Příspěvek od Kobra23 »

Obrázek

Instalace u kamaráda od S-Power. Když jsem upozornil, že ten hromosvod je špatně, tak přišla tato odpověď:

Zdravím ještě jednou,
No, bohužel to asi bude tím, že pán není revizní technik přes FVE … Obrázek. Jak jsem již uvedl, FVE se naopak primárně zemní k bleskosvodovému systému tak, aby v případě úderu blesku šla jeho energie do „země“ a ne přes „žlutozelený“ kabel do rozvaděče RD. Tam hrozí obrovské riziko zničení spotřebičů/okruhů atd přes HDR…
Řešení – zemněním přes HDR realizujeme jen v případě, že není k dispozici bleskosvodový systém …

S pozdravem

P.S. a tím že panely zemníme přímo k bleskosvodu, tak je v podstatě jedno, zda se „drát“ panelů dotýká, nebo zda je s bleskosvodem propojíme kabelem …

Co vy na to chlapi?
LukasK
Příspěvky: 47
Registrován: pon črc 26, 2021 8:48 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9300
Kapacita baterie [kWh]: 25

Re: Sranda s S-Power

Příspěvek od LukasK »

Myslím, že vzhledem k počtu panelů a vzdálenosti od hřebenového svodu by to nešlo udělat izolovaně. Samozřejmě izolovaně je to ve všech směrech lepší, ale tady evidentně nebyl prostor.

Je tedy PV pole spojeno s jímací soustavou? Mělo by být na několika místech....

Je osazeno SPD T1? Na půdě, co nejblíže...

Je osazeno druhé SPD T2 před měničem?
josse
Příspěvky: 870
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: Sranda s S-Power

Příspěvek od josse »

Docela by mě to zajímalo...

Pracuju momentálně na západní střeše, 18x 490W(2,25x1,05m), vyjde mi to tak že levý a pravý svod je mimo panely, ale střecha má tři svody, takže prostřední bude pod panely. Vzdálenost nedodržena, vše kovové propojené. To snad ani jinak udělat nejde než že svod(v mém případě prostřední) bude pod panely, T1+T2 jak již bylo zmíněno.

V té fotce teda měli ten svod posunout aby nebyl pod panely, ale aby panely byly na svod připojeny. Nevím jestli po posunutí by nahoře a dole vyšlo na vzdálenost.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Kodl69
Příspěvky: 1302
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: Sranda s S-Power

Příspěvek od Kodl69 »

vzdálenost by vyšla. Jestli je odpověď od revizního technika, doporučuji ji přeposlat na místní TIČR, oni si to s ním vyřídí poměrně rychle...
Firmy, co to mastí na dotace, jsou schopný horších zvěrstev. V podstatě to chápu. Domluví to obchodník za pevnou cenu a při montáži se zjistí, že by se musel trochu upravit bleskosvod, dodělat pospojování a nějaký změny v instalaci, na který nemají rozpočet, a každej den musí udělat jednu instalaci, aby měli ti montéři na hypotéku, kořalku a dovolenou v Chorvatsku. Posunout svody na kraj, ten hřebenový buď na izolační tyčky nebo ho dát na první šár za hřeben a z toho 0.5m pomocný jímače nad hřeben, v několika místech... S montáží to odhaduju na 20kKč. Jak vypadá pospojování a přepěťovky uvnitř je další část příběhu, ale bude to spíš tragikomedie než pohodovej příběh...
Střední svod pod panely: řešení je několik, nejdražší HVI vodič, možná nejlevnější je dát ten svod na druhou stranu, ale to by chtělo posoudit komplexně, jestli nakonec není lepší propojení a T1 přepěťovky.
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. Samodomo měnič, osvětlení na DC, MPPT od Victronu, nic od Studeru...
Uživatelský avatar
JonasPP
Příspěvky: 507
Registrován: stř dub 07, 2021 6:32 am

Re: Sranda s S-Power

Příspěvek od JonasPP »

To si robia asi kozy. Čo som sa bavil dlhé hodiny s revizakom, čo naschvál študoval najnovšie normy a bežné prípady, kedy napriklad blesk vtiahlo do bleskozvodu a niekde v polovici bytovky vyliezol zo zvodu a vtrepal sa cez pootvorené okno do starej telefónnej linky v stene pri okne, ktorú upiekol na škvarok a vytrhol zo steny až do najbližšej uzemnenej a odpojenej zbernice. Veď blesk je sám o sebe prípad pre Samantu, lebo vždy si spraví čo chce sám, nie čo si mislý človek. Ale jednu zhodu sme spravili. Ak je na budove bleskozvod, tak je lepšie ho nespajať s panelmi, nikde bleskozvod neprerušovať, neohybať do deja kých ostrých uhlov a viesť najkrajšou cestou do zeme. Panele je najlepšie úplne od izolovať, nech sa v nich od blízkeho blesku čo najmenej indukuje náboj. Ovšem, ak sa nejedná o obrie solárne farmy uprostred lúky, vtedy je to prípad pre našu Samantu a tam je nutné uzemniť každý panel, aby solarnici ako Ja dostávali vždy prísun poškodených panelov od blesku.
Mix poškodenych a bazarovich panelov +-16kWp skutočnych;
26kWh v hlavnej li-ion+life baterii
3ks Axpert King 5kW na 48v
Kodl69
Příspěvky: 1302
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: Sranda s S-Power

Příspěvek od Kodl69 »

i ty polní instalace se dají chránit, na severní straně se postaví stožáry, mezi ně lano, a pokud se to dobře udělá, je celý pole v ochranném úhlu. Ale nikde není napsaný, že blesk zná normy, jak píše jonas pp. - a že někde nezabloudí.
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. Samodomo měnič, osvětlení na DC, MPPT od Victronu, nic od Studeru...