Batrium BMS
-
- Příspěvky: 712
- Registrován: pon bře 29, 2021 11:51 pm
Re: Batrium BMS
Mezi baterkou a menicem mam cca 60-70cm.
Ale prece na ucinnost baterie vsechny predchozi vlivy nemaji vliv .
Takze tech 9% u tebe je bez kompenzace vlastne malej zazrak.
U BMV je prece take kalibrace(nulovani na 100%), resp. i ostatni meraky SOC maji.
Kde nastavis koncove napeti a proud a tam se rekne => jo je 100% .
U Lifepo4 bych tech 97% ucinnost bral, ze sedi. Tezko bude 99,5% .
Ale prece na ucinnost baterie vsechny predchozi vlivy nemaji vliv .
Takze tech 9% u tebe je bez kompenzace vlastne malej zazrak.
U BMV je prece take kalibrace(nulovani na 100%), resp. i ostatni meraky SOC maji.
Kde nastavis koncove napeti a proud a tam se rekne => jo je 100% .
U Lifepo4 bych tech 97% ucinnost bral, ze sedi. Tezko bude 99,5% .
Re: Batrium BMS
Myslím že si nerozumíme, mluvím o tom co ovlivňuje přesnost měření SOC pomocí bočníku.
účinnost baterie se právě projevuje, protože po x cyklech je potřeba poslat víc energie, to je těch 109%
v případě ideálnío měření, tak při dosažení stejných "resetovacích" podmínek je poznat jaká byla učinnost baterky.
účinnost baterie se právě projevuje, protože po x cyklech je potřeba poslat víc energie, to je těch 109%
v případě ideálnío měření, tak při dosažení stejných "resetovacích" podmínek je poznat jaká byla učinnost baterky.
9,8 kWp Poly + Tigo, 3x XTM4000, 2x VT65, 1x VT80, 8x Pylon US3000B + paralelne k tomu 15S LiFe 360Ah s Batrium BMS
-
- Příspěvky: 712
- Registrován: pon bře 29, 2021 11:51 pm
Re: Batrium BMS
Pochopili, jen za 28 dnu rozladeni 9% je super.
U me na meraku bez resetu je za 1den lo vybiti na 65% a nabiti na "100%".
- redcrown
- Příspěvky: 868
- Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
- Bydliště: Jizerky
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
- Kapacita baterie [kWh]: 36
Re: Batrium BMS
Nevím, jestli jsme to už řešili, ale zdá se mi, že batrium při režimu balancování Lim power state stáhne výkon regulátorů, nikoli výkon do baterie. Můžeš to Pavle potvrdit, nebo se to u tebe chová jinak?
díky
díky
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
2x Skútr E-Max120L
Re: Batrium BMS
Omezuje proud do baterie. Lepe receno BMS rekne menici ze muze do baterky tlacit urcity vykon a system se podle toho zkusi zachovat. Ne vzdy se to dari protoze pak XTM rika VTckam kolik maji max delat a pri menici ze zatezi to dost skace.
Zkus si to nasimulovat, dej do remote charging limit treba 15A.
Idealne pak XTM zatiz necim stabilnim a melo by to byt videt.
Zkus si to nasimulovat, dej do remote charging limit treba 15A.
Idealne pak XTM zatiz necim stabilnim a melo by to byt videt.
9,8 kWp Poly + Tigo, 3x XTM4000, 2x VT65, 1x VT80, 8x Pylon US3000B + paralelne k tomu 15S LiFe 360Ah s Batrium BMS
- redcrown
- Příspěvky: 868
- Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
- Bydliště: Jizerky
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
- Kapacita baterie [kWh]: 36
Re: Batrium BMS
pokud nastavím v remote charging nějaký proud, tak ho to nepřekročí. Dnes ale baterky balancovaly a viděl jsem odběr 900W v době, kdy byl LimPower. Jakmile skočil do normal mode, tak to zase jelo normálně. Budu to muset trochu déle pozorovat během toho LimPower, dnes jsem na to neměl moc času.
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
2x Skútr E-Max120L
Re: Batrium BMS
Pro WM4 je uvolneny novy FW
- umi balancovat podle SOC. Tzn muzes nastavit nabijeci proud pro ruzne hodnoty SOC a brzdit tak "linearne" a nedojit tak snadno na teplotni limity balanceru.
- neni stale opravena rekalibrace SOC a s tim spojeny alarm pro studer
Profil emulace Pylonu chodi, ale project Lychee predava studeru vic parametru, tzn asi lepsi zustat u nej.
- umi balancovat podle SOC. Tzn muzes nastavit nabijeci proud pro ruzne hodnoty SOC a brzdit tak "linearne" a nedojit tak snadno na teplotni limity balanceru.
- neni stale opravena rekalibrace SOC a s tim spojeny alarm pro studer
Profil emulace Pylonu chodi, ale project Lychee predava studeru vic parametru, tzn asi lepsi zustat u nej.
9,8 kWp Poly + Tigo, 3x XTM4000, 2x VT65, 1x VT80, 8x Pylon US3000B + paralelne k tomu 15S LiFe 360Ah s Batrium BMS
- redcrown
- Příspěvky: 868
- Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
- Bydliště: Jizerky
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
- Kapacita baterie [kWh]: 36
Re: Batrium BMS
Díky za poznatky. Já teď jednou za cca měsíc kalibruji ručně a k výpadku nedojde. Sice vyhodí alarm, ale ničemu to nevadí. Tehdy v automatu to shodilo měnič, tak jsem neměl odvahu kalibrovat automaticky.
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
2x Skútr E-Max120L
- redcrown
- Příspěvky: 868
- Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
- Bydliště: Jizerky
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
- Kapacita baterie [kWh]: 36
Re: Batrium BMS
Ahoj,
jak se dalo čekal, narazil jsem na problém s BMS. Bylo jasné, že musí přijít v zimě.
Pro řízení spotřeby z baterie používám SOC počítadlo Batria. Když klesne pod mnou nastavené minimum SOC, tak se odpojí měnič. Protože už dlouho nebyla baterie nabitá na 100% aby se zresetovalo počítadlo, tak se to trochu rozejde SOC. To má za následek, že sice odpojí zátěž na napětí nejnižšího článku - mám nastaveno 3,0V, ale protože SOC je stále dost vysoko, a tak se nespustí dobíjení. Protože přímo na baterce visí nějaké malé spotřeby a měnič přeci jen pár watíků taky pořád cucá, tak napětí rychle klesá a protože nemám HW odpojení, tak nejde zabránit kolapsu napětí na nejnižším článku.
Jak prosím Batrium (resp. Studer) donutit, aby se v takové situaci začalo dobíjet a ideálně zresetovalo SOC na Empty?
Napadá mě použít HW výstup pro stav Charging Limited, nastavit hranici pro Charging Limited třeba na 2,9V a nějak prodrátováním spustit nabíjení. To mě ale stejně nezresetuje spodní hranici SOC.
Nějaký nápad?
Používám SW 2.0.12
Díky
jak se dalo čekal, narazil jsem na problém s BMS. Bylo jasné, že musí přijít v zimě.
Pro řízení spotřeby z baterie používám SOC počítadlo Batria. Když klesne pod mnou nastavené minimum SOC, tak se odpojí měnič. Protože už dlouho nebyla baterie nabitá na 100% aby se zresetovalo počítadlo, tak se to trochu rozejde SOC. To má za následek, že sice odpojí zátěž na napětí nejnižšího článku - mám nastaveno 3,0V, ale protože SOC je stále dost vysoko, a tak se nespustí dobíjení. Protože přímo na baterce visí nějaké malé spotřeby a měnič přeci jen pár watíků taky pořád cucá, tak napětí rychle klesá a protože nemám HW odpojení, tak nejde zabránit kolapsu napětí na nejnižším článku.
Jak prosím Batrium (resp. Studer) donutit, aby se v takové situaci začalo dobíjet a ideálně zresetovalo SOC na Empty?
Napadá mě použít HW výstup pro stav Charging Limited, nastavit hranici pro Charging Limited třeba na 2,9V a nějak prodrátováním spustit nabíjení. To mě ale stejně nezresetuje spodní hranici SOC.
Nějaký nápad?
Používám SW 2.0.12
Díky
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
2x Skútr E-Max120L
- redcrown
- Příspěvky: 868
- Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
- Bydliště: Jizerky
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
- Kapacita baterie [kWh]: 36
Re: Batrium BMS
Možná by se moje otázka dala rozšířit i na uživatele např. Pylotechů. Jaký tam je princip, když se dlohodobě nesrovná SOC počítadlo, jak se přenáší pokyn na nabíjení do Studeru, aby dál nepadalo napětí drobným vybíjením? Přeci jen Studer i v hybridu nedrží přesně nulovou spotřebu a průběžně se dorovnává baterie.
díky
díky
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
2x Skútr E-Max120L
Re: Batrium BMS
Zdá se že jsem našel nastavení které při rekalibraci SOC neudělá výpadek.
Při procházení diskuzí o Batriu na second life storage jsem našel že pomáhá vypnout hlídání napětí na shuntu.
jsou to ty Lo,Hi, idle Shunt Volt a pak povolit Ignore overdue shunt.
Shut při rekalibraci SOC na chvilku přestane posílat hodnoty a proto to asi padá.
Mám to tak několik dní a zkoušel jsem měnit stav SOC a zdá se že nadojde k výpadku baterky.
otevírá se tak cesta k povolení automatické rekalibrace SOC při nabití ...
Při procházení diskuzí o Batriu na second life storage jsem našel že pomáhá vypnout hlídání napětí na shuntu.
jsou to ty Lo,Hi, idle Shunt Volt a pak povolit Ignore overdue shunt.
Shut při rekalibraci SOC na chvilku přestane posílat hodnoty a proto to asi padá.
Mám to tak několik dní a zkoušel jsem měnit stav SOC a zdá se že nadojde k výpadku baterky.
otevírá se tak cesta k povolení automatické rekalibrace SOC při nabití ...
9,8 kWp Poly + Tigo, 3x XTM4000, 2x VT65, 1x VT80, 8x Pylon US3000B + paralelne k tomu 15S LiFe 360Ah s Batrium BMS
- redcrown
- Příspěvky: 868
- Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
- Bydliště: Jizerky
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
- Kapacita baterie [kWh]: 36
Re: Batrium BMS
To je velmi dobrá zpráva. Mě se při ruční rekalibraci nikdy nestal výpadek. Ručně mě to ale docela přestává bavit.
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
2x Skútr E-Max120L
- redcrown
- Příspěvky: 868
- Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
- Bydliště: Jizerky
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
- Kapacita baterie [kWh]: 36
Re: Batrium BMS
čau,
jak jsi na tom s automatickou rekalibrací? Už to je nějaký pátek. Proběhlo ti už několik úspěšných automatických rekalibrací?
díky
jak jsi na tom s automatickou rekalibrací? Už to je nějaký pátek. Proběhlo ti už několik úspěšných automatických rekalibrací?
díky
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
2x Skútr E-Max120L
- redcrown
- Příspěvky: 868
- Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
- Bydliště: Jizerky
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
- Kapacita baterie [kWh]: 36
Re: Batrium BMS
objevil jsem jednu velmi nepříjemnou vlastnost u Batria. Již před delší dobou se z nějakého mě neznámého důvodu rozsynchronizovala komunikace mezi Longmony. Zdálo se mi, že to nemá na nic vliv, tak jsem to neřešil. Když jsem naposledy spustil synchronizaci, tak se resetly měniče, což nebylo zrovna super, tak jsem tomu tentokrát nevěnoval pozornost. Problém ale je, že se v tomto režimu neprovádí balancování. Oni to někde myslím že v nápovědě píšou, ale kdo to čte, že.... Všechno vypadá OK, ale prostě nebalancuje. POZOR na to!!
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
2x Skútr E-Max120L
Re: Batrium BMS
Ahoj,
několik proběhlo bez problémů až do včera kdy po rekalibraci se dostaly měniče do nějakého podivného stavu a nechtěli nabíjet.
pomohlo zajit Xtender/System/Reset of all inverters, problikla elektřina a začalo vše běžet dál.
9,8 kWp Poly + Tigo, 3x XTM4000, 2x VT65, 1x VT80, 8x Pylon US3000B + paralelne k tomu 15S LiFe 360Ah s Batrium BMS
Re: Batrium BMS
Ahoj, co je tedy pro komunikaci se Studery lepší za nastavení v Batriu?willcz píše: ↑pon kvě 17, 2021 10:16 pm Myslím si že to s tím SOC bude stejné i u Pylonu. budou tam mít nějakou botu, nebo ten zápis do Shuntu prostě trvá a mezitím vypadne jiný process. Kdo ví jak to mají napsané.
V principu ale Project Coconut chodil líp než Lychee. takže ještě dořešit ten okamžik rekalibrace...
Coconut nebo Lychee.
Pochopil jsem, že @will používá Coconut a @redcrown Lychee ?
Nastavil jsem Coconut s vypnutým hlídáním shuntu a automatickou rekalibrací SoC - je to správná cesta?
Díky moc za názory,
P.
Re: Batrium BMS
asi ani jedno není úplně 100%
v létě při jedné rekalibraci SOC to stejně vypadlo.
v aktuálním fw je i emulátoro Pylonu. na ten jedu teď ...
v létě při jedné rekalibraci SOC to stejně vypadlo.
v aktuálním fw je i emulátoro Pylonu. na ten jedu teď ...
9,8 kWp Poly + Tigo, 3x XTM4000, 2x VT65, 1x VT80, 8x Pylon US3000B + paralelne k tomu 15S LiFe 360Ah s Batrium BMS
- redcrown
- Příspěvky: 868
- Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
- Bydliště: Jizerky
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
- Kapacita baterie [kWh]: 36
Re: Batrium BMS
A ten výpadek při rekalibraci byl na emulaci Pilon?
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
2x Skútr E-Max120L
Re: Batrium BMS
na všech
9,8 kWp Poly + Tigo, 3x XTM4000, 2x VT65, 1x VT80, 8x Pylon US3000B + paralelne k tomu 15S LiFe 360Ah s Batrium BMS
- redcrown
- Příspěvky: 868
- Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
- Bydliště: Jizerky
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
- Kapacita baterie [kWh]: 36
Re: Batrium BMS
tak jsem se odhodlal a přešel jsem na aktuální verzi SW 2.17.15. Nejdřív jsem zkusil zapnoutwillcz píše: ↑pát dub 29, 2022 8:55 am Zdá se že jsem našel nastavení které při rekalibraci SOC neudělá výpadek.
Při procházení diskuzí o Batriu na second life storage jsem našel že pomáhá vypnout hlídání napětí na shuntu.
jsou to ty Lo,Hi, idle Shunt Volt a pak povolit Ignore overdue shunt.
Shut při rekalibraci SOC na chvilku přestane posílat hodnoty a proto to asi padá.
Batriumcritical.PNG
Mám to tak několik dní a zkoušel jsem měnit stav SOC a zdá se že nadojde k výpadku baterky.
otevírá se tak cesta k povolení automatické rekalibrace SOC při nabití ...
Emulace Lychee
- při kritické chybě střídavě zapíná/vypíná transfér relé ve frekvenci cca. 0,5Hz
- pokud není použito viz. citace, tak při ruční editaci SOC vše funguje jako dřív, hodí na display i do logu chybu battery alarm.
Emulace Coconut
- při kritické chybě nic střídavě necvaká,
- při ruční editaci SOC opět hází alarm na display i do logu. Při přepnutí parametrů viz. citace nahoře nehodí alarm, ale se zamkne měnič.
- když jsem si hrál s ruční editací SOC, tak se mě stalo, že shodil měniče, ale taky jsem si všiml, že v Batriu problikla ta červená ikona jednosměrky v protisměru. Takže to nevypadá na chybu komunikace po CAN, ale že skutečně Batrium vytvořilo tu událost.
Emulace Pylon
- zatím vše funguje jak má, ani nemusí být zapnutá nastavení v citaci a nehází alarm a ani necykluje transfér relé.
Uvidíme jak se bude chovat s automatickou rekalibrací SOC.
Dokonce je ještě pěkné, že i když je rozepnuté transfér relé, tak při kritické chybě sice shodí měniče, ale za pár vteřin zapne transfér relé a blackout je zažehnán. Když kritická chyba zmizí, tak se vše kultivovaně vrátí do původního stavu před chybou.
Takže zatím dobrý.
Už mě trápí jen automatická rekalibrace SOC na spodním napětí, když to časem uteče. V mém případě to znamená jednou za měsíc srovnat SOC o zhruba 10%. Teď už ale Batrium načítám do HA, tak se nechá udělat automatizace, že pošle notifikaci, když je napětí příliš nízko a neodpovídá to SOC. Bohužel to je ale ruční vstup.
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
2x Skútr E-Max120L
- redcrown
- Příspěvky: 868
- Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
- Bydliště: Jizerky
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
- Kapacita baterie [kWh]: 36
Re: Batrium BMS
Menší update. Už je to nějaký pátek, co jsem přešel na emulaci pylontech. Od té doby mám zapnutou rekalibraci na horním SOC a už se rekalibrací provedlo opravdu hodně. Zatím nebyl výpadek, takže bych to považoval za funkční a stabilní. Stále mě chybí řešení pro rekalibraci dole, důležité na
zimní období.
Dokonce naprosto parádně chodí i načítání dat z Batria do Homeassistenta. Kdyby to tak sypalo data i ze Studeru, tak není nač si stěžovat.
zimní období.
Dokonce naprosto parádně chodí i načítání dat z Batria do Homeassistenta. Kdyby to tak sypalo data i ze Studeru, tak není nač si stěžovat.
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
2x Skútr E-Max120L