Zdravím Vás,
Som tu nový a hľadal som najprv odpovede na tomto fóre, avšak nedopracoval som sa k odpovedi, ktorú hľadám tak to skúsim objasniť a možno sa niekto nájde .
Konkrétne mám menič Goodwe 3648 a riešim prepínanie sieti cez I-O-II prepínač .
I - DS + on grid
II - back up
Pri tomto meniči viem, že N vodiče sa musia taktiež oddeliť a on grid a back sa nesmú stretnúť .
Neporadil by mi prosím konkrétne zapojenie môjho prípadu cez nejaký náčrt alebo schému ?
Poprípade keby je niekto fakt macher v hybridných elektrárňach a poradil mi cez Sukromu správu alebo hovor tak aj zaplatím .
Ps pre ľudí s odpoveďou : “zavolaj si na to elektrikára” ... Po škole som si urobil potrebné certifikáty na FVE aj elektro a chcel by som sa tomu v budúcnosti venovať a momentálne si tvorím tieto zostavy skúmam ich do hĺbky a pozerám na možné situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť .
Vopred Dakujem za info
Zapojenie Back-up u GoodWe 3648
-
- Příspěvky: 14
- Registrován: pon lis 29, 2021 11:51 am
Re: Zapojenie Back-up u GoodWe 3648
A teď se tedy zeptám asi rejpave nevím jak na SK ale v ČR si zkoušky na fve může udělat jen člověk s vyhláškou 50 a tu vyhlášku dostane jen vyučený elektrikář a u vyučeného elektrikáře mi přijde zvláštní že že by pro něj byl problém zapojit přepínač síti kór když v krabičce s ním je dokonce návod?
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Zapojenie Back-up u GoodWe 3648
Aspoň je vidět, co dnes školství produkuje, a nebo jinak - trochu to chápu, když budu 20 let sekat drážky a tahat kabely a nejsložitější obvod, kterej zapojím je schodišťák (i to každej elektrikář nedá), tak bude tohle taky maturita. Zkusil bych napřed internet, je tam skoro všechno, jenom zkusit pohledat...
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Re: Zapojenie Back-up u GoodWe 3648
ak ty mas elektrikarske papiere, tak ich rovno vrat . Zapojenie je rovnake pre typ ktory potrebujes, prepinac sieti musi vediet zapojit aj elektrikarsky elev.
Re: Zapojenie Back-up u GoodWe 3648
Nic si z toho nedělej, boss4112, já jsem elektrotechnický inženýr a mám tady jeden přiblblý dotaz za druhým, jak lze snadno dohledat. A zatím mne tu nechávají žít, lidi jsou tu hodní.
Re: Zapojenie Back-up u GoodWe 3648
to mi připomělo známýho někde od Žilimy: "Aký já som inzenier, otovrím oblok a pozerám na hnoj" omluvte chyby, slovensku normálně nepíšu, ale tohle by se překládat nemělo
Asi chtěl tohle: hager sft 440. https://www.hager.cz/katalog-produktu/d ... ffe=sft440 výstupy jsou nahoře. tři fáze 1,5,9, a 13 N. to povede na zálohovanou část instalace.
vstupy jsou dole. 2,6,10 fáze z DS, 14 N z DS. 4,8,12 spojit a zapojit na L backup měniče. 16 N backup měniče. Stačí? malovat se mi to nechce.
Asi chtěl tohle: hager sft 440. https://www.hager.cz/katalog-produktu/d ... ffe=sft440 výstupy jsou nahoře. tři fáze 1,5,9, a 13 N. to povede na zálohovanou část instalace.
vstupy jsou dole. 2,6,10 fáze z DS, 14 N z DS. 4,8,12 spojit a zapojit na L backup měniče. 16 N backup měniče. Stačí? malovat se mi to nechce.
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Re: Zapojenie Back-up u GoodWe 3648
Dobrý den.
K tomu bych dodal,že u nás v Plzni ta zkouška u slavného FV cechu stojí 12 litrů. 1 den.Založit si cech na cokoliv
a zalobovat,že bez jejich dobře omaštěného požehnání to nikdo nesmí dělat je byznys nade vše.Je pak v jejich
zájmu aby prolez každý.
Tady to máš.
K tomu bych dodal,že u nás v Plzni ta zkouška u slavného FV cechu stojí 12 litrů. 1 den.Založit si cech na cokoliv
a zalobovat,že bez jejich dobře omaštěného požehnání to nikdo nesmí dělat je byznys nade vše.Je pak v jejich
zájmu aby prolez každý.
Tady to máš.