EASUN 11kW SMW -komunikace
EASUN 11kW SMW -komunikace
Ahoj ,potřebuji z tohoto měniče: https://www.easunpower.com/collections/ ... mppt-solar , dostat data do origo WhatchPower programu , přibaleného k měniči i s kabelem pro RS232 komunikaci.Respektivě to pak budu využívat dál v jiném vyčítání,ale hlavní problém je z měniče něco dostat. Zakoupen převodník RS232>USB s FTDI chipem a druhý přímý RS232 s RJ45>USB oba kabely v systému vidím s ovladači,COM port určen a data nastavená na 2400,zařízení 1, NONE ,1,1. Spustím po připojení k měniči s kterýmkoliv kabelem WhatchPower a k navázání nedojde.V menu WatchPower je COM4( linux zkoušeny ttyUSB0/ttySYS0) viditelný,parametry v druhém menu opět nastavím stejně jako v pc,ale ke spojení nedojde. Provedeno jak v linuxu Mint,tak ve windows12. V linuxu práva/ skupina/skript a tisíce ověření přes scryn/run/.... spojení vstupu na samci převodníku normálně to co píši vrací.Piny z měniče na převodník RJ45 1RX/2TX/8GNG>DE9 2RX/3TX/5GND>FTDI>USB v pc. Kabel z měniče udělán následně ručně přímo se samostatnými dráty,taky nic A přímý propoj RJ45>USB převodník také nic. Na samici DE9 z měniče naměřím mezi GND a TX -14VDC a mezi TX a RX +14VDCcož jsou napětí pro RS232 normální. Je nutné na měniči někde něco udělat aby se program spojil a vyčítal data? Už v tom jsem třetí den a nebaví mě to,čtyři kabely a výsledek nula.Co je podstatné tak mi dojde druhý do paraelu a potřebuji sehrát firmware v obou,ale ten co příjde bude mít novější a já do toho staršího potřebuji aktualizovat jinak paraelně nepojedou.Jak ale když ta komunikace nejde rozchodit . Díky za reakce 
panely 16kWp,baterka LiFePo4 784Ah/42kWh,měnič XTH 8000-48V
Re: EASUN 11kW SMW -komunikace
Kabely mám :přímý : UNITEK Y-SP02001B kabel RJ-45 na USB-A konzolový RS-323 USB RJ45 ESD 1.8 m : https://www.eltrox.cz/unitek-y-sp02001b ... efEALw_wcB
Na propoj s origo kabelem od měniče,či udělaným : ATEN USB RS232 https://www.alza.cz/aten-usb-rs-232-d5525124.htm
Takhle mám propoj z měniče :
A tenhle kabel jsem už vrátil protože vynechával :AXAGON ADS-1PQN ADVANCED USB-A 2.0 > serial RS-232 FTDI adapter / cable 1.5m
WatchPower byl dodán s měničem,jak v linuxu,tak ve windows instalace přímá.
Na propoj s origo kabelem od měniče,či udělaným : ATEN USB RS232 https://www.alza.cz/aten-usb-rs-232-d5525124.htm
Takhle mám propoj z měniče :
A tenhle kabel jsem už vrátil protože vynechával :AXAGON ADS-1PQN ADVANCED USB-A 2.0 > serial RS-232 FTDI adapter / cable 1.5m
WatchPower byl dodán s měničem,jak v linuxu,tak ve windows instalace přímá.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
panely 16kWp,baterka LiFePo4 784Ah/42kWh,měnič XTH 8000-48V
Re: EASUN 11kW SMW -komunikace
Ještě ty piny na DE9 samec a samice:
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
panely 16kWp,baterka LiFePo4 784Ah/42kWh,měnič XTH 8000-48V
Re: EASUN 11kW SMW -komunikace
Zkus redukci RS485 na USB, né 232, msí podporovat MODBUS, nejlepší izolovaný. Né však všechny typy můžou fungovat. Pak už jde jen o to zda na to Easun nehodil klacek.
Re: EASUN 11kW SMW -komunikace
Ta je do 5V ale a leze tam 14-16V takže se jedná o RS232. A jinak to je 1.1 hardware Voltronic.
panely 16kWp,baterka LiFePo4 784Ah/42kWh,měnič XTH 8000-48V
Re: EASUN 11kW SMW -komunikace
Kolik tam máš děr?
Komunikační rozhraní
USB/RS232/RS485/WiFi/Suchý kontakt
Jinak řídit se napětím je docela ujetý.
Komunikační rozhraní
USB/RS232/RS485/WiFi/Suchý kontakt
Jinak řídit se napětím je docela ujetý.
Re: EASUN 11kW SMW -komunikace
ja bych rekl ze rs232 je 5V logika, RS485 pouziva diferencni par a vyssi napeti takze si odpovedel ze to je vysoce pravedpodobne rs485, coz je uplne jina sbernice, rs232 neni sbernice to je pouze poin-to-point. RS485 ma jiny protokol a celkove funguje jinak, takze mas zrejme spatny prevodnik a potrebujes na 485, ale to se doctes v namualu k tomu ciniskymu zazraku.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100, 6.8kwp, 40kwh lifepo4.
-
kuba47
- Příspěvky: 36
- Registrován: pát zář 19, 2025 7:43 am
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 12400
- Kapacita baterie [kWh]: 30
Re: EASUN 11kW SMW -komunikace
Je to RS232.
-12V na RS232 = logická "1" = horní úroveň v TTL (klidový stav)
+12V na RS232 = logická "0" = dolní úroveň v TTL
-12V na RS232 = logická "1" = horní úroveň v TTL (klidový stav)
+12V na RS232 = logická "0" = dolní úroveň v TTL
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p, JK PB2A16S20P, AC nabíječka Easun SMH
3.6kWp @ Siton 210 SMD
3.6kWp @ Siton 210 SMD
Re: EASUN 11kW SMW -komunikace
Vsadil by si na to obě boty? Já né. Napětí mají dost velký rozptyl, aby to funkovalo i se ztrátama na kabelu. To samý RS485.
A co se týče měření? Jako měřit voltmetrem?
-
kuba47
- Příspěvky: 36
- Registrován: pát zář 19, 2025 7:43 am
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 12400
- Kapacita baterie [kWh]: 30
Re: EASUN 11kW SMW -komunikace
No dobře, těch 12V je obvyklá hodnota, když koukám do wikipedie, tak to může být 3-15V plus nebo mínus.
Voltmetrem se samozřejmě dá měřit jen ten klidový stav výstupu, a ten by měl být -3V až -15V.
Voltmetrem se samozřejmě dá měřit jen ten klidový stav výstupu, a ten by měl být -3V až -15V.
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p, JK PB2A16S20P, AC nabíječka Easun SMH
3.6kWp @ Siton 210 SMD
3.6kWp @ Siton 210 SMD
Re: EASUN 11kW SMW -komunikace
Obvyklá hodnota napájení je dneska 3,3V, u starších obvodů 5V. Takže pracovní hodnoty můžou bejt u 5V tak max. 4,5V.
Co se týče měření, tak by musel měřít přes VF diodu s vyhlazením a zátěžovým odporem 120 Ohm u 485. Pak nemůže nějakejch 16V naměřit. Obvody s takovým napětím možná ještě existují, ale pochybuji o jejich realizaci v praxi.
Názorný příklad komunikace přes MAX 485.

-
kuba47
- Příspěvky: 36
- Registrován: pát zář 19, 2025 7:43 am
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 12400
- Kapacita baterie [kWh]: 30
Re: EASUN 11kW SMW -komunikace
Ale v případě Axperta/Easunu neřešíme RS485, ani TTL.
Je to RS232, ten používá symetrické úrovně - kladné/záporné napětí. Záporná úroveň odpovídá 5V (příp. 3.3V) na TTL sériovém portu, kladná odpovídá 0V (dolní úrovni) na TTL. Na počítači už dneska tenhle port nenajdeš, ale v průmyslu, nebo na konfiguraci síťových prvků, se bežně používá. Každý rackový router od Mikrotiku má RS232 konzoli.
Je to RS232, ten používá symetrické úrovně - kladné/záporné napětí. Záporná úroveň odpovídá 5V (příp. 3.3V) na TTL sériovém portu, kladná odpovídá 0V (dolní úrovni) na TTL. Na počítači už dneska tenhle port nenajdeš, ale v průmyslu, nebo na konfiguraci síťových prvků, se bežně používá. Každý rackový router od Mikrotiku má RS232 konzoli.
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p, JK PB2A16S20P, AC nabíječka Easun SMH
3.6kWp @ Siton 210 SMD
3.6kWp @ Siton 210 SMD
Re: EASUN 11kW SMW -komunikace
No, ale já právě RS485 řeším u Easun nabíječky.kuba47 píše: ↑stř bře 25, 2026 12:18 pm Ale v případě Axperta/Easunu neřešíme RS485, ani TTL.
Je to RS232, ten používá symetrické úrovně - kladné/záporné napětí. Záporná úroveň odpovídá 5V (příp. 3.3V) na TTL sériovém portu, kladná odpovídá 0V (dolní úrovni) na TTL. Na počítači už dneska tenhle port nenajdeš, ale v průmyslu, nebo na konfiguraci síťových prvků, se bežně používá. Každý rackový router od Mikrotiku má RS232 konzoli.
Co se týče napětí, tak jsou na tom oba stejně. Obrázek byl ukázkou komunikace, že tam nějakejch 16V nikde není. ESP32 jsou na 5V, MAX458 na 5V. Na ESP32 je analogový stabilizátor na 3,3V, to ale není třeba vědět. Není třeba pro vyčítání dat používat USB-3 ale stačí RS232, upaťchaný, starý port.
MAX3232 RS232 to TTL Serial Port
Output voltage: 3.3V-5V
https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... cification
Re: EASUN 11kW SMW -komunikace
Teda brát čínský inzerát jako studijní materiál, to je fakt skvělý nápad.
Rozhraní RS232 má podle normy výstupní úrovně -3..-12V (hladina "space", tj. neaktivní úroveň) a +3..+12V (hladina "mark", tj. aktivní úroveň).
Protože se ale dneska šidí všechno, tak existuje spousta laciných čínských převodníků, které sice o sobě tvrdí, že jsou RS232, ale mají úrovně jen 0V (jako space) a +5V (jako mark). Výrobně je to mnohem levnější.
A protože i značkoví výrobci ví, že to někteří šidí, tak se tomu přizpůsobili a většinou posadili rozhodovací úroveň někam kolem 2V, takže i proti tomu ošizenému převodníku to nějak funguje.
Nicméně neošizený převodník tam má opravdu poctivé záporné i kladné úrovně.
Používají se na to dneska většinou chipy typu MAX232 (vyžaduje napájení 5V) nebo MAX3232 (umožňuje napájení 5V i 3.3V, ale je dražší).
Ty chipy obsahují 2 kondenzátorové nábojové pumpy.
První pumpa zvýší napájecí napětí na cca 7V, a druhá ho otočí na -7V.
Proto ty převodníky většinou na výstupu dávají úrovně kolem -7V jako space a +7V jako mark.
Proto mi těch 16V, co tam někdo naměřil, připadá dost divné.
Rozhraní RS232 má podle normy výstupní úrovně -3..-12V (hladina "space", tj. neaktivní úroveň) a +3..+12V (hladina "mark", tj. aktivní úroveň).
Protože se ale dneska šidí všechno, tak existuje spousta laciných čínských převodníků, které sice o sobě tvrdí, že jsou RS232, ale mají úrovně jen 0V (jako space) a +5V (jako mark). Výrobně je to mnohem levnější.
A protože i značkoví výrobci ví, že to někteří šidí, tak se tomu přizpůsobili a většinou posadili rozhodovací úroveň někam kolem 2V, takže i proti tomu ošizenému převodníku to nějak funguje.
Nicméně neošizený převodník tam má opravdu poctivé záporné i kladné úrovně.
Používají se na to dneska většinou chipy typu MAX232 (vyžaduje napájení 5V) nebo MAX3232 (umožňuje napájení 5V i 3.3V, ale je dražší).
Ty chipy obsahují 2 kondenzátorové nábojové pumpy.
První pumpa zvýší napájecí napětí na cca 7V, a druhá ho otočí na -7V.
Proto ty převodníky většinou na výstupu dávají úrovně kolem -7V jako space a +7V jako mark.
Proto mi těch 16V, co tam někdo naměřil, připadá dost divné.
Re: EASUN 11kW SMW -komunikace
MAX3232, ano obsahují zdvojovač napětí, to máš zcela vyjímečně pravdu, u MAX485 jsem nic takového nenašel, ale nezkoumal jsem detailně.
U MAX232 je v katogu uváděno napětí -25V až 25V, tak to je 50V. Jenže jakou to má výkonost? Přes ty zkroucený dvojlinky s obrovskou kapacitou? Po 5 metrech tam bude 0,00031V
Takže to by potvrzovalo akorát to, že port je RS485.
-
kuba47
- Příspěvky: 36
- Registrován: pát zář 19, 2025 7:43 am
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 12400
- Kapacita baterie [kWh]: 30
Re: EASUN 11kW SMW -komunikace
RS485 pumpu nemá, pro diferenciální pár mu stačí těch 5V. A je to sběrnice, na které může vysílat v každou chvíli jen jedno zařízení. RS232 je propoj bod-bod, třetí zařízení tam připojit nelze, pro každý směr má jeden vodič.
Ale pokud se bavíme o střídači od Voltronic (tj. Easun SMW, Axpert Max, apod.), tak ten má pro komunikaci s PC port RS232. Má i RS485, ale ten slouží ke komunikaci s baterkou, data o střídači přes něj vyčítat nelze.
Nabíječka od Easunu je úplně jiná konstrukce, s Axpertem nemá nic společného, a klidně může mít RS485.
Ale pokud se bavíme o střídači od Voltronic (tj. Easun SMW, Axpert Max, apod.), tak ten má pro komunikaci s PC port RS232. Má i RS485, ale ten slouží ke komunikaci s baterkou, data o střídači přes něj vyčítat nelze.
Nabíječka od Easunu je úplně jiná konstrukce, s Axpertem nemá nic společného, a klidně může mít RS485.
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p, JK PB2A16S20P, AC nabíječka Easun SMH
3.6kWp @ Siton 210 SMD
3.6kWp @ Siton 210 SMD
Re: EASUN 11kW SMW -komunikace
Je roztomilé číst, že mám výjimečně pravdu od někoho, kdo o dané problematice evidentně ví míň než moje tchyně a zhruba stejně jako můj pes.Humux píše: ↑stř bře 25, 2026 7:20 pm MAX3232, ano obsahují zdvojovač napětí, to máš zcela vyjímečně pravdu, u MAX485 jsem nic takového nenašel, ale nezkoumal jsem detailně.
U MAX232 je v katogu uváděno napětí -25V až 25V, tak to je 50V. Jenže jakou to má výkonost? Přes ty zkroucený dvojlinky s obrovskou kapacitou? Po 5 metrech tam bude 0,00031VProto byla výstavba RS485 s diferenciálním tokem. U 485 jsem se o žádné "pumpě" jak říkáš, nedozvěděl.
![]()
Takže to by potvrzovalo akorát to, že port je RS485.![]()
O MAX485 a obecně o sběrnici RS485 jsem nic nepsal. Tam nábojová pumpa není, není pro to důvod.
A výstupní úrovně +-25V bych u MAX232 opravdu chtěl vidět.
Jeho nábojová pumpa umí napájecí napětí maximálně zdvojnásobit.
Ta moudra o "zkroucené dvojlince" nemá vůbec cenu komentovat.
Re: EASUN 11kW SMW -komunikace
u te rs232 je jeste ve hre jakyze to typ cinani pouzivaji jestli to je klasicke rs232 nebo rs232 TTL to by mohl byt taky kamen urazu a ty prevodniky pro PC bych rekl ze jsou vetsinou na rs232TTL, pokud se nemylim.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100, 6.8kwp, 40kwh lifepo4.
-
kuba47
- Příspěvky: 36
- Registrován: pát zář 19, 2025 7:43 am
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 12400
- Kapacita baterie [kWh]: 30
Re: EASUN 11kW SMW -komunikace
TTL to neni, to má obráceně úrovně, je to "normální" RS232. Jako převodník tam ale neni čip, je to sestavený z (pomalých) optočlenů a tranzistorů. Víc jak 9600 baud to nezvládne. Komunikace má pevně danou rychlost 2400 baud, takže s tím problém není. Ale při upgrade firmwaru přeskočí na 9600 baud, a to už se občas kousne.
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p, JK PB2A16S20P, AC nabíječka Easun SMH
3.6kWp @ Siton 210 SMD
3.6kWp @ Siton 210 SMD