Instalační firma mi před lety nainstalovala bateriové úložiště a v něm REC Q BMS. BMS je napojena přes CAN na Victron.
Chtěl jsem se připojit pomocí RS-485 a zkontrolovat, popřípadě donastavit některé parametry. Bohužel, připojení se nedaří - testováno externím USB převodníkem na RS-485 a origo programem BMS master control.
Nesetkal jste se někdo s touto BMS (asi Slovinskou) a nepodařilo se vám připojit přes RS-485?
Musí být současně odpojen CAN?
https://solarforum.cz/download/file.php ... ew&id=9239
Komunikace s REC Q BMS
Komunikace s REC Q BMS
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Re: Komunikace s REC Q BMS
Odpovím si sám - interface na straně BMS je potřeba externě napájet - 5V na RS485 konektoru není výstup, ale vstup.
A BMS už vesele komunikuje.
A BMS už vesele komunikuje.
Re: Komunikace s REC Q BMS
Řeším stejný problém, ale s novější verzí REC-BMS - viz foto. Tedy chci zprovoznit komunikaci přes RS485 (https://rpishop.cz/datove-redukce/5360- ... X8QAvD_BwE), mám převodník na USB s čipem CH343, který vytvoří virtuální port. Po připojení kabelu A a B, a zadání adresy Main address 1 se BMS k PC nepřipojí? Na výstupu z konvertoru napájení není. Jak jste to řešil? Díky
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.