Ahoj,
moje FVE je postavena na Solaxu (jak jinak)včetně baterek. Mám i tepelné čerpadlo. Můj dodavatel zapojil tepelné čerpadlo tak, že odebírá energii z baterií.
Říkal, že takto se to dělá. Je to opravdu tak a pokud ne, tak proč by to tak nemělo být?
Jinak mi FVE funguje v pořádku včetně přetoků.
PS: Mám 5,4 KWp FVE s 11,6 KWh bateriemi, TČ není na backupu zapojené. Výkon TČ 6kW.
Děkuji
Mirek
Propojení FVE Solax a TČ Daikin
Re: Propojení FVE Solax a TČ Daikin
Je to dle chuti, pokud chceš, aby to z aku bralo, tak to tak bude, pokud nechceš, tak to tak být nutně nemusí, ale nevidím v tom nutně problém.
Re: Propojení FVE Solax a TČ Daikin
Je to jen o tom kde máš TČ zapojené (před měřením přetoku, nebo za ním) nebo o vytěžovači. O co jde? Chceš si nechat energii pro výpadek? Nebo chceš provozovat TČ pouze z nadvýroby která se nevejde do akumulátorů při jejich nabití na 100%?
Popiš své pocity (co vlastně chceš).
Popiš své pocity (co vlastně chceš).
Myši umírají v pastích, protože nechápou, že ten sýr není zdarma. (mnou upravené motto jednoho z webů)
Re: Propojení FVE Solax a TČ Daikin
Můj soused se také nechal přesvědčit svým dodavatelem FVE (taky asi 5 kWp), aby vyhodil 10 let starý kondenzační kotel a dal tam tepelné čerpadlo. Že mu elektrárna v zimě neutáhne ani vlastní spotřebu domu, to mu nikdo neřekl. Teď rozšířil asi na 8 kWp, ale to bude pořád málo.
Navíc má stíny blízko atiky, mnohokrát jsem mu nabízel, že mu udělám ve 3D analýzu stínů, aby mohl reklamovat provedené dílo (umístění panelů bylo podle návrhu dodavatele), ale nechce a nechce a nechce. Když už by nic nevyreklamoval, aspoň by to mohu nějak upravit, aby to neměl ve stínu. Prý tam vyletěl dronem někdy v květnu a žádné stíny tam nebyly. To bych mu i věřil.....
Hlavně myslím, že těch 5 kWp je pro tepelné čerpadlo strašně málo. Může to pomoci v létě na ohřev TV a v přechodových období na jaře a na podzim.
Aby to v zimě tahalo energii z baterek je podle mě hloupost, protože to bude ta baterka pořád na nule a vlastně se tím všechno vyřeší
S tak malým výkonem bude hodně zimních dní, kdy by se tak malý systém ekonomicky vyplatilo vypnout, aby to místo úspor nepřinášelo další náklady.
Důležité je, kam to tepelné čerpadlo předává teplo. Pokud je to do akumulační nádrže (třeba 500 litrů vody) nebo teplovodní podlahové vytápění (trubky v cementové nebo sádrové podlahové desce), pak by se vyplatilo udělat nějakou automatizaci, aby se při slunečných dnech nacpalo do té akumulace co nejvíce energie, i za cenu krátkodobého zvýšení interiérové teploty. A pak v temných dnech z toho krátkodobě vyžít, třeba i klesnout pod nějakou požadovanou teplotu a čekat opět na sluníčko.
Taky bude záležet na umístění panelů. Jestli nebudou ideálně na jih v úhlu 45°, tak z nich moc užitku v zimě nebude.
Navíc má stíny blízko atiky, mnohokrát jsem mu nabízel, že mu udělám ve 3D analýzu stínů, aby mohl reklamovat provedené dílo (umístění panelů bylo podle návrhu dodavatele), ale nechce a nechce a nechce. Když už by nic nevyreklamoval, aspoň by to mohu nějak upravit, aby to neměl ve stínu. Prý tam vyletěl dronem někdy v květnu a žádné stíny tam nebyly. To bych mu i věřil.....
Hlavně myslím, že těch 5 kWp je pro tepelné čerpadlo strašně málo. Může to pomoci v létě na ohřev TV a v přechodových období na jaře a na podzim.
Aby to v zimě tahalo energii z baterek je podle mě hloupost, protože to bude ta baterka pořád na nule a vlastně se tím všechno vyřeší

S tak malým výkonem bude hodně zimních dní, kdy by se tak malý systém ekonomicky vyplatilo vypnout, aby to místo úspor nepřinášelo další náklady.
Důležité je, kam to tepelné čerpadlo předává teplo. Pokud je to do akumulační nádrže (třeba 500 litrů vody) nebo teplovodní podlahové vytápění (trubky v cementové nebo sádrové podlahové desce), pak by se vyplatilo udělat nějakou automatizaci, aby se při slunečných dnech nacpalo do té akumulace co nejvíce energie, i za cenu krátkodobého zvýšení interiérové teploty. A pak v temných dnech z toho krátkodobě vyžít, třeba i klesnout pod nějakou požadovanou teplotu a čekat opět na sluníčko.
Taky bude záležet na umístění panelů. Jestli nebudou ideálně na jih v úhlu 45°, tak z nich moc užitku v zimě nebude.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Re: Propojení FVE Solax a TČ Daikin
Nahodou jsem narazil na toto tema, tak taky trosku pridam.
Ja mam taky TČ a normalne z baterek jedu. Pravda mam trosku vetsi instalaci i akumulaci.
V zime FVE vyrobi stejne celkem prd, ale mam baterky a spotove ceny. V noci nabiju (co slunicko nedalo) a pres den jedu z baterek. Myslim ze porad lepsi nez klasicky ze site. Ikdyz mozna by se o tom taky dalo diskutovat vzhledem k cenam baterek. Ale ja TČ porizoval v dobe, kdy smrdelo, ze ani ten plyn nebude. Chtel jsem byt co nejvic sobestacny.
Ja mam taky TČ a normalne z baterek jedu. Pravda mam trosku vetsi instalaci i akumulaci.
V zime FVE vyrobi stejne celkem prd, ale mam baterky a spotove ceny. V noci nabiju (co slunicko nedalo) a pres den jedu z baterek. Myslim ze porad lepsi nez klasicky ze site. Ikdyz mozna by se o tom taky dalo diskutovat vzhledem k cenam baterek. Ale ja TČ porizoval v dobe, kdy smrdelo, ze ani ten plyn nebude. Chtel jsem byt co nejvic sobestacny.