Ahoj,

ma nekdo nejaky overeny typ relatka na DC cca 200A? Chtel bych ho pouzivat jako odpojovat baterie.

civka idealne 24VDC a jeste bud bipolar a nebo NC kontakt. tzn abych ho rozepinal privedenim napeti na civku, aby zbytecne nezralo proud pri beznym provozu.

ebay a spol je jich plnej, ale rad bych neco overeneho.

Pripadne pokud ma nekdo na prodej prosim o nabidky.
Diky.
9.6kWp, 32kWh, 2400W + 3000W
mobilik
Příspěvky: 918
Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 12
Kontaktovat uživatele:

Re: DC relé 200A na odpojení AKU

Příspěvek od mobilik »

Ja som mal z Aliexpress, ale hriali sa jak sviňa. Mal som s NC kontaktom, ak bol problém odpojil batériu, ale za dve hodiny už smrdeli plasty...
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Lui
Příspěvky: 75
Registrován: úte dub 06, 2021 9:19 pm

Re: DC relé 200A na odpojení AKU

Příspěvek od Lui »

Ak by ti pomohlo,mám tu niečo takéto gruner 760m-r1a-b4r0 ale má to 12V cievku a je na 250A ...na googli najdeš datasheet ak ta to zaujíma..
potom tu mám ešte panasonic AEBN11112 M08 ale nepametám si z nej údaje,a na nete som to nejako nenašiel.
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 859
Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
Bydliště: Jizerky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
Kapacita baterie [kWh]: 36

Re: DC relé 200A na odpojení AKU

Příspěvek od redcrown »

Omlouvám se za malou odbočku, ale co takhle žádné relé nedávat. Já sleduji filozofii, že odpojit baterku je havarijní stav, který může u rozumně velké instalace reálně nastat jen při nabíjení. Pro přebíti je podle mě lepší odpojit vstup do regulátorů, což by je nemělo poškodit na rozdíl od odpojení baterie, než odpojení baterie. Hluboké vybití, si myslím, že mě snad nehrozí. Pokud by mě totiž při rozpojeném transfér relé nezareagovala logika a baterie by se hluboce vybíjela chodem měniče, mělo by podle datasheetu dojit k vypnutí měniče na nedostatečné napětí baterie. Myslím si, že odpojení baterie může páchat zradu s větší pravděpodobností, než zbytkové riziko bez odpínače baterie, ale s odpojením panelů. Navíc u LFP chemie se zase tak moc nebojím požáru.
To jen tak úvaha v mojí situaci.... Co si o tom myslíte?
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: DC relé 200A na odpojení AKU

Příspěvek od Diablo007 »

Máš pravdu pri podpětí se vypne měniče a při přepětí bych odstavil stringy dává to větší logiku než to v plném kvaltu odpojit od baterie
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
dumi
Site Admin
Příspěvky: 795
Registrován: pon bře 29, 2021 11:47 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9850
Kapacita baterie [kWh]: 32

Re: DC relé 200A na odpojení AKU

Příspěvek od dumi »

Je pravda.ze na stringy by mohlo stacit automobilovy rele treba 40A co je treba na zhavici svicky u dieselu. V stringach mam max 20A.

Bohuzel jeden z mych menicu nema nastavitelnej cuttoff. Je to starej axpert, nema custom nastaveni baterie a vypi.a asi pri 21,8V. Coz neni uplne staatny. Ale.mohl bych ho vyponat vypinacem.
9.6kWp, 32kWh, 2400W + 3000W
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: DC relé 200A na odpojení AKU

Příspěvek od Diablo007 »

dumi píše: sob zář 18, 2021 7:03 pm Je pravda.ze na stringy by mohlo stacit automobilovy rele treba 40A co je treba na zhavici svicky u dieselu. V stringach mam max 20A.

Bohuzel jeden z mych menicu nema nastavitelnej cuttoff. Je to starej axpert, nema custom nastaveni baterie a vypi.a asi pri 21,8V. Coz neni uplne staatny. Ale.mohl bych ho vyponat vypinacem.
Pokud má mechanické vypínač tak jakékoliv relé napěťove je na pohodu na tom vypínačů není velký odběr
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Nautilus
Příspěvky: 203
Registrován: sob dub 10, 2021 2:00 pm

Re: DC relé 200A na odpojení AKU

Příspěvek od Nautilus »

dumi píše: sob zář 18, 2021 7:03 pm Je pravda.ze na stringy by mohlo stacit automobilovy rele treba 40A co je treba na zhavici svicky u dieselu. V stringach mam max 20A.
Pozor je rozdíl vypínat 12V a nebo 40V. Na to nejspíš relé z auta nebude stačit.
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: DC relé 200A na odpojení AKU

Příspěvek od Diablo007 »

Ano je potřeba si uvědomit že se želé v autě na 40A je stavěné na odpojení cca 500w ale string bude výkonosti jinde a nebude stavěné na zhášení oblouku který už ten string uni natáhnout.
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 859
Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
Bydliště: Jizerky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
Kapacita baterie [kWh]: 36

Re: DC relé 200A na odpojení AKU

Příspěvek od redcrown »

Na to existují již mnohokrát diskutované DC jističe a vyrážecí cívka. Splní zároveň funkci jištění. Za mě není co řešit
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
Plazivec
Příspěvky: 888
Registrován: sob říj 02, 2021 11:19 am

Re: DC relé 200A na odpojení AKU

Příspěvek od Plazivec »

Hledám to jako pako, ale nemám na to půl života, moh by někdo napsat, jaké nožovky nadimenzovat pro Kinga?
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 195
Registrován: úte dub 06, 2021 7:46 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 48

Re: DC relé 200A na odpojení AKU

Příspěvek od beethowen »

Plazivec píše: sob led 22, 2022 3:19 pm Hledám to jako pako, ale nemám na to půl života, moh by někdo napsat, jaké nožovky nadimenzovat pro Kinga?
Pokud ten King umí 5kW, tak odběr z DC při účinnosti cca 90% a vstupním napětí 48V bude cca 115A.
Použil bych gG 125A, max. 160A. To se dělá ještě ve velikosti PNA000, příp. PNA00. Můžeš potom použít levnější spodky a pojistky a taky se s tím bude ještě nějak rozumně zacházet. I ta 125A při 200A pravděpodobně ani nevybaví.
Mrkni se na charakteristiky tady: https://www.oez.cz/zbozi-prilohy/112954 ... _CZ_SK.pdf
Já mám u 6kW Studera 125A a nemám obavy, že pojistka vybaví na nadproud.
Ono jde i o to jakou máš kabeláž mezi baterií a měničem a jak je tvrdá baterie, aby ten zkratový proud byl dost velký na vybavení pojistky. Když si představíš teoreticky situaci, že budeš mít starší Winstony, které mohou mít tak 2mOhm na článek, nějaký slabší delší kabel, tak můžeš být třeba na 40mOhm, k tomu pojistka cca 50mOhm a najednou je zkratový proud cca "jenom" 530A. Když se podíváš na charakteristiky, tak zjistíš, že to bude trvat třeba 30s, než pojistka vybaví.
Proto je při těchto "nízkých napětích" nezbytně nutné tu kabeláž kvalitně dimenzovat. Při 230V jsou ty zkratové proudy v pohodě i s "normálním" kabelem. Samozřejmě i nové tvrdé baterky to posunou zase někde jinde.
Takže za mě 125A střílím od boku, pokud nemáme další údaje o baterii a kabeláži.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
jahodovák
Příspěvky: 393
Registrován: stř dub 07, 2021 9:01 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: DC relé 200A na odpojení AKU

Příspěvek od jahodovák »

Pokud mohu napsat,tak před měničem aexpert 4/5kva mám na obou polech nožovky 100a již několik let a to jen proto abych mohl v případě nutnosti odpojit měnič od baterek,na vstupu od panelů mám nožovky jen 50 a,zatím mi ani jedna neodešla ač měnič dost krát vypnul na přetížení,zvládá dle manuálu i dvojnésobné přetížení,takže za mě velmi levné a spolehlivé řešení.Crání hlavně vedení,měnič má své jištění a je možno použít i jako nouzový odpojovač,jen ty žehličky jsou trošku dražší....a je třeba nacvičit bez proudu manipulaci a trošku posilovat jde to trošku ztuha...u powerjacka mám 200ampérové,tož tak
7,4 kwp,aexpert 8kw,power jack 10kw,lion a lifepo4 40 kwh
misa84
Příspěvky: 133
Registrován: ned pro 26, 2021 10:40 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10240
Kapacita baterie [kWh]: 12

Re: DC relé 200A na odpojení AKU

Příspěvek od misa84 »

10kw goodwe, 4x h2
Plazivec
Příspěvky: 888
Registrován: sob říj 02, 2021 11:19 am

Re: DC relé 200A na odpojení AKU

Příspěvek od Plazivec »

Kabel bude minimálně 50mm2, baterka nová 150ah CATL od Mikela a co nejdřív, tak do 1/2 roku další, stejná. Vzdálenost bude do 1,5 max 2m. Sběrici udělám sám, z Cu pásoviny + nerez šrouby. Mockrát děkuju za odpovědi.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
MightyDash
Příspěvky: 17
Registrován: pon lis 15, 2021 11:03 pm

Re: DC relé 200A na odpojení AKU

Příspěvek od MightyDash »

Jsem jen blbý software inženýr z Pražského FEL ale:
beethowen píše: sob led 22, 2022 5:21 pm Při 230V jsou ty zkratové proudy v pohodě i s "normálním" kabelem.
na tohle bych chtěl vidět výpočet. Co si pamatuji ze školy, tak je to v pohodě při 20(?) KW záložním zdroji a výš. Jinak nevybaví dostatečně rychle. Je ale možné, že to byli jenom školské výpočty a né reálne dáta. T. j. při (polo)ostrově používat i proudové chráničky
NESKOM
Příspěvky: 264
Registrován: stř bře 31, 2021 9:39 am

Re: DC relé 200A na odpojení AKU

Příspěvek od NESKOM »

MightyDash píše: úte črc 26, 2022 8:23 am Jsem jen blbý software inženýr z Pražského FEL ale:
Nojo, pražský FEL
Jenže tady se jedná o odpojení 48V z jiného důvodu než na úrovni NN.
Kodl69
Příspěvky: 1302
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: DC relé 200A na odpojení AKU

Příspěvek od Kodl69 »

dvě baterky, měnič, mppt... to už máš 4 nožovky. U mě se to nějak vymklo kontrole, a mám těch pojistek 8, s tím, že jedna je PN1 225A a jedna je zatím rezerva.
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. Samodomo měnič, osvětlení na DC, MPPT od Victronu, nic od Studeru...
nextclick

Re: DC relé 200A na odpojení AKU

Příspěvek od nextclick »

Jen takový tip na možné levné řešení , tak trochu po preperské. Ampérák zmiňoval, že chystá test AC stykače přestavěneho na DC stykač. Princip je že kontakty 3F AC stykače zapojí do série a paralelně přidá vhodně navržený kondenzátor. Sleduji tedy napjatě jeho kanál: https://www.youtube.com/c/amperak jak to dopadne. Principem je prodloužení dráhy přes kterou musí oblouk procházet a zároveň pohlcení většiny energie oblouku do kondenzátoru. No uvidíme.
Na 200A DC by to od napětí 48V a výše už pomalu chtělo asistenci tlakového vzduchu a rozfuk do vý/ířich komůrek pro dlouhodobou spolehlivost.

Hodně by mne zajímalo, jak to vypadá v těch výše Gigavac relé. Slibují až 1M cyklů.
Plazivec
Příspěvky: 888
Registrován: sob říj 02, 2021 11:19 am

Re: DC relé 200A na odpojení AKU

Příspěvek od Plazivec »

Nebyl by link přímo na to video? Nemůžu to najít.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
nextclick

Re: DC relé 200A na odpojení AKU

Příspěvek od nextclick »

Já teď taky ne. Jestli to video nestáhnul. Ale zmiňoval, že video kde to reálně řeší terpve natočí a že bude laborovat s velikostí kondenzátoru. Tedy čekám. Počítám, že to bude testovat na takovým tom socialistickým stykači se stříbrnýma kontaktama. Má jich v zásobě dost.
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: DC relé 200A na odpojení AKU

Příspěvek od Diablo007 »

DC zhášení oblouku se dělá magnetický tedy pointa toho že zkusím shodit oblouk tím že ho rospoji na více částech je sice hezké ale ty kontakty mezi tím mohou shořet než se tak stane. U DC odpinani se to do série také zapojuje ale pořád to jsou DC stykače které na to jsou stavěné
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Bahora
Příspěvky: 25
Registrován: stř čer 01, 2022 5:15 pm

Re: DC relé 200A na odpojení AKU

Příspěvek od Bahora »

nextclick píše: stř črc 27, 2022 9:22 pm Já teď taky ne. Jestli to video nestáhnul. Ale zmiňoval, že video kde to reálně řeší terpve natočí a že bude laborovat s velikostí kondenzátoru. Tedy čekám. Počítám, že to bude testovat na takovým tom socialistickým stykači se stříbrnýma kontaktama. Má jich v zásobě dost.
Video nestáhl, jen byl Ampérák na návštěvě u Vidláka a Vidlák mu tam hodil vidle tím, že přednesl stejnou myšlenku a kupodivu to nesestříhal.

Youtube kanál Vidlák
Fotovoltaický ohřev vody s Ampérákem
https://youtu.be/Xqe6WrCAQGc?t=1091
willcz
Příspěvky: 294
Registrován: pát dub 09, 2021 8:48 am
Bydliště: Rosice

Re: DC relé 200A na odpojení AKU

Příspěvek od willcz »

Chudak stykac. Kondik se v klidu nabije na napeti panelu a pak cvak, pekne do kontaktu… fakt bych chtel videt kolik to da cyklu.
9,8 kWp Poly + Tigo, 3x XTM4000, 2x VT65, 1x VT80, 8x Pylon US3000B + paralelne k tomu 15S LiFe 360Ah s Batrium BMS
Plazivec
Příspěvky: 888
Registrován: sob říj 02, 2021 11:19 am

Re: DC relé 200A na odpojení AKU

Příspěvek od Plazivec »

Dle mě a čistě teoreticky takové zařízení může hezky fungovat. Teorie říká, že rozpojením kontaktů udělám odpor. Do kondenzátoru začne téct proud a čím je kapacita kond. větší, tím delší čas bude potřebný na jeho nabití. Tím ale snížím proud, tekoucí přes natažený oblouk=oblouk zhasne. Princip tedy mám. Pak je to už o propočtech a dimenzaci.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo