AX II(M) 4000Wp 48V

Saman_CZ
Příspěvky: 18
Registrován: stř zář 29, 2021 9:52 am

AX II(M) 4000Wp 48V

Příspěvek od Saman_CZ »

Dobrý den,

nedávno jsem tu řešil ostrovní malou fotovoltaiku pro panelakový byt a narazil jsem na tento hybridni inventor pro OffGrid, vim ze mit vsechno v jednom asi neni uplne nejlepsi reseni, ale je to do bytu, tedy malo mista a vesmes snazsi instalace a prace s kabelazi, bylo by to umistene u pojistek nad hlavnim vchodem do bytu spolecne s baterii, respektive pojistky by byli na protejsi stene asi metr a pul, udelal bych si na tohle a na baterie regal s nosnosti tak 150kg u stropu, mista tedy cca 5 cm nad i pod timto, myslite ze je to pro 1 fazi kde je vetsinou odber do 350W (pracovni server) a vyjimecne treba 2kW kdys se treba luxuje dobre reseni? pisou ze automatickej prikrm z distribuce, ale bez sance pretoku do site, coz je ideal co bych potreboval

napsal jsem si samozrejme i jim, pisou ze stavej vyslovene na miru podle potreb a moznosti zakaznika, ale vic nazoru je vzdycky lepsi nez jen jeden od toho kdo to prodava

http://www.solar-elektro.cz/?action=det ... &catg=2112

maj o 3kW verzi, ale rozdil v cene minimalni

Diky, štěpán
Kodl69
Příspěvky: 1319
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: AX II(M) 4000Wp 48V

Příspěvek od Kodl69 »

Podle všeho další klon axpertu, třeba podle příslušenstí, ale kterýho modelu netuším.
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: AX II(M) 4000Wp 48V

Příspěvek od Diablo007 »

https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?kom ... f1-p570020
O něco malo dražší ale king je dlouhodobě vyzkoušený funguje má to tu více lidí a opravdu nedělá přetoky to co jsi poslal ten odkaz bude nějaký klon jak říká kodl jestli povedený ne ti nepovím ale můžeš nám to popřípadě udělit za pár let
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Saman_CZ
Příspěvky: 18
Registrován: stř zář 29, 2021 9:52 am

Re: AX II(M) 4000Wp 48V

Příspěvek od Saman_CZ »

Ok diky, takze ten Axpert King tedy kombinuje take vsechno a jdou k nemu pripojit panely tak baterie (zatim zvazuju Pylontech 2,4kWh) a sit a rozvod a nic dalsiho nepotrebuju? libi se me to i diky tomu ze to je doracku, tedy pro me snazsi reseni, kdy to umistim vedle/nad/pod pylontech baterky a mam vystarano.

Skoda ze me to nikdo nenabidl jako moznost v diskuzi kdys jsem popisoval pripadny projekt te samotne fotovoltaiky, hned bych se smeroval tim smerem odzacatku.

Prozatim jsem vybral jen panely ktere na plochu co mam dostanu https://www.czc.cz/gwl-power-gwl-sunny- ... 06/produkt tak doufam ze se 4 ma to bude slapat. ja v tech pripadnych voltech nevim jak to pocitat, predpokladam ze tady by zapojeni muselo bejt 2+2 aby to nepresahlo tech 145V a taky nebilo min nez 60V co tam ctu v popisu toho Axpert King, je to tak?
Kodl69
Příspěvky: 1319
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: AX II(M) 4000Wp 48V

Příspěvek od Kodl69 »

CZC má ty ceny panelů pěkný, ale to bude asi v nejbližší době standart. Mrkni na GWL přímo, něco ještě možná má ftech.cz nebo getrading.eu, ale je to bída...
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: AX II(M) 4000Wp 48V

Příspěvek od Diablo007 »

Ten king je měnič s dvojitou konverzí takže uni jet jak čistý ostrov tak současně síť i panel bez případných pretoku jelikož to že sítě tahá přes interní nabíječku
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Kodl69
Příspěvky: 1319
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: AX II(M) 4000Wp 48V

Příspěvek od Kodl69 »

Jenom okomentuju "nic dalšího nepotřebuje" - potřebuje, rozvaděč s jištěním stringů, přepěťový ochrany, přepínání 3f s/1f z měniče, přep. ochrany na AC straně (pokud už nejsou součástí instalace) a nevím jak pylontech, jestli je jištění v něm nebo je lepší nějakej odpojovač mezi baterku a měnič dát.
Samozřejmě "dobrodružně" se to dá zapojit natvrdo. ale o tom už kdysi dávno divadlo járy cimrmana https://youtu.be/7niIW_5kfpA?t=113
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Saman_CZ
Příspěvky: 18
Registrován: stř zář 29, 2021 9:52 am

Re: AX II(M) 4000Wp 48V

Příspěvek od Saman_CZ »

Menic by to mel bejt jiz v zakladu, ostatne maji to nazvane jako "Kombi měnič", a samozrejme s pojistnyma prvkama mezi vsema komponentama pocitam, to si elektrikar udela podle projektu, predpokladam ze odpojovace a pojistky budou mezi vsema komponentama, tedy vesmes mezi panely a Axpert menicem, pak mezi Axpert menicem a bateriema, a mezi rozvadecem v bite a Axpert menicem, a pripadne jeste mezi Axpert menicem a samotnym rozvodem do zasuvek bytu, tedy 4 nove jistici prvky ale to jsou vesmes nizsi tisicikorunove polozky co jsem koukal na ceniky, novej rozvadec cca 500 a ty odpojovace a jistice cca 250 za kus, takze tyhle jistici/odpojovaci prvky jsou dohromady tak za 2 tisice i s rozvadecem, tohle vesmes pocitam ze zabalim do rozpoctu na vymenu stareho rozvadece a rozvodu b vyte (ted je tam vse 40 let stare, a pred samotnou montazi fotovoltaiky se to vse bude menit za nove s pripravou prave na zapojeni offgrid reseni pro 3 mistnosti zasuvek)
Saman_CZ
Příspěvky: 18
Registrován: stř zář 29, 2021 9:52 am

Re: AX II(M) 4000Wp 48V

Příspěvek od Saman_CZ »

Diablo007 píše: pon lis 01, 2021 4:58 pm Ten king je měnič s dvojitou konverzí takže uni jet jak čistý ostrov tak současně síť i panel bez případných pretoku jelikož to že sítě tahá přes interní nabíječku
to prave chci, abych nemusel nic resit s distributorem, a vesmes chci vse resit jen s druzstvem kam proste dodam projekt a revize aby byli kriti kvuli pojisteni domu, na vse chci mit razitko s revizi, ono vesmes to je asi dobre i kvuli zarukam na ty komponenty jako menic a baterky, ze na vse bude revize a montaz a zapojeni udela clovek co na to da i stempl
Saman_CZ
Příspěvky: 18
Registrován: stř zář 29, 2021 9:52 am

Re: AX II(M) 4000Wp 48V

Příspěvek od Saman_CZ »

Jeste me napadla takova drobnost, da se pripadne tento menic Axpert King napajet coby backup primo ze zasuvky, ze by elektrikar menic nepripojil na rozvody u rozvadece, ale normalne prez beznou zasuvku, slo by neco takoveho? A samozrejme z menice by se zase vyvedl hub se zasuvkama pro zarizeni ktere by bylo primo u nej.

ja totiz nepotrebuju aby to fungovalo pro celou fazi, coz pro me bude znamenat rekonstrukci rozvodu, ale aby to zivilo jen jeden server (render nod), a vesmes kdys bych to poskladal do racku 22U a psotavil vedle servru, tak usetrim desne mista a kabelaze, takto by to od panelu bylo jen nejake 2 metry
mobilik
Příspěvky: 918
Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 12
Kontaktovat uživatele:

Re: AX II(M) 4000Wp 48V

Příspěvek od mobilik »

Áno dá sa to tak.
Inak nad hlukom tohto menica si ešte nepremýšľal? Nič príjemné v byte....
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
josse
Příspěvky: 870
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: AX II(M) 4000Wp 48V

Příspěvek od josse »


Saman_CZ píše:Jeste me napadla takova drobnost, da se pripadne tento menic Axpert King napajet coby backup primo ze zasuvky, ze by elektrikar menic nepripojil na rozvody u rozvadece, ale normalne prez beznou zasuvku, slo by neco takoveho? A samozrejme z menice by se zase vyvedl hub se zasuvkama pro zarizeni ktere by bylo primo u nej.

ja totiz nepotrebuju aby to fungovalo pro celou fazi, coz pro me bude znamenat rekonstrukci rozvodu, ale aby to zivilo jen jeden server (render nod), a vesmes kdys bych to poskladal do racku 22U a psotavil vedle servru, tak usetrim desne mista a kabelaze, takto by to od panelu bylo jen nejake 2 metry
Ztratil jsem se který chcete koupit... >3kW je na zásuvku moc.
V racku se upeče.
V bytě vám bude vadit hluk.

Vlastní spotřeba v nasazení jako 200W UPS je docela dost...
Vlastní spotřeba mých je na hraně, king má ještě větší vlastní spotřebu.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: AX II(M) 4000Wp 48V

Příspěvek od Diablo007 »

Jelikož je to koncipované jako velká UPS napojení na zásuvku problém není jen je počítat a tím že zátěž nemůže být větší než je hodnota jističe tě zásuvky když to půjde na bypass už nemáš 5kw ale.jen výkon zásuvky. Jinak u Kolaříka už leží poslední a další budou až příští rok pokud na to spichas
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: AX II(M) 4000Wp 48V

Příspěvek od Diablo007 »

3kw je na zásuvku moc od kdy? Norma je 16A to jsme přes 3,5kw pokud je to starý být v hliníku je to něco jiného
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
josse
Příspěvky: 870
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: AX II(M) 4000Wp 48V

Příspěvek od josse »

Diablo007 píše:3kw je na zásuvku moc od kdy? Norma je 16A to jsme přes 3,5kw pokud je to starý být v hliníku je to něco jiného
No dělají nebo dělali se 3, 4, 5 ... Takže jediný 3kW jde napojit na zásuvku přímo... Silnější verze by se k zásuvce 16A přímo připojovat neměli.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
jahodovák
Příspěvky: 394
Registrován: stř dub 07, 2021 9:01 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: AX II(M) 4000Wp 48V

Příspěvek od jahodovák »

To zírám,vím jen že do 16 a zásuvky nemám připojovat spotřebič který bere víc než 16 ampér ale s měničem to nemá nic společného,ten nebude tímto přetížen,Pokud ale bude takto dimenzováno i vedení,mělo by i takto být i jištěno,měnič může mít klidně i pětinásobný výkon,ten jistič by to neměl do vedení pustit.Pokud by měl napájet něnič jen tento obvod,tak by silnější byl jen zbytečně předimenzovaný ale jinak by se nic nedělo....pokud vím,zdroj by měl být vždy o neco větší výkon aby byl stabilní a při plném zatížení nejel na plný výkon dlouhou dobu,což mu moc nesvědčí...
7,4 kwp,aexpert 8kw,power jack 10kw,lion a lifepo4 40 kwh
josse
Příspěvky: 870
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: AX II(M) 4000Wp 48V

Příspěvek od josse »

jahodovák píše:To zírám,vím jen že do 16 a zásuvky nemám připojovat spotřebič který bere víc než 16 ampér ale s měničem to nemá nic společného,ten nebude tímto přetížen,Pokud ale bude takto dimenzováno i vedení,mělo by i takto být i jištěno,měnič může mít klidně i pětinásobný výkon,ten jistič by to neměl do vedení pustit.Pokud by měl napájet něnič jen tento obvod,tak by silnější byl jen zbytečně předimenzovaný ale jinak by se nic nedělo....pokud vím,zdroj by měl být vždy o neco větší výkon aby byl stabilní a při plném zatížení nejel na plný výkon dlouhou dobu,což mu moc nesvědčí...
Obráceně, zásuvka za měničem přeci, to dá rozum ...
To bych snad psal zástrčka...
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Saman_CZ
Příspěvky: 18
Registrován: stř zář 29, 2021 9:52 am

Re: AX II(M) 4000Wp 48V

Příspěvek od Saman_CZ »

skouknul jsem na youtube ze to tak lidi bezne delaj ze je zapojen do zasuvky i nastenych Axpert menicu, tak me to napadlo

jinak ty zasuvky jsou na 10A, takze smesne malo, 2,3kW?, ale ja taky nepocitam ze tam pojede neco co by bralo vic nez 350-400W, a taky tak nejak doufam ze v danem menici pujde nastavit aby bral maximalne nejakou hodnotu

jsem v tomhle dost naivni, takze moje predstava je ze nabijecka kterou to ma jde nastavit aby brala treba jen nejake Ampery a tedy dane kW a jen tak jak si nastavim, treba ze pokud dojde baterka treba k 20% tak ji to nebude ze site nabijet, a je me jasne ze pokud nesviti a dojde stava v baterii, respektive klesne na nejake nastavene minimum tak to zacne z te faze/zasuvky sosat a nejdrive poustet do zasuvkoveho hubu a nebo pokud je treba a do baterii aby se nabili pokud je to povolene, ale cekal bych ze tohle vse by tam melo jit nastavit nejak podrobne ne?

hluk jsem zatim neresil, ale bude pri mem vyuziti na nejakych 10% vykonu optavdu tak velkej? stejne tak proc by se to melo upect v racku, je to na umisteni do racku delane a rack sam osobe ma aktivni airflow pomoci nekolika ventilatoru, pri takove zatezi bych cekal ze ztraty budou tak male a tedy teplo z nich vznikle tak male, ze by to nemuselo bejt hlucnejsi nez kdejake kancelarske PC, ostatne i v tom servru musim nejak tech 350-500W nejak uchladit a odvest ve forme tepla, a ze tam je to opravdu 100% premena dane elektriny na teplo, v tom menici a bateriich to bude kolik 20-25% maximalne? takze ano z panelu az 1,5kW premenit na 48V a rekneme tedy nejakych 20% ztrata (nenasel jsem, takze mozna prehanim), to je 300W, a pak z bud naprimo nebo z baterii zase prevocdnejakych rekneme pul kilowaty a to je pri dalsich 20% nejakych 100W, takze rekneme ze v nejhorsich podminkach 400W ztratoveho tepla? to neni zas tolik aby to neslo pohodlne uchladit, ne prilis vyraznym hlukem, ac jasne pocitam ze vetraky co to ma budou shity koncipovane hlavne na vykon po delsi dobu aby to nemusli jezdit menit v zaruce co pul roku, ale kdys na to kouknu, tak to musi zvladat s tema shitkama uchladit i plnej vykon tech 5kW, takze 4kW na vstupu z panelu a nasledne 5kW na vystupu, a kdys vidim ze tam jsou tak dva-tri vetracky? nevim jak to vypda uvnitr, vidim na fotkach jen jeden tak mozna 90mm vetracek vzadu, a jasny pokud by mel chladit vsechno, tak to asi bude slusnej randal, ostatne vim co umi za rachot udelat 10 kousku v sevrove skrini kdy kazdy z tech 10 vetraku ma odber az 50W na maximalnich otackach treba 12-18 tisic, jako jasny to bych asi v kanclu nesnesl :D

no pokud to nekdo mate, tak zkuste nahrat video nejlip s hlukomerem
Saman_CZ
Příspěvky: 18
Registrován: stř zář 29, 2021 9:52 am

Re: AX II(M) 4000Wp 48V

Příspěvek od Saman_CZ »

josse píše: stř lis 03, 2021 7:50 pm
Diablo007 píše:3kw je na zásuvku moc od kdy? Norma je 16A to jsme přes 3,5kw pokud je to starý být v hliníku je to něco jiného
No dělají nebo dělali se 3, 4, 5 ... Takže jediný 3kW jde napojit na zásuvku přímo... Silnější verze by se k zásuvce 16A přímo připojovat neměli.
slabsi nez 5kW do racku jsem nenasel
jahodovák
Příspěvky: 394
Registrován: stř dub 07, 2021 9:01 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: AX II(M) 4000Wp 48V

Příspěvek od jahodovák »

Pokud jde o nabíjení ze sítě,samozřejmě jde na aexpertu 48v/4kw/5kva nastavit nabíjecí proud do baterie na 2,10,po 10 do 50 ampér,tomu poté i odpovídá i vstupní proud.Stím hlukem je to tak trošku horší,ten z roku 2013 má jiné řízení chodu ventilátoru než ten novější,který do určitého výkonu nejede vůbec a poté se spíná ,je to různé podle teploty okolí,naplno jede ale málokdy.Ani v jednom jsem zatím větrák neměnil,jak jsem se tak díval,jsou přišroubovány přímo na plechové bedně,možná by to šlo trochu odhlučnit přišroubováním přez pěnovou gumu aby to tolik nerezonovalo,jelikož ale je mimo obytný prostor,nijak to neřeším,ono to přez zed není slyšet....
7,4 kwp,aexpert 8kw,power jack 10kw,lion a lifepo4 40 kwh
Saman_CZ
Příspěvky: 18
Registrován: stř zář 29, 2021 9:52 am

Re: AX II(M) 4000Wp 48V

Příspěvek od Saman_CZ »

jahodovák píše: čtv lis 04, 2021 7:24 pm Pokud jde o nabíjení ze sítě,samozřejmě jde na aexpertu 48v/4kw/5kva nastavit nabíjecí proud do baterie na 2,10,po 10 do 50 ampér,tomu poté i odpovídá i vstupní proud.Stím hlukem je to tak trošku horší,ten z roku 2013 má jiné řízení chodu ventilátoru než ten novější,který do určitého výkonu nejede vůbec a poté se spíná ,je to různé podle teploty okolí,naplno jede ale málokdy.Ani v jednom jsem zatím větrák neměnil,jak jsem se tak díval,jsou přišroubovány přímo na plechové bedně,možná by to šlo trochu odhlučnit přišroubováním přez pěnovou gumu aby to tolik nerezonovalo,jelikož ale je mimo obytný prostor,nijak to neřeším,ono to přez zed není slyšet....
takze mas a vis jaky hluk dela? a teplotne je na tom jak v nejake rekneme tretinove zatezi, ja bych to mel proste v racku primo v kancelari

s tim nabijenim ze site jsem si to prave myslel, bylo by to i ostudne tam tyhle jednoduche funkce nemit, pokud jdou nastavit 2A, tak je to idelani, to je jestli pocitam dobre nejakych 460W + asi si vezme navic i to co pousti dal do hubu zasuvek, takze bych se vesmes nikdy ze site nedostal nad 1kW, mozna bych ocenil i funkci ze ze site se baterky nenabiji nikdy a nabijet se smej jen z fotovoltaiky, cims bych zajistil ze ze site si nevezme nikdy vic nez kolik je odber spotrebice/cu na nej napojeneho

jako zatim je tohle favorit cislo jedna, nakup a instalaci bych rad provedl nekdy v breznu az kvetnu, takze do te doby mam cas vybirat a pripadne nakupovat zbytek
Saman_CZ
Příspěvky: 18
Registrován: stř zář 29, 2021 9:52 am

Re: AX II(M) 4000Wp 48V

Příspěvek od Saman_CZ »

tak ted jiz jen hluk a teplo, a mam vyreseno :)
mobilik
Příspěvky: 918
Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 12
Kontaktovat uživatele:

Re: AX II(M) 4000Wp 48V

Příspěvek od mobilik »

Tento menič je absolútne nevhodný do kancelárie! Je to hlučné, opakujem ešte raz. Do kancliku tak studer, Victron a iné menice carspa po úprave a podobne. No axpert určite nie.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Saman_CZ
Příspěvky: 18
Registrován: stř zář 29, 2021 9:52 am

Re: AX II(M) 4000Wp 48V

Příspěvek od Saman_CZ »

mobilik píše: pát lis 05, 2021 9:30 am Tento menič je absolútne nevhodný do kancelárie! Je to hlučné, opakujem ešte raz. Do kancliku tak studer, Victron a iné menice carspa po úprave a podobne. No axpert určite nie.
a mas osobni zkusenost? slo by nahrat treba videjko abych vedel jaky hluk to dela?
jahodovák
Příspěvky: 394
Registrován: stř dub 07, 2021 9:01 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: AX II(M) 4000Wp 48V

Příspěvek od jahodovák »

Tak jsem šel k měniči a podíval se na parametry,solární regulátor nabíjí baterku 3a a udává že 168w,do fáze dává 465w a ventilátor je mírně slyšet,možná je to tím,že je umístěn při teplote 6 stupnů a chladič má 10 .Ve vzdálenosti 2 metrů není slyšet.Do místnosti bych ho nechtěl,pokud jede naplno je to dost slyšet,jistě by byla možná úprava za tišší ventilátory ale nají tři vývody a pokud se zastaví,jde do poruchy,tak nevím čím by se to dalo nahradit,no možná pokud by to šlo,ventilátory dát kde nebudou slyšet a vzduch z nich hnát potrubím do měniče....ale to by asi bylo moc krkolomné....
7,4 kwp,aexpert 8kw,power jack 10kw,lion a lifepo4 40 kwh