Rozšíření bateriového uložiště

Odpovědět
karlov
Příspěvky: 1
Registrován: čtv dub 27, 2023 11:11 pm

Rozšíření bateriového uložiště

Příspěvek od karlov »

Dobrý den,potřebuji od zkušených poradit.Mám instalovanou fotovoltatku s baterii o velikosti 9,6 kWh. Baterie jsou Pylontech - 4x Baterie H48050.Vše bylo zprovozněno 09/2020.Zde je můj dotaz a žádost o radu. Uvažuji o koupi ješté 4 baterek H48050. Na řizení a sledování fotovoltaiky používám Home Asistant a dle nej stavající baterky jsou na 97%. Mohu nové baterky připojit do sestavy do stávající skřině, kde je ještě pro 4 baterky místo. Nebudou se staré a nové baterky hádat? Předem děkuji za rady. Přeji pěkný den.
K3iVi
Příspěvky: 10
Registrován: úte bře 05, 2024 2:22 pm

Re: Rozšíření bateriového uložiště

Příspěvek od K3iVi »

Jsou spojené paralelně, tedy s připojením žádný problém, protože se navzájem neovlivňují. Jestli chcete víc probrat napište mi zprávu. Věděl bych o alternativě.
wattery s.r.o.
tafx
Příspěvky: 115
Registrován: sob črc 23, 2022 9:59 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 12400
Kapacita baterie [kWh]: 32

Re: Rozšíření bateriového uložiště

Příspěvek od tafx »

Pozor, H48050 se zapojují sériově, protože to jsou bloky pro vysokonapěťové baterie. Problém tedy může nastat. Držel bych se doporučení výrobce v dokumentaci, kterou se mi nedaří najít :).
Hybrid 12,44 kWp, 26x400 Wp + 4x510Wp Trina Solar, Deye 12kW (GW10K-ET odstaveno), 32 kWh EVE, 2 x Wallbox Alfen Eve, EVCC.io pro řízení nabíjení auta, skoro celej dům na backupu pro ostrovní provoz
Mex
Příspěvky: 579
Registrován: pát zář 15, 2023 1:28 am

Re: Rozšíření bateriového uložiště

Příspěvek od Mex »

Baterky H48050 jsou určené pro vysokonapěťový systém.
Většinou se používají s BMS taky od Pylontechu, např. SC0500 nebo SC1000.

Jednotlivé kostky H48050 se zapojují sériově. Takže přidáním dalšího modulu se zvýší napětí celé baterie a současně se zvedne max. výkon jak pro nabíjení, tak pro dodávku.
Ale to zvyšování není neomezené. První omezení je BMS. SC0500 umí max. napětí 430V, SC1000 pak maximálně 1000V.
Větším omezení ale bývá spíš měnič, který napětí baterek limituje.
8 kostek už bude docela dost. To už by znamenalo u plně nabitých baterek 430V.
Tak si zjisti, jaké napětí povoluje tvůj měnič a tvá BMS.

U těch vysokonapěťových baterek se dají ty kostky přidávat po jedné. Takže tam nemusíš hned strkat 8, ale třeba 6 kousků.

Spojování baterek různého stáří sice obecně není úplně ideální. Ale nic dramatického se nestane. Jen ty nové se přizpůsobí těm starým a tak celá sestava bude mít o fous nižší výkon než kdyby byly všechny nové.
Ale zase díky vyššímu celkovému napětí bude max. výkon vyšší, což se často hodí.
telematik
Příspěvky: 1
Registrován: stř říj 22, 2025 11:10 am

Re: Rozšíření bateriového uložiště

Příspěvek od telematik »

Ahoj,
mám taky (v sérii) 5x Pylontechy H48050 s BMS SC0500 a střídačem Goodwe GW1OK-ET a chtěl bych naopak jednu vyndat.
Nevíte někdo, jestli je potřeba po vypojení baterie něco nastavovat na střídači ? Asi přes SolarGo aplikaci, ale tam když to proklikám až k baterii, tak vidím že Pylontech Foce H1 x 5ks, ale počet nejde změnit.
Díky
Mex
Příspěvky: 579
Registrován: pát zář 15, 2023 1:28 am

Re: Rozšíření bateriového uložiště

Příspěvek od Mex »

O téhle konkrétní sestavě vím prd, nemám Goodwe ani Pylontechy.
Ale u HV baterek s komunikací obecně platí, že nabíjení a vybíjení řídí BMS. A posílá do měniče informace o konfiguraci baterky.
Tak se dá předpokládat, že stejně to bude i tady. Že po vyndání jedné cihly si BMS změní svou konfiguraci, a pošle tuto informaci i do měniče.

Než tu cihlu vyndáš, tak se zamysli na jakém SOC to uděláš.
Uživatelský avatar
pave69
Příspěvky: 748
Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: Rozšíření bateriového uložiště

Příspěvek od pave69 »

Nic se nenastavuje, pozná to samo.
Odpovědět

Zpět na „Baterie“