Studer obecně

Odpovědět
Uživatelský avatar
Kobra23
Příspěvky: 41
Registrován: stř dub 21, 2021 6:53 am

Re: Studer obecně

Příspěvek od Kobra23 »

Já umím dodat :-)
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Studer obecně

Příspěvek od Diablo007 »

Kobra23 píše: stř srp 18, 2021 5:51 pm Já umím dodat :-)
Zapomněl jsi dopsat jestli chce paletu nebo rovnou dvě :lol:
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
mobilik
Příspěvky: 919
Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 12
Kontaktovat uživatele:

Re: Studer obecně

Příspěvek od mobilik »

Áno tú istu odpoveď som dostal aj ja pred mesiacom...
Nakoniec som bral z nemecka, prišlo to do týždňa.
https://www.esomatic.de/studer/rcc-02.html

Ja zháňam súrne XCOM-CAN, nikde ho nemajú skladom. :roll:
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 868
Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
Bydliště: Jizerky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
Kapacita baterie [kWh]: 36

Re: Studer obecně

Příspěvek od redcrown »

Docela by mě zajímalo, proč si Studer nemůže dovolit normálního českého prodejce, co by prodal jejich komponenty normálním civilistům.
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
mobilik
Příspěvky: 919
Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 12
Kontaktovat uživatele:

Re: Studer obecně

Příspěvek od mobilik »

Lebo studer to rieši cez svojich zaregistrovaných partnerov. On o tom neviem že takto komunikujú... Studer si myslí že ma pokrite všetko a pritom má pokryté, ale neochotnímy firmami, ktorý serú na malé položky a vedie predať len celý systém! Proste klasika Slovensko a Česko hanba...
Druhá vec je dodacia doba studer produktov, strašne im to trvá, to mám vyskúšané. Celá ich obchodná stratégia je nahovno podľa mňa.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 868
Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
Bydliště: Jizerky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
Kapacita baterie [kWh]: 36

Re: Studer obecně

Příspěvek od redcrown »

No tak by možná bylo potřeba napsat přímo do Studeru, proč se u nás nedá oficiálně u v prodejní síti koupit jedna komponenta.
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
mobilik
Příspěvky: 919
Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 12
Kontaktovat uživatele:

Re: Studer obecně

Příspěvek od mobilik »

Je to v štádiu riešenia. :wink: Čoskoro podám info. :wink:
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
willcz
Příspěvky: 295
Registrován: pát dub 09, 2021 8:48 am
Bydliště: Rosice

Re: Studer obecně

Příspěvek od willcz »

redcrown píše: stř srp 18, 2021 4:36 pm Ahoj,
potřebuji koupit RCC02, na poptávku u Solární Panely.CZ jsem dostal odpověď samostatne prislusenstvi bohuzel neprodavame. Je v ČR prodejce, který prodává zboží Studer?
díky
divné, běžně od nich beru. mám poptat?

Jinak mám jeden použitý origo RCC02 doma navíc ...
9,8 kWp Poly + Tigo, 3x XTM4000, 2x VT65, 1x VT80, 8x Pylon US3000B + paralelne k tomu 15S LiFe 360Ah s Batrium BMS
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 868
Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
Bydliště: Jizerky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
Kapacita baterie [kWh]: 36

Re: Studer obecně

Příspěvek od redcrown »

ahoj, ne nic nepoptávej, otázka byla slušná a jasná. Když nechtějí, tak ať si ho strčí do prdele drátem napřed. Já nakonec mám kontakt, kde to můžu vzít.
Jestli ale můžu poprosit, hoď mi prosím do SZ představu o ceně RCC-02. Jetina mě vůbec nevadí, pokud není zničená. Ale pozor, nechci RCC-03.
Díky
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
NESKOM
Příspěvky: 268
Registrován: stř bře 31, 2021 9:39 am

Re: Studer obecně

Příspěvek od NESKOM »

Pro zajímavost: na Secondsolu dochází funkční měniče a posílají vadné. Cca10-20% kusů. Výměnu odmítají, jako kompenzaci ti nabídnou slevu 25% na vadný kus.
bol-St
Příspěvky: 44
Registrován: stř črc 21, 2021 1:38 pm
Bydliště: Hlučínsko

Re: Studer obecně

Příspěvek od bol-St »

No já když jsem před měsícem poptával, tak prvně že nejsou ale brzy budou a pak mi nabídli otestovaný s novým softem za 900 Eur, když jsem to odmítl, že chci ten s nabídky za 690,- Eur, tak mi ho nakonec po týdnu dohadování poslali. Ještě nemám zapojeno, ale vizuálně vypadá po odkrytování OK.
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 868
Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
Bydliště: Jizerky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
Kapacita baterie [kWh]: 36

Re: Studer obecně

Příspěvek od redcrown »

NESKOM píše: čtv srp 19, 2021 7:14 am Pro zajímavost: na Secondsolu dochází funkční měniče a posílají vadné. Cca10-20% kusů. Výměnu odmítají, jako kompenzaci ti nabídnou slevu 25% na vadný kus.
Jestli mě paměť neklame, tak v těch prvních inzerátech psali, že jsou otestované. Už si tím ale nejsem jistý. Ta sleva 15% na vadný kus je celkem sviňárna. Kdyby 75% tak neřeknu, ale jen čtvrtinu....
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 868
Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
Bydliště: Jizerky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
Kapacita baterie [kWh]: 36

Re: Studer obecně

Příspěvek od redcrown »

Neznáte někdo chybu "Check phase orientation or circuit breakers state on AC-In"? Zatím se mi objevila jen jednou, žádný výpadek jsem ale nezaregistroval. Nízké napětí na vstupu jsem měl už mnohokrát, ale toto zatím poprvé.
Jen si říkám, co tuto chybu způsobuje. Díky
2021-09-03 09_19_31-Messages - Studer Web Portal.png
2021-09-03 09_19_31-Messages - Studer Web Portal.png (58.86 KiB) Zobrazeno 3506 x
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
Noparasito
Příspěvky: 712
Registrován: pon bře 29, 2021 11:51 pm

Re: Studer obecně

Příspěvek od Noparasito »

Z navodu prelozeno translatorem
zařízení obdrželo povolení připojit se k AC-In od masteru fáze, ale buď mřížka na AC-In chybí, fáze je nesprávná, nebo jsou fázové a neutrální kabely protínající
Uživatelský avatar
marsal
Příspěvky: 615
Registrován: pát dub 09, 2021 11:10 am

Re: Studer obecně

Příspěvek od marsal »

redcrown píše: pát zář 03, 2021 9:31 am Neznáte někdo chybu "Check phase orientation or circuit breakers state on AC-In"?
No, neznám...
184.jpg
184.jpg (30.87 KiB) Zobrazeno 3494 x
Neměl jsi tam zrovna připojenou nějakou třeskutě indukční nebo kapacitní zátěž, která by hoodně kvedlala proudem na fázích?
mobilik
Příspěvky: 919
Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 12
Kontaktovat uživatele:

Re: 66 System Warning

Příspěvek od mobilik »

marsal píše: pát črc 09, 2021 8:50 am Při příležitosti přidávání čtvrtého XTM do systému jsem včera provedl update firmware na 6.76.
Nevím, zda to souvisí, ale začala se mi objevovat chyba "System warning".
Na MP se svého času toto diskutovalo, navrhované řešení bylo updatovat firmware všech XCOM. Toto jsem provedl, ale chyba se objevuje stále.
Logicky vzato se zdá, že se chyba objevuje, když se VT probudí ze spánku, v noci chyba nenastávala.
Nějaké zkušenosti s tímto?
Odpovedám na staré otázky, ale aj tak je to zaujímavá info.

Bavil som sa priamo osobne s vývojárom o tomto probléme. Vedia o tom, riešia to a v najbližšom update bude táto chyba odstránená. Paradoxne táto chyba je výsledok ešte prvých verzií FW a pri posledných updatoch sa to nejakým nedopatrením vytiahlo von a generuje nezmyselnú chybu. Proste dnes už tento chybový kod ani neexistuje aj keď tu je. :stupidme:
Podstatné je že na update sa pracuje a bude to vyriešené čoskoro. :whoohoo:
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Noparasito
Příspěvky: 712
Registrován: pon bře 29, 2021 11:51 pm

Re: Studer obecně

Příspěvek od Noparasito »

Zdar,
Mohl bych majitele XTM a XTH poprosit o informaci????
1,) jaka je tedy realna standby spotreba???
2,) jak dlouho muze menic jet na treba 90% nominalu v AC??
Diky, Youtube me moc informacemi nenaplnil 😔
Uživatelský avatar
marsal
Příspěvky: 615
Registrován: pát dub 09, 2021 11:10 am

Re: 66 System Warning

Příspěvek od marsal »

mobilik píše: ned říj 10, 2021 7:29 pm Bavil som sa priamo osobne s vývojárom o tomto probléme. Vedia o tom, riešia to a v najbližšom update bude táto chyba odstránená.
Dobrá práce, mobilik, díky.
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 868
Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
Bydliště: Jizerky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
Kapacita baterie [kWh]: 36

Re: Studer obecně

Příspěvek od redcrown »

Noparasito píše:Zdar,
Mohl bych majitele XTM a XTH poprosit o informaci????
1,) jaka je tedy realna standby spotreba???
2,) jak dlouho muze menic jet na treba 90% nominalu v AC??
Diky, Youtube me moc informacemi nenaplnil Obrázek
Nemám přesná čísla, ale když jsem systém najížděl, tak jsem si u XTM říkal, že jim deklarované spotřeby celkem sedí.
Dlouhodobý chod ve velkém výkonu nevím, protože mám celkem přeměničováno a na testování mě zatím nezbyl čas.
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
Noparasito
Příspěvky: 712
Registrován: pon bře 29, 2021 11:51 pm

Re: Studer obecně

Příspěvek od Noparasito »

redcrown píše: ned říj 10, 2021 8:04 pm
Noparasito píše:Zdar,
Mohl bych majitele XTM a XTH poprosit o informaci????
1,) jaka je tedy realna standby spotreba???
2,) jak dlouho muze menic jet na treba 90% nominalu v AC??
Diky, Youtube me moc informacemi nenaplnil Obrázek
Nemám přesná čísla, ale když jsem systém najížděl, tak jsem si u XTM říkal, že jim deklarované spotřeby celkem sedí.
Dlouhodobý chod ve velkém výkonu nevím, protože mám celkem přeměničováno a na testování mě zatím nezbyl čas.
Takze standby 1,8W/h sedi :nod:
To je super 👍
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 868
Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
Bydliště: Jizerky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
Kapacita baterie [kWh]: 36

Re: Studer obecně

Příspěvek od redcrown »

Až budu v dohledné době startovat systém, tak se schválně znovu podívám. Ale určitě jsem neřešil, jestli 1,8 nebo 2,2.
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
Uživatelský avatar
marsal
Příspěvky: 615
Registrován: pát dub 09, 2021 11:10 am

Re: Studer obecně

Příspěvek od marsal »

Noparasito píše: ned říj 10, 2021 7:45 pm Mohl bych majitele XTM a XTH poprosit o informaci????
1,) jaka je tedy realna standby spotreba???
XTM-4000/48 jsem změřil klešťákem ve standby (uspaný kus paralelně s běžícím kolegou na stejné fázi) a naměřil nějakých plusminus 40 mA (52,5V)
brumlaj
Příspěvky: 1508
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: Studer obecně

Příspěvek od brumlaj »

Noparasito píše: ned říj 10, 2021 7:45 pm 2,) jak dlouho muze menic jet na treba 90% nominalu v AC??
XTM 4000 - 3500VA do vyždímání akumulátorů, 4000VA půl hodiny, 10,5kVA po dobu 5 sekund, ale musí to zvládnout akumulátor. Pokud má vysoký Ri tak smolík. XTH je to samé v poměru výkonů.
Noparasito
Příspěvky: 712
Registrován: pon bře 29, 2021 11:51 pm

Re: Studer obecně

Příspěvek od Noparasito »

Diky za info
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 868
Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
Bydliště: Jizerky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
Kapacita baterie [kWh]: 36

Re: Studer obecně

Příspěvek od redcrown »

Noparasito píše: ned říj 10, 2021 7:45 pm Zdar,
Mohl bych majitele XTM a XTH poprosit o informaci????
1,) jaka je tedy realna standby spotreba???
2,) jak dlouho muze menic jet na treba 90% nominalu v AC??
Diky, Youtube me moc informacemi nenaplnil 😔
Než jsem rozebral systém, tak jsem měřil spotřebu. Abych nemusel předrátovávat sběrnici, tak jsem měřil jako celek. V systému je celkem 2 VT, 4 XTM 4000, Xcom LAN, XCOM 232, XCOM-CAN, RC03, BMS batrium.
1) softwarově vypnuté oba VT, 3x XTM v SearchLoade, 1x XTM Standby = 5-9W, spotřeba kolísá, zřejmě v důsledku SearchLoadu. Průměr odhaduji na 6W.
2) softwarově vypnuté oba VT, softwarově vypnuté všechny XTM, zbytek sběrnice a BMS běží = 5W.
3) sběrnice vypnutá, spotřeba pouze BMS = 0,25-0,3W
Vše měřeno přes BMS. Podle spotřeby BMS usuzuji, že tam bude malý drift, ale odhaduji tak cca. 1-2W.
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
Odpovědět