FVE/UPS: "ETERNIT" na kopci za Berounem

Pravidla fóra
Pro získání samostatného fóra týkajícího se Vaší vlastní elektrárny, kontakrujte některého z moderátorů nebo admina.
V takto získaném fóru budete mít k dispozici jedno vlákno, které si budete moci moderovat, připadně bude zamčené a budete moci přispívat pouze vy. Dále je ožné si založit další vlákna pro obecné diskuse.
luky
Příspěvky: 255
Registrován: stř zář 08, 2021 10:40 am
Bydliště: za Berounem
Výkon panelů v FVE [Wp]: 4010
Kapacita baterie [kWh]: 12

Re: FVE/UPS: "ETERNIT" na kopci za Berounem

Příspěvek od luky »

Ano, je to tak. Probírá se to v mnoha diskusích (tady i na mypower). Když málo svítí, ty panely jsou měkký. On je zatíží, napětí klesne na 120V (což je jeho minimum) a nedělá to vůbec nic. Možná by pomohlo tam mít 8 panelů místo mých 6-ti. To ale bohužel nemám jak zkusit. Když aspoň trochu svítí, tak poměr výkonu odpovídá poměru instalovaného výkonu v panelech. Ale v tom šeru, co tady panuje už 3 měsíce je to jak píšu.
mobilní elektrárna (VW California): 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT
Uživatelský avatar
JonasPP
Příspěvky: 507
Registrován: stř dub 07, 2021 6:32 am

Re: FVE/UPS: "ETERNIT" na kopci za Berounem

Příspěvek od JonasPP »

Ja sa vôbec čudujem, že niekto išiel do vykonapätoveho regulatora s 6 panelmi. Tak 10 je normalny stav, aj to musi byť sučet aspoň 4kW, inak znova to nema cenu.
Bol som omrknuť jednu inštalaciu a tam mal 8ks 250W panelov cez HV axperta a 4ks 235W panele na epsolar. Rozdiel preukrutny. Za šera axpert daval nič, len tak to poskakovalo 100-180v a epsolar už valil cez 40W. Až jak bolo krajšie a epsolar daval cez 120W, tak axpert sa začal preberať, ale stale to skakajuco dusil niekde na 140v a nedokazal sa ustaliť, pri čom nedal ani 100W. Normalne začal fungovať, keď daval cez 200W a napätie na paneloch pomaličky ustalil na necelych 190v, ale najkrajšie bolo to, že epsolar v tom okamihu daval rovnako. Až na priamom slnku sa to cele otočilo a axpert valil ako mal.
Mix poškodenych a bazarovich panelov +-16kWp skutočnych;
26kWh v hlavnej li-ion+life baterii
3ks Axpert King 5kW na 48v
luky
Příspěvky: 255
Registrován: stř zář 08, 2021 10:40 am
Bydliště: za Berounem
Výkon panelů v FVE [Wp]: 4010
Kapacita baterie [kWh]: 12

Re: FVE/UPS:

Příspěvek od luky »

JonasPP píše: stř led 05, 2022 6:35 pm Ja sa vôbec čudujem, že niekto išiel do vykonapätoveho regulatora s 6 panelmi. Tak 10 je normalny stav, aj to musi byť sučet aspoň 4kW, inak znova to nema cenu.
Ono to vypadalo docela slibně: 6x41V=246V. To je dvojnásobek minimálního napětí. Zkoušel jsem, co ty panely dělají - když je odpojím od Axperta, tak tam je přes 200V. Ale Axpertem to sleze na 120V a tam to zůstane.
A těch 10 už by bylo moc (Voc=49V, Vmax pro Axperta je 500V). Chtělo by to tak 8-9 panelů, ale bohužel mám na střeše dva typy: 6x415Wp a 4x380Wp. Nejdřív jsem koupil těch šest, že to jako bude stačit. A když jsem si půjčoval plošinu, říkal jsem si, že to nemá cenu kouskovat, tak jsem dokoupil. Ale už jsem nesehnal stejný panely. Těch 10 panelů je celá moje střecha na jih.
mobilní elektrárna (VW California): 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT
josse
Příspěvky: 870
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: FVE/UPS:

Příspěvek od josse »

luky píše:
JonasPP píše: stř led 05, 2022 6:35 pm Ja sa vôbec čudujem, že niekto išiel do vykonapätoveho regulatora s 6 panelmi. Tak 10 je normalny stav, aj to musi byť sučet aspoň 4kW, inak znova to nema cenu.
Ono to vypadalo docela slibně: 6x41V=246V. To je dvojnásobek minimálního napětí. Zkoušel jsem, co ty panely dělají - když je odpojím od Axperta, tak tam je přes 200V. Ale Axpertem to sleze na 120V a tam to zůstane.
A těch 10 už by bylo moc (Voc=49V, Vmax pro Axperta je 500V). Chtělo by to tak 8-9 panelů, ale bohužel mám na střeše dva typy: 6x415Wp a 4x380Wp. Nejdřív jsem koupil těch šest, že to jako bude stačit. A když jsem si půjčoval plošinu, říkal jsem si, že to nemá cenu kouskovat, tak jsem dokoupil. Ale už jsem nesehnal stejný panely. Těch 10 panelů je celá moje střecha na jih.
Imp 10.2A vs. 10.92A. To bych asi radši zapojil všechno do série a poslal to do VMIII. Horší to být nemůže. Všechno ostatní znamená nákup minimálně jednoho normálního regulátoru. Axpert MPPT vstup je použitelný pouze když má maximálně využitý vstup, možná lehce přepanelovaný. Vychází to z toho že má hrubé měření proudu a s nízkým osvitem zapne první bit PWM rozlišení a je to moc... Tak ho vypne a je tam dost velké napětí na prázdno a tak pořád dokola. Navíc s dlouhou prodlevou.

Když se tomu dá větší napětí tak náboj v kondenzátorech už snad bude stačit aby začal regulovat plynule. Je to pouze přepojit na zkoušku a nic to nestojí. Já bych to zkusil.

Jestli se mi podařilo najít dokumentaci od těch panelů správně víc se liší napětím než proudem. Rozdíl v napětí nevadí vůbec. Rozdíl v proudu je minimální.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
luky
Příspěvky: 255
Registrován: stř zář 08, 2021 10:40 am
Bydliště: za Berounem
Výkon panelů v FVE [Wp]: 4010
Kapacita baterie [kWh]: 12

Re: FVE/UPS: "ETERNIT" na kopci za Berounem

Příspěvek od luky »

Risen 415Wp:
Vmp=40.7V, Imp=10.2A, Voc=49V
Longi 380Wp:
Vmp=40.6V, Imp=9.36A, Voc=49V

Jestli dobře počítám: -0.286%/°C, Voc@-25°C=56V. Deset panelů je 560V, devět panelů je taky moc. Maximum vidím 8 panelů.
Naposledy upravil(a) luky dne čtv led 06, 2022 9:49 am, celkem upraveno 1 x.
mobilní elektrárna (VW California): 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT
josse
Příspěvky: 870
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: FVE/UPS: "ETERNIT" na kopci za Berounem

Příspěvek od josse »

luky píše:Risen 415Wp:
Vmp=40.7V, Imp=10.2A, Voc=49V
Longi 380Wp:
Vmp=40.6V, Imp=9.36A, Voc=49V
Tak to jsem našel jiné...
Stejně bych to zkusil.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
luky
Příspěvky: 255
Registrován: stř zář 08, 2021 10:40 am
Bydliště: za Berounem
Výkon panelů v FVE [Wp]: 4010
Kapacita baterie [kWh]: 12

Re: FVE/UPS: "ETERNIT" na kopci za Berounem

Příspěvek od luky »

Jestli dobře počítám: -0.286%/°C, Voc@-25°C=56V. Deset panelů je 560V, devět panelů je taky moc. Maximum vidím 8 panelů.
Ty 380Wp mám na střeše spojené na 2S2P. Takže ze země to v zásadě můžu zkusit "něco jako" 8S.
mobilní elektrárna (VW California): 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT
Plazivec
Příspěvky: 888
Registrován: sob říj 02, 2021 11:19 am

Re: FVE/UPS: "ETERNIT" na kopci za Berounem

Příspěvek od Plazivec »

Já mám na střeše připraveno pro HV Axperta 8 panelů. Zapomíná se na to, při jakém osvitu se VOC uvádí.
VMPP (V)=34,4
IMPP (A)=10,89
VOC (V)=41,6 při 25C a 1000W na m2----------->41,6x8=332,8V
VOC (V)=39,3 při 20C a 800W na m2------------>39,3x8=314,4V
TC of VOC= - 0.26%/C
VOC při-20C při800W/m2=347,0976 na 8 panelů
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
mobilik
Příspěvky: 918
Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 12
Kontaktovat uživatele:

Re: FVE/UPS: "ETERNIT" na kopci za Berounem

Příspěvek od mobilik »

8 panelov je tiež malo. Videl som to už nie na jednej inštalácii kde to tak chceli...
Aj tam to robi. Ideálny stav vyhnúť sa MPPT axpertom z HV vstupom.
X krát sa o tom vravelo. Väčšina si to tak aj urobí kvôli peniazom, ale časom bude nespokojná a bude hľadať iné cesty.
Kúpiť najlacnejšieho axperta PWM a ako regulátor používať niečo normálne. Minimalne produkty Epever ktoré sú dnes si myslím fakt dobre za tú cenu.
O drahších sa ani nieje potreba na baviť, tam je to jasné.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
luky
Příspěvky: 255
Registrován: stř zář 08, 2021 10:40 am
Bydliště: za Berounem
Výkon panelů v FVE [Wp]: 4010
Kapacita baterie [kWh]: 12

Re: FVE/UPS: "ETERNIT" na kopci za Berounem

Příspěvek od luky »

OK, takže když se vrátím k mé otázce: Že ten HV Axpert nechci jste mi povrdili. Ale co na místo něj? Ten můj nápad s Axpert VM 48 5000 + MakeSkyBlue není úplně mimo mísu?
mobilní elektrárna (VW California): 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT
Plazivec
Příspěvky: 888
Registrován: sob říj 02, 2021 11:19 am

Re: FVE/UPS:

Příspěvek od Plazivec »

mobilik píše: čtv led 06, 2022 9:14 pm 8 panelov je tiež malo. Videl som to už nie na jednej inštalácii kde to tak chceli...
Aj tam to robi. Ideálny stav vyhnúť sa MPPT axpertom z HV vstupom.
X krát sa o tom vravelo. Väčšina si to tak aj urobí kvôli peniazom, ale časom bude nespokojná a bude hľadať iné cesty.
Kúpiť najlacnejšieho axperta PWM a ako regulátor používať niečo normálne. Minimalne produkty Epever ktoré sú dnes si myslím fakt dobre za tú cenu.
O drahších sa ani nieje potreba na baviť, tam je to jasné.
Tak je tady pořád ještě možnost, že koupím dvojici king 1 s parallel kitem a za uspořené penízky Epevra.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
mobilik
Příspěvky: 918
Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 12
Kontaktovat uživatele:

Re: FVE/UPS: "ETERNIT" na kopci za Berounem

Příspěvek od mobilik »

Nekupuj VM, hľadaj verziu MS, starú dobrú klasiku, čo dlho vydrží a PWM, vyjde to hodne lacnejšie.
Kinga by som nekupoval, zbytočná cena hore ak nebudeš používať MPPT...
Tie klasické majú relé a pretoky nehrozia isto...
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Plazivec
Příspěvky: 888
Registrován: sob říj 02, 2021 11:19 am

Re: FVE/UPS: "ETERNIT" na kopci za Berounem

Příspěvek od Plazivec »

Bohužel, PWM verze se už nesežene. Ať hledám, jak hledám. Mimochodem se označují jako HS, ne MS.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
mobilik
Příspěvky: 918
Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 12
Kontaktovat uživatele:

Re: FVE/UPS: "ETERNIT" na kopci za Berounem

Příspěvek od mobilik »

Ospravedlňujem sa. Áno je to HS.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: FVE/UPS: "ETERNIT" na kopci za Berounem

Příspěvek od Diablo007 »

https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?kom ... f1-p570016
PWM česká záruka ale počkáš si do března
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Plazivec
Příspěvky: 888
Registrován: sob říj 02, 2021 11:19 am

Re: FVE/UPS: "ETERNIT" na kopci za Berounem

Příspěvek od Plazivec »

A co to je za model, nenašel jsem Axpert VP u Voltrinicu. Bohužel nepodporuje parallel.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
luky
Příspěvky: 255
Registrován: stř zář 08, 2021 10:40 am
Bydliště: za Berounem
Výkon panelů v FVE [Wp]: 4010
Kapacita baterie [kWh]: 12

Re: FVE/UPS: "ETERNIT" na kopci za Berounem

Příspěvek od luky »

VP a VM se liší jen solárním nabíječem:
https://voltronicpower.com/en-US/Produc ... -3KVA-5KVA
mobilní elektrárna (VW California): 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: FVE/UPS: "ETERNIT" na kopci za Berounem

Příspěvek od Diablo007 »

Nevím o tom že by některé PWM mělo paralelní režim
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
LukasK
Příspěvky: 47
Registrován: pon črc 26, 2021 8:48 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9300
Kapacita baterie [kWh]: 25

Re: FVE/UPS: "ETERNIT" na kopci za Berounem

Příspěvek od LukasK »

Kodl69 píše: stř lis 24, 2021 9:51 am Mám to podobně, diybms na vlastnoručně navrženejch a osazenejch deskách. Akorát ten kó jsem nenapsal, na to nemám. Mám staženej celej git, takže zdroják přítomen... 1.5A Balancování už něco dokáže, ale 16 let starý baterky ještě dorovnaný nejsou, ještě nějaká Ah chybí...
Trochu mimo...ty máš 16 let staré LFP Winston?

Jak jsou na tom? Víš cca kolik nima proteklo?
Kodl69
Příspěvky: 1302
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: FVE/UPS: "ETERNIT" na kopci za Berounem

Příspěvek od Kodl69 »

jsou u mě od 2015 nebo 16, podle výrobního kódu jsou z roku 2007, takže 15 let, přepočetl jsem se, a to horší zažily předtím, snad na nějaké trakci, některý jsou trochu nafouklý. Tehdy jsem je po jedné měřil tuším při 0.1C a měly od 175 do 190Ah. Baterky jsou určitě měkčí než novejší sady, připojený paralelně, ale podle mě netrpí samovybíjením. A pořád nejsou tak měkký jako olovo nový olovo i mnohem větší kapacity... Ještě pořád nějaká AH chybí pro dorovnání nahoře, jako předpoklad pro provedení kapacitního testu jako celku - rozebírat se mi to nechce, a slunka na držení na plným napětí zas tolik není, aby se to dorovnalo samo - 6 let připojený "modelářský" 8s voltmetry udělaly svoje, v článcích 7,8 a 15, 16 pořád něco chybí, ale článek 10 už drží balancery... Až to otestuju, určitě to nějak budu publikovat. Ale podobně starý baterky má víc uživatelů tady, možná na to můžeš založit téma.
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. Samodomo měnič, osvětlení na DC, MPPT od Victronu, nic od Studeru...
luky
Příspěvky: 255
Registrován: stř zář 08, 2021 10:40 am
Bydliště: za Berounem
Výkon panelů v FVE [Wp]: 4010
Kapacita baterie [kWh]: 12

Re: FVE/UPS: "ETERNIT" na kopci za Berounem

Příspěvek od luky »

Prosím o povrzení doměnky:
Mám 12 "vyřazených" panelů s parametry 195W, MPP 26.5V/7.4A, VOC 33.2V/ISC 8A.

Mám 16s LiFePO (tj. cca 55V). Původně jsem to chtěl připojit přes PWM Axperta, ale patrně je to blbost. 2S je 53V (málo) a 3S je 79.5V (moc). A v zimě je to 3S = 114V, max VOC Axperta je 105V.
Takže pro kombinaci těchto panelů a baterky je nejrozumnější MPPT, že?
mobilní elektrárna (VW California): 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT
Uživatelský avatar
JonasPP
Příspěvky: 507
Registrován: stř dub 07, 2021 6:32 am

Re: FVE/UPS: "ETERNIT" na kopci za Berounem

Příspěvek od JonasPP »

Ak su panele stare, tak ten ich mpp bod je posunity dole a obvykle sa pri našom počasi bude držať ešte nižšie. Teda 2S je take nudzove zapojenie, ale 3S môžeš tak isto v nudzovom stave použiť. Inak maš pravdu, použi račej MPPT regulator, viacej z panelov ziskaž, inak 2-3x do roka nastane situacia, že panele ti budu davať 100-110% nominalneho vykonu a vtedy to PWM bude mať po vtakoch.
Mix poškodenych a bazarovich panelov +-16kWp skutočnych;
26kWh v hlavnej li-ion+life baterii
3ks Axpert King 5kW na 48v
luky
Příspěvky: 255
Registrován: stř zář 08, 2021 10:40 am
Bydliště: za Berounem
Výkon panelů v FVE [Wp]: 4010
Kapacita baterie [kWh]: 12

Re: FVE/UPS: "ETERNIT" na kopci za Berounem

Příspěvek od luky »

Filosofická otázka (spíše technicko - ekonomická): Mám elektrárnu FV 4kWp (šikmá střecha na jih, sklon 12°) + 6kWh LiFePO + 5kW King.

Rád bych rozumně utratil nějaký peníze. Sice (zatím) nemám monitoring, ale i tak vidím, že panelů i baterek je málo.

var. 1) dokoupit baterii (16s 120Ah, cca 40 000Kč)
var. 2) dokoupit panely a pověsit je na jižní fasádu (1,2kWp, cca 13 000Kč, na střeše už jsem skončil)
mobilní elektrárna (VW California): 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT
bol-St
Příspěvky: 44
Registrován: stř črc 21, 2021 1:38 pm
Bydliště: Hlučínsko

Re: FVE/UPS: "ETERNIT" na kopci za Berounem

Příspěvek od bol-St »

Já bych přidal před temným obdobím panely na jižní fasádu a se začátkem jara navýšil akumulátor. Já mám na jižní fasádě 3 kWp a v těchto dnech vyrábí za den více než pergola 5 KWp s malým spádem na východ.
luky
Příspěvky: 255
Registrován: stř zář 08, 2021 10:40 am
Bydliště: za Berounem
Výkon panelů v FVE [Wp]: 4010
Kapacita baterie [kWh]: 12

Re: FVE/UPS: "ETERNIT" na kopci za Berounem

Příspěvek od luky »

No jo, obojí... Aktuálně se na obě akce necítím.
Vzal jsem si k ruce PVgis a nevypadá to tak růžově, jako u tebe. Rozdíl mezi 15°a 90°sklonem není v říjnu žádný a v únoru je jen +10% ve prospěch panelů na fasádě. Čekal jsem to lepší. V prosinci je to +50%, ale i tak - čekal jsem, že to bude násobně víc.
Přílohy
panely 90° (svisle)
panely 90° (svisle)
PVdata_49.960_13.978_undefined_crystSi_4kWp_14_90deg_-20deg_S.png (17.83 KiB) Zobrazeno 2048 x
panely 15° (střecha)
panely 15° (střecha)
PVdata_49.960_13.978_undefined_crystSi_4kWp_14_15deg_-20deg_S.png (18.76 KiB) Zobrazeno 2048 x
mobilní elektrárna (VW California): 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT
Odpovědět