diybmsV4

Kodl69
Příspěvky: 1314
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

diybmsV4

Příspěvek od Kodl69 »

před chvilkou jsem rozpohyboval zkušební MQTT na hivemq, ale nějak nevím co dál.
Rád bych to:
a.) logoval a vizualizoval, ale hlavně
b.) podle naměřenejch hodnot zapínal a vypínal spotřebiče, na to se asi hodí to ESPeasy , ale nevím, jakej použít sw pro mqtt server, mám na to nějakej intel nuc, ale co použít? home asistant, nebo něco úplně jinýho? V tomhle se vůbec nevyznám, takže potřebuju hotový řešení, kde jenom naklikám ty zařízení a podmínky co kdy a proč se má stát, nehodlám na tom strávit zbytek života.
Ukázka dat z diybms v4:
Snímek obrazovky pořízený 2021-09-27 17-39-38.png
Snímek obrazovky pořízený 2021-09-27 17-39-38.png (118.98 KiB) Zobrazeno 4138 x
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Kodl69
Příspěvky: 1314
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: diybmsV4

Příspěvek od Kodl69 »

Spíš jsem čekal odpověď od někoho, kdo to provozuje a má zkušenost z provozu, a napíše mi: open hab je lepší na... a horší na Domoticz je lepší na a horší na... homeasistant je dobrej na...
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
dumi
Site Admin
Příspěvky: 795
Registrován: pon bře 29, 2021 11:47 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9850
Kapacita baterie [kWh]: 32

Re: diybmsV4

Příspěvek od dumi »

Ja jedu na mosquito (mqtt broker) a celou automatizaci delam v node-red. Ale asi to nebude tak.uplne trivialni jak bys chtel
9.6kWp, 32kWh, 2400W + 3000W
lzahradil
Příspěvky: 52
Registrován: pon dub 12, 2021 8:28 pm

Re: diybmsV4

Příspěvek od lzahradil »

rottenkiwi píše: úte zář 28, 2021 9:52 pm AKo presne mi toto bude merat soc, ak tam budem mat 350 A prudy ?
Vydrzi to ten shunt ?

https://www.youtube.com/watch?v=89RkASdKEz8

Da sa niekde objednat vsetko osadene, BMS + Shunt + modul s rele a displejom ?

Takze ten jeho Shunt bude komunikovat cez CAN s Victronom:

https://www.youtube.com/watch?v=_9IUqC1uxVQ
Na vše schází nějaké součástky.
U chytrého shuntu např INO228. Což je zde docela zásadní věc.
U kontroléru pár švábů... Na komunikaci CAN, na komunikaci RS485 a I2C pro ovládání displaye....
Kontrolér může běžet i bez těchto švábů pro konkrétní komunikační rozhraní. Ale zrovna rs485 u kontroléru a shunt... No schází to..

Když by měl o něco někdo zájem, dejte vědět. Ať případně rozšířím množství výroby.

Diybms používám dlouho ve verzi 4 a 4.21 s první verzi kontroléru a je to stabilní a funkční řešení.

Kodl69 má po dnešní komunikaci na cestě modifikované moduly pro uchycení přímo na žluťáky s keramickýma odporama ale o tom se určitě rozepíše sám až osadí a otestuje.
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 340Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V + Lifepo4 100Ah@24V - dva momentálně vypnuté]
Uživatelský avatar
marsal
Příspěvky: 615
Registrován: pát dub 09, 2021 11:10 am

Re: diybmsV4

Příspěvek od marsal »

Kodl69 píše: pon zář 27, 2021 7:29 pm Spíš jsem čekal odpověď od někoho, kdo to provozuje a má zkušenost z provozu, a napíše mi: open hab je lepší na... a horší na Domoticz je lepší na a horší na... homeasistant je dobrej na...
Myslím, že už jsme se o tom i bavili, Home Assistent jsem dlouho zkoušel a nikdy mi nepřirostl k srdci, ostatní neznám. Nechal jsem se dumim inspirovat na NodeRed + mqtt a velmi to doporučuji. NodeRed je systém, který mne vyloženě po letech potěšil (naposledy jsem byl svého času nadšený ze scaly). A v mém případě mne NodeRed potěšil taky tím, že s ním parádně chodí z-wave, které mi s HA blblo. Doporučuji se naučit Docker a rozchodit si příslušné imidže, pak to jde už samo.
Kodl69
Příspěvky: 1314
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: diybmsV4

Příspěvek od Kodl69 »

Včera jsem konečně připojil relémodul a ventilátor nad BMS - výrazně se zvýšila účinnost balancování, ale ty smd odpůrky jsou fakt bída.
Ještě by mě zajímalo, jestli by se dalo nějak dynamicky měnit u téhle BMS počáteční balanční napětí - něco ve stylu čínskejch smart BMS, kde pro li-ion nastavuju 3.9V jako hranici balancování a max. rozbalancování článků 50mV, díky čemuž je víc času na srovnání článků, než kdyby to natvrdo zapínalo balancování třeba při 4.1V a při 4.15 ukončilo nabíjení...
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Kodl69
Příspěvky: 1314
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: diybmsV4

Příspěvek od Kodl69 »

zkusil jsem na to poslat wireshark, a nastavení napětí je přes http post, viz obrázek. Akorát nevím, co je to xss s hodnou jak někde z generátoru náhodnejch kódů...
Snímek obrazovky pořízený 2021-09-30 20-33-42.png
Snímek obrazovky pořízený 2021-09-30 20-33-42.png (276.5 KiB) Zobrazeno 3979 x
možná by mě někdo chytrej časem mohl navést, jak tam poslat jinou hodnotu. DIYBMS posílá data přes MQTT nebo do influx.db takže stačí jenom říct, že když napětí některýho článku překročí např. 3.4V, tak nastaví balancování na 3.4, když 3.45, tak třeba na na 3.43V, to už je jenom o doladění hodnot, napřed to musím umět tam poslat. Další věc je to, že podle toho napětí na článcích a proudu do baterek taky hodlám spínat nějaký vytěžování...
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Kodl69
Příspěvky: 1314
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: diybmsV4

Příspěvek od Kodl69 »

klidně si to kup hotový jako já: https://www.ebay.com/itm/193564641071?h ... SwX35fCGnz akorát já to měl i s wemos a naprogramovaný. Jediný, co u toho není, tak propojovací káblíky, a ty konektory mají rozteč 2mm, ne 2.54 jako standartní...
Do kódu modulu bych jistě nezasahoval. Spíš mi jde o to, že když to udělám "zvenku" tak by to mělo být funční i pro novější verze jak sw, tak hw...
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Kodl69
Příspěvky: 1314
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: diybmsV4

Příspěvek od Kodl69 »

je vidět, že to nesleduješ. Už na fóru k diybms je verze s externíma odporama, ale je dost rozežraná na plochu desky, já už mám na cestě desky pro V4.4
s 2x5W odporem nad deskou, tj reálnej bal, proud 2,5A při 4V nebo 2.8A při 3.5V, jde jenom o hodnotu těch odporů... 2x10W na tu desku nedokážu dostat, a bastlit tam nějakou drátařinu určitě nechci. V podstatě jsou to podobný moduly jako máš s attiny 85 ode mně, akorát je na tom attiny 841 a ten sw napsal někdo jinej, když to tady nikdo nedokázal...
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
dumi
Site Admin
Příspěvky: 795
Registrován: pon bře 29, 2021 11:47 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9850
Kapacita baterie [kWh]: 32

Re: diybmsV4

Příspěvek od dumi »

Odletujes to maly :)

daji se zapajet rucne TQFP pouzdra (roztec max 1,27mm), chce to jen tenkej hrot a trochu sikovnosti. Trosku horsi je pokud chces tu soucastku nedestruktivne vyndat, to uz chce kumst nebo horkovzdusnou pajku
9.6kWp, 32kWh, 2400W + 3000W
dumi
Site Admin
Příspěvky: 795
Registrován: pon bře 29, 2021 11:47 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9850
Kapacita baterie [kWh]: 32

Re: diybmsV4

Příspěvek od dumi »

Mam zkusenost, ze nejlepsi nad odpajeni bezolovnatejch soucastek z tehle desek je pridat tam klasickej Pb cin, pomuze to prenosu tepla a jde to pak vyrazne lepe sundat. ale to uz sme hodne OT.
9.6kWp, 32kWh, 2400W + 3000W
lzahradil
Příspěvky: 52
Registrován: pon dub 12, 2021 8:28 pm

Re: diybmsV4

Příspěvek od lzahradil »

bastleni zdar :)
moduly mam uz osazene, naprogramovane, zkalibrovane. Asi 10kusu tam mi zbejva doosadit jeste konektory, to dodelam ted.
Zitra snad dorazi zbyle soucastky na velke kontrolery a chytrej proudovej senzor., tak se pustim i do nich.
S chipama je to ted velkej problem. Doba naskladneni treba pres 40tydnu.. tak jsem ruzne za nehorazne castky poschanel a snad obdrzim ucelenou kombi zasilku kde bude pokud mozno vse. u dvou veci byl cinan te dobroty, ze mi objednavky asi po tydnu sam stornoval ze zbozi neni dostupne :)
tak jsem objednal hned jinde. Uvidime teda co prijde.

Ted jsem si dodelal i kabliky s ockama, vytisknul na 3D holdery (mel jsem je udelat o 1mm z kazde vnitrni strany vetsi - desky nepasujou a nezapadnou do vnitrku) a pujdu to zapojit na baterky co mam v provozu.
IMG_20211202_122130 (1).jpg
IMG_20211202_122130 (1).jpg (552.23 KiB) Zobrazeno 3645 x
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 340Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V + Lifepo4 100Ah@24V - dva momentálně vypnuté]
Kodl69
Příspěvky: 1314
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: diybmsV4

Příspěvek od Kodl69 »

včera se něco odehrálo, a zatím nevím, co s tím, snad budu mít o víkendu chvilku na diagnostiku.
Novější BMS najednou začal psát chyby, viz obrázek
Snímek obrazovky pořízený 2021-11-30 15-13-01.png
Snímek obrazovky pořízený 2021-11-30 15-13-01.png (274.21 KiB) Zobrazeno 3613 x
přitom je vidět, jak blikají led, a BMS tak nějak funguje. Ve výsledku je většina paketů s chybným crc nebo OOS error, což netuším, co znamená...
Dochází k tomu, že se ESP8266 resetuje. Budu muset vyzkoušet s druhým kontrolerem modul po modulu, a odhalit, kde chyba vzniká. Ale druhej kontroler musím teprve osadit, a to bude nejdřív v sobotu, ne li až po novým roce...
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Kodl69
Příspěvky: 1314
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: diybmsV4

Příspěvek od Kodl69 »

asi ne, wifi signál v tom bude nevinně, tady spíš čekám nějakou špatnost stran toho, že se pomátl některej z modulů, nebo je to třeba špatně připájenej optočlen na některým modulu, vadnej káblík - ale zahejbat jsem s tím zkoušel, a nic se neměnilo. Začalo to náhle, někdy nad ránem, ve chvíli, kdy napětí jednoho článku kleslo ke 3V, ale to by pořád mělo být v rozumným rozsahu napětí pro tyhle procesory. Attiny jsem kupoval v TME, na Farnell.com a nějaký na aliexpresu, a nejsem si jist, který z nich jsou na těch baterkách. Tem z aliexpresu věřím nejmíň, možná fakt mají i na 1MHz pod 3V problém...
1.) zkusím propojkou na ISP konektroru po jednom zresetovat všechny moduly
2.) zkusím zapojit novou řídící jednotku, až ji osadím a nahraju tam firmware. To je práce tak na dvě hodiny. Pokud to pomůže, tak je chyba zde. Pak jenom zjistit, jestli HW nebo SW.
3.) s novým kontrolelerem nastaveným na jeden modul vyzkouším připojit dycky jeden modul, postupně, tady by se měla závada projevit, pokud to není vyloženě špatnej kontakt na káblíku mezi modulama, i to je možný.
Až to otestuju a najdu viníka, dám vědět, tohle se asi může stát leckomu.
Schválně jsem se díval, a tahle konstrukce už je asi nezajímavá, na celým světě je ke koupení posledních cca 300ks attiny841, má je mouser, a nikdo jinej. fakt bída. V TME jsem je víceméně vykoupil já. edit: Kecám, digikey jich má 1300ks. I to je bída. Na aliexpresu se prodávají po 3USD za kus, to je taky hrůza, když navíc netušíš, jestli ti nepřijde nefunkční kousek bakelitu s vývodama...
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
lzahradil
Příspěvky: 52
Registrován: pon dub 12, 2021 8:28 pm

Re: diybmsV4

Příspěvek od lzahradil »

s wifi to nema nic spolecneho.
to co to ukazuje nahore, to se jedna o komunikaci s modulama. U starsi verze kontroleru bylo jen CRC. Protoze mam propojovaci kabliky mezi modulama celkem dost kratke, vyloucil jsem ruseni komunikace.
Vyzkousej jednu vec. Nastav nejakou nizkou hodnotu aby ti to zacalo palit do odporu i treba ted kdyz mas tmu a baterky se nenabiji.
Kdyz to pali, komunikace probiha rychleji. Pokud budes na moduly koukat, mel by jsi si vsimnout jednoho, za kterym to obcas neproblikne do dalsiho.
Tak jsem na to prisel ja. Vzal jsem horkovzduch, prohral optoclen a bylo po problemu.

Ja jsem ted dozapojil ty co jsem dodelaval dnes.

Mam na clanku na testy dva paralelne. Jeden ve verzi 4.40 a druhej ve verzi 4.21 a hodim si to do grafu abych zjistil, jestli budou nejake zasadni rozdily v mereni napeti.

Ja beru attiny jedine z TME. Ted naposled jsem bral cele baleni po 57kusech... par jich tu jeste mam v liste na dalsi kousky
Objednaval jsem driv na Ali, ale uz bych to neudelal.
diybms.jpg
diybms.jpg (155.05 KiB) Zobrazeno 3593 x
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 340Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V + Lifepo4 100Ah@24V - dva momentálně vypnuté]
Kodl69
Příspěvky: 1314
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: diybmsV4

Příspěvek od Kodl69 »

zásadní rozdíly nebudou, ale dobastlení kodenzátorů 10n přes referenci a přes spodní odpor děliče napětí to ještě zlepší, schválně si to zkus, a mrkni na hodnoty odesílaný do HA viz obrázky o kousek výš.
Taky mám podezření na nějakj optočlen, ale dostanu se k tomu až o víkendu...
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Kodl69
Příspěvky: 1314
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: diybmsV4

Příspěvek od Kodl69 »

tak už to zase funguje správně. Alfa a omega ESP8266 je napájení. Určitě to nesmí být nabíječka od telefonu s 2m tenučkým kablíkem
Ostatně na desce kontoroleru není žádnej kondenzátor, to bude drobnej upgrade.
Celej den se v tom vrtal, a nic nefungovalo, možná proto, že jsem měl ESP8266 napájený z té nabíječky. Pak jsem to připojil na powerbanku, a světe div se, s tím jedním modulem na stole to začalo fungovat. Když už jsem to měl v ruce, dal jsem tam jinej řídící modul s jiným ESP - kvůli naprogramování ESP jsem musel nainstalovat arduino ide s rozšířením pro esp8266 do NB, v PC mi to prostě nefunguje, ale nedávno ještě fungovalo... Teď jsem to složil +- jak to bylo předtím, a ukázka je tady:
Snímek obrazovky pořízený 2021-12-04 21-02-29.png
Snímek obrazovky pořízený 2021-12-04 21-02-29.png (207.42 KiB) Zobrazeno 3703 x
Jestli to zas za čtrnáct dní přestane chodit, tak už nevím. Druhá diybms má už natočenej přes milion paketů s 20-ti OOS error, bez crc error. A proč je víc odeslanech než přijatejch? ony jsou ty pakety na cestě dýl, než se posílá další dotaz. A jeden se asi někde zatoulal...
Takže celý odpoledne se v tom vrtám, a vlastně jsem nepřišel na nic, co tohle mohlo dělat. Uvidíme, až se případná závada zase projeví. Ale diagnostika je hodně obtížná...
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
lzahradil
Příspěvky: 52
Registrován: pon dub 12, 2021 8:28 pm

Re: diybmsV4

Příspěvek od lzahradil »

vcera vecer jsem udelal takovej test. z druheho packu jsem sundal v4.21 a nahradil ji take verzi 4.40 a hodil oba packy pod jeden controller.
mezi packem 1 a 2 jsem dal cca do 1,5m dlouhe UTP. Funguje to, ale ted vubec nevim kde je chyba :)
na controleru naskakuji OOS a CRC. Pokud se podivam do nastaveni modulu, zadny z modulu nehlasi bad packet count. Jen je znatelne kde je ta delsi propojka.
Kazdej modul ma vlastni counter. Je patrne, ze se na zadnem modulu zadnej packet neztratil. Ale v bance 1, ktera je pripojena za bankou 0, je packetu vic. Tak ted nevim, zda je problem na dane "dlouhe" propojce a posledni modul z banky 0 odesila pakety do prvniho v bance 1 znovu? To mi prijde divne, protoze predchozi modul se nedozvi ze nasledujici paket nedostal. Komunikace neni obousmerna mezi modulama.

Jeste vyzkousim dat samostatnej kontroler na pack te stavajici banky 0 (to je ta kde byla puvodne v4.21, jestli se tam budou crc obevovat. Mam tam totiz puvodni propojky, treba je na nejake chyba. Uvidime.
diybms.jpg
diybms.jpg (228.16 KiB) Zobrazeno 3674 x
diybms_counters.jpg
diybms_counters.jpg (206.62 KiB) Zobrazeno 3674 x
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 340Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V + Lifepo4 100Ah@24V - dva momentálně vypnuté]
Kodl69
Příspěvky: 1314
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: diybmsV4

Příspěvek od Kodl69 »

je fakt, že mám baterky ve dvou regálech nad sebou, chtěl jsem tahat dráty k bms tak, aby se z těch regálů bez odpojení daly vytáhnout. řídící modul je +- uprostřed baterky, tj vede z něj 50cm vpravo ke článku 15, a pak 1.5m vlevo, nahoru a pak na konec k článku 0, propoj mezi články 7a 8 má taky přes 0.5m, kabel je jeden pár z UTP. Podle mě to chodí na 9k6, 2k2 odpor zajistí při 3V proud skoro 1mA, to by nějaká kapacita kabelu neměla rozházet. Prohlížel jsem to včera ze zoufalství osciloskopem, na těch skoro 2m jsou ty impulsy trochu lichoběžníkový, ale pořád pěkný, žádný překmity, rušení do 0.2V, tj procesor by o ničem neměl vědět. Ale všimni si, že to navrhoval ajťák, a ne HW specialista: Vždycky je lepší mít komunikaci na malé impedanci. Bude odolnější proti rušení a na velkou vzdálenost (stovky metrů) stačí jenom dát tlustší dráty. Tj správně by bylo mít na TX na desce jenom odpor 220R (ideálně 2x110R, jeden na GND a jeden na TX) - do optočlenu tečou proudy 6-20mA (4-2.8V) mA a až na druhé desce optočlen, a ten 2.k2 odpor, u TX vstupu. Odpor kterej měnili z 4k7 - asi už to bylo na delších drátech moc... V současným provedení s 2k2 odporem teče kabelem prakticky o řád míň, tj od 2mA po 0.6mA... I tak, pro kapacitu 100pF a odpor 2k2 vychází mezní kmitočet RC členu 750kHz, což je pro 9k6 přenosovou rychlost jistě dostatečný (v praxi se obvykle za dostačující považuje 10x kmitočet nosné, někdy jenom 5x)
Ale když to teď předělám, tak mi zmizí zpětná kompaktibilita modulů, který jsem doteď vyrobil... A jak jsem si sám analyzoval, na 2m drátu by se nemělo nic dít.
úprava, která by měla mít i zpětnou kompaktibilitu je pro LiFePo4 baterky dát odpor u optočlenu místo 220R klidně 180R, (150R?) a na druhé straně taky, místo 2k2 1k8 (1k5?). Optočlen by měl mít přenos dost velkej.
U mě to bude nějakej mizernej kontakt nebo tak něco, ale kde to najít?
Pro Vitek: Zkoušel jsem jak chodí modul při malým napětí, při 1.9V OK, sice už nebliká modrá led, ale OK, při 1.8V přestane komunikovat, pravděpodobně vlivem malýho proudu do optočlenu. A nebo už to nedá procesor, zas tak moc jsem to nezkoumal.

Co jsem teda nakonec udělal: s původním řídícím modulem zkoušel balancery přímo na článcích, tak jak byly. Při tom jsem vytrhl drátek z jednoho konektoru (že by příčina?) i tak mi to psalo víc chyb než správnejch paketů. Test s novým řídícím modulem - ten nechoil vůbec, odhalen špatně připájený optočlen. Nakonec novej řídící modul, na jednom balanceru propájený spoje kolem optočlenu (už jsem nevěděl co s tím) a najednou všechno začalo chodit. Teď je tam cca 25k paketů, a ani jediná chyba. Uvidíme, co se stane, až to zas párkrát propečou balanční odpory, to se jistě chyba projeví. Ale doufám, že pořádně.
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Kodl69
Příspěvky: 1314
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: diybmsV4

Příspěvek od Kodl69 »

To je k nasrání. Do včerejšího večera to jelo jak vlak, cca 30000 paketů s jedinou chybou. Pak při neopatrným pohybu vypadl USB kablik z powerbanky, a už to zase nejede vůbec. Nechápu to. Evidentně data z esp odchází, problikají všechny modrý led na modulech, ale ESP nic nenačte. Budu muset dotáhnout osciloskop k tomu a podívat se, jestli nejsou ty signály nějak zprasený. Ale proč to jede dva dni bez chyby a pak to nejede vůbec? zkoušel jsem to na Diybms fóru, a bez odpovědi. Asi jsem první, komu se tohle děje.
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
brumlaj
Příspěvky: 1508
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: diybmsV4

Příspěvek od brumlaj »

Kodl69 píše: úte pro 07, 2021 1:01 pm...... vypadl USB kablik z powerbanky, a už to zase nejede vůbec. .......
No bodejť! Bez proudu elektrického není posvícení ;-)
lzahradil
Příspěvky: 52
Registrován: pon dub 12, 2021 8:28 pm

Re: diybmsV4

Příspěvek od lzahradil »

svalne jsem to nechal v tom chybujicim stavu.. 1x kontroler, a 2x 16 modulu v serii.

kdyz byl kontroler podle tohohle obrazku jen na bance 1, tak zadny problem. Zadne chybne CRC apod. Proslo vse.
Ted je pripojeno 16clanku jako banka 1 a 16 clanku jako banka 2. Tzn kontroler ma tx do banku 0 a rx z banku 1.

mezi modulem 15 a 16 je ten max 1.5m utp drat.

ale po tomhle dlouhem sledovani (protoze na to nebyl cas sahnout) to vypada jako by byl problem az na druhem modulu v bance 1... a ne na delsim dratu mezi bankama.

Udelam jeden rychlej pokus. Mam vyzkouseno ze banka 1 samostatne jede, nebo alespon jela bez chyby. Takze banku 1 odpojim a necham pripojenou samostatne jen banku 0. A vyzkousim jak s tim delsim dratem tak bez nej... Pokud to bude ciste, tak pak musi bejt nejakej problem jinde.
diybms_counters.jpg
diybms_counters.jpg (253.4 KiB) Zobrazeno 3583 x
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 340Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V + Lifepo4 100Ah@24V - dva momentálně vypnuté]
Kodl69
Příspěvky: 1314
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: diybmsV4

Příspěvek od Kodl69 »

To brumlaj: A myslíš si, že jsem ten USb kábl hned nezapojil zpátky? To je právě ta divnost, zapojil, a už druhej den mi to píše divnosti typu :
Snímek obrazovky pořízený 2021-12-07 21-30-26.png
Snímek obrazovky pořízený 2021-12-07 21-30-26.png (95.63 KiB) Zobrazeno 3580 x
mám vážný podezření, že se někde přeteče nějakej registr, nebo se zapíše nějaká blbost do eeprom a tohle se stane. Dva dny to jelo bez chyby, a i teď problikají všechny led na modulech jedna po druhé, akorát esp to nepřijme. Uvažuju o tom, že někde najdu starší verzi softu pro kontroler. Mám v PC verze z března a února. Tohle prostě není možný, v. 4.21 koupená začátkem roku na ebay funguje bezchybně. Do té nemám odvahu zasahovat...
V kontroleru je verze softu z 24.2.2021 a jakejsi divnej kód, asi hash...
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
lzahradil
Příspěvky: 52
Registrován: pon dub 12, 2021 8:28 pm

Re: diybmsV4

Příspěvek od lzahradil »

v nastaveni si zmen hodnotu Number of series cells z 1 na 2 podle toho co ti to ted aktualne ukazuje.

ale presne jak pises. vice nez rok v kuse bez zasahu mi jela verze 4.21. Zadne chyby.
Kontroler jsem upgradoval diky tehle nove verzi modulu 4.40 protoze mi to s tou puvodni verzi nejelo. Tim jsem rozkomunikoval verzi 4.40 ale zase 4.21 prestala chodit. Takze jsem musel prehrat vsechny moduly 4.21 do nove verze taky...

Ted to mam pustene na tech 16S na kterych jsem to samostatne ve verzi modulu 4.40 jeste nezkousel. Tam byla puvodne ta verze 4.21 a chvili to necham co to bude delat.
Naposledy upravil(a) lzahradil dne úte pro 07, 2021 11:26 pm, celkem upraveno 1 x.
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 340Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V + Lifepo4 100Ah@24V - dva momentálně vypnuté]
lzahradil
Příspěvky: 52
Registrován: pon dub 12, 2021 8:28 pm

Re: diybmsV4

Příspěvek od lzahradil »

tak jsem se koukal na countery. Nechal jsem tam i ten "delsi" kablik. Abych to mel pripadne i s tim rusenim, ktere si myslim ze na te vzdalenosti max 1,5m na stinenem UTP bejt zadne nemuze...
a zatim bez jedine chyby. Ani CRC.

Takze tam musi bejt nejaka jina bota. Jeste to za chvili znovu prehodim na tu druhou sadu 16S kde to po delsi dobe ukazovalo chybu mezi prvnim a druhym modulem v zapojeni obou bank, teda pro diybms jakoby 32S. Ale tam jsem tohle cele mel uplne na zacatku a jelo to bez problemu

Jsem zvedavej jak to bude behat s tim velkym kontrolerem kterej ma display a esp32.
Koukal jsem na Ali a ten tvrdi, i podle sledovaciho cisla CP ze mi zasilka se svabama byla dorucena 3.12 :o :shock: ja teda o nicem nevim... :stupidme:
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 340Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V + Lifepo4 100Ah@24V - dva momentálně vypnuté]
Odpovědět

Zpět na „Automatizace, řízení“