Objednal jsem kabelová oka, a je tam napsáno "lehčené". Je to dobře nebo špatně?
Znamená to, že jen ten materiál dutý a bude mít větší odpor?

Díky, Vojta
Kodl69
Příspěvky: 1302
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: Kabelové oko - lehčené?

Příspěvek od Kodl69 »

znamená to, že tam toho materiálu moc nebude. Tj. třeba na pospojování ok, na přívody k měniči, kde poteče 200A je to shit... Ostatně uvidíš sám. Někdy je potřeba tyhle oka mačkat na o stupeň menší matrici v lisovacích kleštích.
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. Samodomo měnič, osvětlení na DC, MPPT od Victronu, nic od Studeru...
Uživatelský avatar
vk_1
Příspěvky: 337
Registrován: stř říj 27, 2021 1:24 am
Bydliště: Liberec

Re: Kabelové oko - lehčené?

Příspěvek od vk_1 »

Kodl69 píše: čtv lis 25, 2021 1:37 am znamená to, že tam toho materiálu moc nebude. Tj. třeba na pospojování ok, na přívody k měniči, kde poteče 200A je to shit... Ostatně uvidíš sám. Někdy je potřeba tyhle oka mačkat na o stupeň menší matrici v lisovacích kleštích.
Ajaj. Máš prosím doporučení, kde koupit kvalitní oka na DC přívody k měniči? Kabel plánuju 70mm2.

Díky
Kodl69
Příspěvky: 1302
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: Kabelové oko - lehčené?

Příspěvek od Kodl69 »

kupuju takový věci v normálních velkoobchodech elektro, tj třeba elkov, sms elektro. Taky podle toho jsou ty koncovky drahý, ale zase jich nekupuješ metrák. 70mm2 mám taky, byl jsem schválně mrknout na oko 70mm2/M10 a ta plocha kolem díry je cca 4mm tlustá, tj trubička má cca 2mm stěnu. Kdo ví, jestli to není to lehčený... Teď se dívám na to lehčený, a zas taková hrůza to nebude, číňan dokáže dodat i extra lehčený... Ty od číňana mají stěnu cca 1mm. Uvidíš sám, co ti přijde. Mrkl jsem na heuréku na cenovky tohoto sortimentu a málem jsem omdlel, naštěstí to přepíjím 11° pivem. Dyť to onehdy ještě stálo 20Kč a já se cukal, že je to drahý... https://www.elektroprovsechny.cz/produk ... 0-lisovaci - tady píšou, že to zvládne 90% proudovýho zatížení kabelu, takže 70mm2 na vzduchu snese 200A jak nic, a to zatížení se počítá 24/7, ne na deset minut a pak šolíchání někde okolo 50A... Zkusil jsem si spočítat průřez toho lehčenýho oka GPH CU-L a podle mě má přes 60mm2. Takže jsem tě možná vyděsil zbytečně.
Dají se koupit i všelijaký extrémy, třeba oko M8 na CY 6mm2, kde ten kroužek kolem díry je sotva 2mm širokej a plíšek má cca 0.5mm na tloušťku, z toho jde strach na první pohled...
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. Samodomo měnič, osvětlení na DC, MPPT od Victronu, nic od Studeru...
Uživatelský avatar
vk_1
Příspěvky: 337
Registrován: stř říj 27, 2021 1:24 am
Bydliště: Liberec

Re: Kabelové oko - lehčené?

Příspěvek od vk_1 »

Děkuju ti moc za vyčerpávající odpověd! Podívám se na to, až přijdou. Nejhůř to můžu do 14 dnů poslat zpátky.
Jojo, ceny nejsou jako bývaly. Ale zároveň jsem teď platil zrovna zálohu na elektřinu v DPI režimu, takže ten kus mědi najednou nevypadá tak drahej :lol:
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Kabelové oko - lehčené?

Příspěvek od Diablo007 »

Ty nelehcene jsou tak na hydraulické kleště to je materiál někde jinde a doma hůře lisovatelne ale pokud není velké mechanické namáhání spoje tak je to lehčené v pohodě. Pokud by to mělo být lisované na ně lanko ale na pln drát pak bych nebral lehčené ale full velikost ale tohle doma na instalacích málo kdo používá
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
luky
Příspěvky: 255
Registrován: stř zář 08, 2021 10:40 am
Bydliště: za Berounem
Výkon panelů v FVE [Wp]: 4010
Kapacita baterie [kWh]: 12

Re: Kabelové oko - lehčené?

Příspěvek od luky »

Lisoval jsem teď tohle: https://www.kvelektro.cz/kabelove-oko-l ... 8-p1217105
Drží to. Ale ještě jsem nezkoušel nějaké velké proudy.

Viz: viewtopic.php?p=5466#p5466
mobilní elektrárna (VW California): 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT
mobilik
Příspěvky: 918
Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 12
Kontaktovat uživatele:

Re: Kabelové oko - lehčené?

Příspěvek od mobilik »

Káblove oká GPH sú kvalitné, používajú sa bežne v priemysle, v elektrárňach a podobne. Sú drahšie ale za kvalitu sa platí...
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Nautilus
Příspěvky: 203
Registrován: sob dub 10, 2021 2:00 pm

Re: Kabelové oko - lehčené?

Příspěvek od Nautilus »

Kodl69 píše: čtv lis 25, 2021 2:33 am ....... Zkusil jsem si spočítat průřez toho lehčenýho oka GPH CU-L a podle mě má přes 60mm2. Takže jsem tě možná vyděsil zbytečně.
Dají se koupit i všelijaký extrémy, třeba oko M8 na CY 6mm2, kde ten kroužek kolem díry je sotva 2mm širokej a plíšek má cca 0.5mm na tloušťku, z toho jde strach na první pohled...
Myslím, že není třeba to nějak moc hrotit. Řeč je o kabelovým oku a jeho průřezu. Proudová zatížitelnost obecně závisí na více faktorech a jedním z těch nejdůležitějších je ochlazování vs. ohřívání procházejícím proudem. Ohřívání závisí dost na materiálu, ochlazování na tvaru a prostředí. Je rozdíl, jestli oko bude přitlačené celou plochou na plocháči metr x 60mm Cu tl.10mm, nebo na nějaké pseudoobjímce z Fe na Pb aku, přes zubatou podložku, či pérovku s minimální plochou, příp. jen dvě oka spojená šroubem a ještě zaplácaná nějakou izolací.
V mnoha případech není tloušťka materiálu až tak kritická. Stačí se podívat na proudovou zatížitelnost cuprextitových desek plošných spojů.
Takže vždy s rozumem s ohledem na konkrétní použití...
Kodl69
Příspěvky: 1302
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: Kabelové oko - lehčené?

Příspěvek od Kodl69 »

Taky na těch DPS bývají celkem pěkný úbytky napětí...
Schválně jsem dnes prohrabal krabičku s okama, a pro srovnání jsem našel oka na 35mm2 vodič, který byly na té přítlačné ploše tlustý od 2mm po 4mm.
Ku podivu ty tenčí byly s dírou 10mm a ty nejtlustší s dírou 6mm - asi původně stejnej materiál, akorát na tu desítku díru to museli víc rozplácnout.
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. Samodomo měnič, osvětlení na DC, MPPT od Victronu, nic od Studeru...
Uživatelský avatar
vk_1
Příspěvky: 337
Registrován: stř říj 27, 2021 1:24 am
Bydliště: Liberec

Re: Kabelové oko - lehčené?

Příspěvek od vk_1 »

Oka dorazila, přijde mi to v pohodě, na 70mm2 oku je 24x4mm = 96mm2 materiálu.
Je to GPH 70x8 KU-L
Screenshot 2021-11-30 at 0.20.44.jpg
Screenshot 2021-11-30 at 0.20.44.jpg (284.42 KiB) Zobrazeno 2132 x
Screenshot 2021-11-30 at 0.20.55.jpg
Screenshot 2021-11-30 at 0.20.55.jpg (493.63 KiB) Zobrazeno 2132 x
Kodl69
Příspěvky: 1302
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: Kabelové oko - lehčené?

Příspěvek od Kodl69 »

není, neodečetl jsi tu díru... Škoda, že nemáš pro srovnání M10 a M12 díru, ku podivu jsou tenčí než tohle... A Asi to tak je, taky mám u měniče ty lehčený... Nikdy jsem od toho ten popis neviděl, asi proto, že dycky ve velkoobchodě jenom řeknu, že chci okan na nějakej drát s nějakou dírou...
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. Samodomo měnič, osvětlení na DC, MPPT od Victronu, nic od Studeru...
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 859
Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
Bydliště: Jizerky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
Kapacita baterie [kWh]: 36

Re: Kabelové oko - lehčené?

Příspěvek od redcrown »

Plochu díry tak nějak kryje průřez šroubu, ne? Píšu tak nějak....
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
josse
Příspěvky: 870
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: Kabelové oko - lehčené?

Příspěvek od josse »

Ať si každý změří úbytek napětí na spoji s takovým okem při proudu >100A. Spousta z toho co považujeme za průřez se vedení proudu vlastně neúčastní. A už vůbec ne šroub třeba nerezový. Tam kde je ta díra na šroub už je jen mechanický důvod to tam nechat, aby tam to oko drželo po povolení šroubu. Proud prochází nejkratší cestou do plochy pod okem a bude to tak 1/3-1/2 z průřezu mědi materiálu oka.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Kodl69
Příspěvky: 1302
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: Kabelové oko - lehčené?

Příspěvek od Kodl69 »

Je to tak. Kdysi jsem namontoval oko tak, že na pásovině byla napřed M8 matka, a až na ní oko s kabelem. Dlouho jsem nechápal, proč se to tak hřeje už při 50A... 6elezo nevede nic moc a nerez ještě o stupeň hůř. Kdyby byl použitej nevodivej šroubek se stejnou pevností, tak se rozdíl odporu spoje nedá ani změřit. A i z té poměrně velké plochy oka vede jenom pár mm2, protože po většině plochy jsou mezery větší, než dokáže elektron přeskočit...
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. Samodomo měnič, osvětlení na DC, MPPT od Victronu, nic od Studeru...