Stridac Solax X3-Hybrid-G4 / 8.1 kw / hlaska “checking” nekolikrat denne ‘pada’

Odpovědět
Mike55555
Příspěvky: 2
Registrován: stř kvě 01, 2024 2:19 pm

Stridac Solax X3-Hybrid-G4 / 8.1 kw / hlaska “checking” nekolikrat denne ‘pada’

Příspěvek od Mike55555 »

Dobry den, mam prosim dotaz ohledne Solax X3-Hybrid-G4. Nekolikrat dene mi “spadne” a zobrazi hlasku “checking” a odpocet (1-2minuty) pote znovu nabehne. Bohuzel behem odpoctu elektrina jde primo ze site az do nabehnuti stridace. Dekuji
Michal :worker:
Mex
Příspěvky: 252
Registrován: pát zář 15, 2023 1:28 am

Re: Stridac Solax X3-Hybrid-G4 / 8.1 kw / hlaska “checking” nekolikrat denne ‘pada’

Příspěvek od Mex »

Není to krátký výpadek gridu?
Jak je to tam jinak s kvalitou sítě? Přepětí, podpětí, mikrovýpadky a tak.
tomas
Příspěvky: 310
Registrován: stř črc 06, 2022 12:52 pm

Re: Stridac Solax X3-Hybrid-G4 / 8.1 kw / hlaska “checking” nekolikrat denne ‘pada’

Příspěvek od tomas »

Dejte sem chybové alarmy ze střídače nebo Solax cloudu.
Mike55555
Příspěvky: 2
Registrován: stř kvě 01, 2024 2:19 pm

Re: Stridac Solax X3-Hybrid-G4 / 8.1 kw / hlaska “checking” nekolikrat denne ‘pada’

Příspěvek od Mike55555 »

Dobry den, zadne tam nejsou ;( stridac pouze zapipa a hod checking
tomas
Příspěvky: 310
Registrován: stř črc 06, 2022 12:52 pm

Re: Stridac Solax X3-Hybrid-G4 / 8.1 kw / hlaska “checking” nekolikrat denne ‘pada’

Příspěvek od tomas »

Já bych zkusil aktualizovat firmware
https://app.box.com/s/3nvo7ic523fhojf8u ... 5591367652
a pokud ani to nepomůže tak Solaxu dělá servis GBC.
Nautilus
Příspěvky: 215
Registrován: sob dub 10, 2021 2:00 pm

Re: Stridac Solax X3-Hybrid-G4 / 8.1 kw / hlaska “checking” nekolikrat denne ‘pada’

Příspěvek od Nautilus »

Jednou dobou jsem zažíval podobné stavy. Po dotazu na EG.D jsem dostal oficiální odpověď, že mají problém s krátkodobými výpadky na síti VN a že na odstranění poruchy pracují. Po nějaké (poměrně krázké) době to přestalo.
tomas
Příspěvky: 310
Registrován: stř črc 06, 2022 12:52 pm

Re: Stridac Solax X3-Hybrid-G4 / 8.1 kw / hlaska “checking” nekolikrat denne ‘pada’

Příspěvek od tomas »

V tom případě máte tam zapnutou povinnou funkci FVRT?
Já Solax Hybridy přepínám přepínačemi sítí mikrosíť-grid nebo centrála-grid světla sice probliknou ale Solax práci nepřeruší. A to ty sítě nejsou sfázované jen je třeba dát pozor na stejný sled fází - směr otáčení. Takže mikrovýpadky zvládají velmi dobře.