2 x GOODWE a HA

Kent
Příspěvky: 16
Registrován: pon pro 05, 2022 9:03 pm

2 x GOODWE a HA

Příspěvek od Kent »

S monitoringem HA začínám a dost tápu. Provozuji dva střídače GW po 10kW a chtěl bych je integrovat do HA. Sledovat aktuální data, ukládat statistiku a pod. HA jsem spustil na Synology a integroval podporu GW .... a co dál?
danidani
Příspěvky: 305
Registrován: úte led 18, 2022 10:17 pm
Bydliště: Cerhovice
Výkon panelů v FVE [Wp]: 11400
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: 2 x GOODWE a HA

Příspěvek od danidani »

Trochu na okraj: na Synology jsi to dal jako Virtual, nebo přes Docker? Každopádně z vlastní zkušenosti doporučuji zálohovat :)

K otázce:
- Už máš přidanou GoodWe integraci? Popravdě netuším, jak to v HA dopadne, když máš dvě GW, protže v integraci se myslím nikde nezadává IP adresa.
- Tady je diskuse s autorem rozšíření, tam by případně někdo asi poradil.
- Jakmile budeš mít přidanou integraci a na GW uvidíš, dá se začít s konfigurací Energy panelu a všech dalších přehledů...

1.png
1.png (72.38 KiB) Zobrazeno 3059 x
2.png
2.png (91.99 KiB) Zobrazeno 3059 x
JirkaFM
Příspěvky: 13
Registrován: stř úno 09, 2022 8:40 am

Re: 2 x GOODWE a HA

Příspěvek od JirkaFM »

Mohu se zeptat jak jsou spolu ty GW zapojené? Jsou zapojeny paralelně a navzájem spolu nekomunikují? a kde mají umístěny měřící cívky?
Kent
Příspěvky: 16
Registrován: pon pro 05, 2022 9:03 pm

Re: 2 x GOODWE a HA

Příspěvek od Kent »

JirkaFM píše: stř pro 07, 2022 10:53 am Mohu se zeptat jak jsou spolu ty GW zapojené? Jsou zapojeny paralelně a navzájem spolu nekomunikují? a kde mají umístěny měřící cívky?
Jsou zapojeny paralelně, jeden ET druhý DT. Jen hybrid má měření na výstupu a nastaven limit přetoku. DT je zapojen na rozvodnici domu a jeho výkon není regulován. V praxi se omezuje ET a tím nedochází k nadlimitním přetokům. Mám to odzkoušeno a nezaznamenal jsem žádné problémy. Integrace do SEMS také proběhla bez potíží. Jen ten monitoring ... vlastně bych si i zaplatil ale nenašel jsem nic k dispozici a tak se pokouším o HA.
Kent
Příspěvky: 16
Registrován: pon pro 05, 2022 9:03 pm

Re: 2 x GOODWE a HA

Příspěvek od Kent »

danidani píše: stř pro 07, 2022 10:13 am Trochu na okraj: na Synology jsi to dal jako Virtual, nebo přes Docker? Každopádně z vlastní zkušenosti doporučuji zálohovat :)

K otázce:
- Už máš přidanou GoodWe integraci? Popravdě netuším, jak to v HA dopadne, když máš dvě GW, protže v integraci se myslím nikde nezadává IP adresa.
- Tady je diskuse s autorem rozšíření, tam by případně někdo asi poradil.
- Jakmile budeš mít přidanou integraci a na GW uvidíš, dá se začít s konfigurací Energy panelu a všech dalších přehledů...


1.png
2.png
Na Synology jsem přes Docker nainstaloval HA a přidal 2 x integraci Goodwe pro každý střídač to šlo ... ale ... chtěl bych aktuální hodnoty pro každý střídač, data kWh a historii ... neumím, u mnoho entit neznám funkcionalitu a a nemám položku Supervisor :D
Přílohy
ha.jpg
ha.jpg (224.89 KiB) Zobrazeno 3036 x
danidani
Příspěvky: 305
Registrován: úte led 18, 2022 10:17 pm
Bydliště: Cerhovice
Výkon panelů v FVE [Wp]: 11400
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: 2 x GOODWE a HA

Příspěvek od danidani »

Tak to už máš většinu hotovou :)

Historie - záleží, jak se k tomu chceš postavit a jak hodně v tom dolovat data. Asi nejsnazší je doinstalovat InfluxDB (řešeno zde), ta si pak dělá z každého číselného údaje časovou řadu. Výsledkem jsou grafy, data je možné zobrazovat v tabulce a exportovat do csv.

Co se týče jednotlivých údajů (entit v HA), popsané to pro GW asi nikde není, takže odhadovat podle popisku, co je co. Některé údaje je třeba dopočítat, na to jde v HA vytvořit Template, ten se pak zobrazuje a ukládá do InlfuxDB stejně jako každá jiná entita.

Když tak se ptej na údaje, které nemůžeš najít, zkusím dohledat u sebe.
JirkaFM
Příspěvky: 13
Registrován: stř úno 09, 2022 8:40 am

Re: 2 x GOODWE a HA

Příspěvek od JirkaFM »

Kent píše: stř pro 07, 2022 12:16 pm
JirkaFM píše: stř pro 07, 2022 10:53 am Mohu se zeptat jak jsou spolu ty GW zapojené? Jsou zapojeny paralelně a navzájem spolu nekomunikují? a kde mají umístěny měřící cívky?
Jsou zapojeny paralelně, jeden ET druhý DT. Jen hybrid má měření na výstupu a nastaven limit přetoku. DT je zapojen na rozvodnici domu a jeho výkon není regulován. V praxi se omezuje ET a tím nedochází k nadlimitním přetokům. Mám to odzkoušeno a nezaznamenal jsem žádné problémy. Integrace do SEMS také proběhla bez potíží. Jen ten monitoring ... vlastně bych si i zaplatil ale nenašel jsem nic k dispozici a tak se pokouším o HA.
Jestli jsem to pochopil ten ET má měřící cívky tak, že přes něj jde i výroba toho DT co sám nevyrobil a nevadí mu to? Chtěl bych to taky tak zapojit, ale nebyl jsem si jistý jak to střídač pobere, když bude mít někdy přetok větší než vlastní výrobu, jestli to nebude brát jako chybu. A "vlastní spotřeba" může být i záporná nebo jak to jde vidět v SEMS?
Kent
Příspěvky: 16
Registrován: pon pro 05, 2022 9:03 pm

Re: 2 x GOODWE a HA

Příspěvek od Kent »

danidani píše: stř pro 07, 2022 1:49 pm Tak to už máš většinu hotovou :)

Historie - záleží, jak se k tomu chceš postavit a jak hodně v tom dolovat data. Asi nejsnazší je doinstalovat InfluxDB (řešeno zde), ta si pak dělá z každého číselného údaje časovou řadu. Výsledkem jsou grafy, data je možné zobrazovat v tabulce a exportovat do csv.

Co se týče jednotlivých údajů (entit v HA), popsané to pro GW asi nikde není, takže odhadovat podle popisku, co je co. Některé údaje je třeba dopočítat, na to jde v HA vytvořit Template, ten se pak zobrazuje a ukládá do InlfuxDB stejně jako každá jiná entita.

Když tak se ptej na údaje, které nemůžeš najít, zkusím dohledat u sebe.
Ták že, chtěl bych okamžité hodnoty power flow card od obou střídačů a nevím jak na to, nejde mi to power-flow-card.js nevím jak nevím kam, kam vkládat textové příkazy? nemám položku supervisor, InfluxDB mi píše
Přílohy
HA2.jpg
HA2.jpg (58.38 KiB) Zobrazeno 3014 x
Kent
Příspěvky: 16
Registrován: pon pro 05, 2022 9:03 pm

Re: 2 x GOODWE a HA

Příspěvek od Kent »

JirkaFM píše: stř pro 07, 2022 2:25 pm
Kent píše: stř pro 07, 2022 12:16 pm
JirkaFM píše: stř pro 07, 2022 10:53 am Mohu se zeptat jak jsou spolu ty GW zapojené? Jsou zapojeny paralelně a navzájem spolu nekomunikují? a kde mají umístěny měřící cívky?
Jsou zapojeny paralelně, jeden ET druhý DT. Jen hybrid má měření na výstupu a nastaven limit přetoku. DT je zapojen na rozvodnici domu a jeho výkon není regulován. V praxi se omezuje ET a tím nedochází k nadlimitním přetokům. Mám to odzkoušeno a nezaznamenal jsem žádné problémy. Integrace do SEMS také proběhla bez potíží. Jen ten monitoring ... vlastně bych si i zaplatil ale nenašel jsem nic k dispozici a tak se pokouším o HA.
Jestli jsem to pochopil ten ET má měřící cívky tak, že přes něj jde i výroba toho DT co sám nevyrobil a nevadí mu to? Chtěl bych to taky tak zapojit, ale nebyl jsem si jistý jak to střídač pobere, když bude mít někdy přetok větší než vlastní výrobu, jestli to nebude brát jako chybu. A "vlastní spotřeba" může být i záporná nebo jak to jde vidět v SEMS?
Je to tak čím víc vyrobí DT tím víc ubere ET. V létě jsem to nastavil tak aby DT nemohl mít větší výrobu než je limit pro přetok ET. V praxi ET ubírá na dodávce pokud dodává DT k limitu. Zásadní je správně nafázovat. Do SEMS a na web Goodwe jdou integrovat oba střídače bez problémů stejně tak i sledovat parametry a výkon. Problém je součet to jim v app moc nefachčí. Uvažuji, že přidám třetí střídač.
danidani
Příspěvky: 305
Registrován: úte led 18, 2022 10:17 pm
Bydliště: Cerhovice
Výkon panelů v FVE [Wp]: 11400
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: 2 x GOODWE a HA

Příspěvek od danidani »

Kent píše: stř pro 07, 2022 2:38 pm nemám položku supervisor, InfluxDB mi píše
Tady nevím, třeba poradí
mgx píše: stř led 19, 2022 7:33 am
configuration.yaml ti upravovat jde?
danidani
Příspěvky: 305
Registrován: úte led 18, 2022 10:17 pm
Bydliště: Cerhovice
Výkon panelů v FVE [Wp]: 11400
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: 2 x GOODWE a HA

Příspěvek od danidani »

Ještě je otázka, zda nepoužít jinou distribuci. Když jsem to zkoušel přes Docker, tak jsem použil tuhle: https://registry.hub.docker.com/r/homeassistant/amd64-hassio-supervisor

Alternativně je možné do Dockeru instalovat i tu InfluxDB: https://registry.hub.docker.com/_/influxdb/
Kent
Příspěvky: 16
Registrován: pon pro 05, 2022 9:03 pm

Re: 2 x GOODWE a HA

Příspěvek od Kent »

danidani píše: stř pro 07, 2022 2:57 pm
Kent píše: stř pro 07, 2022 2:38 pm nemám položku supervisor, InfluxDB mi píše
Tady nevím, třeba poradí
mgx píše: stř led 19, 2022 7:33 am
configuration.yaml ti upravovat jde?
configuration.yaml nevím kde hledat prosím naveď mě
Kent
Příspěvky: 16
Registrován: pon pro 05, 2022 9:03 pm

Re: 2 x GOODWE a HA

Příspěvek od Kent »

danidani píše: stř pro 07, 2022 3:04 pm Ještě je otázka, zda nepoužít jinou distribuci. Když jsem to zkoušel přes Docker, tak jsem použil tuhle: https://registry.hub.docker.com/r/homeassistant/amd64-hassio-supervisor

Alternativně je možné do Dockeru instalovat i tu InfluxDB: https://registry.hub.docker.com/_/influxdb/
zkoušel a při spouštění v docker se do nekonečna restartoval, mám SYNOLOGY 720+ tam je CPU Intel :(
Kent
Příspěvky: 16
Registrován: pon pro 05, 2022 9:03 pm

Re: 2 x GOODWE a HA

Příspěvek od Kent »

Kent píše: stř pro 07, 2022 6:12 pm
danidani píše: stř pro 07, 2022 3:04 pm Ještě je otázka, zda nepoužít jinou distribuci. Když jsem to zkoušel přes Docker, tak jsem použil tuhle: https://registry.hub.docker.com/r/homeassistant/amd64-hassio-supervisor

Alternativně je možné do Dockeru instalovat i tu InfluxDB: https://registry.hub.docker.com/_/influxdb/
zkoušel a při spouštění v docker se do nekonečna restartoval, mám SYNOLOGY 720+ tam je CPU Intel :(
instalaci influxDB v docker zítra zkusím
danidani
Příspěvky: 305
Registrován: úte led 18, 2022 10:17 pm
Bydliště: Cerhovice
Výkon panelů v FVE [Wp]: 11400
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: 2 x GOODWE a HA

Příspěvek od danidani »

Kent píše: stř pro 07, 2022 6:12 pm mám SYNOLOGY 720+
To jsme prošli asi podobným vývojem. Také jsem dal HA nejdříve do Dockeru, ale brzo mi začaly chybět některé možnosti, takže jsem přešel na VMM. Tady je dobrý postup jak na to.
Kent píše: stř pro 07, 2022 6:05 pm configuration.yaml nevím kde hledat prosím naveď mě
Jeden z oficiálních add-onů (Samba share) pak zpřístupní konfiguraci jako soubory ve sdílené složce.

Mimo jiné do toho configuration.yaml budeš muset dopsat parametry připojení do InfluxDB.
Kent
Příspěvky: 16
Registrován: pon pro 05, 2022 9:03 pm

Re: 2 x GOODWE a HA

Příspěvek od Kent »

Ráno na to číhnu.... Díky
Kent
Příspěvky: 16
Registrován: pon pro 05, 2022 9:03 pm

Re: 2 x GOODWE a HA

Příspěvek od Kent »

danidani píše: stř pro 07, 2022 8:35 pm
Kent píše: stř pro 07, 2022 6:12 pm mám SYNOLOGY 720+
To jsme prošli asi podobným vývojem. Také jsem dal HA nejdříve do Dockeru, ale brzo mi začaly chybět některé možnosti, takže jsem přešel na VMM. Tady je dobrý postup jak na to.
Kent píše: stř pro 07, 2022 6:05 pm configuration.yaml nevím kde hledat prosím naveď mě
Jeden z oficiálních add-onů (Samba share) pak zpřístupní konfiguraci jako soubory ve sdílené složce.

Mimo jiné do toho configuration.yaml budeš muset dopsat parametry připojení do InfluxDB.
Ahoj, tak VMM v provozu HA nainstalován je to ale stejná verze jako na DOCKER, nebo jsem získal něco na víc?
Kent
Příspěvky: 16
Registrován: pon pro 05, 2022 9:03 pm

Re: 2 x GOODWE a HA

Příspěvek od Kent »

Kent píše: stř pro 07, 2022 6:14 pm
Kent píše: stř pro 07, 2022 6:12 pm
danidani píše: stř pro 07, 2022 3:04 pm Ještě je otázka, zda nepoužít jinou distribuci. Když jsem to zkoušel přes Docker, tak jsem použil tuhle: https://registry.hub.docker.com/r/homeassistant/amd64-hassio-supervisor

Alternativně je možné do Dockeru instalovat i tu InfluxDB: https://registry.hub.docker.com/_/influxdb/
zkoušel a při spouštění v docker se do nekonečna restartoval, mám SYNOLOGY 720+ tam je CPU Intel :(
instalaci influxDB v docker zítra zkusím
á je tam na víc položka doplňky
danidani
Příspěvky: 305
Registrován: úte led 18, 2022 10:17 pm
Bydliště: Cerhovice
Výkon panelů v FVE [Wp]: 11400
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: 2 x GOODWE a HA

Příspěvek od danidani »

V těch doplňcích si přidej Samba share, konfigurace je jednoduchá, jméno a heslo. Pak můžeš spustit ve Windows Průzkumníka a zkusit síťovou cestu

\\homeassistant\config

A tam bys měl vidět configuration.yaml, což je textový soubor, který jde editovat třeba v Poznámkovém bloku.
danidani
Příspěvky: 305
Registrován: úte led 18, 2022 10:17 pm
Bydliště: Cerhovice
Výkon panelů v FVE [Wp]: 11400
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: 2 x GOODWE a HA

Příspěvek od danidani »

A pak se dá začít řešit toto:
Kent píše: stř pro 07, 2022 2:38 pmokamžité hodnoty power flow card
Já používám tesla-style-solar-power-card. Líbí se mi, protože tam jde přidat dva extra spotřebiče, třeba auto a bojler. Nevýhodou je, že se zasekává, když ho dlouho nechám běžet na obrazovce (alespoň tedy u mě).

Pro inspiraci moje konfigurace:

Kód: Vybrat vše

type: custom:tesla-style-solar-power-card
name: Distribuce energie
hide_inactive_lines: 1
house_without_appliances_values: 1
show_gap: true
show_w_not_kw: 1
speed_factor: 0.0105
energy_flow_diagramm: 0
energy_flow_diagramm_line_factor: 1
threshold_in_k: 5
generation_to_house_entity: sensor.power_card_generation_to_house
generation_to_grid_entity: sensor.power_card_generation_to_grid
generation_to_battery_entity: sensor.power_card_generation_to_battery
grid_to_house_entity: sensor.power_card_grid_to_house
grid_to_battery_entity: sensor.power_card_grid_to_battery
battery_to_grid_entity: sensor.power_card_battery_to_grid
battery_to_house_entity: sensor.power_card_battery_to_house
appliance1_icon: mdi:radiator
appliance2_icon: mdi:water-boiler
generation_icon: mdi:solar-panel
generation_extra_entity: sensor.self_consumed
house_extra_entity: sensor.self_sufficiency
battery_extra_entity: sensor.battery_state_of_charge
appliance2_extra_entity: sensor.boiler_temperature_average
generation_entity: sensor.pv_power
grid_entity: sensor.em_grid_electric_consumption_w
house_entity: sensor.house_consumption
battery_entity: sensor.battery_state_of_charge
appliance2_consumption_entity: sensor.wattrouter_boiler_power
Potřebné senzory v configuration.yaml:
(některé asi nebudeš mít k dispozici, odběr z DS měřím extra elektroměrem, ale pro představu)

Kód: Vybrat vše

    # Template sensor for Power Card battery_to_grid_entity
    power_card_battery_to_grid:
        device_class: power
        unit_of_measurement: W
        value_template: >-
          {{ '%i'|format(iif(states('sensor.pv_power')|float(default = 0) > 0, iif(states('sensor.pv_power')|float(default = 0) > states('sensor.power_sell')|float(default = 0), 0, states('sensor.power_sell')|float(default = 0) - states('sensor.pv_power')|float(default = 0)), 0)) }}
    # Template sensor for Power Card battery_to_house_entity
    power_card_battery_to_house:
        device_class: power
        unit_of_measurement: W
        value_template: >-
          {{ '%i'|format(iif(states('sensor.battery_power')|float(default = 0) > 0, states('sensor.battery_power')|float(default = 0), 0)) }}
    # Template sensor for Power Card generation_to_battery_entity
    power_card_generation_to_battery:
        device_class: power
        unit_of_measurement: W
        value_template: >-
          {{ '%i'|format(iif(states('sensor.battery_power')|float(default = 0) < 0, states('sensor.battery_power')|float(default = 0) * -1, 0)) }}
    # Template sensor for Power Card generation_to_grid_entity
    power_card_generation_to_grid:
        device_class: power
        unit_of_measurement: W
        value_template: >-
          {{ '%i'|format(iif(states('sensor.pv_power')|float(default = 0) > 0, iif(states('sensor.pv_power')|float(default = 0) > states('sensor.power_sell')|float(default = 0), states('sensor.power_sell')|float(default = 0), states('sensor.pv_power')|float(default = 0)), 0)) }}
    # Template sensor for Power Card generation_to_house_entity
    power_card_generation_to_house:
        device_class: power
        unit_of_measurement: W
        value_template: >-
          {{ '%i'|format(iif(states('sensor.pv_power')|float(default = 0) + iif(states('sensor.battery_power')|float(default = 0) < 0, states('sensor.battery_power')|float(default = 0), 0) - states('sensor.power_sell')|float(default = 0) > 0, states('sensor.pv_power')|float(default = 0) + iif(states('sensor.battery_power')|float(default = 0) < 0, states('sensor.battery_power')|float(default = 0), 0) - states('sensor.power_sell')|float(default = 0), 0)) }}
    # Template sensor for Power Card grid_to_battery_entity
    power_card_grid_to_battery:
        device_class: power
        unit_of_measurement: W
        value_template: >-
          {{ '%i'|format(0) }}
    # Template sensor for Power Card grid_to_house_entity
    power_card_grid_to_house:
        device_class: power
        unit_of_measurement: W
        value_template: >-
          {{ '%i'|format(states('sensor.power_buy')|float(default = 0)) }}
Kent
Příspěvky: 16
Registrován: pon pro 05, 2022 9:03 pm

Re: 2 x GOODWE a HA

Příspěvek od Kent »

danidani píše: čtv pro 08, 2022 2:34 pm A pak se dá začít řešit toto:
Kent píše: stř pro 07, 2022 2:38 pmokamžité hodnoty power flow card
Já používám tesla-style-solar-power-card. Líbí se mi, protože tam jde přidat dva extra spotřebiče, třeba auto a bojler. Nevýhodou je, že se zasekává, když ho dlouho nechám běžet na obrazovce (alespoň tedy u mě).

Pro inspiraci moje konfigurace:

Kód: Vybrat vše

type: custom:tesla-style-solar-power-card
name: Distribuce energie
hide_inactive_lines: 1
house_without_appliances_values: 1
show_gap: true
show_w_not_kw: 1
speed_factor: 0.0105
energy_flow_diagramm: 0
energy_flow_diagramm_line_factor: 1
threshold_in_k: 5
generation_to_house_entity: sensor.power_card_generation_to_house
generation_to_grid_entity: sensor.power_card_generation_to_grid
generation_to_battery_entity: sensor.power_card_generation_to_battery
grid_to_house_entity: sensor.power_card_grid_to_house
grid_to_battery_entity: sensor.power_card_grid_to_battery
battery_to_grid_entity: sensor.power_card_battery_to_grid
battery_to_house_entity: sensor.power_card_battery_to_house
appliance1_icon: mdi:radiator
appliance2_icon: mdi:water-boiler
generation_icon: mdi:solar-panel
generation_extra_entity: sensor.self_consumed
house_extra_entity: sensor.self_sufficiency
battery_extra_entity: sensor.battery_state_of_charge
appliance2_extra_entity: sensor.boiler_temperature_average
generation_entity: sensor.pv_power
grid_entity: sensor.em_grid_electric_consumption_w
house_entity: sensor.house_consumption
battery_entity: sensor.battery_state_of_charge
appliance2_consumption_entity: sensor.wattrouter_boiler_power
Potřebné senzory v configuration.yaml:
(některé asi nebudeš mít k dispozici, odběr z DS měřím extra elektroměrem, ale pro představu)

Kód: Vybrat vše

    # Template sensor for Power Card battery_to_grid_entity
    power_card_battery_to_grid:
        device_class: power
        unit_of_measurement: W
        value_template: >-
          {{ '%i'|format(iif(states('sensor.pv_power')|float(default = 0) > 0, iif(states('sensor.pv_power')|float(default = 0) > states('sensor.power_sell')|float(default = 0), 0, states('sensor.power_sell')|float(default = 0) - states('sensor.pv_power')|float(default = 0)), 0)) }}
    # Template sensor for Power Card battery_to_house_entity
    power_card_battery_to_house:
        device_class: power
        unit_of_measurement: W
        value_template: >-
          {{ '%i'|format(iif(states('sensor.battery_power')|float(default = 0) > 0, states('sensor.battery_power')|float(default = 0), 0)) }}
    # Template sensor for Power Card generation_to_battery_entity
    power_card_generation_to_battery:
        device_class: power
        unit_of_measurement: W
        value_template: >-
          {{ '%i'|format(iif(states('sensor.battery_power')|float(default = 0) < 0, states('sensor.battery_power')|float(default = 0) * -1, 0)) }}
    # Template sensor for Power Card generation_to_grid_entity
    power_card_generation_to_grid:
        device_class: power
        unit_of_measurement: W
        value_template: >-
          {{ '%i'|format(iif(states('sensor.pv_power')|float(default = 0) > 0, iif(states('sensor.pv_power')|float(default = 0) > states('sensor.power_sell')|float(default = 0), states('sensor.power_sell')|float(default = 0), states('sensor.pv_power')|float(default = 0)), 0)) }}
    # Template sensor for Power Card generation_to_house_entity
    power_card_generation_to_house:
        device_class: power
        unit_of_measurement: W
        value_template: >-
          {{ '%i'|format(iif(states('sensor.pv_power')|float(default = 0) + iif(states('sensor.battery_power')|float(default = 0) < 0, states('sensor.battery_power')|float(default = 0), 0) - states('sensor.power_sell')|float(default = 0) > 0, states('sensor.pv_power')|float(default = 0) + iif(states('sensor.battery_power')|float(default = 0) < 0, states('sensor.battery_power')|float(default = 0), 0) - states('sensor.power_sell')|float(default = 0), 0)) }}
    # Template sensor for Power Card grid_to_battery_entity
    power_card_grid_to_battery:
        device_class: power
        unit_of_measurement: W
        value_template: >-
          {{ '%i'|format(0) }}
    # Template sensor for Power Card grid_to_house_entity
    power_card_grid_to_house:
        device_class: power
        unit_of_measurement: W
        value_template: >-
          {{ '%i'|format(states('sensor.power_buy')|float(default = 0)) }}
potřeboval bych na jednom střídači snížit četnost dotazování, ale nevím viz https://www.home-assistant.io/integrations/goodwe/ DT přestalo posílat data na SEMS
Kent
Příspěvky: 16
Registrován: pon pro 05, 2022 9:03 pm

Re: 2 x GOODWE a HA

Příspěvek od Kent »

danidani píše: čtv pro 08, 2022 2:34 pm A pak se dá začít řešit toto:
Kent píše: stř pro 07, 2022 2:38 pmokamžité hodnoty power flow card
Já používám tesla-style-solar-power-card. Líbí se mi, protože tam jde přidat dva extra spotřebiče, třeba auto a bojler. Nevýhodou je, že se zasekává, když ho dlouho nechám běžet na obrazovce (alespoň tedy u mě).

Pro inspiraci moje konfigurace:

Kód: Vybrat vše

type: custom:tesla-style-solar-power-card
name: Distribuce energie
hide_inactive_lines: 1
house_without_appliances_values: 1
show_gap: true
show_w_not_kw: 1
speed_factor: 0.0105
energy_flow_diagramm: 0
energy_flow_diagramm_line_factor: 1
threshold_in_k: 5
generation_to_house_entity: sensor.power_card_generation_to_house
generation_to_grid_entity: sensor.power_card_generation_to_grid
generation_to_battery_entity: sensor.power_card_generation_to_battery
grid_to_house_entity: sensor.power_card_grid_to_house
grid_to_battery_entity: sensor.power_card_grid_to_battery
battery_to_grid_entity: sensor.power_card_battery_to_grid
battery_to_house_entity: sensor.power_card_battery_to_house
appliance1_icon: mdi:radiator
appliance2_icon: mdi:water-boiler
generation_icon: mdi:solar-panel
generation_extra_entity: sensor.self_consumed
house_extra_entity: sensor.self_sufficiency
battery_extra_entity: sensor.battery_state_of_charge
appliance2_extra_entity: sensor.boiler_temperature_average
generation_entity: sensor.pv_power
grid_entity: sensor.em_grid_electric_consumption_w
house_entity: sensor.house_consumption
battery_entity: sensor.battery_state_of_charge
appliance2_consumption_entity: sensor.wattrouter_boiler_power
Potřebné senzory v configuration.yaml:
(některé asi nebudeš mít k dispozici, odběr z DS měřím extra elektroměrem, ale pro představu)

Kód: Vybrat vše

    # Template sensor for Power Card battery_to_grid_entity
    power_card_battery_to_grid:
        device_class: power
        unit_of_measurement: W
        value_template: >-
          {{ '%i'|format(iif(states('sensor.pv_power')|float(default = 0) > 0, iif(states('sensor.pv_power')|float(default = 0) > states('sensor.power_sell')|float(default = 0), 0, states('sensor.power_sell')|float(default = 0) - states('sensor.pv_power')|float(default = 0)), 0)) }}
    # Template sensor for Power Card battery_to_house_entity
    power_card_battery_to_house:
        device_class: power
        unit_of_measurement: W
        value_template: >-
          {{ '%i'|format(iif(states('sensor.battery_power')|float(default = 0) > 0, states('sensor.battery_power')|float(default = 0), 0)) }}
    # Template sensor for Power Card generation_to_battery_entity
    power_card_generation_to_battery:
        device_class: power
        unit_of_measurement: W
        value_template: >-
          {{ '%i'|format(iif(states('sensor.battery_power')|float(default = 0) < 0, states('sensor.battery_power')|float(default = 0) * -1, 0)) }}
    # Template sensor for Power Card generation_to_grid_entity
    power_card_generation_to_grid:
        device_class: power
        unit_of_measurement: W
        value_template: >-
          {{ '%i'|format(iif(states('sensor.pv_power')|float(default = 0) > 0, iif(states('sensor.pv_power')|float(default = 0) > states('sensor.power_sell')|float(default = 0), states('sensor.power_sell')|float(default = 0), states('sensor.pv_power')|float(default = 0)), 0)) }}
    # Template sensor for Power Card generation_to_house_entity
    power_card_generation_to_house:
        device_class: power
        unit_of_measurement: W
        value_template: >-
          {{ '%i'|format(iif(states('sensor.pv_power')|float(default = 0) + iif(states('sensor.battery_power')|float(default = 0) < 0, states('sensor.battery_power')|float(default = 0), 0) - states('sensor.power_sell')|float(default = 0) > 0, states('sensor.pv_power')|float(default = 0) + iif(states('sensor.battery_power')|float(default = 0) < 0, states('sensor.battery_power')|float(default = 0), 0) - states('sensor.power_sell')|float(default = 0), 0)) }}
    # Template sensor for Power Card grid_to_battery_entity
    power_card_grid_to_battery:
        device_class: power
        unit_of_measurement: W
        value_template: >-
          {{ '%i'|format(0) }}
    # Template sensor for Power Card grid_to_house_entity
    power_card_grid_to_house:
        device_class: power
        unit_of_measurement: W
        value_template: >-
          {{ '%i'|format(states('sensor.power_buy')|float(default = 0)) }}
a ještě tě poprosím nedaří se mi v HA uspořádat okna v hlavní obrazovce tedy krom posunu šipečkami
danidani
Příspěvky: 305
Registrován: úte led 18, 2022 10:17 pm
Bydliště: Cerhovice
Výkon panelů v FVE [Wp]: 11400
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: 2 x GOODWE a HA

Příspěvek od danidani »

Kent píše: čtv pro 08, 2022 3:26 pm potřeboval bych na jednom střídači snížit četnost dotazování, ale nevím viz https://www.home-assistant.io/integrations/goodwe/ DT přestalo posílat data na SEMS
Používám tu "experimentální verzi" a tam se to dá nastavit přes "Configure":

4.png
4.png (44.82 KiB) Zobrazeno 2848 x

Pokud ale správně chápu popis té oficiální integrace, mělo by stačit přidat do automations.yaml :

Kód: Vybrat vše

- alias: "Goodwe inverter data polling"
  trigger:
    - platform: time_pattern
      hours: "*"
      minutes: "*"
      seconds: "/30"
  action:
    - service: homeassistant.update_entity
      target:
        entity_id: sensor.ppv
danidani
Příspěvky: 305
Registrován: úte led 18, 2022 10:17 pm
Bydliště: Cerhovice
Výkon panelů v FVE [Wp]: 11400
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: 2 x GOODWE a HA

Příspěvek od danidani »

Kent píše: čtv pro 08, 2022 4:07 pm a ještě tě poprosím nedaří se mi v HA uspořádat okna v hlavní obrazovce tedy krom posunu šipečkami
To je vlastnost responsivního vzhledu.

Alespoň trochu se s tím dá pohrát pomocí Horizontal Stack Card a Vertical Stack Card .
Kent
Příspěvky: 16
Registrován: pon pro 05, 2022 9:03 pm

Re: 2 x GOODWE a HA

Příspěvek od Kent »

danidani píše: čtv pro 08, 2022 5:05 pm
Kent píše: čtv pro 08, 2022 3:26 pm potřeboval bych na jednom střídači snížit četnost dotazování, ale nevím viz https://www.home-assistant.io/integrations/goodwe/ DT přestalo posílat data na SEMS
Používám tu "experimentální verzi" a tam se to dá nastavit přes "Configure":


4.png


Pokud ale správně chápu popis té oficiální integrace, mělo by stačit přidat do automations.yaml :

Kód: Vybrat vše

- alias: "Goodwe inverter data polling"
  trigger:
    - platform: time_pattern
      hours: "*"
      minutes: "*"
      seconds: "/30"
  action:
    - service: homeassistant.update_entity
      target:
        entity_id: sensor.ppv
a můžu tě požádat o podrobnější popis jak to vložit do automations.yaml
Odpovědět

Zpět na „Automatizace, řízení“