Studer obecně

Odpovědět
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 933
Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
Bydliště: Jizerky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 80

Re: Studer obecně

Příspěvek od redcrown »

redcrown píše: úte lis 19, 2024 6:08 pm Některé věci jsem si vyřešil, ale zase se mě objevili nové.
V minulosti mě u instalace s BMS (Batrium) v active modu při stavu BMS Discharge OFF (když klesne nějaký parametr pod nastavené, např. napětí jednoto článku) došlo k tomu, že se připlo transfér relé a nedocházelo tak k dalšímu vybíjení baterky.
Teď jsem při přidání dvou XTM do systému testoval funkcionalitu a zjistil jsem, že když BMS pošle požadavek na Charging OFF, tak se vypne nabíjení a zvýší se frekvence pro AC vazbové střídače. To je v OK.
Problém mám ale s vybíjením. Když BMSka posílá Discharging OFF, tak se na straně Studeru nic nestane. XTM v pohodě vybíjí dál a ani transfér relé nijak nereaguje. Už jsem zkontroloval kde co a už fakt nevím, jak tu věc troubleshootovat.
Díky za tipy.
Omlouvám se za svoji zoufale špatnou paměť. Zjevně jsem to měl v době dávné řešené tak, že se přes fyzické relé BMSky spínal stav do Studeru. Jen se mě někde rozhasilo nastavení ve Studeru a jen to nefunguje. To se ale opraví.
Nemáte někdo nápad, proč XTM nereaguje na povel DischargeOFF, aby nedocházelo k hlubokému vybíjení baterie pod povolené hodnoty. Bavím se ale o ostrovním režimu.
díky
Ostrov s nabíjením z DS, přes 20kWp, 3x2 XTM4000-48, VT40-80, 80kWh second life LFP (zbývá zapojit dalších 30kWh), BMS Batrium
2x Skútr E-Max120L
drcvach
Příspěvky: 46
Registrován: pon dub 12, 2021 10:41 pm

Re: Studer obecně

Příspěvek od drcvach »

Milhaus píše: pát lis 15, 2024 5:57 pm ještě mě napadá , zkusil jsi reset XTM? par 1468.
potom zase hned vynutit 1467 floating XTM.
Už v základním výrobním nastavení je Smart-Boost aktivní . Musí to frčet... :worker:
Tak nakonec stejně jako u @redcrown, chyba byla v nestejné konfiguraci skrze mých 5 XTM. V jednom ze SecondSol byl ten Smart-Boost parametr vypnutý. Pomohlo obnovení z Mastru.

Nicméně teď řeším jiný problém. Potřeboval bych nakonfigurovat Smart-boost tak, aby mi na L1 a L3, kde je pouze 1xXTM nastavil jiné hodnoty než na L2. Je to proto, že Studer zjevně nebere v potaz kolik XTM je paralelně na fázi a všem nastavuje stejné hodnoty.
L1 a L3:
  • 1107 (Maximum current of AC source (Input limit)) = 25
  • 1138 (Battery charge current) = 90
L2, kde mám 3xXTM, tam bych potřeboval:
  • 1107 (Maximum current of AC source (Input limit)) -> 8
  • 1138 (Battery charge current) -> 30
zápis do RAM nepomáhá, neboť ty hodnoty něco neustále přepisuje na hodnoty nastavené v konfiguraci.

Věděli byste, které soubory pro jednotlivá XTM upravit, aby se při restore zapsali do XTM?
Díky moc,
P.
DanoP
Příspěvky: 66
Registrován: ned pro 12, 2021 11:07 am

Re: Studer obecně

Příspěvek od DanoP »

Zaujimava otazka, backup ulozi nastavenia kazdeho menica extra do adresaru CSVFILES\XTENDERako samostatny csv subor, ci sa to da pouzit aj na restornutie nastaveni som neskusal.
V popise k RCC je uvedene nasledovne:
10.7.5.3
Save and restore Xtender files {5050}

This menu contains commands exclusively related to the connected Xtender inverter/chargers.
10.7.5.3.1
Save Xtender parameters {5017}
This function writes the operational configurations on to the SD card of the Xtender. You can use this
function to do a backup of the remote control parameters or to visualize on a computer the values
that you have selected.
The file in CSV format is written in a directory called CSVFILES\"FID"\DATE.
The directory FID indicates the unique identification of your Xtender and contains the subdirectory
which indicates the date of backup.
10.7.5.3.2
Load Xtender parameters {5018}
Reload the Xtender configurations. If several files have been created with different Xtenders, the
loaded file is the one that corresponds to the Xtender being used. If the parameters have been
backed-up several times at different dates, the last backup will be loaded.
drcvach
Příspěvky: 46
Registrován: pon dub 12, 2021 10:41 pm

Re: Studer obecně

Příspěvek od drcvach »

Díky, zkusím tedy změnit údaje v jednotlivých CSV a poté obnovit a dám vědět.
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 933
Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
Bydliště: Jizerky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 80

Re: Studer obecně

Příspěvek od redcrown »

Ahoj,
dnes se mi stala chyba (kterou jsem si způsobil já blbým nastavením), že se vypla pouze jedna fáze kvůli zdroji na AC out. Lze nějak resetovat pouze jednu fázi, abych to nemusel řešit resetem všech XTM? Nechce se mě starat o běžící zařízení na L1, když ten problém je jen na L3. Jak se vlastně správně nahodí takovýto stav?
Mám na všech fázích po dvou XTM.
Díky
2025-03-26 17_03_14-Remote control - Studer Web Portal.png
Ostrov s nabíjením z DS, přes 20kWp, 3x2 XTM4000-48, VT40-80, 80kWh second life LFP (zbývá zapojit dalších 30kWh), BMS Batrium
2x Skútr E-Max120L
Milhaus
Příspěvky: 112
Registrován: stř črc 28, 2021 7:21 pm

Re: Studer obecně

Příspěvek od Milhaus »

redcrown píše: stř bře 26, 2025 5:10 pm Ahoj,
dnes se mi stala chyba (kterou jsem si způsobil já blbým nastavením), že se vypla pouze jedna fáze kvůli zdroji na AC out. Lze nějak resetovat pouze jednu fázi, abych to nemusel řešit resetem všech XTM? Nechce se mě starat o běžící zařízení na L1, když ten problém je jen na L3. Jak se vlastně správně nahodí takovýto stav?
Mám na všech fázích po dvou XTM.
Díky
2025-03-26 17_03_14-Remote control - Studer Web Portal.png
Obávám se , že samostatně to nepůjde.
Pouze reset všech XTM na sběrnici.
Jedině přes SCOM (to ale nepoužívám -takže bez záruky)
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 933
Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
Bydliště: Jizerky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 80

Re: Studer obecně

Příspěvek od redcrown »

Takové přípravy a nakonec stačilo zmáčknout jen on/off tlačítko na těch dvou XTM na L3. Je ale pravda, že mě funguje zapínání/vypínání tlačítkem každého XTM zvlášť.
Ale díky za tip.
Ostrov s nabíjením z DS, přes 20kWp, 3x2 XTM4000-48, VT40-80, 80kWh second life LFP (zbývá zapojit dalších 30kWh), BMS Batrium
2x Skútr E-Max120L
Milhaus
Příspěvky: 112
Registrován: stř črc 28, 2021 7:21 pm

Re: Studer obecně

Příspěvek od Milhaus »

Po nějaké době.
Nový update - R702 Software Release Content v příloze:

Xtender (1.6.42)

Improvements:
o
Smartboost (battery priority) management in case of low amount of battery was improved. It was also improved in the case of limited grid source.
o
Modification in the behavior of periodical absorption. The phase timer will be started when the phase voltage is reached. The delay indicates now the duration at cycle phase targe
Přílohy
R702.pdf
(208.46 KiB) Staženo 78 x
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 933
Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
Bydliště: Jizerky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 80

Re: Studer obecně

Příspěvek od redcrown »

Hezkou mám někdo tuto položku?
Xcom-CAN (1.6.76) Added functionalities:o Add Minigrid
Ostrov s nabíjením z DS, přes 20kWp, 3x2 XTM4000-48, VT40-80, 80kWh second life LFP (zbývá zapojit dalších 30kWh), BMS Batrium
2x Skútr E-Max120L
Milhaus
Příspěvky: 112
Registrován: stř črc 28, 2021 7:21 pm

Re: Studer obecně

Příspěvek od Milhaus »

redcrown píše: čtv dub 17, 2025 9:12 pm Hezkou mám někdo tuto položku?
Xcom-CAN (1.6.76) Added functionalities:o Add Minigrid
6096 Minigrid settings ONLY LEVEL Menu
Inst. 6094 Enable minigrid 0:No 0:No 1:Yes BOOL 1
Inst. 6097 Frequency offset when minigrid energy is low Hz -3 -5 0 FLOAT 0.1
Inst. 6098 Frequency offset when minigrid energy is full Hz 3 0 5 FLOAT 0.1
Inst. 6095 Enable minigrid as central 0:No 0:No 1:Yes BOOL 1
Inst. 6103 Minigrid central settings ONLY LEVEL Menu
Inst. 6099 Forced activation of the minigrid genset 0:No 0:No 1:Yes BOOL 1
Inst. 6100 Delays for forcing activation of the minigrid genset Minutes 1080=18:00 0=00:00 1440=24:00 INT32 1
Inst. 6101 SoC to start forcing activation of the minigrid genset % 20 0 100 FLOAT 1
Inst. 6102 SoC to end forcing activation of the minigrid genset