.6095429&y ... id=9842005
z jedné strany je řeka a MVE, a pod panely jsou svody taky problém, že? Ale je to vyřešený podle normy, zatím tu FVE žádnej blesk nepocasnoval. Na fotce z ulice je to ještě před montáží FVE. Ale stavba je stejně hnusná pořád...
V postatě princip návrhu LPS je takový: stanovení rizik, návrh vnějšího LPS s ohledem na vnitřní LPS a potom doladění vnitřního LPS. A vnitřní LPS nejsou jenom přepěťovky, ale pospojování uvnitř domu, což je stejně důležitý jako ty přepěťovky.
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. Samodomo měnič, osvětlení na DC, MPPT od Victronu, nic od Studeru...
Beny
Příspěvky: 367
Registrován: čtv říj 21, 2021 9:17 pm

Re: Přepěťové ochrany

Příspěvek od Beny »

Něco pošlu do SZ.
Pokud jde o hromosvod, mám obydlené podkroví, vzdálenost od střešní krytiny na sádroš je 200 mm, tedy přeskoková vzdálenost nedodržitelná jen snad s vyjímkou nadzvednutých svodů, ale to pak vypadá jak zábradlí.
Řešil jsem i izolovaný svod, vím jaká je cena :-(
Tedy moje úvaha byla taková, udělat uzemění pomocí tyčí, vytvožit ekvi svorkovnici, pospojovat co jen pujde a dát na to svod od přepětovek.
A hromosvod nedělat.
SolarEdge 5000 HD, panely AEG JV a JZ, AEG SV, SolarEdge Optimizer P300 a P401, PLC Unipi Patron M527, elektroměry EM 340 a EM111 Modbus
http://www.pocasinakladne.cz/meteo/mervis.php
Kodl69
Příspěvky: 1302
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: Přepěťové ochrany

Příspěvek od Kodl69 »

proč si myslíš, že je vzdálenost s nedodržitelná? ona celkem dost závisí na počtu svodů a délce vedení po svodu...
V tom podkroví máš málo vaty, měl bys to předělat, a tím to zároveň vyřešíš :)
P.S: a máš uzemněnou konstrukci pod sádrošem?
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. Samodomo měnič, osvětlení na DC, MPPT od Victronu, nic od Studeru...
Beny
Příspěvky: 367
Registrován: čtv říj 21, 2021 9:17 pm

Re: Přepěťové ochrany

Příspěvek od Beny »

Kodl69 píše: úte úno 01, 2022 10:44 am proč si myslíš, že je vzdálenost s nedodržitelná? ona celkem dost závisí na počtu svodů a délce vedení po svodu...
V tom podkroví máš málo vaty, měl bys to předělat, a tím to zároveň vyřešíš :)
P.S: a máš uzemněnou konstrukci pod sádrošem?
V podkroví kdybych dal více vaty se pak ani nehnu, Takhle je to jen mezi krokvemi.
Kam bych dal uzemění ze sádroše, když nemám uzeměnej barák?
Délka vedení po svodu je cca 17 metrů, byla úvaha o dvou.
SolarEdge 5000 HD, panely AEG JV a JZ, AEG SV, SolarEdge Optimizer P300 a P401, PLC Unipi Patron M527, elektroměry EM 340 a EM111 Modbus
http://www.pocasinakladne.cz/meteo/mervis.php
Kodl69
Příspěvky: 1302
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: Přepěťové ochrany

Příspěvek od Kodl69 »

Už jsem psal sz, dostatečná vzdálenost klesá s počtem svodů. Pro 4 už je to zase jinak, protože se zkrátí i nejdelší délka po vedení na nejvzálenější místo jímacího vedení. Že bude kopání ručně, je ti asi jasný. Prostě co se neudělá hned, je pak o to pracnější...
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. Samodomo měnič, osvětlení na DC, MPPT od Victronu, nic od Studeru...