UPS přestavba baterie

Odpovědět
Noparasito
Příspěvky: 712
Registrován: pon bře 29, 2021 11:51 pm

UPS přestavba baterie

Příspěvek od Noparasito »

Zdar borci, mel bych otazku na toho kdo jiz menil baterie olovene za nejake li-xxx v UPS.
Otazka je smerovana na nabijeci napeti. 4*Lifepo4 je 3,65V v max. Tzn. v maxu nejakych 14,6V.
Nebude to UPS chtit tlacit pres(napr.14,8-15,2V)?? Pak by to BMS ostrihla 😔.
Ale i tak se v optimu je lepsi pohybovat kolem 13,6V.
Stroj APC 1400
Diky za zkusenosti.
Mikel
Příspěvky: 115
Registrován: pon črc 26, 2021 8:32 pm

Re: UPS přestavba baterie

Příspěvek od Mikel »

Delal jsem prestavbu UPSky z olova na LIFEPO4, puvodne 2x12V.
UPSka drzi napeti na baterii na 27,4V tedy 3,42V na clanek LIFEPO4. Pouzil jsem clanky 32700.
Funguje stabilne jiz nekolik mesicu.
Noparasito
Příspěvky: 712
Registrován: pon bře 29, 2021 11:51 pm

Re: UPS přestavba baterie

Příspěvek od Noparasito »

3,42V by bylo super
Uživatelský avatar
JonasPP
Příspěvky: 507
Registrován: stř dub 07, 2021 6:32 am

Re: UPS přestavba baterie

Příspěvek od JonasPP »

Každa jedna ups ma udržiavacie napätie,nie maximalne povolene,inak by sa baterka nedožila ani mesiaca a cela uschne,teda splynuje do ovzdušia. Obvykle je to dajakych 13,3-13,6v teda žiaden stres.
Mix poškodenych a bazarovich panelov +-16kWp skutočnych;
26kWh v hlavnej li-ion+life baterii
3ks Axpert King 5kW na 48v
luky
Příspěvky: 255
Registrován: stř zář 08, 2021 10:40 am
Bydliště: za Berounem
Výkon panelů v FVE [Wp]: 4010
Kapacita baterie [kWh]: 12

Re: UPS přestavba baterie

Příspěvek od luky »

U některých chytřejších APC je RS232 a tudy jde případně nabíjecí napětí nastavit. Mám jednu doma, kdysi jsem to studoval, ale nakonec jen leží v regálu.
mobilní elektrárna (VW California): 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT