Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?
Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?
Zdravím, odešel mi on grid střídač a dostal jsem jednofázový hybrid ECGSOLAX 3KW 24V. Potřebuji jej zapojit s odpočtem vyrobené energie, rozvaděč mám s plombovaným elektroměrem. Jsem trochu bezradný, protože on grid měl jenom výstup AC, ale tento hybrid má vstup AC i výstup. Poradí někdo laikovi, jak to zapojit? Díky předem. Že to nechápu, není nutné psát, jinak bych se neptal... 
Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?
zapojit na AC vstup. AC výstup nechat nezapojený a povolit přetoky. Pokud přetoky neumí, tak smůla.
Po skončení ZB pak vyhodíš ZB elektroměr a zapojíš jak se patří na hybrid.
Po skončení ZB pak vyhodíš ZB elektroměr a zapojíš jak se patří na hybrid.
Myši umírají v pastích, protože nechápou, že ten sýr není zdarma. (mnou upravené motto jednoho z webů)
Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?
To je nejspis nejaky klon klonu klonu axperta takze pretoky tezko. Takze max bude umet prisavat z acin a zatreze na acout.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?
Takže vrátit. Nevíte o nějakém 3 kW s přetoky, aby byl za přijatenou cenu?
Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?
jakakoli hybridni cina, solax, gudve, cokoli. Pokud to myslis aspon trochu vazne zvazil bych spis fronius symo nejmensi delaji 3.7kw 3f symo.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?
Ad Jirka 77: Tohle je zrovna hybridní čína...
Naposledy upravil(a) karelmrak dne čtv čer 04, 2026 5:28 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?
Ad Humux: Kompletní popis je tady: https://manuals.plus/ae/1005010298775137
Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?
JInak skutečně se snažím jít cestou nejmenšího odporu, panely mám z roku 2009 10ks, on grid měnič byl Schneider 2800. Je mi 82 a tak už neplánuju na moc dopředu
Zdá se, že hybrid je nejlevnější řešení, ale musí umožňovat ty přetoky, protože do října 2029 mám ještě ten zelený bonus...
Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?
Kompletní to teda není, potřebuješ uživatelský manuál kde je právě to nastavení přetoků v nastavení. Manuál je dodáván s výrobkem. Jinak to nenastavíš. Tipnul bych max.80%.karelmrak píše: ↑čtv čer 04, 2026 5:20 pm Ad Humux: Kompletní popis je tady: https://manuals.plus/ae/1005010298775137
Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?
Tak jsem to oskenoval celé... www.uschovna.cz/zasilka/VJTKY7KYDXPSG6WT-299
-
Kostěj
- Příspěvky: 281
- Registrován: stř čer 08, 2022 9:05 pm
- Bydliště: Dobrovicko
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?
Jaké je napětí a proud z panelového pole? To je ještě "předbaterková" elektrárna, tady se používaly střídače, co uměly jen on-grid a obvykle vyšší napětí z panelů. Jestli jen na pár let, zkusil bych nějaký starší kousek z bazoše (třeba bazos.cz), hlavně aby uměl rozsah napětí a proudu stávajícího fotovoltaického pole. S tím, jak končí zelený bonus a výhodnost prodeje elektřiny, lidé se těhle střídačů spíš zbavují a přechází na střídače, co umí ukládat elektřinu i do baterek.
Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?
Proč si hned neudělal OCR, takhle se v tom blbě hledá. Co sem viděl, tak nic. Měla by tam být volba něco jako: Mode - hybrid - GRID-tie operation - GRID-tie current.karelmrak píše: ↑pát čer 05, 2026 7:22 am Tak jsem to oskenoval celé... www.uschovna.cz/zasilka/VJTKY7KYDXPSG6WT-299
Co vím tak na dva dráty bude pasovat "modrásek". To je vyloženě Grid-tie inverter.
Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?
Modrásek? Nějak se neorientuji...
-
pibi
- Příspěvky: 341
- Registrován: ned dub 23, 2023 5:25 pm
- Bydliště: Východně od 3nce
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?
Přehled od AI „Modrásek“ je v komunitě fotovoltaických nadšenců lidové označení pro oblíbený síťový (grid-free) střídač s proudovou sondou (limiterem) od společnosti GWL/Solar.Je ideální pro domácnosti, které chtějí ušetřit na energiích přímým zapojením panelů nebo baterie do běžné zásuvky, bez nutnosti složitého papírování nebo povolení distributora.Jak „modrásek“ funguje v praxi:Funguje jako spotřebič: Zapojuje se přímo do standardní 230V zásuvky a vyrobenou energii míchá s tou, kterou odebíráte ze sítě.Chytrý limiter: V balení je proudová sonda, která hlídá spotřebu celého domu v rozvaděči. Modrásek podle toho automaticky upravuje svůj výkon, aby nedocházelo k nelegálním přetokům elektřiny do distribuční sítě.Využití: Nejčastěji se používá k okamžitému snížení spotřeby spotřebičů, napájení chladniček, routerů, nebo na přímý ohřev vody v bojleru.
9,2kWp JV 45°, 2,3 kWp JV 90°, 4,6kWp JZ 45°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, 44kWh LiFePO4
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
eduard22
- Příspěvky: 1627
- Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
- Bydliště: Znojmo
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 23
Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?
I kdyby nedělal ani mikropřetoky, je z principu nelegální připojit galvanicky k síti výrobnu bez souhlasu dodavatele a bez revize! To aby to neposílalo do sítě nějakej bordel! Není to jen obyč spotřebič. Takže je připojení jeho AC výstupu k síti, byť "jen" přes zásuvku, nelegální!!!
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.