Zdravím ,
skládal jsem FVE se dvěma EASUNy 5,5kW v paralelu na 11kW . Taky nepracují souměrně , nečiní to jakékoli potíže tak to neřeším .
Všiml jsem si že si prohazují role Master a Slave , přičemž Master vždy vyrábí víc než-li Slave . Důležitý je výstupní wýkon , jestli si jej rozdělí půl na půl , nebo bratrsky je mi fuk .
Nevidím to jako problém , považuji toto za normální chování levných měničů .
Elektronům zdar
Axpert paralelní zapojení - princip, doporučení
Re: Axpert paralelní zapojení - princip, doporučení
4kWp + 22kWh LiFePO4 +6kW HF měnič s nájezdem 37,5 MWh @ 90.000 motohodin .
Re: Axpert paralelní zapojení - princip, doporučení
Pred 10 lety jsem delal budici systemy na synchronnich generatorech pro jednu nemeckou spolecnost.
Vychazi to obecne z menice a regulace.
Chovani stridani master a slave a prepinani mezi nimi je jednoduse naschval tak aby se opotrebovavaly oba shodne kdyz jeden je hlavni a druhy je zaskok. Ono to spis bylo redundance resp 2 kanalovy system.
Kdyz to vemu jak se to chovalo tak i axpert se chova stejne taky se na nem prehazuje master slave tak aby master se prohazoval s ostatnima jednotkama zapojenych do paralelu aby se v pripade vypnuti slavu ojizdely soucastky podobne.
Bohuzel pokud pojedes 10 let na jeden stridac a druhy bude v rezimu standby tak spis cekej ze se posere ten co celou dobu nejel ve vykonu.
Vychazi to obecne z menice a regulace.
Chovani stridani master a slave a prepinani mezi nimi je jednoduse naschval tak aby se opotrebovavaly oba shodne kdyz jeden je hlavni a druhy je zaskok. Ono to spis bylo redundance resp 2 kanalovy system.
Kdyz to vemu jak se to chovalo tak i axpert se chova stejne taky se na nem prehazuje master slave tak aby master se prohazoval s ostatnima jednotkama zapojenych do paralelu aby se v pripade vypnuti slavu ojizdely soucastky podobne.
Bohuzel pokud pojedes 10 let na jeden stridac a druhy bude v rezimu standby tak spis cekej ze se posere ten co celou dobu nejel ve vykonu.
Re: Axpert paralelní zapojení - princip, doporučení
U mě se vůbec Master a Slave nepřehazují, je to pořád stejně od zapnutí.
Ten co zapnu první, je Master. Ale vzhledem k tomu, že jsou zapnuté stále už rok, je jejich role pořád stejná.
Ale když jsem je instaloval, a oživoval to, a jednou byl master jeden a jednou ten druhý, stále ten samý fyzický kus dával víc než ten druhý.
Ten co zapnu první, je Master. Ale vzhledem k tomu, že jsou zapnuté stále už rok, je jejich role pořád stejná.
Ale když jsem je instaloval, a oživoval to, a jednou byl master jeden a jednou ten druhý, stále ten samý fyzický kus dával víc než ten druhý.
Re: Axpert paralelní zapojení - princip, doporučení
Pozor, nefunguje! Moje VGA prodlužka měla nekterý piny spojený, takže to nejelo a všechny měniče hlásily chybu F80 a F82. Po odstranění prodlužky (tedy se dvěma kabely na třech měničích) to funguje dobře.
Re: Axpert paralelní zapojení - princip, doporučení
Co to bylo za prodluzku, kde koupená?Hrabosh píše:Pozor, nefunguje! Moje VGA prodlužka měla nekterý piny spojený, takže to nejelo a všechny měniče hlásily chybu F80 a F82. Po odstranění prodlužky (tedy se dvěma kabely na třech měničích) to funguje dobře.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Re: Axpert paralelní zapojení - princip, doporučení
Tahle: https://www.lenovoshop.cz/kabel-gembird ... 11524.html
Kupoval jsem ji na MALLu, ale tam už není v nabídce.
Kupoval jsem ji na MALLu, ale tam už není v nabídce.